Ho trovato una scheda simile (nagari è la stessa), direi che quei 15° si riferiscono alla deumidificazione dell'aria di rinnovo/ricircolo (vedo a 35°e 50% - 26° e 65%), con la batteria giusta ci sta quella temperatura, però se già uno tiene 25° e 55% direi che non ce la fa più.
Vedo anche che ...
La ricerca ha trovato 970 risultati
- dom giu 15, 2025 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
- Risposte: 5
- Visite : 187
- sab giu 14, 2025 22:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
- Risposte: 5
- Visite : 187
Re: temperatura acqua per deumidificatore
e dipende che condizioni hai e vuoi tenere, il diagramma psicrometrico risponde a tutte le domande.
- dom giu 01, 2025 22:20
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 7129 – SCARICO A TETTO
- Risposte: 4
- Visite : 1001
Re: UNI 7129 – SCARICO A TETTO
La quota E è per scarico a parete da rispettare assieme alle altre misure se sotto balcone, nel tuo caso scarica sopra e in teoria nella proprietà altrui, la considererei anche canna fumaria.
Prova a vedere il punto 5.7.4.2 della 7129-3:2015, non so però il terrazzo se può essere considerato tetto ...
Prova a vedere il punto 5.7.4.2 della 7129-3:2015, non so però il terrazzo se può essere considerato tetto ...
- ven mag 23, 2025 16:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazioni gas in controsoffitto
- Risposte: 4
- Visite : 1752
Re: Tubazioni gas in controsoffitto
Infatti ho scritto "lasciando perdere la normativa".
La canaletta "chiusa" dovrebbe essere stagna verso le strutture, avere il frontale apribile (ispezione/manutenzione) e aerazione alle/a estermità
L'asola deve essere stagna, aerata e con ispezioni ogni tot.
Mi sembrano soluzioni quasi infattibili ...
La canaletta "chiusa" dovrebbe essere stagna verso le strutture, avere il frontale apribile (ispezione/manutenzione) e aerazione alle/a estermità
L'asola deve essere stagna, aerata e con ispezioni ogni tot.
Mi sembrano soluzioni quasi infattibili ...
- gio mag 22, 2025 22:44
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazioni gas in controsoffitto
- Risposte: 4
- Visite : 1752
Re: Tubazioni gas in controsoffitto
Lasciando perdere un attimo la normativa, le giunzioni di quello che assimili a canaletta è stagno? penso di no, quindi io così non lo farei, metterei un bel tubo guaina come ho fatto l'unica volta che mi è capitato per forza di attraversare entro un controsoffitto.
- sab mag 10, 2025 00:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto caldaia + pdc valvole di ritegno su accumulo inerziale
- Risposte: 28
- Visite : 7415
Re: impianto caldaia + pdc valvole di ritegno su accumulo inerziale
Vero, sarebbe da perderci tempo e fare i calcoli in base a temperature e quote accumulo o mettere 2 belle valvole anti termosifone e non pensarci.
La mia domanda era basata su vago ricordo di alcuni schemi di impianti cosi detti "multienergia" senza alcun dispositivo per impedire il fenomeno.
La mia domanda era basata su vago ricordo di alcuni schemi di impianti cosi detti "multienergia" senza alcun dispositivo per impedire il fenomeno.
- sab mag 10, 2025 00:07
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Foro ventilazione e aerazione cucine a gas UNI 7129
- Risposte: 3
- Visite : 5367
Re: Foro ventilazione e aerazione cucine a gas UNI 7129
quota massima 300 mm il filo sotto dell'apertura se come "esalazione" hai un'altra presa aria, se hai una cappa non ha importanza la quota, se poi ci sono le condizioni potresti anche ometterla, come potresti doverla aumentare e metter comunque i alto in caso di piano cottura senza la termocoppia ...
- ven mag 09, 2025 23:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto caldaia + pdc valvole di ritegno su accumulo inerziale
- Risposte: 28
- Visite : 7415
Re: impianto caldaia + pdc valvole di ritegno su accumulo inerziale
ma generi anche una circolazione non voluta tra 4 e 2??
Tra 2 e 4 la circolazione c'è sempre anche con pompa ferma per effetto termosifone, a maggior ragione quando la caldaia è accesa e la stratificazione aumenta.
In fondo resta come un grosso compensatore idraulico, dici che è talmente ...
- lun apr 07, 2025 21:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: vicino scarica condizionatore sul mio giardino
- Risposte: 17
- Visite : 6087
Re: vicino scarica condizionatore sul mio giardino
Potrebbe mettere una pompetta sotto il clima e con un tubicino da 6/8 mm portarla piu o meno dove gli pareleopardus2 ha scritto: dom apr 06, 2025 19:11 L'unica soluzione per lui è la tanica, non penso gli piacerà...
- mer mar 26, 2025 14:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Torna il bonus fiscale per le caldaie (forse)
- Risposte: 16
- Visite : 7082
Re: Torna il bonus fiscale per le caldaie (forse)
Più che di competenza mi sembra questione di lobby.
- mer mar 12, 2025 22:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aggiunta accumulo tecnico
- Risposte: 1
- Visite : 637
Re: Aggiunta accumulo tecnico
1) Chiederei a chi sta rifacendo l'impianto se ha un termotecnico a cui far dimensionare il tutto in modo da avere dati certi.
2) avendo budget farei tutto subito definitivo
2) avendo budget farei tutto subito definitivo
- dom feb 23, 2025 17:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cop pompa di calore
- Risposte: 26
- Visite : 4317
Re: Cop pompa di calore
Per poi scoprire che a parità di compressore e di condizioni (pozzo freddo e pozzo caldo) le rese cambiano in base a chi mette la targhetta sul dispositivo/sistema?
Magari perchè il resto del circuito è fatto diversamente? a questo punto prendo per buoni i dati delle targhette.
Nessuno mi ...
- dom feb 23, 2025 16:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cop pompa di calore
- Risposte: 26
- Visite : 4317
Re: Cop pompa di calore
Tanta roba ma su una PDC "domestica" non penso sia un sistema applicabile.Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 15:39 Interessante! Grazie, lo farò provare.
Io ero rimasto a questo https://www.athsoftware.it/prodotti/imp ... agnostics/
- dom feb 23, 2025 13:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cop pompa di calore
- Risposte: 26
- Visite : 4317
Re: Cop pompa di calore
E se ancora non ti fidi, puoi comprare un set di misurazione digitale a 300 euro, con certificato di taratura.
Quelli che conosco io costano almeno 7.000 euro.
Mi sai dare indicazioni su dove acquistare quello da 300 euro?
Potrebbe essere prezioso! Grazie!
Penso intendesse un manometro per ...
- sab feb 22, 2025 12:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento valvole Giacomini e bilanciamento in un impianto monotubo
- Risposte: 8
- Visite : 1857
Re: Funzionamento valvole Giacomini e bilanciamento in un impianto monotubo
... la cosa migliore è chiedere a Giacomini la scheda della tua valvola e muoverti di conseguenza.
Allora ho chiesto a Giacomini e mi hanno mandato la scheda con l'esploso della valvola R437. Ci sto studiando ma ci sono alcune cose che non mi tornano. Per esempio, nella figura che allego, il ...
- lun feb 03, 2025 22:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto fuori norma
- Risposte: 3
- Visite : 8825
Re: Impianto fuori norma
Ho quindi contattato la ditta che si è occupata della ristrutturazione, la quale è venuta a fare un sopralluogo. Mi hanno confermato che l'impianto è a norma, sottolineando che possiedo anche la certificazione che lo attesta.
Scommetto che è la sola pagina iniziale senza schema, relazione ...
- gio gen 30, 2025 15:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompe condensa fancoil
- Risposte: 8
- Visite : 1319
Re: pompe condensa fancoil
Io mai usate quindi non so.
- mar gen 28, 2025 22:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompe condensa fancoil
- Risposte: 8
- Visite : 1319
Re: pompe condensa fancoil
Confermo il marchio, ad oggi tra quelle provate sono le uniche a non avermi mai dato problemi.
- sab gen 25, 2025 00:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia che va in blocco dopo che condomino ha intubato la sua canna fumaria nella canna fumaria condominiale
- Risposte: 4
- Visite : 893
Re: Caldaia che va in blocco dopo che condomino ha intubato la sua canna fumaria nella canna fumaria condominiale
Come scritto di recente in questo post: https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=35944 sono casi "complicati" e delicati,
io farei appello anche all'amministratore in quanto responsabile della sicurezza delle cose condominiali.
Se le controparti non sono ragionevoli purtroppo mi sa che la ...
io farei appello anche all'amministratore in quanto responsabile della sicurezza delle cose condominiali.
Se le controparti non sono ragionevoli purtroppo mi sa che la ...
- ven gen 24, 2025 23:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installazione nuova caldaia, a camera aperta, canna fumaria ramificata condominiale
- Risposte: 10
- Visite : 2743
Re: Installazione nuova caldaia, a camera aperta, canna fumaria ramificata condominiale
Grazie a tutti dei pareri.
Come detto all'inizio installo una caldaia a camera aperta, visto che la legge lo consente con una CCR, ed ho trovato un idraulico qualificato che farà il lavoro rilasciandomi idonea certificazione di posa in opera senza video ispezioni od altro.
Tutti i vostri ...
- ven gen 24, 2025 23:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia che va in blocco dopo che condomino ha intubato la sua canna fumaria nella canna fumaria condominiale
- Risposte: 4
- Visite : 893
Re: Caldaia che va in blocco dopo che condomino ha inserito la sua canna fumaria nella canna fumaria condominiale
Da quanto descritto ha sbagliato chi per primo è intervenuto sulla canna fumaria non verificando la compatibilità del suo intervento con l'esistente (DM37 ma anche 7129).
Se la canna collettiva è unica non può essere intubata parzialmente, o si facevano 2 sostituzioni con intubamento collettivo o ...
Se la canna collettiva è unica non può essere intubata parzialmente, o si facevano 2 sostituzioni con intubamento collettivo o ...
- gio gen 23, 2025 09:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola
- Risposte: 13
- Visite : 2138
Re: Appartamento con 4 termostati, caldaia che pendola
Ho svitato una testina dal collettore per lasciare aperto costantemente il circuito del bagno ma il problema si presenta ugualmente. Gli on/off non ci sono solo quando viene scaldata tutta la casa. Quando la caldaia deve riscaldare unicamente una porzione di casa pendola. Probabilmente l'unica ...
- mer gen 22, 2025 23:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
- Risposte: 102
- Visite : 108840
Re: ECOBONUS CALDAIA 2025
A "logica" restando con le definizioni del passato direi che per essere detraibile, qualsiasi sistema, dovrebbe essere un sistema "factory made" come era previsto per gli ibridi caldaia/PDC.
Mi sa che dovremo attendere purtroppo i soliti giri di faq, chiarmenti, opinioni ecc...
Mi sa che dovremo attendere purtroppo i soliti giri di faq, chiarmenti, opinioni ecc...
- lun gen 20, 2025 11:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Passaggio tubi gas parete
- Risposte: 3
- Visite : 5107
Re: Passaggio tubi gas parete
A volte il bello e la rispondenza alla normativa "cozzano"
da UNI 7129
Le tubazioni del gas devono essere posate preferibilmente all’esterno dell'edificio (per
esempio cortili, pareti perimetrali, muri di cinta, ecc.) limitando quanto più è possibile il
percorso all’interno dei locali e garantendo ...
da UNI 7129
Le tubazioni del gas devono essere posate preferibilmente all’esterno dell'edificio (per
esempio cortili, pareti perimetrali, muri di cinta, ecc.) limitando quanto più è possibile il
percorso all’interno dei locali e garantendo ...
- dom gen 19, 2025 17:03
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Passaggio tubi gas parete
- Risposte: 3
- Visite : 5107
Re: Passaggio tubi gas parete
Le indicazioni (compreso diametri tubazione) le deve fornire, visionato il luogo, chi poserà i tubi e farà la dichiarazione di conformità.
Per esempio, io farei tutto a vista e sicuramente non del 14.
Per esempio, io farei tutto a vista e sicuramente non del 14.
- mar gen 14, 2025 23:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installazione nuova caldaia, a camera aperta, canna fumaria ramificata condominiale
- Risposte: 10
- Visite : 2743
Re: Installazione nuova caldaia, a camera aperta, canna fumaria ramificata condominiale
Perchè devo fare una video ispezione se la canna fumaria è palesemente della tipologia richiesta?
Per non fare come quello di sopra, la canna deve essere integra, in materiale idoneo, ecc...
Ed ancora, se l'esito della video ispezione fosse rivelasse la canna fumaria parzialmente ...
- mer gen 08, 2025 08:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Sime a gasolio a condensazione.
- Risposte: 2
- Visite : 616
Re: Caldaia Sime a gasolio a condensazione.
1, 2, 3, tutto è possibile.
- mer dic 18, 2024 23:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori bucati
- Risposte: 69
- Visite : 16422
Re: Radiatori bucati
solo che nella vecchia casa avevo dei fondital, 20 anni di vita. Sono ancora immacolati. Niente perdite. Niente ruggine. Niente trattamenti.
Eh, si stava meglio quando si stava peggio. E quando c'era lui i treni erano in orario.
Però in parte è vero, se prendi un tubolare in acciaio di ...
- mer dic 18, 2024 22:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori bucati
- Risposte: 69
- Visite : 16422
Re: Radiatori bucati
Questa storia di dare la colpa all'acqua non trattata (non dico che non serva) ma mi sa tanto che i produttori la sfruttino per coprire una qualità delle materie prime ormai sempre più scadenti e componenti di spessore risicato, che si tratti di radiatori, tubazioni o scambiatori.
Ma se tutti ...
- mar dic 17, 2024 17:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Acqua tiepida caldaia immergas eolo major 32 kw
- Risposte: 4
- Visite : 1056
- mar dic 17, 2024 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori bucati
- Risposte: 69
- Visite : 16422
Re: Radiatori bucati
Penso che sia dovuto al diverso rapporto di espansione tra l'acciaio/ghisa del termosifone e quello del raccordo esagonale.
.... che, come in questo caso è montato di fabbrica prima della verniciatura, altrimenti non si farebbe quella crepa.
La casa madre da la colpa all’acqua non trattata ...
- sab dic 07, 2024 17:11
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: caldaia a condensazione aspirazione da cucina
- Risposte: 3
- Visite : 5274
Re: caldaia a condensazione aspirazione da cucina
No, condensazione omologate anche per tipo B ci sono ancora, per esempio una che ho sotto mano riporta: categorie B23, *B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C(10)3, C(12)3.
Io in qualche locale tecnico l'ho fatto, in un locale abitato se calcoliamo la presa d'aria anche per eventuale ...
Io in qualche locale tecnico l'ho fatto, in un locale abitato se calcoliamo la presa d'aria anche per eventuale ...
- mer nov 27, 2024 20:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianti a zone e valvole miscelatrici
- Risposte: 2
- Visite : 628
Re: impianti a zone e valvole miscelatrici
anche io la 2, in climatica
- sab nov 23, 2024 00:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Isolamento soffitto verso terrazzo - Corretta stratigrafia
- Risposte: 7
- Visite : 1438
Re: Isolamento soffitto verso terrazzo - Corretta stratigrafia
Io l'ho fatto nel 2000 nella mia piccola cucina (10 m2) esposta su 2 lati sud/est con terrazzo sopra, le pareti esistenti erano isolate con lana 2/3 cm in mezzo a 2 forati, a soffitto ho installato dei pannelli di lana di roccia 4 cm già accoppiati a membrana bituminosa anche sui lati tenuti in sede ...
- mer nov 20, 2024 23:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
- Risposte: 47
- Visite : 11292
Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola
Hai F-Gas? poi le PDC per un uso solo di una cena di natale non sono sprecate?rainybeast ha scritto: mar nov 19, 2024 14:48
Ero più lanciato per le pompe di calore in quanto le avrei installate da me e le trovavo a prezzi ragionevoli...
- mer nov 20, 2024 23:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
- Risposte: 47
- Visite : 11292
Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola
86.84 mq, 5 W/mqK, delta T 25°C, 11 kW senza contare il pavimento, vista l'inerzia nulla, ragionevolmente 15 kW, per cui se uno vuole dare una risposta alla domanda non è sicuramente un convettore del leroy...
scusa, ma da come leggo io si tratta di una pergola da 30m2 alta 2,70m A me 15 kw ...
- lun nov 18, 2024 23:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Identificazione radiatore anni 70
- Risposte: 7
- Visite : 1583
Re: Identificazione radiatore anni 70

Soluzione pratica: prendi i dati dei tema, tanto 5 watt piu o meno e passa la paura
- lun nov 18, 2024 22:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Identificazione radiatore anni 70
- Risposte: 7
- Visite : 1583
- mar nov 12, 2024 23:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura accumulo ACS scende in modalità riscaldamento
- Risposte: 17
- Visite : 2008
Re: temperatura accumulo ACS scende in modalità riscaldamento
C'è qualcosa che non quadra, lo schema postato è di una istantanea, possibile che il dato opentherm misurato è quello nello scambiatore bitermico?
In questo caso si spiega il calo della temperatura, altrimenti è sbagliata la sigla della caldaia e concordo con la 3vie che trafila.
Se fosse corretta ...
In questo caso si spiega il calo della temperatura, altrimenti è sbagliata la sigla della caldaia e concordo con la 3vie che trafila.
Se fosse corretta ...
- sab nov 09, 2024 21:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Come risolvere il gocciolamento?
- Risposte: 7
- Visite : 5771
Re: Come risolvere il gocciolamento?
Io fossi in te tornerei sui miei passi, farei l'intubamento della canna fumaria a norma e non ci penserei più,
ha senso fare altre porcherie ? Ormai la cifra per l'intubamento l'avrai già spesa ugualmente ..... e inutilmente.
Se metti la curva a 45 poi ti si riempie quel tubo in contropendenza, nel ...
ha senso fare altre porcherie ? Ormai la cifra per l'intubamento l'avrai già spesa ugualmente ..... e inutilmente.
Se metti la curva a 45 poi ti si riempie quel tubo in contropendenza, nel ...
- ven nov 01, 2024 10:52
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Attivazione gas senza cappa
- Risposte: 7
- Visite : 6039
Re: Attivazione gas senza cappa
Non credo che il piano cottura ad induzione non necessiti, per norma, di cappa con espulsione all'esterno; il regolamento comunale ed il regolamento di igiene e sanità (almeno della mia zona) parlano di vapori, fumi ed esalazioni dei locali cucina, indipendentemente dalla tipologia di piano ...
- ven nov 01, 2024 10:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DI.CO. rete gas per Autonegozio - venditore ambulante
- Risposte: 1
- Visite : 4757
Re: DI.CO. rete gas per Autonegozio - venditore ambulante
Ciao, io avevo cercato tempo fa per una roulotte, siccome non è un edificio non dovrebbe essere applicabile il DM37/08, non so quanto sia valido ma trovai questo modello: https://nt24.it/2016/11/modulo-dichiarazione-di-conformita-per-impianti-non-soggetti-a-dm-3708/
e questi riferimenti normativi ...
e questi riferimenti normativi ...
- dom ott 27, 2024 13:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scaldabagno che non si accende
- Risposte: 8
- Visite : 1448
Re: Scaldabagno che non si accende
Mi pare che quelli vecchi l'avessero, si accendeva prima la fiammella e poi tutto il bruciatore.Mimmo_510859D ha scritto: sab ott 26, 2024 19:43 Credo che abbia detto tutto NoNickName,
P.S. lo scaldabagno in questione non dovrebbe avere la fiamma pilota.
Concordo con chiamare assistenza.
- dom ott 27, 2024 13:42
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Da gas metano a bombola - servono autorizzazioni?
- Risposte: 3
- Visite : 5258
Re: Da gas metano a bombola - servono autorizzazioni?
Se è una soluzione definitiva o che si protrae nel tempo andrebbero rifatte le tenute filettate, che presumo siano guarnite a canapa, non idonea al gpl e che col tempo avrebbe perdite, vanno rifatte le tenute in teflon.
Chi trasforma l'impianto deve rilasciare la "dichiarazione di conformità" ai ...
Chi trasforma l'impianto deve rilasciare la "dichiarazione di conformità" ai ...
- mer ott 23, 2024 21:41
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Collegamento 2 relè ad un circolatore
- Risposte: 16
- Visite : 7103
Re: Collegamento 2 relè ad un circolatore
Per favore risparmiami le risposte di sufficienza da supereroe, pensavo si essere in un forum con persone meglio preparate di me, non alla scuola della prima infanzia, una risposta come la tua me la dava anche mia nonna con Alzheimer
Il problema, se cosi vogliamo chiamarlo, è che non essendo un ...
- mer ott 23, 2024 18:09
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Collegamento 2 relè ad un circolatore
- Risposte: 16
- Visite : 7103
Re: Collegamento 2 relè ad un circolatore
Chiama un elettricista che è meglio.
- mer ott 23, 2024 00:21
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Collegamento 2 relè ad un circolatore
- Risposte: 16
- Visite : 7103
Re: Collegamento 2 relè ad un circolatore
dallo schema sembra che ci siano anche elettrovalvole comandate dal TA.
Quindi
1) o comandi quelle da TA e se hanno contatto ausiliario le colleghi tutte a 1 solo rele per la pompa
2) o con ogni TA comandi 1 rele magari con doppi contatti e con questi attivi da una parte le EV e dall'altra il ...
Quindi
1) o comandi quelle da TA e se hanno contatto ausiliario le colleghi tutte a 1 solo rele per la pompa
2) o con ogni TA comandi 1 rele magari con doppi contatti e con questi attivi da una parte le EV e dall'altra il ...
- gio ott 17, 2024 23:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaia istantanea e ricircolo
- Risposte: 38
- Visite : 5944
Re: caldaia istantanea e ricircolo
Io 3 anni fa ci ho provato..... piccola abitazione mono famiglia con tubazioni zincate con scarso o assente isolamento, su sostituzione caldaia con accumulo e ricircolo avevo tutto già collegato non ho resistito alla tentazione.
Oltre che partire da flussometro su un'istantanea moderna (non so se ...
Oltre che partire da flussometro su un'istantanea moderna (non so se ...
- ven ott 11, 2024 23:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: TUBAZIONI DN 65 FILETTATE anno 2008
- Risposte: 3
- Visite : 5429
Re: TUBAZIONI DN 65 FILETTATE anno 2008
Nel Dm 12/04/96 non mi pare si parlasse di diametri massimi per giunzioni filettate prova a dare una lettura.
Il problema sui diametri sopra i 2" era piuttosto filettare, mettere la canapa e avvitare i raccordi (soprattutto i manicotti)
in modo da non asportare parte della guarnitura, penso sia per ...
Il problema sui diametri sopra i 2" era piuttosto filettare, mettere la canapa e avvitare i raccordi (soprattutto i manicotti)
in modo da non asportare parte della guarnitura, penso sia per ...
- sab ott 05, 2024 15:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio caldaia
- Risposte: 5
- Visite : 1101
Re: Consiglio caldaia
Molte caldaie oggi lavorano a doppia potenza ovvero ad esempio riscaldamento e sanitario 21/27, 25/33, 28/35 .
Per la modulazione in acs guarderei piu che altro la portata minima sanitario (trovi su schede tecniche) ci sono caldaie in grado di lavorare con 1,5/2 litri al minuto.
Per il circolatore ...
Per la modulazione in acs guarderei piu che altro la portata minima sanitario (trovi su schede tecniche) ci sono caldaie in grado di lavorare con 1,5/2 litri al minuto.
Per il circolatore ...