Buon giorno, mi è stato contestato un passaggio tubazione metano zincata con gomito filettato in lavanderia direttamente comunicante
con garage villetta tramite porta non REI, non riesco a trovare il riferimento sulla UNI 7129 nè sui manualetti uni per questo passaggio,
qualcuno mi può aiutare?

Se corretta la contestazione si vorrebbe risolvere inguainando il tratto ma non so come farlo correttamente
Allego schema della situazione

Grazie
tUBO GAS.pdf
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
boba74
Messaggi: 4963
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Tubo gas in locale confinante garage

Messaggio da boba74 »

La 7129 parla di attraversamenti di locali con pericolo di incendio (tra cui i garage).
In effetti nel principio la contestazione è corretta, dato che in assenza di porta REI tra garage e lavanderia, il tubo si trova nello stesso comparto del garage, per tanto è un locale a rischio incendio.
Purtroppo ora che non esiste più una norma che regola le autorimesse sotto soglia, sembra esserci un vuoto normativo che consente di "non compartimentare" il garage della semplice abitazione dagli altri locali (infatti anche la circolare DCPREV 17496 per autorimesse sotto i 100m2 è poco chiara al riguardo, ma di fatto non richiede necessariamente porte REI).
Quindi se come principio ammettiamo la comunicazione diretta tra autorimessa e lavanderia (senza porta REI) allora a mio avviso la contestazione è lecita e il tubo andrebbe messo dentro una controtubazione metallica.
Non so a questo punto se costì meno rispetto a cambiare la porta della lavanderia mettendo una REI120 che al Bricoman costa 250€... :roll: