ho una caldaia in un locale cieco (wc) dotato di estrattore meccanico
non ci sono finestre nè aperture di erazione/ventilazione
l'installazione è a norma considerata la presenza dell'estrattore meccanico?
avevo detto di no e cautelativamente continuerò a dirlo
tuttavia rileggendo la uni 7129 per l'aerazione prevede anche la possibilità che questa sia artificiale rimandando all'appendice B.1
secondo voi?
caldaia in vano cieco con estrattore
Moderatore: Edilclima
Re: caldaia in vano cieco con estrattore
Effettivamente leggendo B.1 potrebbe essere consentito, a patto di installare E.V. che chiuda il gas in caso di avaria ventilazione che secondo me deve essere comunque continua.
Ma il dubbio è in caso di fuga gas, il motore del ventilatore può innescare?
Anche io direi che meglio non farlo, mi è capitato il caso 3/4 volte ma sono sempre riuscito a fare un condotto di ventilazione a parte che dal soffitto arrivasse a tetto.
Ma il dubbio è in caso di fuga gas, il motore del ventilatore può innescare?
Anche io direi che meglio non farlo, mi è capitato il caso 3/4 volte ma sono sempre riuscito a fare un condotto di ventilazione a parte che dal soffitto arrivasse a tetto.
Re: caldaia in vano cieco con estrattore
concordo con teiltubo ha scritto: mer lug 09, 2025 13:38 Effettivamente leggendo B.1 potrebbe essere consentito, a patto di installare E.V. che chiuda il gas in caso di avaria ventilazione che secondo me deve essere comunque continua.
Ma il dubbio è in caso di fuga gas, il motore del ventilatore può innescare?
Anche io direi che meglio non farlo, mi è capitato il caso 3/4 volte ma sono sempre riuscito a fare un condotto di ventilazione a parte che dal soffitto arrivasse a tetto.
grazie