La ricerca ha trovato 1317 risultati

da stfire
gio dic 12, 2024 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Risposte: 5
Visite : 139

Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar

misurando 1,85 bar anzichè 2 bar..... è applicabile una tolleranza secondo voi? nessuna tolleranza sulla pressione richiamata nell norme UNI 10779 e UNI EN 12845 (la UNI EN 12845 prevede +-5% di errore per dispositivi di misurazione della portata) secondo UNI EN 837-1 i manometri hanno le loro c ...
da stfire
gio dic 12, 2024 08:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sviluppo scala
Risposte: 9
Visite : 220

Re: Sviluppo scala

Terminus ha scritto: mer dic 11, 2024 20:02 Per la verità le Tabelle S.4-19 ed S.4-21 fanno pensare che invece la misura corretta non sia quella in pianta.
a mio avviso sono schematizzazioni per chiarire l'esempio (come altre presenti)
poi comunque va bene, aggiungiamo pure il 13% alla lunghezza ...
da stfire
mer dic 11, 2024 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
Risposte: 5
Visite : 139

Re: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo

primo punto: pressatura a 17 bar non richiesta da alcuna norma a meno che... UNI 10779 - 2021 - 9.2.2 Esecuzione del collaudo prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio dell’impianto con un minimo di 1,5 MPa per 2 h; UNI EN 12845-2020 - 19.1.1.2 T ...
da stfire
mer dic 11, 2024 08:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchia pratica antincendio e strutture
Risposte: 4
Visite : 147

Re: Vecchia pratica antincendio e strutture

zakstevenson ha scritto: mar dic 10, 2024 14:00 mi è stata data da gestire una pratica antincendio nella quale, agli atti depositati in Comando, sono state prodotte dichiarazioni,
giustamente come dice Gmeister non è chiaro quale sia oggi il tuo compito
devi fare una variante o un rinnovo ?
da stfire
mer dic 11, 2024 08:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sviluppo scala
Risposte: 9
Visite : 220

Re: Sviluppo scala

fabbretto ha scritto: mar dic 10, 2024 20:14 Se considerassi l'ipotenusa costruita sui singoli gradini, la lunghezza della rampa risulterebbe un 20-22% in più.
fai il bravooo.. non inventarne un'altra ancora ! :D
tira una riga in pianta e stai sereno
da stfire
mar dic 10, 2024 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Risposte: 7
Visite : 282

Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore

abbiamo un inutile garbuglio di norme e normette
è pesante il clima ..
da stfire
mar dic 10, 2024 08:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
Risposte: 6
Visite : 187

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

assimila il locale pompe antincendio ad una centrale termica o ad un gruppo elettrogeno
vedi i DM, non puoi che fare meglio della UNI 11292

scale a chiocciola per un locale tecnico di qualunque tipo esso sia, a mio avviso non sono idonee
da stfire
lun dic 09, 2024 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Silos mangimi <50 t
Risposte: 4
Visite : 187

Re: Silos mangimi <50 t

a mio avviso il tuo deposito è certamente un'attività soggetta :
Attività 27.2.C: Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantitativi in massa > 100.000 kg.
da stfire
lun dic 09, 2024 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
Risposte: 6
Visite : 187

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

1. E' possibile realizzare un accesso con scala a pioli, ipotesi prevista dalla UNI 11292? Il gruppo è però antecedente a tale norma. Non so se la vecchia UNI 9490 specificasse qualcosa in merito. estratto UNI 11292:2019 4.2.2 Accesso per gli operatori Le scale devono essere conformi alla l ...
da stfire
ven dic 06, 2024 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastre radianti capannone industriale: come si determinano
Risposte: 11
Visite : 263

Re: Piastre radianti capannone industriale: come si determinano

1. Trattandosi internamente di compartimento unico, la piastra radiante è intesa tutta la facciata oppure ogni porzione di parete tra i pilastri è una singola piastra radiante, quindi in questo caso ne avrei 4 e devo assumere la distanza di separazione più elevata che ottengo tra le 4 piastre? u ...
da stfire
ven dic 06, 2024 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
Risposte: 4
Visite : 199

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti

norma UNI 10779:2021 Appendice A A.2 Alimentazione promiscua - portata e pressione minima come richieste per garantire le prestazioni dell’impianto antincendio, in contemporanea alla domanda nominale del sistema idrico dell’edificio con le stesse caratteristiche di "Continuità dell’alimentazione" di ...
da stfire
mer dic 04, 2024 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 36
Visite : 2951

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

smilev, semplifichiamo perchè altrimenti si deve entrare troppo nel merito .. secondo NFPA 13 tu hai prestazioni richieste per imp. spk poi devi aggiungere una disponibilità per rete idranti e questa la inserisci come portata alla pressione di rete nel punto più vicino alla colonna montante dell'imp. ...
da stfire
mer dic 04, 2024 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portata a bocca libera idrante - NFPA 291
Risposte: 6
Visite : 284

Re: Portata a bocca libera idrante - NFPA 291

se non ho tubo di pitot posso però aprire una bocca dell'idrante e posizionare manometro sull'altra e leggere la statica. si puoi farlo, lo prevede anche NFPA 291 (4.11 Determination of Discharge Without a Pitot.) hai sbagliato a scrivere però, con attacco DN70 aperto tu stai leggendo la residua e n ...
da stfire
mar dic 03, 2024 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portata a bocca libera idrante - NFPA 291
Risposte: 6
Visite : 284

Re: Portata a bocca libera idrante - NFPA 291

la pressione la devi misurare a bocca libera con tubo di Pitot come da "Figure 4.8.3 Pitot Tube Position."
da stfire
mar dic 03, 2024 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 36
Visite : 2951

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

no per NFPA è una portata disponibile per la rete idranti oltre agli impianti automatici
interna ed esterna sono diverse portate secondo NFPA 13 e 14
da stfire
mar dic 03, 2024 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
Risposte: 13
Visite : 605

Re: Calcolo parcella con linee guida CNI

premesso che il numero di ore calcolato con le LG CNI tiene conto anche della responsabilità e oneri per svolgimento prestazione professionale, questo valore di riferimento (espresso in ore) non può essere inteso un valore valido per tutti i casi.. questo è risaputo anche nei gruppi di lavoro dove qu ...
da stfire
lun dic 02, 2024 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 36
Visite : 2951

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

smilev ha scritto: lun dic 02, 2024 17:27 una portata di 950 l/min, ma questa portata è la portata totale di tutti gli idranti installati nel compartimento?
è intesa la portata disponibile per la rete idranti
nei calcoli la si considera nel punto più vicino alla colonna montante dell'impianto sprinkler
da stfire
lun dic 02, 2024 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
Risposte: 13
Visite : 605

Re: Calcolo parcella con linee guida CNI

Gourdo ha scritto: lun dic 02, 2024 09:32 importo €/valore_di_riferimento che per i lavori per privati è suggerito in un range 20-30, mentre per i lavori pubblici è pari a 50.
interessante, per il privato si lavora a gratis... :lol:
per il pubblico invece, dove le opere sono spesso penose, si deve tener conto di cosa ?
da stfire
ven nov 29, 2024 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 10
Visite : 395

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

fabbretto ha scritto: ven nov 29, 2024 17:52 Cioè sfogano verso l'interno e non verso l'esterno, quindi non porteranno nessuna infiltrazione d'acqua.
esatto, a meno che non ci siano già infiltrazioni per altri motivi :D
da stfire
ven nov 29, 2024 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
Risposte: 13
Visite : 605

Re: Calcolo parcella con linee guida CNI

Sinceramente, per mia esperienza, 133 h per il caso in esame sono tantissime...sono 16 giornate di lavoro (da 8 ore). attenzione che stiamo parlando di "incarico completo" quindi in quelle ore sarebbe inclusa l'assistenza lavori (o direzione lavori che è meglio) e tutto quanto necessario per ...
da stfire
ven nov 29, 2024 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Risposte: 12
Visite : 515

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Sì il magazzino in questione non è un edificio, è una macchina. Si tratta di un magazzino automatizzato autoportante. quindi un magazzino automatizzato autoportante rientra nella Dir. macchine ? non lo sapevo, curioso Devo verificare se ha la lettera G sulla visura della Camera di Commercio. T ...
da stfire
ven nov 29, 2024 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
Risposte: 16
Visite : 5374

Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione

non è banale. dovrei sapere quale è la zona più sfavorita, e non sempre è di semplice individuazione (salvo non si rifaccia il calcolo). a beh, e come le fai le prove ? a tentativi ? l'area sfavorita di una rete idranti di protezione interna, una volta che c'è un disegno as-built la puoi iden ...
da stfire
ven nov 29, 2024 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Risposte: 13
Visite : 510

Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?

Tom Bishop ha scritto: ven nov 29, 2024 06:15 Se volessi trasformare il SEc lo puoi fare utilizzando i kit Bovema
no il kit che dici non può essere installato su un EFC esistente
da stfire
ven nov 29, 2024 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
Risposte: 13
Visite : 605

Re: Calcolo parcella con linee guida CNI

Va a sentimento o ci sono dei valori minimi e/o massimi? in teoria dovresti seguire un po' ciò che viene definito a livello di ordine professionale (oggi equo compenso ...) per esempio vari ordini igegneri hanno stimato una tariffa oraria di circa 75 Euro/h per laureato iscritto, 50 Euro/h per ...
da stfire
gio nov 28, 2024 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
Risposte: 13
Visite : 605

Re: Calcolo parcella con linee guida CNI

ho fatto un calcolo con linee guida CNI allegate alla Circ.CNI n. 737/XIX Sess./2021
per att. 53.1.B con sup. 345 mq, dovendo quantificare un incarico completo (progetto + SCIA), mi vengono fuori 133 ore complessive
di cui per progettazione 78 ore
133 h x __ Euro/h = ____ Euro
da stfire
gio nov 28, 2024 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Risposte: 13
Visite : 510

Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?

A meno che la parole "sia possibile l’apertura nelle effettive condizioni d’incendio" possano comprendere anche il termofusibile stand-alone e quindi sarei a posto nel classificarli come SEe. io proverei così come dici. il COPI, come altre norme, non sempre arrivano dappertutto nel caso specifico l' ...
da stfire
gio nov 28, 2024 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
Risposte: 16
Visite : 5374

Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione

visto che non tutti gli impianti, hanno le predisposizioni previste dalla UNI10779 se per epoca di installazione doveva essere predisposto il manometro di prova, a mio avviso devi farlo fare (parliamo edizioni 2007, 2014, 2021) solo se è un impianto installato secondo edizione 2002 (o precedenti) ...
da stfire
mer nov 27, 2024 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Risposte: 13
Visite : 510

Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?

Però, come dicevo, non mi pare che questo rientri in SEe, anche perchè non ho info sulla bassofondibilità della lastra. ok, allora lascia stare la lastra in PC prendi il bulbo termosensibile per l'epoca di installazione che dici, sarà certamente di colore rosso (T 68°C) quindi ? fonde prima il PC o ...
da stfire
mer nov 27, 2024 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
Risposte: 6
Visite : 364

Re: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80

beh sulle gallerie è caos totale per quanto mi riguarda le linee guida ANAS boh.. la circolare ANSFISA non mi sembra il massimo - si dice "preferibilmente naspi UNI DN 35" e che cosa sono ? i naspi devono essere conformi a UNI EN 671/1 (19 mm, 25 mm, 33 mm) il DN35 non si sa a cosa si riferisce - e ...
da stfire
mer nov 27, 2024 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Risposte: 13
Visite : 510

Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?

SEb richiede però comando da IRAI, quindi immagino tu abbia appunto installato attuatori che venivano azionati tramite logica di comando da centrale IRAI. certamente, altrimenti l'attuatore potevo risparmiarlo tu avrai almeno la segnalazione manuale di allarme incendi ?! in questo caso puoi gestire ...
da stfire
mer nov 27, 2024 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Risposte: 13
Visite : 510

Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?

si mi è già capitato più di una volta
i vecchi EFC li ho fatti diventare aperture del tipo SEb installando attuatori elettromegnetici
da stfire
lun nov 25, 2024 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione singola o singola superiore con CoPi
Risposte: 1
Visite : 205

Re: Alimentazione singola o singola superiore con CoPi

estratto dal COPI S.6.8.2 Progettazione " le caratteristiche dell’alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio." poi c'è una nota sempre nel S.6.8.2 Progettazione "Nota Ad esempio l’alimentazione idrica di tipo superiore potrebbe es ...
da stfire
lun nov 25, 2024 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S8 aperture posizionate nella parte alta
Risposte: 8
Visite : 488

Re: S8 aperture posizionate nella parte alta

sì certo, io parlo del principio generale, poi la soluzione chiamala come vuoi.
certamente la prescrizione che ti è stata fatta è un caso isolato, e molti lo potranno confermare.
per aperture di smaltimento fumo e calore in soluzione conforme se ne vedono di tutti i colori.
da stfire
lun nov 25, 2024 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S8 aperture posizionate nella parte alta
Risposte: 8
Visite : 488

Re: S8 aperture posizionate nella parte alta

la norma UNI 9494-1 APPENDICE G SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE DI EMERGENZA può aiutarti ad approfondire il tema
il funzionario non ha fatto una prescrizione assurda
da stfire
ven nov 22, 2024 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non rientrante nel DM 151/2011?
Risposte: 4
Visite : 353

Re: Deroga per attività non rientrante nel DM 151/2011?

concordo, niente deroga
Andrea Scarrone ha scritto: ven nov 22, 2024 16:31 Qualora non riuscissi a rispettare una soluzione conforme del codice, cosa devo fare?
quale sarebbe la soluzione conforme che non riesci a rispettare ?
da stfire
ven nov 22, 2024 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
Risposte: 11
Visite : 631

Re: VRI, MiniCodice e RTV

il limite fissato è l'affollamento dichiarato dal titolare
per me è ok
da stfire
ven nov 22, 2024 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.IMP. impianto NFPA firmato da architetto
Risposte: 4
Visite : 421

Re: CERT.IMP. impianto NFPA firmato da architetto

Vi risulta che sia possibile per un architetto firmare un CERT.IMP. di un impianto idrico antincendio secondo norma NFPA ? si è tutto possibile ma non necessariamente corretto Gli impianti di questo genere rientrano nelle competenze di un architetto? direi proprio di no, nel corso di laurea ...
da stfire
gio nov 21, 2024 07:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?
Risposte: 15
Visite : 1036

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

ti dico la mia qualcuno a suo tempo potrebbe aver certificato il tuo muro considerando spessore 20 cm (7+7+6) per far tornare i conti si faceva/fa questo ed altro secondo il mio punto di vista tu lo puoi verificare tabellarmente in questo modo consideri spessore complessivo 14 cm (7+7) escluso ...
da stfire
lun nov 18, 2024 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
Risposte: 11
Visite : 732

Re: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto

Tutto molto lineare... ma se il Gestore non dovesse rilasciare la certificazione di continuità? Perché non dovrebbe? È suo obbligo. il Gestore non è tenuto a rilasciare una dichiarazione diversa da quella richiesta dalla UNI 10779:2021, ovvero quella per indisponibilità annua per manutenzione (le fa ...
da stfire
sab nov 16, 2024 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
Risposte: 11
Visite : 732

Re: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto

La dichiarazione che si chiede al Gestore dell'acquedotto è solitamente quella per indisponibilità annua per manutenzione. Di conseguenza, ottenuta tale dichiarazione (e io l'ho sempre ottenuta - 60 ore/anno non si possono sforare per vari motivi), la continuità è garantita. estratto UNI 10779:2021 A ...
da stfire
sab nov 16, 2024 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
Risposte: 35
Visite : 1999

Re: Aggiornamento tariffe VVF

Andrew1970 ha scritto: sab nov 16, 2024 10:21 (ma come Ingegnere, non lo sapeva dell'aumento quando mi ha fatto l'offerta ??)
ma perchè scusa, tu nell'offerta includi le spese del versamento VVF ?
da stfire
gio nov 14, 2024 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Risposte: 21
Visite : 1262

Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?

Beh allora una buona parte delle logistiche che ho visto, anche recenti, sarebbero fuori norma, spesso hanno pareti sandwich non in classe A1 e senza sprinkler (quest'ultimo peraltro non richiamato da S.3.8 ), alcune anche a ridosso di confini o altri edifici. cosa ci sia dietro alle situazioni che ...
da stfire
gio nov 14, 2024 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Risposte: 21
Visite : 1262

Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?

in giro sono presenti una caterva di capannoni (ad esempio logistiche) che hanno pannelli sandwich in facciata. sì, e quindi ? non capisco cosa vuoi dire se ci sono e sono autorizzati ci saranno le condizioni (sprinkler, pannelli EI, .. ?) e poi mica è detto che siano affacciati su altre c ...
da stfire
gio nov 14, 2024 07:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Risposte: 21
Visite : 1262

Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?

Siamo tutti d'accordo che essendo tale sandwich tutto chiuso (no aperture essendo area refrigerata), automaticamente sono a posto con l'irraggiamento verso D (S.3.4.1 comma 2 punto b che rimanda alle piastre radianti)? In pratica non avrei elementi radianti sulla facciata del magazzino automatico ...
da stfire
mer nov 13, 2024 07:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
Risposte: 11
Visite : 710

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

stavo dicendo che per forza di cose nella realtà dei cantieri un controsoffitto a membrana non rimane mai immacolato come in laboratorio. beh insomma, dipende chi decide cosa e chi deve certificare cosa.. se il cantiere è sotto la mia diretta sorveglianza (DL antincendio o assistenza alla DL g ...
da stfire
mar nov 12, 2024 08:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
Risposte: 11
Visite : 710

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

Appunto, occorre inserire altri prodotti per rimediare alla perdita della I del controsoffitto certificato. ok non ci siamo capiti. Diffusori e plafoniere sono dei bei buchi nel controsoffitto, non dei sporadici passaggi impiantistici; direi che così perde quasi del tutto la sua funzione. stesso ...
da stfire
mar nov 12, 2024 07:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
Risposte: 11
Visite : 710

Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana

mi hanno chiesto la possibilità di appendere un controsoffitto di finitura ad un controsoffitto a membrana. non si può fare, categorico. Forare il controsoffitto a membrana con pendini metallici vanifica la certificazione I (e forse anche la E). a mio avviso non è vero, ne abbiamo già parlato ci son ...
da stfire
ven nov 08, 2024 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Risposte: 7
Visite : 394

Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq

Stiamo aprendo un locale di pubblico spett. con capienza di 375 persone e di 550 mq a quanto pare saresti il titolare dell'attività o comunque un socio.. La domanda adesso sarebbe prendendo in considerazione il punto 7.5.2 del uni 10779 basterebbe un solo naspo dato che la superficie con un naspo ...
da stfire
mer nov 06, 2024 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Risposte: 21
Visite : 1262

Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?

Un funzionario una volta mi disse il contrario di quello che hanno detto a te sull'unicità del livello di prestazione. ma lo sai anche tu che se parlassi di questo tema (e altri) con 10 funzionari, forse non ne arriveresti comunque ad una . quindi dobbiamo essere noi a districarci in base a quanto ...
da stfire
mar nov 05, 2024 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Risposte: 19
Visite : 5506

Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT

Simo06 ha scritto: mar nov 05, 2024 11:40 Quindi se io ho una cisterna di gasolio di 2500 lt ad uso NON agricolo è attività soggetta?
Ebbene sì