può essere, io ho parlato di mie esperienze nell'industria e in altri campi particolari dove le potenze sono importanti.
per GE piccoli lo standard in uso è altro e solitamente il serbatoio di deposito non si propone al cliente. poi tutto si può fare.
La ricerca ha trovato 1513 risultati
- gio giu 12, 2025 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 438
- gio giu 12, 2025 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 438
Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
mie esperienze per installazioni all'aperto (in ambito industriale):
- serbatoio di deposito che alimenta direttamente il GE: nessuna distanza tra serbatoio e GE (nella realtà 1,0 m di distanza l'ho sempre previsto per ragioni di installazione e manutenzione)
- serbatoio di deposito che alimenta un ...
- serbatoio di deposito che alimenta direttamente il GE: nessuna distanza tra serbatoio e GE (nella realtà 1,0 m di distanza l'ho sempre previsto per ragioni di installazione e manutenzione)
- serbatoio di deposito che alimenta un ...
- mer giu 11, 2025 06:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
- Risposte: 17
- Visite : 734
Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Si ma è sbagliato, sopra 20 kW no DICO.
beh parliamone..
quali parti di un impianto ftv (> o < 20 kW) non rientrano nel DM 37/08 ?!
in generale la DICO è un documento riconosciuto..
il DICH. IMP. va bene ai VVF e basta..
comunque attenendoci alla circolare, i VVF vogliono DICO 37/08 per ftv ...
- mar giu 10, 2025 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
- Risposte: 17
- Visite : 734
Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI
NOTA 07/02/2012, n. 1324 (Guida per l’installazione degli impianti FV – Edizione anno 2012)
Documentazione
Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico e non delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008. Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW ...
Documentazione
Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico e non delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008. Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW ...
- mar giu 10, 2025 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito bombole officina mezzi agricoli
- Risposte: 3
- Visite : 1020
Re: Deposito bombole officina mezzi agricoli
Parlando con un funzionario VVF mi ha detto di seguito dal circolare 74 del 1956
segui questa per analogia, non mi risulta ci sia altro.
Le bombole di gas comburente come devono essere separate da quelle di gas combustibile? Serve per forza un muro o può bastare una lamiera?
vani separati in ...
- mer giu 04, 2025 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 569 - Riserva idrica
- Risposte: 5
- Visite : 263
Re: DM 569 - Riserva idrica
stai scherzando vero ?VVF_13 ha scritto: mer giu 04, 2025 10:49 Quindi la riserva è calcolata per le 2 colonne, mentre il gruppo di pompaggio è dimensionato solo per una colonna.

- mer giu 04, 2025 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 569 - Riserva idrica
- Risposte: 5
- Visite : 263
Re: DM 569 - Riserva idrica
senza entrare nel merito del DM:
ogni colonna può avere più di 2 idranti
se così fosse ne devi considerare 2 sfavoriti per ogni colonna
ovvero 2 idranti x 2 colonne = 4 idranti
ogni colonna può avere più di 2 idranti
se così fosse ne devi considerare 2 sfavoriti per ogni colonna
ovvero 2 idranti x 2 colonne = 4 idranti
- mer giu 04, 2025 08:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 714
Re: Attività 13.1.A
per completezza il DM 2017 dice questo
2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.
2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3.
2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m3. Tale ...
2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.
2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3.
2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m3. Tale ...
- mer giu 04, 2025 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 714
Re: Attività 13.1.A
Avendo due contenitori-distributori con capacità complessiva non superiore a 9000 (2 da 4000 per esempio) questi costituirebbero unico "deposito" e non superando i 9000 litri potrebbero essere identificati come unica attività 13.1.A.
non sono d'accordo con il dichiarare unica attività 13.1.A ...
- ven mag 30, 2025 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 47
- Visite : 6897
Re: Nuova guida fotovoltaico
tu ragioni come ragionano loro, e cioè che esistono solo le nuove attività.
non mi risulta di aver detto una cosa simile.
doverlo rifare perchè deve essere certificato così e cosà è un costo che si "mangia" la redditività del fotovoltaico (salvo contesti dove trovi dei fondi incentivanti), per ...
- ven mag 30, 2025 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 47
- Visite : 6897
Re: Nuova guida fotovoltaico
Mi capita però un caso in cui andranno a posare un impianto FV su Broof T2, che con la nuova circolare non sarebbe più possibile. Ho chiesto la modifica a T3-T4, ma il cliente mi ha risposto picche perché non vuole sostenere altri costi.
mi risulta che la differenza sia di qualche euro al metro ...
- gio mag 29, 2025 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 17
- Visite : 2394
Re: Broof CWFT
Si, certo.
La classe di reazione al fuoco di un pannello, al pari di altri prodotti, dipende dalle condizioni di prova.
ok, va bene, ma non è in assoluto come dici tu.
dipende appunto dalle condizioni di prova.
in molti casi i moduli fotovoltaici sono classificati in classe I se posti su ...
- gio mag 29, 2025 08:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 caldaie da 650 kw
- Risposte: 6
- Visite : 824
Re: 2 caldaie da 650 kw
dipende sempre da cosa devi includere nella parcella
solo valutazione progetto ?
VP + SCIA ?
VP + progetto impianti / DIRI + SCIA ?
VP + progetto impianti / DIRI + cert rei / dich prod + SCIA ?
faccio per dire, qui si passa da 2K a 10K
- gio mag 29, 2025 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 17
- Visite : 2394
Re: Broof CWFT
Evidenzio tale differenziale è sostanziale perché, in molti casi i moduli fotovoltaici sono classificati in classe I se posti su materiale incombustibile (A1 e non B2-s2, d0 come diceva Arien) anche se sono certificati Broof. Se il materiale sui cui poggia il modulo FV è B2-s2, d0 il modulo FV non ...
- mar mag 27, 2025 08:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 caldaie da 650 kw
- Risposte: 6
- Visite : 824
Re: 2 caldaie da 650 kw
sono due attività 74 distinte
- mer mag 21, 2025 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
- Risposte: 9
- Visite : 1584
Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
esattamente di che tipo di locale stai parlando ?
- ven mag 16, 2025 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Segnaletica punto di raccolta su pubblica via
- Risposte: 7
- Visite : 2442
Re: Segnaletica punto di raccolta su pubblica via
e allora lo metti sul muro dell'edificio con un cartello aggiuntivo personalizzato che spiega che è sul lato opposto per esempio.
io per ste cosette non mi complico la vita
io per ste cosette non mi complico la vita
- ven mag 16, 2025 07:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Segnaletica punto di raccolta su pubblica via
- Risposte: 7
- Visite : 2442
Re: Segnaletica punto di raccolta su pubblica via
non puoi mettere il cartello su recinzione condominiale esterna ?Tom Bishop ha scritto: ven mag 16, 2025 06:36 Quest'ultimo è su pubblica via in quanto non c'è altro spazio disponibile.
- mar mag 13, 2025 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 3486
Re: UNI 10779 UNI70
se fosse il caso di una rete idranti all'aperto, sì.
se fosse il caso di una rete idranti ordinaria, no.
se fosse il caso di una rete idranti ordinaria, no.
- lun mag 12, 2025 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 3486
Re: UNI 10779 UNI70
se garantisci le prestazioni di protezione esterna per reti idranti ordinarie (es. per il fabbricato), automaticamente sono garantite le prestazioni di protezione esterna per reti idranti all'aperto (es. deposito all'aperto).
- ven mag 09, 2025 07:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
- Risposte: 8
- Visite : 4451
Re: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
non ho capito quale sarebbe la realtà ?L'Enzo ha scritto: ven apr 11, 2025 18:02 ma la realtà se progetti con le fasce è quella che ho scritto io, provare per credere.
grazie
- gio mag 08, 2025 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI trasmissione remota
- Risposte: 5
- Visite : 3613
Re: IRAI trasmissione remota
ma il combinatore è almeno certificato EN 54-21 ?
- mer mag 07, 2025 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture Air release UNI EN 12101-13
- Risposte: 4
- Visite : 3587
Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13
a cosa stati applicando il PDS, il tipo di edificio, i piani, ecc. ..
comunque per evitare di fare confusione e aprire scenari discutibili, e tornando alla domanda "secca", di base la risposta alla tua domanda è: "air release" ad azionamento automatico.
comunque per evitare di fare confusione e aprire scenari discutibili, e tornando alla domanda "secca", di base la risposta alla tua domanda è: "air release" ad azionamento automatico.
- mar mag 06, 2025 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture Air release UNI EN 12101-13
- Risposte: 4
- Visite : 3587
Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13
bisognerebbe conoscere meglio il sistema previsto
la mia risposta ora è: dipende..
la mia risposta ora è: dipende..
- mar mag 06, 2025 07:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
- Risposte: 2
- Visite : 2622
Re: S.3 metodo tabellare distanza separazione
se avessi un portone alto 5m, per cui il df sarebbe 3,35m se usassi il metodo analitico, faccio finta di nulla, visto che sto seguendo il metodo tabellare?
se usi il tabellare la semplificazione è quella, hanno fissato 2 m.
se usi l'analitico ti calcoli i 2/3 e usi quel valore.
La seconda cosa ...
- mar mag 06, 2025 07:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
- Risposte: 6
- Visite : 2848
Re: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
si certo, non discutevo sul fatto che un imp. spk NFPA fosse soluzione alternativa
non avendo mai pagato l'importo maggiorato, in questo caso mi è venuto un dubbio
tra l'altro con le vecchie tariffe non esisteva l'importo per "RTO/RTV alternativa"
c'era solo "Valutazione Progetto con Fire ...
non avendo mai pagato l'importo maggiorato, in questo caso mi è venuto un dubbio
tra l'altro con le vecchie tariffe non esisteva l'importo per "RTO/RTV alternativa"
c'era solo "Valutazione Progetto con Fire ...
- mar mag 06, 2025 07:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
- Risposte: 10
- Visite : 3986
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
d'accordo, vale il TUS
io per le porte in questione faccio come ho detto
indico 2 m in progetto e poi si vedrà
colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
non che mi fate trovare stabilimenti senza porte da 120 cm dove il TUS lo impone !
e 120 cm senza tolleranza!
io per le porte in questione faccio come ho detto
indico 2 m in progetto e poi si vedrà
colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
non che mi fate trovare stabilimenti senza porte da 120 cm dove il TUS lo impone !

e 120 cm senza tolleranza!
- lun mag 05, 2025 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
- Risposte: 6
- Visite : 2848
Re: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
ok ho capito, pagare è cosa buona e giusta.
grazie
grazie
- lun mag 05, 2025 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
- Risposte: 6
- Visite : 2848
soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
faccio una domanda che può sembrare scontata.
secondo voi, per una soluzione alternativa relativa a S.6 (impianto sprinkler NFPA), cosa devo versare ai VVF: ?
- 70.2.C - 1008,00 Euro (importo calcolato spuntando in sito VVF "RTO/RTV soluzione alternativa")
- 70.2.C - 504,00 Euro (importo calcolato ...
secondo voi, per una soluzione alternativa relativa a S.6 (impianto sprinkler NFPA), cosa devo versare ai VVF: ?
- 70.2.C - 1008,00 Euro (importo calcolato spuntando in sito VVF "RTO/RTV soluzione alternativa")
- 70.2.C - 504,00 Euro (importo calcolato ...
- lun mag 05, 2025 07:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 11785
Re: Livello di prestazione V
su 30.000 mq se ho un'area, oltretutto lontana decine di metri dalla zona in cui mi interessa abbassare Rvita ed oltretutto separata da aree coperte da sprinkler...ha senso avere il livello V su tutti i 30.000 mq?
se non hai compartimentazione, il Codice prevede sprinkler esteso all'intero ...
- sab mag 03, 2025 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 11785
Re: Livello di prestazione V
Ricordo che quando iniziammo a lavorare con il COPI in casi come questi e dove "ci provavo" a non mettere lo sprinkler ovunque pur riducendo Rvita mi chiedevano se l'impianto era esteso a tutto l'edificio o no...
se posso: il più delle volte il problema è di noi professionisti nell'accettare ...
- ven mag 02, 2025 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 11785
Re: Livello di prestazione V
provo a dare il mio parere.
Quando facciamo logistiche ed abbiamo necessità di scendere a rischio vita A3 (in quanto in A4 avremmo difficoltà) abbiamo questa necessità e mettiamo lo sprinkler anche negli uffici che sono altro compartimento.
a mio avviso non è oggettivamente logico ridurre la ...
Quando facciamo logistiche ed abbiamo necessità di scendere a rischio vita A3 (in quanto in A4 avremmo difficoltà) abbiamo questa necessità e mettiamo lo sprinkler anche negli uffici che sono altro compartimento.
a mio avviso non è oggettivamente logico ridurre la ...
- sab apr 26, 2025 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
- Risposte: 10
- Visite : 3986
altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
ho un capannone esistente con CPI ma passato di proprietà con variazione di attività.
quindi presento istanza VP ex-novo con Codice.
le porte di emergenza hanno altezza di 195 cm, inferiore ai 2 m del D.Lgs. 81/08 e del Codice stesso.
cosa faccio, le indico in progetto da 200 cm e poi con tolleranza ...
quindi presento istanza VP ex-novo con Codice.
le porte di emergenza hanno altezza di 195 cm, inferiore ai 2 m del D.Lgs. 81/08 e del Codice stesso.
cosa faccio, le indico in progetto da 200 cm e poi con tolleranza ...
- sab apr 26, 2025 07:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione con centrale termica >35kW
- Risposte: 10
- Visite : 4426
Re: Comunicazione con centrale termica >35kW
il tuo è impianto da ciclo produttivo
la CT serve anche il riscaldamento degli ambiente (in misura minore), oltre al ciclo produttivo (per la maggior parte della potenza installata).
tu credi io possa seguire il DM 08/11/2019 solo per analogia e per quanto applicabile ?
Il locale esterno è ...
- sab apr 26, 2025 07:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione promiscua condomìni attività 77
- Risposte: 8
- Visite : 2988
Re: Alimentazione promiscua condomìni attività 77
Il condominio in questione ha un'altezza antincendio superiore a 32 metri e dotato di colonna a secco per reti idranti UNI 45 e quindi è obbligatorio l'alimentazione idrica.
se parli di "colonna a secco" (S.9.7 del Codice) non devi realizzare alcuna alimentazione idrica.
a monte della colonna c ...
- gio apr 24, 2025 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione con centrale termica >35kW
- Risposte: 10
- Visite : 4426
Re: Comunicazione con centrale termica >35kW
riprendo questo post per il seguente caso: possibilità di comunicazione tra centrale termica e reparto produttivo.
rif DM 08/11/2019 (Sezione 3 - produzione acqua calda per riscaldamento e processo produttivo)
- CT >116 kW in locale dedicato, strutturalmente indipendente ed adiacente a fabbricato ...
rif DM 08/11/2019 (Sezione 3 - produzione acqua calda per riscaldamento e processo produttivo)
- CT >116 kW in locale dedicato, strutturalmente indipendente ed adiacente a fabbricato ...
- gio apr 24, 2025 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
- Risposte: 28
- Visite : 8671
Re: DEPOSITO (ATTIVITA' 70) PUO' INGLOBARE ALTRE ATTIVITA'?
riprendo questo post per il motivo seguente:
- ho 2 fabbricati di deposito da 4000 mq/cad (compartimentati poi a metà)
- inserirei in progetto att. 70 come principale (ne pago 2 - una per ogni fabbricato)
- inserirei in progetto att. 44 come secondaria per 1 fabbricato (dep. plastica)
- inserirei in ...
- ho 2 fabbricati di deposito da 4000 mq/cad (compartimentati poi a metà)
- inserirei in progetto att. 70 come principale (ne pago 2 - una per ogni fabbricato)
- inserirei in progetto att. 44 come secondaria per 1 fabbricato (dep. plastica)
- inserirei in ...
- gio apr 24, 2025 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione della piastra radiante
- Risposte: 16
- Visite : 5304
Re: Determinazione della piastra radiante
Grazie, condivido il parere del Comando.
- mer apr 23, 2025 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parco serbati acque reflue e DM 1934
- Risposte: 3
- Visite : 2144
Re: Parco serbati acque reflue e DM 1934
negli stabilimenti di cui parli, in genere si applica per analogia il pto 55
altrimenti dovresti applicare il pto 49
altrimenti dovresti applicare il pto 49
- mer apr 23, 2025 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale GE e perdita gasolio
- Risposte: 14
- Visite : 3099
Re: Locale GE e perdita gasolio
più che buona idea è la prassi secondo standard API/FM
diciamo che in questo modo accetti uno spandimento di gasolio nel locale direttamente sotto la macchinaweareblind ha scritto: mar apr 22, 2025 16:39 ma siccome le tubazioni esistono già, credo farò realizzare un cordolo attorno al GE con sensore a terra.
- mar apr 22, 2025 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale GE e perdita gasolio
- Risposte: 14
- Visite : 3099
Re: Locale GE e perdita gasolio
Mi vien da dire che quindi è obbligatorio rendere impermeabile il pavimento presso il GE (magari non tutto? Locale MOLTO grande) e fare uno pseudo bacino per contornarlo? E metterci un sensore che chiude elettrovalvola?
il pavimento del locale sarà in cls, quindi diciamo che non è questo il ...
- mar apr 22, 2025 08:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 o 45?
- Risposte: 4
- Visite : 1578
Re: Attività 12 o 45?
Un lavoro del genere è modifica della 12 e non della 45 secondo me. Che dite?
sicuramente i serbatoi di stoccaggio sono una attività 12.
non necessariamente però lo erano prima, visto che dici che i serbatoi erano inseriti in rep. produzione (att. 45).
devi verificare lo storico della pratica.
e ...
- sab apr 12, 2025 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione
- Risposte: 8
- Visite : 2347
Re: Distanza di separazione
deposito esterno è sorgente (piastra radiante h 7 m x Lu 81 m)
fabbricato con aperture è bersaglio
hai calcolato 8 m di distanza di separazione tra sorgente e bersaglio
poi lo dimezzi a 4 m per presenza di SPK "dietro la piastra radiante"
il discorso è corretto..
ma non capisco per quale motivo fai ...
fabbricato con aperture è bersaglio
hai calcolato 8 m di distanza di separazione tra sorgente e bersaglio
poi lo dimezzi a 4 m per presenza di SPK "dietro la piastra radiante"
il discorso è corretto..
ma non capisco per quale motivo fai ...
- ven apr 04, 2025 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO
- Risposte: 9
- Visite : 1772
Re: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO
concordo, ho riletto proprio stamattina questo punto e qualche dubbio mi è venuto.
tratterò la CT secondo "3.3 - Apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acquacalda, acqua surriscaldata e/o vapore - Installazione in apposito locale inserito nella ...
tratterò la CT secondo "3.3 - Apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acquacalda, acqua surriscaldata e/o vapore - Installazione in apposito locale inserito nella ...
- ven apr 04, 2025 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
- Risposte: 21
- Visite : 2157
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
non ho mai avuto osservazioni di questo tipo.
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività anch'essa soggetta dovremo garantire entrambi la separazione almeno EI60 (bidirezionale).
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività non soggetta sarei ...
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività anch'essa soggetta dovremo garantire entrambi la separazione almeno EI60 (bidirezionale).
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività non soggetta sarei ...
- ven apr 04, 2025 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO
- Risposte: 9
- Visite : 1772
Re: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO
riprendo il post per un parere su un caso simile.
centrale termica in fabbricato isolato destinato anche a cabina trasformazione MT/BT, locale quadri, locale compressori.
la centrale termica serve diversi fabbricati distanti 50 m e oltre.
visti i pareri precedenti, anche in questo caso posso ...
centrale termica in fabbricato isolato destinato anche a cabina trasformazione MT/BT, locale quadri, locale compressori.
la centrale termica serve diversi fabbricati distanti 50 m e oltre.
visti i pareri precedenti, anche in questo caso posso ...
- gio apr 03, 2025 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
- Risposte: 21
- Visite : 2157
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
la EI devi garantirla verso di te, non verso di loro.
non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di ...
- gio apr 03, 2025 07:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 12
- Visite : 1723
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
prova a pensare al contrario..buge ha scritto: mar apr 01, 2025 17:09 In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?
come potresti dare la resistenza al fuoco (Rxx) ad una cella frigorifera ?
.. sprinkler e soluzioni alternative con FSE ..
- gio apr 03, 2025 06:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento naspi
- Risposte: 5
- Visite : 628
Re: Posizionamento naspi
hai tutte le informazioni utili nella norma UNI 10779:2021 punto 7.5.1.1 Idranti a muro e naspi
- mer apr 02, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
- Risposte: 21
- Visite : 2157
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
no la richiesta è al contrario