La ricerca ha trovato 1317 risultati
- gio dic 12, 2024 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
- Risposte: 5
- Visite : 139
Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
misurando 1,85 bar anzichè 2 bar..... è applicabile una tolleranza secondo voi? nessuna tolleranza sulla pressione richiamata nell norme UNI 10779 e UNI EN 12845 (la UNI EN 12845 prevede +-5% di errore per dispositivi di misurazione della portata) secondo UNI EN 837-1 i manometri hanno le loro c ...
- gio dic 12, 2024 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sviluppo scala
- Risposte: 9
- Visite : 220
Re: Sviluppo scala
a mio avviso sono schematizzazioni per chiarire l'esempio (come altre presenti)
poi comunque va bene, aggiungiamo pure il 13% alla lunghezza ...
- mer dic 11, 2024 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
- Risposte: 5
- Visite : 139
Re: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
primo punto: pressatura a 17 bar non richiesta da alcuna norma a meno che... UNI 10779 - 2021 - 9.2.2 Esecuzione del collaudo prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio dell’impianto con un minimo di 1,5 MPa per 2 h; UNI EN 12845-2020 - 19.1.1.2 T ...
- mer dic 11, 2024 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia pratica antincendio e strutture
- Risposte: 4
- Visite : 147
Re: Vecchia pratica antincendio e strutture
giustamente come dice Gmeister non è chiaro quale sia oggi il tuo compitozakstevenson ha scritto: ↑mar dic 10, 2024 14:00 mi è stata data da gestire una pratica antincendio nella quale, agli atti depositati in Comando, sono state prodotte dichiarazioni,
devi fare una variante o un rinnovo ?
- mer dic 11, 2024 08:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sviluppo scala
- Risposte: 9
- Visite : 220
- mar dic 10, 2024 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
- Risposte: 7
- Visite : 282
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
abbiamo un inutile garbuglio di norme e normette
è pesante il clima ..
è pesante il clima ..
- mar dic 10, 2024 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
- Risposte: 6
- Visite : 187
Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
assimila il locale pompe antincendio ad una centrale termica o ad un gruppo elettrogeno
vedi i DM, non puoi che fare meglio della UNI 11292
scale a chiocciola per un locale tecnico di qualunque tipo esso sia, a mio avviso non sono idonee
vedi i DM, non puoi che fare meglio della UNI 11292
scale a chiocciola per un locale tecnico di qualunque tipo esso sia, a mio avviso non sono idonee
- lun dic 09, 2024 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Silos mangimi <50 t
- Risposte: 4
- Visite : 187
Re: Silos mangimi <50 t
a mio avviso il tuo deposito è certamente un'attività soggetta :
Attività 27.2.C: Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantitativi in massa > 100.000 kg.
Attività 27.2.C: Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantitativi in massa > 100.000 kg.
- lun dic 09, 2024 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
- Risposte: 6
- Visite : 187
Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
1. E' possibile realizzare un accesso con scala a pioli, ipotesi prevista dalla UNI 11292? Il gruppo è però antecedente a tale norma. Non so se la vecchia UNI 9490 specificasse qualcosa in merito. estratto UNI 11292:2019 4.2.2 Accesso per gli operatori Le scale devono essere conformi alla l ...
- ven dic 06, 2024 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastre radianti capannone industriale: come si determinano
- Risposte: 11
- Visite : 263
Re: Piastre radianti capannone industriale: come si determinano
1. Trattandosi internamente di compartimento unico, la piastra radiante è intesa tutta la facciata oppure ogni porzione di parete tra i pilastri è una singola piastra radiante, quindi in questo caso ne avrei 4 e devo assumere la distanza di separazione più elevata che ottengo tra le 4 piastre? u ...
- ven dic 06, 2024 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
- Risposte: 4
- Visite : 199
Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti
norma UNI 10779:2021 Appendice A A.2 Alimentazione promiscua - portata e pressione minima come richieste per garantire le prestazioni dell’impianto antincendio, in contemporanea alla domanda nominale del sistema idrico dell’edificio con le stesse caratteristiche di "Continuità dell’alimentazione" di ...
- mer dic 04, 2024 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 36
- Visite : 2951
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
smilev, semplifichiamo perchè altrimenti si deve entrare troppo nel merito .. secondo NFPA 13 tu hai prestazioni richieste per imp. spk poi devi aggiungere una disponibilità per rete idranti e questa la inserisci come portata alla pressione di rete nel punto più vicino alla colonna montante dell'imp. ...
- mer dic 04, 2024 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata a bocca libera idrante - NFPA 291
- Risposte: 6
- Visite : 284
Re: Portata a bocca libera idrante - NFPA 291
se non ho tubo di pitot posso però aprire una bocca dell'idrante e posizionare manometro sull'altra e leggere la statica. si puoi farlo, lo prevede anche NFPA 291 (4.11 Determination of Discharge Without a Pitot.) hai sbagliato a scrivere però, con attacco DN70 aperto tu stai leggendo la residua e n ...
- mar dic 03, 2024 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata a bocca libera idrante - NFPA 291
- Risposte: 6
- Visite : 284
Re: Portata a bocca libera idrante - NFPA 291
la pressione la devi misurare a bocca libera con tubo di Pitot come da "Figure 4.8.3 Pitot Tube Position."
- mar dic 03, 2024 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 36
- Visite : 2951
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
no per NFPA è una portata disponibile per la rete idranti oltre agli impianti automatici
interna ed esterna sono diverse portate secondo NFPA 13 e 14
interna ed esterna sono diverse portate secondo NFPA 13 e 14
- mar dic 03, 2024 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
- Risposte: 13
- Visite : 605
Re: Calcolo parcella con linee guida CNI
premesso che il numero di ore calcolato con le LG CNI tiene conto anche della responsabilità e oneri per svolgimento prestazione professionale, questo valore di riferimento (espresso in ore) non può essere inteso un valore valido per tutti i casi.. questo è risaputo anche nei gruppi di lavoro dove qu ...
- lun dic 02, 2024 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 36
- Visite : 2951
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
è intesa la portata disponibile per la rete idranti
nei calcoli la si considera nel punto più vicino alla colonna montante dell'impianto sprinkler
- lun dic 02, 2024 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
- Risposte: 13
- Visite : 605
Re: Calcolo parcella con linee guida CNI
interessante, per il privato si lavora a gratis...
per il pubblico invece, dove le opere sono spesso penose, si deve tener conto di cosa ?
- ven nov 29, 2024 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 10
- Visite : 395
- ven nov 29, 2024 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
- Risposte: 13
- Visite : 605
Re: Calcolo parcella con linee guida CNI
Sinceramente, per mia esperienza, 133 h per il caso in esame sono tantissime...sono 16 giornate di lavoro (da 8 ore). attenzione che stiamo parlando di "incarico completo" quindi in quelle ore sarebbe inclusa l'assistenza lavori (o direzione lavori che è meglio) e tutto quanto necessario per ...
- ven nov 29, 2024 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
- Risposte: 12
- Visite : 515
Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Sì il magazzino in questione non è un edificio, è una macchina. Si tratta di un magazzino automatizzato autoportante. quindi un magazzino automatizzato autoportante rientra nella Dir. macchine ? non lo sapevo, curioso Devo verificare se ha la lettera G sulla visura della Camera di Commercio. T ...
- ven nov 29, 2024 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
- Risposte: 16
- Visite : 5374
Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
non è banale. dovrei sapere quale è la zona più sfavorita, e non sempre è di semplice individuazione (salvo non si rifaccia il calcolo). a beh, e come le fai le prove ? a tentativi ? l'area sfavorita di una rete idranti di protezione interna, una volta che c'è un disegno as-built la puoi iden ...
- ven nov 29, 2024 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
no il kit che dici non può essere installato su un EFC esistenteTom Bishop ha scritto: ↑ven nov 29, 2024 06:15 Se volessi trasformare il SEc lo puoi fare utilizzando i kit Bovema
- ven nov 29, 2024 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
- Risposte: 13
- Visite : 605
Re: Calcolo parcella con linee guida CNI
Va a sentimento o ci sono dei valori minimi e/o massimi? in teoria dovresti seguire un po' ciò che viene definito a livello di ordine professionale (oggi equo compenso ...) per esempio vari ordini igegneri hanno stimato una tariffa oraria di circa 75 Euro/h per laureato iscritto, 50 Euro/h per ...
- gio nov 28, 2024 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
- Risposte: 13
- Visite : 605
Re: Calcolo parcella con linee guida CNI
ho fatto un calcolo con linee guida CNI allegate alla Circ.CNI n. 737/XIX Sess./2021
per att. 53.1.B con sup. 345 mq, dovendo quantificare un incarico completo (progetto + SCIA), mi vengono fuori 133 ore complessive
di cui per progettazione 78 ore
133 h x __ Euro/h = ____ Euro
per att. 53.1.B con sup. 345 mq, dovendo quantificare un incarico completo (progetto + SCIA), mi vengono fuori 133 ore complessive
di cui per progettazione 78 ore
133 h x __ Euro/h = ____ Euro
- gio nov 28, 2024 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
A meno che la parole "sia possibile l’apertura nelle effettive condizioni d’incendio" possano comprendere anche il termofusibile stand-alone e quindi sarei a posto nel classificarli come SEe. io proverei così come dici. il COPI, come altre norme, non sempre arrivano dappertutto nel caso specifico l' ...
- gio nov 28, 2024 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
- Risposte: 16
- Visite : 5374
Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
visto che non tutti gli impianti, hanno le predisposizioni previste dalla UNI10779 se per epoca di installazione doveva essere predisposto il manometro di prova, a mio avviso devi farlo fare (parliamo edizioni 2007, 2014, 2021) solo se è un impianto installato secondo edizione 2002 (o precedenti) ...
- mer nov 27, 2024 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Però, come dicevo, non mi pare che questo rientri in SEe, anche perchè non ho info sulla bassofondibilità della lastra. ok, allora lascia stare la lastra in PC prendi il bulbo termosensibile per l'epoca di installazione che dici, sarà certamente di colore rosso (T 68°C) quindi ? fonde prima il PC o ...
- mer nov 27, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
- Risposte: 6
- Visite : 364
Re: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
beh sulle gallerie è caos totale per quanto mi riguarda le linee guida ANAS boh.. la circolare ANSFISA non mi sembra il massimo - si dice "preferibilmente naspi UNI DN 35" e che cosa sono ? i naspi devono essere conformi a UNI EN 671/1 (19 mm, 25 mm, 33 mm) il DN35 non si sa a cosa si riferisce - e ...
- mer nov 27, 2024 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
SEb richiede però comando da IRAI, quindi immagino tu abbia appunto installato attuatori che venivano azionati tramite logica di comando da centrale IRAI. certamente, altrimenti l'attuatore potevo risparmiarlo tu avrai almeno la segnalazione manuale di allarme incendi ?! in questo caso puoi gestire ...
- mer nov 27, 2024 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
si mi è già capitato più di una volta
i vecchi EFC li ho fatti diventare aperture del tipo SEb installando attuatori elettromegnetici
i vecchi EFC li ho fatti diventare aperture del tipo SEb installando attuatori elettromegnetici
- lun nov 25, 2024 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione singola o singola superiore con CoPi
- Risposte: 1
- Visite : 205
Re: Alimentazione singola o singola superiore con CoPi
estratto dal COPI S.6.8.2 Progettazione " le caratteristiche dell’alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio." poi c'è una nota sempre nel S.6.8.2 Progettazione "Nota Ad esempio l’alimentazione idrica di tipo superiore potrebbe es ...
- lun nov 25, 2024 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S8 aperture posizionate nella parte alta
- Risposte: 8
- Visite : 488
Re: S8 aperture posizionate nella parte alta
sì certo, io parlo del principio generale, poi la soluzione chiamala come vuoi.
certamente la prescrizione che ti è stata fatta è un caso isolato, e molti lo potranno confermare.
per aperture di smaltimento fumo e calore in soluzione conforme se ne vedono di tutti i colori.
certamente la prescrizione che ti è stata fatta è un caso isolato, e molti lo potranno confermare.
per aperture di smaltimento fumo e calore in soluzione conforme se ne vedono di tutti i colori.
- lun nov 25, 2024 14:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S8 aperture posizionate nella parte alta
- Risposte: 8
- Visite : 488
Re: S8 aperture posizionate nella parte alta
la norma UNI 9494-1 APPENDICE G SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE DI EMERGENZA può aiutarti ad approfondire il tema
il funzionario non ha fatto una prescrizione assurda
il funzionario non ha fatto una prescrizione assurda
- ven nov 22, 2024 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga per attività non rientrante nel DM 151/2011?
- Risposte: 4
- Visite : 353
Re: Deroga per attività non rientrante nel DM 151/2011?
concordo, niente deroga
quale sarebbe la soluzione conforme che non riesci a rispettare ?Andrea Scarrone ha scritto: ↑ven nov 22, 2024 16:31 Qualora non riuscissi a rispettare una soluzione conforme del codice, cosa devo fare?
- ven nov 22, 2024 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
- Risposte: 11
- Visite : 631
Re: VRI, MiniCodice e RTV
il limite fissato è l'affollamento dichiarato dal titolare
per me è ok
per me è ok
- ven nov 22, 2024 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.IMP. impianto NFPA firmato da architetto
- Risposte: 4
- Visite : 421
Re: CERT.IMP. impianto NFPA firmato da architetto
Vi risulta che sia possibile per un architetto firmare un CERT.IMP. di un impianto idrico antincendio secondo norma NFPA ? si è tutto possibile ma non necessariamente corretto Gli impianti di questo genere rientrano nelle competenze di un architetto? direi proprio di no, nel corso di laurea ...
- gio nov 21, 2024 07:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?
- Risposte: 15
- Visite : 1036
Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?
ti dico la mia qualcuno a suo tempo potrebbe aver certificato il tuo muro considerando spessore 20 cm (7+7+6) per far tornare i conti si faceva/fa questo ed altro secondo il mio punto di vista tu lo puoi verificare tabellarmente in questo modo consideri spessore complessivo 14 cm (7+7) escluso ...
- lun nov 18, 2024 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 732
Re: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
Tutto molto lineare... ma se il Gestore non dovesse rilasciare la certificazione di continuità? Perché non dovrebbe? È suo obbligo. il Gestore non è tenuto a rilasciare una dichiarazione diversa da quella richiesta dalla UNI 10779:2021, ovvero quella per indisponibilità annua per manutenzione (le fa ...
- sab nov 16, 2024 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 732
Re: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
La dichiarazione che si chiede al Gestore dell'acquedotto è solitamente quella per indisponibilità annua per manutenzione. Di conseguenza, ottenuta tale dichiarazione (e io l'ho sempre ottenuta - 60 ore/anno non si possono sforare per vari motivi), la continuità è garantita. estratto UNI 10779:2021 A ...
- sab nov 16, 2024 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
- Risposte: 35
- Visite : 1999
Re: Aggiornamento tariffe VVF
ma perchè scusa, tu nell'offerta includi le spese del versamento VVF ?Andrew1970 ha scritto: ↑sab nov 16, 2024 10:21 (ma come Ingegnere, non lo sapeva dell'aumento quando mi ha fatto l'offerta ??)
- gio nov 14, 2024 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1262
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Beh allora una buona parte delle logistiche che ho visto, anche recenti, sarebbero fuori norma, spesso hanno pareti sandwich non in classe A1 e senza sprinkler (quest'ultimo peraltro non richiamato da S.3.8 ), alcune anche a ridosso di confini o altri edifici. cosa ci sia dietro alle situazioni che ...
- gio nov 14, 2024 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1262
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
in giro sono presenti una caterva di capannoni (ad esempio logistiche) che hanno pannelli sandwich in facciata. sì, e quindi ? non capisco cosa vuoi dire se ci sono e sono autorizzati ci saranno le condizioni (sprinkler, pannelli EI, .. ?) e poi mica è detto che siano affacciati su altre c ...
- gio nov 14, 2024 07:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1262
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Siamo tutti d'accordo che essendo tale sandwich tutto chiuso (no aperture essendo area refrigerata), automaticamente sono a posto con l'irraggiamento verso D (S.3.4.1 comma 2 punto b che rimanda alle piastre radianti)? In pratica non avrei elementi radianti sulla facciata del magazzino automatico ...
- mer nov 13, 2024 07:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
- Risposte: 11
- Visite : 710
Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
stavo dicendo che per forza di cose nella realtà dei cantieri un controsoffitto a membrana non rimane mai immacolato come in laboratorio. beh insomma, dipende chi decide cosa e chi deve certificare cosa.. se il cantiere è sotto la mia diretta sorveglianza (DL antincendio o assistenza alla DL g ...
- mar nov 12, 2024 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
- Risposte: 11
- Visite : 710
Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
Appunto, occorre inserire altri prodotti per rimediare alla perdita della I del controsoffitto certificato. ok non ci siamo capiti. Diffusori e plafoniere sono dei bei buchi nel controsoffitto, non dei sporadici passaggi impiantistici; direi che così perde quasi del tutto la sua funzione. stesso ...
- mar nov 12, 2024 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
- Risposte: 11
- Visite : 710
Re: Controsoffitto acustico appeso al controsoffitto a amembrana
mi hanno chiesto la possibilità di appendere un controsoffitto di finitura ad un controsoffitto a membrana. non si può fare, categorico. Forare il controsoffitto a membrana con pendini metallici vanifica la certificazione I (e forse anche la E). a mio avviso non è vero, ne abbiamo già parlato ci son ...
- ven nov 08, 2024 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
- Risposte: 7
- Visite : 394
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Stiamo aprendo un locale di pubblico spett. con capienza di 375 persone e di 550 mq a quanto pare saresti il titolare dell'attività o comunque un socio.. La domanda adesso sarebbe prendendo in considerazione il punto 7.5.2 del uni 10779 basterebbe un solo naspo dato che la superficie con un naspo ...
- mer nov 06, 2024 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1262
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Un funzionario una volta mi disse il contrario di quello che hanno detto a te sull'unicità del livello di prestazione. ma lo sai anche tu che se parlassi di questo tema (e altri) con 10 funzionari, forse non ne arriveresti comunque ad una . quindi dobbiamo essere noi a districarci in base a quanto ...
- mar nov 05, 2024 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 19
- Visite : 5506