Tensostruttura e irraggiamento

Messaggio da christian619 »

Ho un capannone dove stoccano molta plastica.
Ho un magazzino con un carico di incendio che mi porta
alla classe 180.
In aderenza a questo magazzino il titolare vuole realizzare una tensostruttura
per mettere sotto altra plastica.
Calcolando che siamo sopra 1200 Mj/mq, calcolando la distanza utile per mitigare
l'irraggiamento, arriviamo ad una distanza di 20,4 m; distanza assurda che
di fatto non consente più di realizzare la tensostruttura.

Essendo il magazzino protetto da sprinkler, gli effetti dell'irraggiamento sulla tensostruttura
hanno una probabilità di accadimento bassa perchè interviene lo sprinkler.

Non è possibile con il COPI far valere la presenza dello sprinkler per mitigare tale distanza?
stfire
Messaggi: 1518
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Tensostruttura e irraggiamento

Messaggio da stfire »

con sprinkler la distanza di separazione si dimezza.
attenzione che anche la tensostruttura dovrà rispettare la sua distanza di separazione dal fabbricato protetto con sprinkler.
ma la tensostruttura non avrà sprinkler e quindi questa distanza di separazione sarà quella calcolata.
christian619
Messaggi: 2604
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Tensostruttura e irraggiamento

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: mar giu 24, 2025 10:32 con sprinkler la distanza di separazione si dimezza.
attenzione che anche la tensostruttura dovrà rispettare la sua distanza di separazione dal fabbricato protetto con sprinkler.
ma la tensostruttura non avrà sprinkler e quindi questa distanza di separazione sarà quella calcolata.
vero :oops: :D
christian619
Messaggi: 2604
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Tensostruttura e irraggiamento

Messaggio da christian619 »

Ma se calcolando l'irraggiamento mi viene 20 m,
posso stare a 5 m da un confine verso un'area di terzi attualmente senza fabbricati?

Perchè in teoria si crea un servitù e chi costruisce dovrebbe stara a 15 m dal confine per stare
20 m dal fabbricato oggetto di calcolo...

non ha molto senso... e penso che giuridicamente non sia sostenibile....

a sto punto devo stare io a 15 dal confine così lui starà a 5 e la distanza di 20 è rispettata