Buongiorno.
Vi chiedo un confronto su questo tema.
Un fabbricato industriale è gia dotato di imp. idranti con prot. esterna interna e alimentazione singola superiore.
A seguito di cambio lavorazione si intende realizzare anche un impianto sprinkler con una sua alimentazione separata da quello degli idranti.
Il nuovo gruppo pompa degli sprinkler può essere con alimentazione singola? (NON singola superiore)
Non trovo alcun riferimento normativo applicabile in merito ...
Dipendente dalla val. del rischio?
Grazie
Imp. Idranti + imp. sprikler
Moderatore: Edilclima
Re: Imp. Idranti + imp. sprikler
avendo due alimentazioni idriche distinte per RI e SPK, non si configura la "combinata" per la quale hai l'obbligo di "singola superiore".
pertanto se usi UNI EN 12845 potresti prevedere una alimentazione "singola" ma ciò dipende dalla classificazione del pericolo protetto (OH, HHS, HHP) e dalla tua valutazione del rischio (??).
estratto da COPI:
S.6.9.1.1 Caratteristiche dei sistemi sprinkler
2. Gli SPK comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica;
rete di tubazioni fisse, principali e terminali; stazione di controllo e allarme; valvole;
erogatori sprinkler.
Nota Ad esempio per SPK a servizio di ambiti di attività classificati OH3, HHS o HHP secondo la norma
UNI EN 12845 è opportuno adottare l’alimentazione idrica di tipo singolo superiore.
per mie esperienze, generalmente i VVF contestano la "singola" per SPK di tipo HHS, HHP. (questo talvolta anche applicando NFPA)
diciamo poi che in genere si realizzano le "combinate" (RI + SPK) e pertanto si ha d'obbligo la "singola superiore".
pertanto se usi UNI EN 12845 potresti prevedere una alimentazione "singola" ma ciò dipende dalla classificazione del pericolo protetto (OH, HHS, HHP) e dalla tua valutazione del rischio (??).
estratto da COPI:
S.6.9.1.1 Caratteristiche dei sistemi sprinkler
2. Gli SPK comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica;
rete di tubazioni fisse, principali e terminali; stazione di controllo e allarme; valvole;
erogatori sprinkler.
Nota Ad esempio per SPK a servizio di ambiti di attività classificati OH3, HHS o HHP secondo la norma
UNI EN 12845 è opportuno adottare l’alimentazione idrica di tipo singolo superiore.
per mie esperienze, generalmente i VVF contestano la "singola" per SPK di tipo HHS, HHP. (questo talvolta anche applicando NFPA)
diciamo poi che in genere si realizzano le "combinate" (RI + SPK) e pertanto si ha d'obbligo la "singola superiore".
Re: Imp. Idranti + imp. sprikler
Grazie.
Effettivamente è cosi, o una nuova alimentazione combinata oppure 2 alimentazioni singole superiori una per ogni impianto.
Effettivamente è cosi, o una nuova alimentazione combinata oppure 2 alimentazioni singole superiori una per ogni impianto.