UNI 10779 UNI70

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
smilev
Messaggi: 344
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

UNI 10779 UNI70

Messaggio da smilev »

Buongiorno.

Cito la norma UNI 10779, rete di idranti: Sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione.:
Si distinguono in:
a) reti idranti ordinarie: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'interno di edifici;
B) reti idranti all'aperto: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'aperto.
Ma in caso di attività in parte chiusa e in parte all'aperto, come può un'attività commerciale (ad esempio area carico e scarico all'aperto, parte di area vendita all'aperto, ecc...), nel caso di obbligo protezione esterna UNI 70, gli idranti UNI 70 ad esempio fronte all'area scarico e carico merci, si devono dimensionare come reti idranti ordinarie o reti idrante all'aperto?
Forse la domanda è stupida....
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da Terminus »

La protezione esterna è diversa dalla copertura dell'area esterna.
Se intendi la seconda, ritengo corretto dimensionare i relativi idranti come area all'aperto, mentre ovviamente all'interno avrai una rete ordinaria.
smilev
Messaggi: 344
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da smilev »

Terminus ha scritto: lun mag 12, 2025 11:56 La protezione esterna è diversa dalla copertura dell'area esterna.
Se intendi la seconda, ritengo corretto dimensionare i relativi idranti come area all'aperto, mentre ovviamente all'interno avrai una rete ordinaria.
Si ma io ho 10 idranti UNI 70 attorno all'edicio, protezione esterna. Poi n.2 idranti sono fronte l'area di carico e scarico merci. Cioè quelli fronte all'area carico e scarico si devono dimensionare come rete idrante all'aperto ?
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da stfire »

se garantisci le prestazioni di protezione esterna per reti idranti ordinarie (es. per il fabbricato), automaticamente sono garantite le prestazioni di protezione esterna per reti idranti all'aperto (es. deposito all'aperto).
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da Terminus »

smilev ha scritto: lun mag 12, 2025 12:16 Si ma io ho 10 idranti UNI 70 attorno all'edicio, protezione esterna. Poi n.2 idranti sono fronte l'area di carico e scarico merci. Cioè quelli fronte all'area carico e scarico si devono dimensionare come rete idrante all'aperto ?
Se gli idranti sono distinti tra protezione esterna e protezione dell'area all'aperto, questi ultimi vanno dimensionati per il servizio che devono svolgere.
Alla fine le prestazioni degli UNI70 sono sempre quelle.
smilev
Messaggi: 344
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da smilev »

Si ho capito (forse), le condizioni "idrauliche" sono uguali, cambia solo la distanza tra UNI 70, devo far idranti all'aperto (uni70) devo fare in modo che distano a non più di 45 m dall'area protetta, rispettando i vincoli di rete idrante ordinarie, i 60 m tra di loro e 5-10 m dall'edificio.
Grazie
smilev
Messaggi: 344
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da smilev »

stfire ha scritto: lun mag 12, 2025 12:21 se garantisci le prestazioni di protezione esterna per reti idranti ordinarie (es. per il fabbricato), automaticamente sono garantite le prestazioni di protezione esterna per reti idranti all'aperto (es. deposito all'aperto).
Grazie
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da gmc01 »

Collegandomi a questo argomento, qualcuno sa se è possibile realizzare rete esclusivamente esterna secondo la UNI 10779? qualora la uni lo consenta può essere considerata soluzione conforme per LP III? alla fine al cap. S.6.8.2 punto 2 viene riportato "I livelli di pericolosità, le tipologie di protezione (protezione interna o protezione esterna) e le caratteristiche dell’alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio."
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da stfire »

se fosse il caso di una rete idranti all'aperto, sì.
se fosse il caso di una rete idranti ordinaria, no.
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: UNI 10779 UNI70

Messaggio da gmc01 »

Grazie
Rispondi