UNI 10779 UNI70
Moderatore: Edilclima
UNI 10779 UNI70
Buongiorno.
Cito la norma UNI 10779, rete di idranti: Sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione.:
Si distinguono in:
a) reti idranti ordinarie: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'interno di edifici;
B) reti idranti all'aperto: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'aperto.
Ma in caso di attività in parte chiusa e in parte all'aperto, come può un'attività commerciale (ad esempio area carico e scarico all'aperto, parte di area vendita all'aperto, ecc...), nel caso di obbligo protezione esterna UNI 70, gli idranti UNI 70 ad esempio fronte all'area scarico e carico merci, si devono dimensionare come reti idranti ordinarie o reti idrante all'aperto?
Forse la domanda è stupida....
Cito la norma UNI 10779, rete di idranti: Sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione.:
Si distinguono in:
a) reti idranti ordinarie: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'interno di edifici;
B) reti idranti all'aperto: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'aperto.
Ma in caso di attività in parte chiusa e in parte all'aperto, come può un'attività commerciale (ad esempio area carico e scarico all'aperto, parte di area vendita all'aperto, ecc...), nel caso di obbligo protezione esterna UNI 70, gli idranti UNI 70 ad esempio fronte all'area scarico e carico merci, si devono dimensionare come reti idranti ordinarie o reti idrante all'aperto?
Forse la domanda è stupida....
Re: UNI 10779 UNI70
La protezione esterna è diversa dalla copertura dell'area esterna.
Se intendi la seconda, ritengo corretto dimensionare i relativi idranti come area all'aperto, mentre ovviamente all'interno avrai una rete ordinaria.
Se intendi la seconda, ritengo corretto dimensionare i relativi idranti come area all'aperto, mentre ovviamente all'interno avrai una rete ordinaria.
Re: UNI 10779 UNI70
Si ma io ho 10 idranti UNI 70 attorno all'edicio, protezione esterna. Poi n.2 idranti sono fronte l'area di carico e scarico merci. Cioè quelli fronte all'area carico e scarico si devono dimensionare come rete idrante all'aperto ?Terminus ha scritto: lun mag 12, 2025 11:56 La protezione esterna è diversa dalla copertura dell'area esterna.
Se intendi la seconda, ritengo corretto dimensionare i relativi idranti come area all'aperto, mentre ovviamente all'interno avrai una rete ordinaria.
Re: UNI 10779 UNI70
se garantisci le prestazioni di protezione esterna per reti idranti ordinarie (es. per il fabbricato), automaticamente sono garantite le prestazioni di protezione esterna per reti idranti all'aperto (es. deposito all'aperto).
Re: UNI 10779 UNI70
Se gli idranti sono distinti tra protezione esterna e protezione dell'area all'aperto, questi ultimi vanno dimensionati per il servizio che devono svolgere.smilev ha scritto: lun mag 12, 2025 12:16 Si ma io ho 10 idranti UNI 70 attorno all'edicio, protezione esterna. Poi n.2 idranti sono fronte l'area di carico e scarico merci. Cioè quelli fronte all'area carico e scarico si devono dimensionare come rete idrante all'aperto ?
Alla fine le prestazioni degli UNI70 sono sempre quelle.
Re: UNI 10779 UNI70
Si ho capito (forse), le condizioni "idrauliche" sono uguali, cambia solo la distanza tra UNI 70, devo far idranti all'aperto (uni70) devo fare in modo che distano a non più di 45 m dall'area protetta, rispettando i vincoli di rete idrante ordinarie, i 60 m tra di loro e 5-10 m dall'edificio.
Grazie
Grazie
Re: UNI 10779 UNI70
Graziestfire ha scritto: lun mag 12, 2025 12:21 se garantisci le prestazioni di protezione esterna per reti idranti ordinarie (es. per il fabbricato), automaticamente sono garantite le prestazioni di protezione esterna per reti idranti all'aperto (es. deposito all'aperto).
Re: UNI 10779 UNI70
Collegandomi a questo argomento, qualcuno sa se è possibile realizzare rete esclusivamente esterna secondo la UNI 10779? qualora la uni lo consenta può essere considerata soluzione conforme per LP III? alla fine al cap. S.6.8.2 punto 2 viene riportato "I livelli di pericolosità, le tipologie di protezione (protezione interna o protezione esterna) e le caratteristiche dell’alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio."
Re: UNI 10779 UNI70
se fosse il caso di una rete idranti all'aperto, sì.
se fosse il caso di una rete idranti ordinaria, no.
se fosse il caso di una rete idranti ordinaria, no.
Re: UNI 10779 UNI70
Grazie