La ricerca ha trovato 6608 risultati

da Ronin
gio mar 06, 2025 20:34
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: COLLEGAMENTO IMPIANTI FV - CER
Risposte: 2
Visite : 3922

Re: COLLEGAMENTO IMPIANTI FV - CER

è possibile farlo come collegamento diretto in modalità SSPC (una volta si chiamavano SEU) se i due lotti catastali sono "affacciati" (vedi qui https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/tisspc-domande-e-risposte per i dettagli su come devono essere le aree contigue, da come lo descrivi d ...
da Ronin
mer mar 05, 2025 09:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acqua glicolata è un pericolo di incendio?
Risposte: 9
Visite : 888

Re: Acqua glicolata è un pericolo di incendio?

a quanto ne so la miscela acqua-glicole al 30% non è infiammabile come lo sarebbe se fosse un fusto di glicole puro, secondo me non va considerato.
da Ronin
mer mar 05, 2025 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldare e raffrescare un chiostro
Risposte: 61
Visite : 10912

Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro

Mi sfugge la sottile differenza: posso derogare o no? c'è la stessa differenza che c'è tra aver perso un capello ed essere calvi. si deroga ad un punto specifico, con motivazioni legate al caso specifico. la chiusura di un'intera norma nel cassetto perchè "non siamo soggetti" è un'altra cosa ris ...
da Ronin
ven feb 28, 2025 16:08
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo
Risposte: 9
Visite : 5508

Re: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo

sì esatto. le quote % dell'incentivo assegnate ai partecipanti secondo i vari ruoli vanno definite in anticipo, quindi il consumatore saprà a quanto avrà diritto aderendo al GAC (o alla CER) prima di aderirvi, almeno in teoria. dico in teoria perchè si supponga di avere in configurazione N impianti c ...
da Ronin
ven feb 28, 2025 16:03
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo
Risposte: 9
Visite : 5508

Re: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo

no, l'autoconsumo è virtuale. la bolletta ai consumatori arriva "piena" (con tutti i kWh prelevati), così come il RID viene erogato "pieno" (remunerando tutti i kWh immessi in rete dagli impianti di produzione). poi il GSE calcola gli incentivi e li eroga a parte (tutti al responsabile della c ...
da Ronin
ven feb 28, 2025 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldare e raffrescare un chiostro
Risposte: 61
Visite : 10912

Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro

con "aperto" intendevo se le finestre che si vedono nel disegno sono chiuse da vetri oppure no. cmq se sono percorsi di passaggio, riscaldamento radiante a infrarossi lontani. per il raffrescamento secondo me non c'è maniera, un volume così alto si mangia tutto, come dice esa glielo spari addosso m ...
da Ronin
gio feb 27, 2025 21:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldare e raffrescare un chiostro
Risposte: 61
Visite : 10912

Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro

raffrescare e riscaldare un "coso" del genere, ma perchè? (ma poi è aperto, credo di aver capito? o è chiuso? rispetto all'ambiente). ad ogni modo riscaldamento a infrarossi nella zona in cui vi sia realmente presenza di persone, e raffrescamento evaporativo con nebulizzatori portatili, sempre dove c ...
da Ronin
gio feb 27, 2025 16:32
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo
Risposte: 9
Visite : 5508

Re: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo

si risparmia di più ad accumulare ma poi bisogna vedere quanto costa l'accumulo. poi attenzione nelle configurazioni CACER gli accumuli sono ammessi solo nei POD di produzione (o prosumer), non in quelli di chi è solo consumatore (quindi nel caso del condominio puoi montare un accumulo sul FV c ...
da Ronin
gio feb 27, 2025 14:36
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo
Risposte: 9
Visite : 5508

Re: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo

mi piacerebbe saperlo c'è nella firma, grazie per la stima, ma sono un dirigente pubblico nel senso perchè dici che tutta condivisa se nella formula lo 0,9 indica che il 90% dell'immessa in rete è condivisa? ... mentre quello 0,3 ho letto male, pensavo che 24.000 fosse la produzione totale, invece a ...
da Ronin
gio feb 27, 2025 12:03
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo
Risposte: 9
Visite : 5508

Re: Simulazione incentivi Autoconsumo Collettivo

l'autoconsumo fisico non è incentivato, quelli sono costi evitati (energia che non prelevi più dalla rete). 0,4 è molto alto, probabilmente non hanno scorporato le quote fisse. il resto come impostazione teorica è giusto, nel senso che è vero per la quota di energia immessa in rete (tutta) si prende ...
da Ronin
mer feb 26, 2025 17:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rifacimento colonne clima/idrico
Risposte: 13
Visite : 1865

Re: Rifacimento colonne clima/idrico

nettamente superiore allo zincato (immagino intendessi zincato, l'acciaio nero è vietato per l'uso sanitario), anche se meno del CPVC
da Ronin
mer feb 26, 2025 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.11 - Strutture sanitarie
Risposte: 2
Visite : 296

Re: V.11 - Strutture sanitarie

le vedevo come alternative, ma mi rendo conto che in effetti lo si potrebbe leggere anche come obblighi combinati
da Ronin
mer feb 26, 2025 13:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rifacimento colonne clima/idrico
Risposte: 13
Visite : 1865

Re: Rifacimento colonne clima/idrico

mai mischiare inox con zincato, viatico per quasi sicuro disastro in caso di necessità di effettuare un trattamento chimico antilegionella. nel caso di esistente, attualmente usiamo PP-R addittivato con fibra di vetro (il CPVC è ottimo, ma poi anche fare un semplice stacco vai in difficoltà, inoltre ...
da Ronin
lun feb 24, 2025 13:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: COP sì ed EER no
Risposte: 9
Visite : 1022

Re: COP sì ed EER no

per me è palese che quella faq si applica alle pdc aria-aria (per le quali effettivamente il risparmio energetico viene considerato solo in caldo), visto che parla di "condizionatore" e non di refrigerazione di acqua. se la pdc è aria-acqua, viene effettivamente utilizzata in raffrescamento e non r ...
da Ronin
gio feb 20, 2025 07:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025
Risposte: 28
Visite : 5609

Re: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025

immagino anch'io che molti produttori di pdc non lo faranno, e lo faranno invece i produttori di caldaie e pdc, per le situazioni in cui c'è installata o si installa una caldaia della loro marca/gruppo. Mi sfugge per quale strana motivazione astrale il legislatore dovrebbe preoccuparsi di precisare ...
da Ronin
mer feb 19, 2025 23:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025
Risposte: 28
Visite : 5609

Re: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025

Beh, è pur vero che l'ho letto rapidamente e superficialmente, ma onestamente io nel testo quello che tu dici mi sfugge. eh, mi sa che anch'io l'ho letto troppo di fretta :oops: allegato I punto 3.5.1 Sistemi ibridi bivalenti: " - il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la ...
da Ronin
mer feb 19, 2025 18:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025
Risposte: 28
Visite : 5609

Re: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025

Ciao, beppe. Figurati quanti lo faranno o lo chiederanno, e quanti costruttori cederanno ai ricatti degli installatori, pur di vendere le pdc mosca sui supercondomini. ... uu non riguarda le sostituzioni funzionali? Anche qui chissà quanti impianti ufficialmente dismessi, ma che continueranno ad ...
da Ronin
mer feb 19, 2025 15:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025
Risposte: 28
Visite : 5609

Re: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025

Stavo guardando adesso la bozza del testo... che vergogna controordine, qui: https://energiaoltre.it/ecco-il-testo-del-dl-conto-termico-3-0-in-consultazione-delle-regioni/ non la vedo così male come dici, sarà che il mio contesto è diverso :lol: gg) pompa di calore “add on”: sistema costituito da un ...
da Ronin
lun feb 17, 2025 15:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Addolcitore acqua
Risposte: 1
Visite : 384

Re: Addolcitore acqua

è un anticalcare magnetico, non riduce il calcare, rende solo più facile rimuoverlo (se l'impianto lo permette, tipo nelle piscine).
da Ronin
gio feb 13, 2025 19:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bolletta GAS
Risposte: 6
Visite : 1245

Re: Bolletta GAS

hai sbagliato forum, prova in quello del brico
da Ronin
mer feb 12, 2025 17:54
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Transizione 5.0
Risposte: 8
Visite : 4248

Re: Transizione 5.0

da quanto ho capito se sei un'organizzazione del terziario (che quindi produce servizi: sono ammesse), gli uffici sono le tue strutture produttive. cioè se sei la fiat che oltre a mirafiori vuole inserire anche gli uffici di torino nisba, ma se sei unipol che vuole inserire il grattacielo ...
da Ronin
mer feb 12, 2025 17:31
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Transizione 5.0
Risposte: 8
Visite : 4248

Re: Transizione 5.0

comunque gli interventi sui fabbricati e le costruzioni sono esclusi, quindi si potrà trattare al massimo di interventi sugli impianti che generino risparmi energetici (BMS e fotovoltaico, ad es.), escludendo gli impianti generali (quindi ad es. no per riscaldamento/climatizzazione ambienti, ma sì ...
da Ronin
mer feb 12, 2025 17:19
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Transizione 5.0
Risposte: 8
Visite : 4248

Re: Transizione 5.0

e leggere gli atti invece? https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0 (la risposta comunque è "dipende", nel senso che in linea di massima occorrono interventi sul processo produttivo, vedi ad es. la faq 3.3 che esclude l'illuminazione generale, ma ricordo di aver letto che ci sono ...
da Ronin
mer feb 12, 2025 15:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CONTO TERMICO CALDAIA A BIOMASSA
Risposte: 7
Visite : 1495

Re: CONTO TERMICO CALDAIA A BIOMASSA

penso di sì, essendoci un ulteriore aumento di rendimento (ad ogni modo si può porre il quesito direttamente al GSE, tramite il loro portale di supporto, non è più come i primi anni, ora rispondono)
da Ronin
mer feb 12, 2025 15:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CONTO TERMICO CALDAIA A BIOMASSA
Risposte: 7
Visite : 1495

Re: CONTO TERMICO CALDAIA A BIOMASSA

secondo me no, rischia anzi la revoca dell'incentivo precedente, gli impianti incentivati con il conto termico vanno mantenuti in esercizio per 5 anni (almeno nel pubblico è così, leggi bene le regole applicative).
da Ronin
mer feb 12, 2025 14:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Tragedie da Superbonus
Risposte: 1
Visite : 548

Re: Tragedie da Superbonus

non si può credere a una cosa del genere, per solo 70k euro. spaventoso.
da Ronin
mer feb 12, 2025 14:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato
Risposte: 7
Visite : 737

Re: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato

condivido.
qui da noi, il caso 1) è per locale compartimentato ad uso esclusivo, il caso 2) per tutti gli altri casi diversi dal caso 3)
da Ronin
mer feb 12, 2025 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato
Risposte: 7
Visite : 737

Re: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato

buge ha scritto: mer feb 12, 2025 12:43 si il dubbio è che se ho un incendio nel locale tecnico, ho sempre tensione dentro.
ho dimenticato di specificare che il locale in questione, oltre che compartimentato, è ad uso esclusivo.
non vi è carico di incendio all'interno, se non quello costituito dagli inverter stessi.
da Ronin
mer feb 12, 2025 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato
Risposte: 7
Visite : 737

Re: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato

si può fare, me l'hanno consentito anche in ospedale
da Ronin
mer feb 12, 2025 09:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fatture e bonifici x Conto Termico
Risposte: 21
Visite : 3607

Re: Fatture e bonifici x Conto Termico

se toccasse a me, io farei una nuova pratica
da Ronin
mer feb 12, 2025 03:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fatture e bonifici x Conto Termico
Risposte: 21
Visite : 3607

Re: Fatture e bonifici x Conto Termico

quella comunque è già avvenuta, perchè è stato fatto il bonifico per detrazioni
da Ronin
mar feb 11, 2025 16:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fatture e bonifici x Conto Termico
Risposte: 21
Visite : 3607

Re: Fatture e bonifici x Conto Termico

non la perdita, ma la temporanea immobilizzazione (si farà poi il conto in sede di versamento delle imposte annuali)
da Ronin
mar feb 11, 2025 15:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fatture e bonifici x Conto Termico
Risposte: 21
Visite : 3607

Re: Fatture e bonifici x Conto Termico

eh, allora segui le indicazioni che ti danno, secondo me è meglio stornare e rifare il pagamento (peraltro oggi coi bonifici istantanei gratis è un attimo) perchè mi hanno sempre detto che il bonifico per detrazioni è un problema non sanabile.
la pec va benone
da Ronin
mar feb 11, 2025 15:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
Risposte: 65
Visite : 21946

Re: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore

il conto termico vai fuori dal COP in un lampo, con il doppio stadio
da Ronin
mar feb 11, 2025 13:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fatture e bonifici x Conto Termico
Risposte: 21
Visite : 3607

Re: Fatture e bonifici x Conto Termico

1-Se io ora faccio una richiesta di riesame, dato che la pratica rimane sempre la stessa, risulterà comunque presentata il 30/01, anche se nel frattempo saranno passati i 60gg dalla fine lavori? 8) 2-Rifacendo fattura e bonifico, ci sono problemi se questi risulteranno per forza di cose successivi ...
da Ronin
mar feb 11, 2025 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tetto Broof e fotovoltaico
Risposte: 9
Visite : 1322

Re: Tetto Broof e fotovoltaico

Scusa Weare, ma sopra hai scritto che la bozza è in vigore per le attività produttive ? è in vigore la circolare attuale (quella del 2012). la bozza non è ancora in vigore ovviamente, i vvf dicono che entrerà in vigore a maggio-giugno, la stanno facendo girare da natale apposta per non lasciare qual ...
da Ronin
lun feb 10, 2025 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tetto Broof e fotovoltaico
Risposte: 9
Visite : 1322

Re: Tetto Broof e fotovoltaico

Alla fine la prova è su incendio esterno, se l'ultimo strato garantisce da solo i requisiti ed è certificato dal rapporto di classificazione, non vedo problemi. condivido, se il rapporto è compatibile con lo stato di fatto, lo strato finale è broof da solo. Per le bozze, ho vietato ai miei in stu ...
da Ronin
dom feb 09, 2025 16:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025
Risposte: 28
Visite : 5609

Re: Nuovo catalogo apparecchi preapprovati conto termico 2025

per quello che vale, il periodo transitorio mi hanno garantito che ci sarà.
per progetti pubblici di importo consistente suggerisco comunque di fare la prenotazione, noi per quelli grossi abbiamo fatto così.
da Ronin
sab feb 08, 2025 15:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
Risposte: 88
Visite : 74034

Re: ECOBONUS CALDAIA 2025

NoNickName ha scritto: sab feb 08, 2025 13:23 Il bollitore per acqua sanitaria, qualunque tecnologia adotti, non è un impianto.
non ho capito se stai dicendo che ha ancora diritto agli incentivi, o che non l'ha mai avuto :lol:
da Ronin
sab feb 08, 2025 14:40
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Water loop Heat Pump - Contabilizzazione calore
Risposte: 14
Visite : 38877

Re: Water loop Heat Pump - Contabilizzazione calore

come ho detto in linea di massima tutti quanti riscaldano o raffreddano insieme, perchè sono tutti locali con la medesima esposizione (ciechi). ad ogni modo, quando l'impianto generale è impostato in caldo, se qualcuno per caso raffresca, non paga niente (basta pensarci: di fatto sta cedendo all'a ...
da Ronin
sab feb 08, 2025 08:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
Risposte: 88
Visite : 74034

Re: ECOBONUS CALDAIA 2025

Perchè mai scaldare acqua tecnica o acqua potabile dovrebbero essere soggette a regimi fiscali diversi. nel caso specifico non avrei particolari dubbi a considerare lo scaldaacqua non detraibile a sua volta. segnalo però che a livello generale il ragionamento si è già dimostrato incauto (ad es. chi ...
da Ronin
ven feb 07, 2025 14:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 66
Visite : 28356

Re: nuovo ecobonus 2025

L'approccio di Ronin francamente non ho neanche voglia di capire cosa mi accomunerebbe al sindacato dirigenti (NB: privati) che parla della (mancata) rivalutazione delle pensioni nel link riportato, nè cosa dovrebbe entrarci con le considerazioni puremente legislative (volevo scrivere ermeneutiche, ...
da Ronin
gio feb 06, 2025 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Watermist in archivio di 70 mq
Risposte: 5
Visite : 1329

Re: Watermist in archivio di 70 mq

se non è un locale di grande altezza io andrei sullo spegnimento a gas, WM nettamente più costoso e non giustificato se non per volumi impossibili/antieconomici da saturare. lo sprinkler si può usare se il committente dichiara che il materiale è sacrificabile in caso di intervento intempestivo (in co ...
da Ronin
gio feb 06, 2025 15:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Water loop Heat Pump - Contabilizzazione calore
Risposte: 14
Visite : 38877

Re: Water loop Heat Pump - Contabilizzazione calore

sì, ovviamente ognuno si paga il consumo elettrico della propria pdc, che è allacciata al suo quadro, non a quello del centro. ti dirò che in tutti i negozi alimentati da water loop che ho progettato (quando ero giovane) in realtà il contacalorie non si metteva affatto, si metteva invece un autoflow ...
da Ronin
gio feb 06, 2025 15:13
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Water loop Heat Pump - Contabilizzazione calore
Risposte: 14
Visite : 38877

Re: Water loop Heat Pump - Contabilizzazione calore

filosofia?
è un anello d'acqua con N generatori secondari che prelevano il calore/freddo usandolo come pozzo; se è a due tubi, ci va un contacalorie su ogni punto di prelievo, se è a quattro tubi ce ne van due (sui ritorni).
da Ronin
gio feb 06, 2025 15:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 66
Visite : 28356

Re: nuovo ecobonus 2025

Occhietti proprio fuori luogo gli occhietti non erano per te, ma per l'atteggiamento italico verso la legge (c'è, ma nessuno controlla, quindi me ne frego, anzi voglio un incentivo per rispettarla). le leggi devono avere una loro coerenza (sia verso il dettato costituzionale che verso le direttive ...
da Ronin
mer feb 05, 2025 17:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 66
Visite : 28356

Re: nuovo ecobonus 2025

beh, dal punto di vista legislativo è evidente il controsenso di erogare un incentivo per far rispettare una legge cogente :roll:
da Ronin
mer feb 05, 2025 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico 3.0 per privati
Risposte: 25
Visite : 5360

Re: Conto termico 3.0 per privati

https://youtu.be/-dKsn5Uj38Y la cosa divertente è che l'articolo (fasullo, in cui si prende per vera quella che era una semplice dichiarazione di intenti del ministro), è stato ripreso anche da altri siti (in teoria) molto più seri tal quale, senza alcuna verifica (e senza alcuna rettifica dopo la s ...
da Ronin
mer gen 29, 2025 09:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: DOPPIA DETRAZIONE PER DOPPIA RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE?
Risposte: 7
Visite : 1191

Re: DOPPIA DETRAZIONE PER DOPPIA RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE?

in teoria sì perchè l'intervento non è una prosecuzione del precedente. però sono sempre situazioni un po' borderline
da Ronin
mer gen 29, 2025 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 292
Visite : 96891

Re: consumi per ricarica auto elettrica

Un collega ha proposto di installare colonnine di ricarica auto sui pali dell'illuminazione pubblica. ... Speriamo che le CER riducano i problemi di un'infrastruttura obsoleta, progettata per allacciamenti domestici da 3 kW ciascuno (anni '70). nella quasi totalità dei casi la linea che alimenta la ...