La ricerca ha trovato 40 risultati

da StudioVVF
lun mar 09, 2026 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 984

Re: Uscita palestra

Salve.

Il Dm del 1996 parla giustamente di area di servizio annessa e area di servizio esterna.
Mentre l'area di servizio esterna potrebbe, secondo me, coincidere con lo spazio scoperto esterno all'edificio (il cosiddetto luogo sicuro citato nel DM del 1983), per l'area di servizio annessa si ...
da StudioVVF
lun mar 09, 2026 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 984

Re: Uscita palestra

Buongiorno.

Si, il DM del 1996 parla di lunghezza massima delle vie di uscita pari a 40 metri. La via di uscita è definita dal DM del 1983 come " Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro ". nel mio caso ho 2 ...
da StudioVVF
lun mar 09, 2026 06:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 967

Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia

Buongiorno.

Purtroppo non ho a disposizione una intercapedine aventi le caratteristiche di luogo sicuro.
Farò realizzare lo sbarco sul marciapiede realizzando un parapetto tutto intorno e un cancelletto con maniglione standard.
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 967

Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia

Salve Terminus.
Quindi anche tu concordi sul fatto che la strada dell'uscita sotto grigliato non sia più percorribile? Nemmeno se si utilizzasse un dispositivo meccanico che apra la griglia? Su questo non trovo chiarezza...
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 984

Uscita palestra

Buonasera.

Palestra classificata come attività 65. Il funzionario con cui ho parlato qualche giorno fa mi ha confermato che il Codice non è applicabile ed è obbligatorio ricorrere all'art. 20 del DM 18/03/1996.

Il DM parla di lunghezza delle vie di esodo inferiore a 40 m. Riprendendo le ...
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 21:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 967

Uscita scala autorimessa sotto griglia

Salve.
Autorimessa da adeguare con RTO+RTV.
Un precedente progetto, sempre con RTO+RTV, è stato approvato con le uscite delle scale sotto grigliato su marciapiede.
Leggendo la normativa e confrontandomi con altri colleghi, l'uscita sotto grigliato sembrerebbe non essere più ammesso.

Cosa ne pensate?
da StudioVVF
ven feb 20, 2026 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 23
Visite : 8301

Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

salve.

Mi hanno incaricato di presentare una nuova SCIA + Asseverazione per una scuola il cui Rinnovo di conformità è scaduto da 2 anni.

Come vi comportate voi in questi casi in merito alle certificazioni già presenti?
Mi spiego meglio: mi arriva un Cert. REI e un Dich. prod. elaborati da un ...
da StudioVVF
mar feb 17, 2026 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra in albergo
Risposte: 4
Visite : 876

Re: Palestra in albergo



Buongiorno.

In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.

A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
da StudioVVF
mar feb 17, 2026 07:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra in albergo
Risposte: 4
Visite : 876

Palestra in albergo

Buongiorno.

In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.

A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 10277

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Mettersi contro il funzionario capo della Prevenzione la vedo difficile...
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 10277

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Sono d'accordo con Terminus, la norma VVF è chiara.
Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: appena lo ha visto ha tuonato "basta con sti polipi, c'è il Codice oramai". Come dargli torto?
Si parla di Soluzione alternativa... FSE? No, dai.
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 10277

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Quindi non faresti sostituire i cavi?
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 10277

Autorimessa - DIRI e cavi

Buongiorno.

Devo adeguare con il Codice una autorimessa.
Ho una DIRI del 2015 dell'impianto elettrico.

La RTV autorimesse impone almeno il livello II per i cavi (il livello 1 non è ammesso, l'unica eccezione solo per i pavimenti).
Un mio collega sostiene che se ho una Di.Co./Di.Ri. non sono ...
da StudioVVF
mer feb 04, 2026 23:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1133

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

Ciao.
Si, sono esistenti... proprio lì è il problema.
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1133

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

A me capita spesso di avere a che fare con coppelle isolanti applicate sulle tubazioni dell'acqua calda, andata e ritrorno. Nel 99,9% non sono mai classificate come servono a noi.
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1133

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

la RTV da indicazioni "complementari o sostitutive" rispetto a quelle dalla RTO.

L'unico dubbio è che per come è scritta la RTV mi pare strano che debba installare materiali con adeguata classe di reazione al fuoco ma consentire pavimentazioni anche in gomma visto che per queste è ammesso il ...
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1133

Autorimessa - reazione al fuoco materiali

Buongiorno.

Ho un dubbio sulla reazione al fuoco dei materiali.
La RTO, per compartimenti con Rvita = A2, permette il livello di prestazione I (nessun requisito).
Nella RTV autorimesse è riportato:
Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (capitolo S.1) ad eccezione delle ...
da StudioVVF
gio gen 15, 2026 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
Risposte: 3
Visite : 845

Re: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto


Buongiorno.

Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF ...
da StudioVVF
mer gen 14, 2026 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Appunto!
da StudioVVF
mer gen 14, 2026 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Nel frattempo noi progettisti continuiamo a prenderle...
Poi con un codice intermedio sarà ancora peggio. Meno male che doveva essere l'era della semplificazione.
da StudioVVF
mar gen 13, 2026 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Tanto per fare ulteriore confusione...
da StudioVVF
mar gen 13, 2026 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Esatto.
da StudioVVF
lun gen 12, 2026 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Non è scritto esplicitamente, però secondo me se non posso rispettare un punto, non potendo andare in deroga, devo per forza applicare la RTO.
da StudioVVF
mer dic 31, 2025 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Concordo con weareblind, il Minicodice va applicato tutto, se non si riesce a rispettarlo entrain gioco il Codice.
Non si può mescolare 2 norme.
da StudioVVF
lun dic 29, 2025 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Buonasera.
Quindi tu ritieni possibile ricorrere, nell'ambito di applicazione del Minicodice, alla tabella S.4-20 del Codice?
Boh, nel capito del Minicodice non mi pare sia contemplata tale possibilità, l'hai già applicata in qualche caso?
da StudioVVF
sab dic 27, 2025 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Buon pomeriggio Terminus.
Quindi resta valida la definizione del Codice.
Però mi sembra molto limitativa se si parla di attività a basso rischio: se ho un corridoio cieco fino alla scala che rientra nei 30 m (o 45 se presente IRAI) e la scala la realizzo protetta (o filtro) se già sono al 1° piano ...
da StudioVVF
sab dic 27, 2025 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10304

Minicodice - Corridoio ceco

Buongiorno.
Al punto 4.2.3 del Minicodice è riportata una lunghezza del corridoio cieco < 30 m (incrementabile a 45 m in presenza di IRAI automatico).

Mi sorge però un dubbio: tale lunghezza è misurata fino al raggiungimento di una scala protetta? Perchè se fosse, come da Codice, fino al ...
da StudioVVF
dom dic 07, 2025 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 3325

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Buongiorno.

Quindi è sostenibile ed accettabile senza problemi?

Grazie
da StudioVVF
sab dic 06, 2025 21:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 3325

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

la perplessità è legata a questo: se 10 mm di intonaco sono considerati equivalenti a 10 mm a cls, se ho una sezione di solaio che rispetta il copriferro anche senza intonaco perchè non dovrebbe andare bene?

Come riporto nell'allegato sotto, se l'intonaco è considerato equivalente al cls la ...
da StudioVVF
sab dic 06, 2025 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 3325

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Sono perfettamente d'accordo.
Soprattutto sulle tavelle del cassero.

Ad esempio sono molto perplesso sulla tabella del DM 16/02/2007 relativa ai solai con travetti e pignatte.
La tabella fissa la presenza di almeno 20 mm di intonaco. Ma se io raggiungo il valore minimo di copriferro (es 30 mm) già ...
da StudioVVF
sab dic 06, 2025 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 3325

Verifica tabellare solai e pilastri

Salve.
In un solaio fra l'intonaco (1 cm) e la parte portante è presente una tavella da 60 cm su cui hanno gettato un solaio in c.a. Si tratta quindi di un cassero in laterizio a perdere. E' fattibile considerare il cassero come equivalente all'intonaco?

Inoltre, ho dei pilastri in c.a. rivestiti ...
da StudioVVF
gio dic 04, 2025 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 3250

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo

Se la scala ha caratteristiche di FILTRO, allora la verifica della lunghezza del corridoio cieco va condotta fino alla porta della scala e puoi omettere la lunghezza del percorso al suo interno (fino a 45 m o 90 m a seconda della presenza di IRAI livello III e GSA livello 2).
Se è solo protetta, no.
da StudioVVF
gio dic 04, 2025 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 3250

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo

Quindi, se interpreto bene il tuo pensiero, se ho un incendio nel compartimento 2 e mi trovo nel 3 posso comunque scappare attraverso il 2 purchè rispetto le condizioni di corridoio cieco?
da StudioVVF
gio dic 04, 2025 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 3250

Dubbi su luogo sicuro temporaneo

Buongiorno.
Secondo la definizione del Codice, il luogo sicuro temporaneo è (S.4.5.2 e foto allegata):
Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato da gli occupanti per raggiungere il luogo ...
da StudioVVF
mer nov 19, 2025 22:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
Risposte: 11
Visite : 5899

Rinnovo periodico - Dubbi

Salve.

In caso di rinnovo periodico, il comando potrebbe richiedere l'invio dei verbali di verifica sugli impianti o il registro dei controlli?
da StudioVVF
sab nov 08, 2025 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 5750

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

In effetti io assevero a una data, poi la SCIA la presenta il titolare quando vuole lui.
da StudioVVF
sab nov 08, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 5750

Asseverazione e SCIA con date differenti

Buongiorno.
Devo presentare una SCIA per una attività ed ho un dubbio.
Il Modulo Asseverazione l'ho firmato opltre1 mese fa con tutte le certificazioni allegate del caso, mentre il modulo SCIA non è stato ancora firmato dal Titolare e riporterà invece la data di oggi: si può fare o può essere ...
da StudioVVF
gio nov 06, 2025 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 9702

Re: Certificazione impianti

Immaginavo che la situazione non fosse semplice...
Si parla di impianti idrici antincendio, gas, elettrici... quindi tutti con obbligo di progetto.
da StudioVVF
gio nov 06, 2025 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 9702

Certificazione impianti

Buongiorno.

In una attività sono presenti impianti esistenti abbastanza recenti (post 2008) dei quali, però, non si riesce a reperire i progetti e le relative Di.Co.
Per non dover procedere con nuovi progetti e nuove installazioni, è possibile far certificare alla ditta tramite una Di.Co. per ...
da StudioVVF
gio ott 30, 2025 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cuscini 1IM e federe
Risposte: 1
Visite : 770

Cuscini 1IM e federe

Buongiorno.
Un cliente di una attività ricettiva ha acquistato, correttamente, cuscini in classe 1IM.
Mi ha fatto però questa domanda: le federe applicate devono avere una classificazione al fuoco?

Grazie