da StudioVVF
lun ago 10, 2026 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - Dubbio su porte scorrevoli
Risposte: 2
Visite : 166

Re: Codice - Dubbio su porte scorrevoli

Grazie!
da StudioVVF
lun ago 10, 2026 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice - Dubbio su porte scorrevoli
Risposte: 2
Visite : 166

Codice - Dubbio su porte scorrevoli

Buongiorno a tutti quelli che stanno ancora lavorando come me.

La nota [2] della tabella S.4-6 del Codice riporta: "Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.".
Non ho capito: non dovrebbero essere a norma UNI 16005 ed apribili a spinta sull'intera ...
da StudioVVF
gio ago 06, 2026 22:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lucernai scuola
Risposte: 2
Visite : 202

Re: Reazione al fuoco lucernai scuola

Concordo.
Grazie
da StudioVVF
gio ago 06, 2026 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lucernai scuola
Risposte: 2
Visite : 202

Reazione al fuoco lucernai scuola

Salve.

In una scuola, progettata col vecchio DM del 1992, ho corridoio e atrio con travi metalliche che dovranno ovviamente essere trattate con vernice.
Al di sopra di ciò c'è una copertura continua fatta con lucernai curvi in plexiglass. Secondo voi anche questi rientrano nella classificazione di ...
da StudioVVF
ven lug 31, 2026 20:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco boiserie
Risposte: 1
Visite : 156

Reazione al fuoco boiserie

Salve.

Il mio cliente mi ha posto un problema: la reazione al fuoco della boiserie.
Si tratterebbe di un elemento fatto ad hoc, non riproducibile, quindi dovrebbe valere l'art. 10 del DM 1984 e s.m.i.

Gli ho riferito che la boiserie è un rivestimento a parete, e come tale va provato l'insieme ...
da StudioVVF
mer lug 01, 2026 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 19
Visite : 5937

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO



Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici. :lol:


tu a cosa riferiresti i 50 MJ/mq citati ...
da StudioVVF
mer lug 01, 2026 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1196

Re: Carico incendio scala filtro

Ho visto il post, grazie.
Quindi alla fine ciò che costituisce il "nucleo del filtro" non si conta (pareti, pavimento e controsoffitto)?

Boh, il carico di incendio riporta la totalità dei materiali combustibili, quindi a meno di avere elementi in classe A1 andrebbero consioderati anche quelli con ...
da StudioVVF
mer lug 01, 2026 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Risposte: 6
Visite : 1257

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?


Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.


Buon pomeriggio.

Ho scaricato il regolamento Delegato e ho 2 dubbi:
1) pavimento in legno omogeneo classificato A2FL: utilizzo PCS = 3,0 MJ/kg;
2) pavimento in legno classificato BFL: utilizzo il ...
da StudioVVF
mer lug 01, 2026 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Risposte: 6
Visite : 1257

I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Buon pomeriggio.

Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco ...
da StudioVVF
mar giu 30, 2026 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1196

Re: Carico incendio scala filtro

La scala serve 5 piani.
Quindi, indipendentemente dal numero dei piani serviti dalla scala, prenderesti solo l'area a terra.

Il committente ha una marea di soldi e crede di poter fare quello che vuole. Il problema è che attualmente legno incombustibile non c'è...
da StudioVVF
mar giu 30, 2026 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1196

Re: Carico incendio scala filtro

Buon pomeriggio.
Quindi somma di tutte le rampe e i pianerottoli presenti nella scala?
da StudioVVF
mar giu 30, 2026 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1196

Carico incendio scala filtro

Buongiorno.
Ho un quesito un pò particolare da porvi.

Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la ...
da StudioVVF
mar giu 16, 2026 21:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Risposte: 4
Visite : 993

Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato

Grazie.

Avevo intuito bene ma volevo il parere di un professionista più in gamba di me!
da StudioVVF
mar giu 16, 2026 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Risposte: 4
Visite : 993

Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato

Ciao.

Il serbatoio non supera i 120 litri, quindi rifornimento manuale tramite recipienti portatili.
da StudioVVF
mar giu 16, 2026 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Risposte: 4
Visite : 993

Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato

Buon pomeriggio.

Ho un GE a gasolio installato al primo interrato di un edificio per albergo, dotato del solo serbatoio incorporato.
Mi sorge un dubbio leggendo il seguente punto:
8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido
...
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi ...
da StudioVVF
ven mag 29, 2026 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza scala
Risposte: 5
Visite : 972

Re: Lunghezza scala

Rispetto al disegno iniziale pensavo di effettuare un offset di 35 cm dal corrimano (distanza fra l'asse della persona e il corrimano).
Questa considerazione nasce dal fatto che in genere chi scende le scale di solito tende a stare più vicino al corrimano.
Anche perchè non capisco, altrimenti, cosa ...
da StudioVVF
gio mag 28, 2026 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza scala
Risposte: 5
Visite : 972

Re: Lunghezza scala

Ciao e grazie.

Se eseguo lo sviluppo della scala al filo del corrimano interno come da foto ho una lunghezza che può arrivare a circa 7 metri/piano, ben al di sotto dei 12,5 m... I 12,5 m li potrei raggiungere se mi metto al centro dei gradini, però stride con il filo teso.

Screenshot_20260528 ...
da StudioVVF
gio mag 28, 2026 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza scala
Risposte: 5
Visite : 972

Lunghezza scala

Mi trovo a leggere la nota al Paragrafo S.4.8.2 - Corridoi ciechi in merito alla lunghezza della scala:

Nota La lunghezza della scala è misurata con il metodo del filo teso. Generalmente negli edifici civili la lunghezza della scala per un singolo piano è pari a circa 12,50 m.

Una osservazione ...
da StudioVVF
lun apr 20, 2026 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9346

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Salve Terminus.
Quindi, se ho ben capito, il Modulo Dichiarazione non aggravio si utilizza SOLO per modifiche "sostanziali ma senza aggravio" e si allega ad una SCIA (non al Rinnovo).
Per il Rinnovo, trattandosi di modifiche "non sostanziali" è sufficiente una Relazione esplicativa e le relative ...
da StudioVVF
lun apr 20, 2026 13:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9346

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Buongiorno.

Mi inserisco nella discussione con un caso simile.

Devo procedere con un rinnovo di conformità di un asilo, e durante il sopralluogo ho riscontrato:
1) assenza del Piano di emergenza e delle planimetrie antincendio.
2) piccole modifiche che non inficiano le originarie condizioni di ...
da StudioVVF
dom apr 19, 2026 22:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Risposte: 2
Visite : 1550

Re: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO

Grazie.
Non ho la compartimentazione al piano terra in quanto non ho piani a quota < -5 m.
da StudioVVF
sab apr 18, 2026 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Risposte: 2
Visite : 1550

Interpretazione Tabella S.4-29 RTO

Buon pomeriggio.

La Tabella S.4-29 del Codice riporta i valori della Larghezza unitaria per il calcolo della larghezza delle vie di esodo verticali.
Se ho una porzione di scala che serve 2 interrati e la restante parte occupa 5 piani, come "numero totale dei piani serviti dalla scala" voi ...
da StudioVVF
mer apr 15, 2026 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 3000

Re: Sostituzione idranti con naspi

Sono d'accordo con te, se non cambio il livello di rischio in effetti...
da StudioVVF
mer apr 15, 2026 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 3000

Re: Sostituzione idranti con naspi

Concordo sul fatto che si tratti di modifica rilevante, ma se rilevante come giustifico la SCIA senza aggravio? Basta una relazione descrittiva?
Credo sia necessario un confronto col funzionario...
da StudioVVF
mar apr 14, 2026 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 3000

Re: Sostituzione idranti con naspi

Esatto.
Comunque cambiare gli idranti con i naspi potrebbe comportare una nuova valutazione progetto come pare suggerire anche Terminus?
da StudioVVF
mar apr 14, 2026 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 3000

Re: Sostituzione idranti con naspi



Secondo voi è necessario ripresentare il progetto antincendio per approvazione?

a mio avviso sicuramente sì.
poi magari il funzionario ti dice che accetta un non aggravio..
ma questi sono i soliti discorsi fatti in un comando piuttosto che in un altro

si è pensato di sostituire gli idranti ...
da StudioVVF
mar apr 14, 2026 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 3000

Sostituzione idranti con naspi

Buon pomeriggio.

Progetto approvato con rete idranti realizzata.
C'è un problema per cui la riserva idrica non può essere installata perchè manca fisicamente uno spazio idoneo e si è pensato di sostituire gli idranti con i naspi, ottenendo una riserva idrica di circa 1/4 di quella richiesta con gli ...
da StudioVVF
gio apr 09, 2026 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
Risposte: 7
Visite : 1967

Re: Solaio laterocementizio con fondello

Il solaio di copertura è di tipo "a volta" gettato in opera, e dai sondaggi effettuati non risultano tralicci.
L'edificio è degli anni '50.
da StudioVVF
gio apr 09, 2026 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
Risposte: 7
Visite : 1967

Solaio laterocementizio con fondello

Buon pomeriggio.

Devo certificare con il metodo tabellare un solaio in laterocemento costituito da:
- 1 cm di intonaco;
- 1 cm di fondello in laterizio.

Secondo voi lo spessore di laterizio è assimilabile all'intonaco in modo da avere nel complesso 2 cm di "intonaco" come prescrive il DM 16 ...
da StudioVVF
lun mar 09, 2026 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 1344

Re: Uscita palestra

Salve.

Il Dm del 1996 parla giustamente di area di servizio annessa e area di servizio esterna.
Mentre l'area di servizio esterna potrebbe, secondo me, coincidere con lo spazio scoperto esterno all'edificio (il cosiddetto luogo sicuro citato nel DM del 1983), per l'area di servizio annessa si ...
da StudioVVF
lun mar 09, 2026 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 1344

Re: Uscita palestra

Buongiorno.

Si, il DM del 1996 parla di lunghezza massima delle vie di uscita pari a 40 metri. La via di uscita è definita dal DM del 1983 come " Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro ". nel mio caso ho 2 ...
da StudioVVF
lun mar 09, 2026 06:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 1208

Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia

Buongiorno.

Purtroppo non ho a disposizione una intercapedine aventi le caratteristiche di luogo sicuro.
Farò realizzare lo sbarco sul marciapiede realizzando un parapetto tutto intorno e un cancelletto con maniglione standard.
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 1208

Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia

Salve Terminus.
Quindi anche tu concordi sul fatto che la strada dell'uscita sotto grigliato non sia più percorribile? Nemmeno se si utilizzasse un dispositivo meccanico che apra la griglia? Su questo non trovo chiarezza...
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 1344

Uscita palestra

Buonasera.

Palestra classificata come attività 65. Il funzionario con cui ho parlato qualche giorno fa mi ha confermato che il Codice non è applicabile ed è obbligatorio ricorrere all'art. 20 del DM 18/03/1996.

Il DM parla di lunghezza delle vie di esodo inferiore a 40 m. Riprendendo le ...
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 21:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 1208

Uscita scala autorimessa sotto griglia

Salve.
Autorimessa da adeguare con RTO+RTV.
Un precedente progetto, sempre con RTO+RTV, è stato approvato con le uscite delle scale sotto grigliato su marciapiede.
Leggendo la normativa e confrontandomi con altri colleghi, l'uscita sotto grigliato sembrerebbe non essere più ammesso.

Cosa ne pensate?
da StudioVVF
ven feb 20, 2026 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 23
Visite : 9601

Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

salve.

Mi hanno incaricato di presentare una nuova SCIA + Asseverazione per una scuola il cui Rinnovo di conformità è scaduto da 2 anni.

Come vi comportate voi in questi casi in merito alle certificazioni già presenti?
Mi spiego meglio: mi arriva un Cert. REI e un Dich. prod. elaborati da un ...
da StudioVVF
mar feb 17, 2026 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra in albergo
Risposte: 4
Visite : 1073

Re: Palestra in albergo



Buongiorno.

In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.

A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
da StudioVVF
mar feb 17, 2026 07:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra in albergo
Risposte: 4
Visite : 1073

Palestra in albergo

Buongiorno.

In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.

A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13554

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Mettersi contro il funzionario capo della Prevenzione la vedo difficile...
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13554

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Sono d'accordo con Terminus, la norma VVF è chiara.
Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: appena lo ha visto ha tuonato "basta con sti polipi, c'è il Codice oramai". Come dargli torto?
Si parla di Soluzione alternativa... FSE? No, dai.
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13554

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Quindi non faresti sostituire i cavi?
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13554

Autorimessa - DIRI e cavi

Buongiorno.

Devo adeguare con il Codice una autorimessa.
Ho una DIRI del 2015 dell'impianto elettrico.

La RTV autorimesse impone almeno il livello II per i cavi (il livello 1 non è ammesso, l'unica eccezione solo per i pavimenti).
Un mio collega sostiene che se ho una Di.Co./Di.Ri. non sono ...
da StudioVVF
mer feb 04, 2026 23:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1360

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

Ciao.
Si, sono esistenti... proprio lì è il problema.
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1360

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

A me capita spesso di avere a che fare con coppelle isolanti applicate sulle tubazioni dell'acqua calda, andata e ritrorno. Nel 99,9% non sono mai classificate come servono a noi.
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1360

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

la RTV da indicazioni "complementari o sostitutive" rispetto a quelle dalla RTO.

L'unico dubbio è che per come è scritta la RTV mi pare strano che debba installare materiali con adeguata classe di reazione al fuoco ma consentire pavimentazioni anche in gomma visto che per queste è ammesso il ...
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1360

Autorimessa - reazione al fuoco materiali

Buongiorno.

Ho un dubbio sulla reazione al fuoco dei materiali.
La RTO, per compartimenti con Rvita = A2, permette il livello di prestazione I (nessun requisito).
Nella RTV autorimesse è riportato:
Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (capitolo S.1) ad eccezione delle ...
da StudioVVF
gio gen 15, 2026 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
Risposte: 3
Visite : 982

Re: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto


Buongiorno.

Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF ...
da StudioVVF
mer gen 14, 2026 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 11102

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Appunto!
da StudioVVF
mer gen 14, 2026 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 11102

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Nel frattempo noi progettisti continuiamo a prenderle...
Poi con un codice intermedio sarà ancora peggio. Meno male che doveva essere l'era della semplificazione.