La ricerca ha trovato 65 risultati
- mer lug 01, 2026 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 19
- Visite : 5259
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici. :lol:
tu a cosa riferiresti i 50 MJ/mq citati ...
- mer lug 01, 2026 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 673
Re: Carico incendio scala filtro
Ho visto il post, grazie.
Quindi alla fine ciò che costituisce il "nucleo del filtro" non si conta (pareti, pavimento e controsoffitto)?
Boh, il carico di incendio riporta la totalità dei materiali combustibili, quindi a meno di avere elementi in classe A1 andrebbero consioderati anche quelli con ...
Quindi alla fine ciò che costituisce il "nucleo del filtro" non si conta (pareti, pavimento e controsoffitto)?
Boh, il carico di incendio riporta la totalità dei materiali combustibili, quindi a meno di avere elementi in classe A1 andrebbero consioderati anche quelli con ...
- mer lug 01, 2026 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 593
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.
Buon pomeriggio.
Ho scaricato il regolamento Delegato e ho 2 dubbi:
1) pavimento in legno omogeneo classificato A2FL: utilizzo PCS = 3,0 MJ/kg;
2) pavimento in legno classificato BFL: utilizzo il ...
- mer lug 01, 2026 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 593
I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Buon pomeriggio.
Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco ...
Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco ...
- mar giu 30, 2026 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 673
Re: Carico incendio scala filtro
La scala serve 5 piani.
Quindi, indipendentemente dal numero dei piani serviti dalla scala, prenderesti solo l'area a terra.
Il committente ha una marea di soldi e crede di poter fare quello che vuole. Il problema è che attualmente legno incombustibile non c'è...
Quindi, indipendentemente dal numero dei piani serviti dalla scala, prenderesti solo l'area a terra.
Il committente ha una marea di soldi e crede di poter fare quello che vuole. Il problema è che attualmente legno incombustibile non c'è...
- mar giu 30, 2026 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 673
Re: Carico incendio scala filtro
Buon pomeriggio.
Quindi somma di tutte le rampe e i pianerottoli presenti nella scala?
Quindi somma di tutte le rampe e i pianerottoli presenti nella scala?
- mar giu 30, 2026 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 673
Carico incendio scala filtro
Buongiorno.
Ho un quesito un pò particolare da porvi.
Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la ...
Ho un quesito un pò particolare da porvi.
Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la ...
- mar giu 16, 2026 21:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
- Risposte: 4
- Visite : 776
Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Grazie.
Avevo intuito bene ma volevo il parere di un professionista più in gamba di me!
Avevo intuito bene ma volevo il parere di un professionista più in gamba di me!
- mar giu 16, 2026 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
- Risposte: 4
- Visite : 776
Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Ciao.
Il serbatoio non supera i 120 litri, quindi rifornimento manuale tramite recipienti portatili.
Il serbatoio non supera i 120 litri, quindi rifornimento manuale tramite recipienti portatili.
- mar giu 16, 2026 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
- Risposte: 4
- Visite : 776
Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Buon pomeriggio.
Ho un GE a gasolio installato al primo interrato di un edificio per albergo, dotato del solo serbatoio incorporato.
Mi sorge un dubbio leggendo il seguente punto:
8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido
...
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi ...
Ho un GE a gasolio installato al primo interrato di un edificio per albergo, dotato del solo serbatoio incorporato.
Mi sorge un dubbio leggendo il seguente punto:
8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido
...
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi ...
- ven mag 29, 2026 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza scala
- Risposte: 5
- Visite : 886
Re: Lunghezza scala
Rispetto al disegno iniziale pensavo di effettuare un offset di 35 cm dal corrimano (distanza fra l'asse della persona e il corrimano).
Questa considerazione nasce dal fatto che in genere chi scende le scale di solito tende a stare più vicino al corrimano.
Anche perchè non capisco, altrimenti, cosa ...
Questa considerazione nasce dal fatto che in genere chi scende le scale di solito tende a stare più vicino al corrimano.
Anche perchè non capisco, altrimenti, cosa ...
- gio mag 28, 2026 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza scala
- Risposte: 5
- Visite : 886
Re: Lunghezza scala
Ciao e grazie.
Se eseguo lo sviluppo della scala al filo del corrimano interno come da foto ho una lunghezza che può arrivare a circa 7 metri/piano, ben al di sotto dei 12,5 m... I 12,5 m li potrei raggiungere se mi metto al centro dei gradini, però stride con il filo teso.
Screenshot_20260528 ...
Se eseguo lo sviluppo della scala al filo del corrimano interno come da foto ho una lunghezza che può arrivare a circa 7 metri/piano, ben al di sotto dei 12,5 m... I 12,5 m li potrei raggiungere se mi metto al centro dei gradini, però stride con il filo teso.
Screenshot_20260528 ...
- gio mag 28, 2026 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza scala
- Risposte: 5
- Visite : 886
Lunghezza scala
Mi trovo a leggere la nota al Paragrafo S.4.8.2 - Corridoi ciechi in merito alla lunghezza della scala:
Nota La lunghezza della scala è misurata con il metodo del filo teso. Generalmente negli edifici civili la lunghezza della scala per un singolo piano è pari a circa 12,50 m.
Una osservazione ...
Nota La lunghezza della scala è misurata con il metodo del filo teso. Generalmente negli edifici civili la lunghezza della scala per un singolo piano è pari a circa 12,50 m.
Una osservazione ...
- lun apr 20, 2026 19:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9037
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Molte grazie...
- lun apr 20, 2026 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9037
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Salve Terminus.
Quindi, se ho ben capito, il Modulo Dichiarazione non aggravio si utilizza SOLO per modifiche "sostanziali ma senza aggravio" e si allega ad una SCIA (non al Rinnovo).
Per il Rinnovo, trattandosi di modifiche "non sostanziali" è sufficiente una Relazione esplicativa e le relative ...
Quindi, se ho ben capito, il Modulo Dichiarazione non aggravio si utilizza SOLO per modifiche "sostanziali ma senza aggravio" e si allega ad una SCIA (non al Rinnovo).
Per il Rinnovo, trattandosi di modifiche "non sostanziali" è sufficiente una Relazione esplicativa e le relative ...
- lun apr 20, 2026 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9037
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Buongiorno.
Mi inserisco nella discussione con un caso simile.
Devo procedere con un rinnovo di conformità di un asilo, e durante il sopralluogo ho riscontrato:
1) assenza del Piano di emergenza e delle planimetrie antincendio.
2) piccole modifiche che non inficiano le originarie condizioni di ...
Mi inserisco nella discussione con un caso simile.
Devo procedere con un rinnovo di conformità di un asilo, e durante il sopralluogo ho riscontrato:
1) assenza del Piano di emergenza e delle planimetrie antincendio.
2) piccole modifiche che non inficiano le originarie condizioni di ...
- dom apr 19, 2026 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
- Risposte: 2
- Visite : 1516
Re: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Grazie.
Non ho la compartimentazione al piano terra in quanto non ho piani a quota < -5 m.
Non ho la compartimentazione al piano terra in quanto non ho piani a quota < -5 m.
- sab apr 18, 2026 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
- Risposte: 2
- Visite : 1516
Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Buon pomeriggio.
La Tabella S.4-29 del Codice riporta i valori della Larghezza unitaria per il calcolo della larghezza delle vie di esodo verticali.
Se ho una porzione di scala che serve 2 interrati e la restante parte occupa 5 piani, come "numero totale dei piani serviti dalla scala" voi ...
La Tabella S.4-29 del Codice riporta i valori della Larghezza unitaria per il calcolo della larghezza delle vie di esodo verticali.
Se ho una porzione di scala che serve 2 interrati e la restante parte occupa 5 piani, come "numero totale dei piani serviti dalla scala" voi ...
- mer apr 15, 2026 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2847
Re: Sostituzione idranti con naspi
Sono d'accordo con te, se non cambio il livello di rischio in effetti...
- mer apr 15, 2026 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2847
Re: Sostituzione idranti con naspi
Concordo sul fatto che si tratti di modifica rilevante, ma se rilevante come giustifico la SCIA senza aggravio? Basta una relazione descrittiva?
Credo sia necessario un confronto col funzionario...
Credo sia necessario un confronto col funzionario...
- mar apr 14, 2026 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2847
Re: Sostituzione idranti con naspi
Esatto.
Comunque cambiare gli idranti con i naspi potrebbe comportare una nuova valutazione progetto come pare suggerire anche Terminus?
Comunque cambiare gli idranti con i naspi potrebbe comportare una nuova valutazione progetto come pare suggerire anche Terminus?
- mar apr 14, 2026 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2847
Re: Sostituzione idranti con naspi
Secondo voi è necessario ripresentare il progetto antincendio per approvazione?
a mio avviso sicuramente sì.
poi magari il funzionario ti dice che accetta un non aggravio..
ma questi sono i soliti discorsi fatti in un comando piuttosto che in un altro
si è pensato di sostituire gli idranti ...
- mar apr 14, 2026 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2847
Sostituzione idranti con naspi
Buon pomeriggio.
Progetto approvato con rete idranti realizzata.
C'è un problema per cui la riserva idrica non può essere installata perchè manca fisicamente uno spazio idoneo e si è pensato di sostituire gli idranti con i naspi, ottenendo una riserva idrica di circa 1/4 di quella richiesta con gli ...
Progetto approvato con rete idranti realizzata.
C'è un problema per cui la riserva idrica non può essere installata perchè manca fisicamente uno spazio idoneo e si è pensato di sostituire gli idranti con i naspi, ottenendo una riserva idrica di circa 1/4 di quella richiesta con gli ...
- gio apr 09, 2026 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
- Risposte: 7
- Visite : 1905
Re: Solaio laterocementizio con fondello
Il solaio di copertura è di tipo "a volta" gettato in opera, e dai sondaggi effettuati non risultano tralicci.
L'edificio è degli anni '50.
L'edificio è degli anni '50.
- gio apr 09, 2026 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
- Risposte: 7
- Visite : 1905
Solaio laterocementizio con fondello
Buon pomeriggio.
Devo certificare con il metodo tabellare un solaio in laterocemento costituito da:
- 1 cm di intonaco;
- 1 cm di fondello in laterizio.
Secondo voi lo spessore di laterizio è assimilabile all'intonaco in modo da avere nel complesso 2 cm di "intonaco" come prescrive il DM 16 ...
Devo certificare con il metodo tabellare un solaio in laterocemento costituito da:
- 1 cm di intonaco;
- 1 cm di fondello in laterizio.
Secondo voi lo spessore di laterizio è assimilabile all'intonaco in modo da avere nel complesso 2 cm di "intonaco" come prescrive il DM 16 ...
- lun mar 09, 2026 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita palestra
- Risposte: 5
- Visite : 1293
Re: Uscita palestra
Salve.
Il Dm del 1996 parla giustamente di area di servizio annessa e area di servizio esterna.
Mentre l'area di servizio esterna potrebbe, secondo me, coincidere con lo spazio scoperto esterno all'edificio (il cosiddetto luogo sicuro citato nel DM del 1983), per l'area di servizio annessa si ...
Il Dm del 1996 parla giustamente di area di servizio annessa e area di servizio esterna.
Mentre l'area di servizio esterna potrebbe, secondo me, coincidere con lo spazio scoperto esterno all'edificio (il cosiddetto luogo sicuro citato nel DM del 1983), per l'area di servizio annessa si ...
- lun mar 09, 2026 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita palestra
- Risposte: 5
- Visite : 1293
Re: Uscita palestra
Buongiorno.
Si, il DM del 1996 parla di lunghezza massima delle vie di uscita pari a 40 metri. La via di uscita è definita dal DM del 1983 come " Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro ". nel mio caso ho 2 ...
Si, il DM del 1996 parla di lunghezza massima delle vie di uscita pari a 40 metri. La via di uscita è definita dal DM del 1983 come " Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro ". nel mio caso ho 2 ...
- lun mar 09, 2026 06:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
- Risposte: 4
- Visite : 1182
Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Buongiorno.
Purtroppo non ho a disposizione una intercapedine aventi le caratteristiche di luogo sicuro.
Farò realizzare lo sbarco sul marciapiede realizzando un parapetto tutto intorno e un cancelletto con maniglione standard.
Purtroppo non ho a disposizione una intercapedine aventi le caratteristiche di luogo sicuro.
Farò realizzare lo sbarco sul marciapiede realizzando un parapetto tutto intorno e un cancelletto con maniglione standard.
- dom mar 08, 2026 22:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
- Risposte: 4
- Visite : 1182
Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Salve Terminus.
Quindi anche tu concordi sul fatto che la strada dell'uscita sotto grigliato non sia più percorribile? Nemmeno se si utilizzasse un dispositivo meccanico che apra la griglia? Su questo non trovo chiarezza...
Quindi anche tu concordi sul fatto che la strada dell'uscita sotto grigliato non sia più percorribile? Nemmeno se si utilizzasse un dispositivo meccanico che apra la griglia? Su questo non trovo chiarezza...
- dom mar 08, 2026 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita palestra
- Risposte: 5
- Visite : 1293
Uscita palestra
Buonasera.
Palestra classificata come attività 65. Il funzionario con cui ho parlato qualche giorno fa mi ha confermato che il Codice non è applicabile ed è obbligatorio ricorrere all'art. 20 del DM 18/03/1996.
Il DM parla di lunghezza delle vie di esodo inferiore a 40 m. Riprendendo le ...
Palestra classificata come attività 65. Il funzionario con cui ho parlato qualche giorno fa mi ha confermato che il Codice non è applicabile ed è obbligatorio ricorrere all'art. 20 del DM 18/03/1996.
Il DM parla di lunghezza delle vie di esodo inferiore a 40 m. Riprendendo le ...
- dom mar 08, 2026 21:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
- Risposte: 4
- Visite : 1182
Uscita scala autorimessa sotto griglia
Salve.
Autorimessa da adeguare con RTO+RTV.
Un precedente progetto, sempre con RTO+RTV, è stato approvato con le uscite delle scale sotto grigliato su marciapiede.
Leggendo la normativa e confrontandomi con altri colleghi, l'uscita sotto grigliato sembrerebbe non essere più ammesso.
Cosa ne pensate?
Autorimessa da adeguare con RTO+RTV.
Un precedente progetto, sempre con RTO+RTV, è stato approvato con le uscite delle scale sotto grigliato su marciapiede.
Leggendo la normativa e confrontandomi con altri colleghi, l'uscita sotto grigliato sembrerebbe non essere più ammesso.
Cosa ne pensate?
- ven feb 20, 2026 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 23
- Visite : 9351
Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
salve.
Mi hanno incaricato di presentare una nuova SCIA + Asseverazione per una scuola il cui Rinnovo di conformità è scaduto da 2 anni.
Come vi comportate voi in questi casi in merito alle certificazioni già presenti?
Mi spiego meglio: mi arriva un Cert. REI e un Dich. prod. elaborati da un ...
Mi hanno incaricato di presentare una nuova SCIA + Asseverazione per una scuola il cui Rinnovo di conformità è scaduto da 2 anni.
Come vi comportate voi in questi casi in merito alle certificazioni già presenti?
Mi spiego meglio: mi arriva un Cert. REI e un Dich. prod. elaborati da un ...
- mar feb 17, 2026 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra in albergo
- Risposte: 4
- Visite : 1040
Re: Palestra in albergo
Buongiorno.
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
- mar feb 17, 2026 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra in albergo
- Risposte: 4
- Visite : 1040
Palestra in albergo
Buongiorno.
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
- ven feb 06, 2026 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13234
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Mettersi contro il funzionario capo della Prevenzione la vedo difficile...
- ven feb 06, 2026 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13234
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Sono d'accordo con Terminus, la norma VVF è chiara.
Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: appena lo ha visto ha tuonato "basta con sti polipi, c'è il Codice oramai". Come dargli torto?
Si parla di Soluzione alternativa... FSE? No, dai.
Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: appena lo ha visto ha tuonato "basta con sti polipi, c'è il Codice oramai". Come dargli torto?
Si parla di Soluzione alternativa... FSE? No, dai.
- ven feb 06, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13234
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Quindi non faresti sostituire i cavi?
- ven feb 06, 2026 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13234
Autorimessa - DIRI e cavi
Buongiorno.
Devo adeguare con il Codice una autorimessa.
Ho una DIRI del 2015 dell'impianto elettrico.
La RTV autorimesse impone almeno il livello II per i cavi (il livello 1 non è ammesso, l'unica eccezione solo per i pavimenti).
Un mio collega sostiene che se ho una Di.Co./Di.Ri. non sono ...
Devo adeguare con il Codice una autorimessa.
Ho una DIRI del 2015 dell'impianto elettrico.
La RTV autorimesse impone almeno il livello II per i cavi (il livello 1 non è ammesso, l'unica eccezione solo per i pavimenti).
Un mio collega sostiene che se ho una Di.Co./Di.Ri. non sono ...
- mer feb 04, 2026 23:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
- Risposte: 6
- Visite : 1333
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Ciao.
Si, sono esistenti... proprio lì è il problema.
Si, sono esistenti... proprio lì è il problema.
- mar feb 03, 2026 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
- Risposte: 6
- Visite : 1333
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
A me capita spesso di avere a che fare con coppelle isolanti applicate sulle tubazioni dell'acqua calda, andata e ritrorno. Nel 99,9% non sono mai classificate come servono a noi.
- mar feb 03, 2026 14:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
- Risposte: 6
- Visite : 1333
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
la RTV da indicazioni "complementari o sostitutive" rispetto a quelle dalla RTO.
L'unico dubbio è che per come è scritta la RTV mi pare strano che debba installare materiali con adeguata classe di reazione al fuoco ma consentire pavimentazioni anche in gomma visto che per queste è ammesso il ...
L'unico dubbio è che per come è scritta la RTV mi pare strano che debba installare materiali con adeguata classe di reazione al fuoco ma consentire pavimentazioni anche in gomma visto che per queste è ammesso il ...
- mar feb 03, 2026 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
- Risposte: 6
- Visite : 1333
Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Buongiorno.
Ho un dubbio sulla reazione al fuoco dei materiali.
La RTO, per compartimenti con Rvita = A2, permette il livello di prestazione I (nessun requisito).
Nella RTV autorimesse è riportato:
Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (capitolo S.1) ad eccezione delle ...
Ho un dubbio sulla reazione al fuoco dei materiali.
La RTO, per compartimenti con Rvita = A2, permette il livello di prestazione I (nessun requisito).
Nella RTV autorimesse è riportato:
Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (capitolo S.1) ad eccezione delle ...
- gio gen 15, 2026 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
- Risposte: 3
- Visite : 951
Re: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
Buongiorno.
Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF ...
- mer gen 14, 2026 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10975
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Appunto!
- mer gen 14, 2026 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10975
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Nel frattempo noi progettisti continuiamo a prenderle...
Poi con un codice intermedio sarà ancora peggio. Meno male che doveva essere l'era della semplificazione.
Poi con un codice intermedio sarà ancora peggio. Meno male che doveva essere l'era della semplificazione.
- mar gen 13, 2026 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10975
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Tanto per fare ulteriore confusione...
- mar gen 13, 2026 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10975
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Esatto.
- lun gen 12, 2026 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10975
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Non è scritto esplicitamente, però secondo me se non posso rispettare un punto, non potendo andare in deroga, devo per forza applicare la RTO.
- mer dic 31, 2025 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10975
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Concordo con weareblind, il Minicodice va applicato tutto, se non si riesce a rispettarlo entrain gioco il Codice.
Non si può mescolare 2 norme.
Non si può mescolare 2 norme.
- lun dic 29, 2025 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10975
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Buonasera.
Quindi tu ritieni possibile ricorrere, nell'ambito di applicazione del Minicodice, alla tabella S.4-20 del Codice?
Boh, nel capito del Minicodice non mi pare sia contemplata tale possibilità, l'hai già applicata in qualche caso?
Quindi tu ritieni possibile ricorrere, nell'ambito di applicazione del Minicodice, alla tabella S.4-20 del Codice?
Boh, nel capito del Minicodice non mi pare sia contemplata tale possibilità, l'hai già applicata in qualche caso?