La ricerca ha trovato 65 risultati

da StudioVVF
mer lug 01, 2026 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 19
Visite : 5259

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO



Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici. :lol:


tu a cosa riferiresti i 50 MJ/mq citati ...
da StudioVVF
mer lug 01, 2026 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 673

Re: Carico incendio scala filtro

Ho visto il post, grazie.
Quindi alla fine ciò che costituisce il "nucleo del filtro" non si conta (pareti, pavimento e controsoffitto)?

Boh, il carico di incendio riporta la totalità dei materiali combustibili, quindi a meno di avere elementi in classe A1 andrebbero consioderati anche quelli con ...
da StudioVVF
mer lug 01, 2026 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Risposte: 6
Visite : 593

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?


Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.


Buon pomeriggio.

Ho scaricato il regolamento Delegato e ho 2 dubbi:
1) pavimento in legno omogeneo classificato A2FL: utilizzo PCS = 3,0 MJ/kg;
2) pavimento in legno classificato BFL: utilizzo il ...
da StudioVVF
mer lug 01, 2026 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Risposte: 6
Visite : 593

I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Buon pomeriggio.

Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco ...
da StudioVVF
mar giu 30, 2026 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 673

Re: Carico incendio scala filtro

La scala serve 5 piani.
Quindi, indipendentemente dal numero dei piani serviti dalla scala, prenderesti solo l'area a terra.

Il committente ha una marea di soldi e crede di poter fare quello che vuole. Il problema è che attualmente legno incombustibile non c'è...
da StudioVVF
mar giu 30, 2026 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 673

Re: Carico incendio scala filtro

Buon pomeriggio.
Quindi somma di tutte le rampe e i pianerottoli presenti nella scala?
da StudioVVF
mar giu 30, 2026 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 673

Carico incendio scala filtro

Buongiorno.
Ho un quesito un pò particolare da porvi.

Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la ...
da StudioVVF
mar giu 16, 2026 21:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Risposte: 4
Visite : 776

Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato

Grazie.

Avevo intuito bene ma volevo il parere di un professionista più in gamba di me!
da StudioVVF
mar giu 16, 2026 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Risposte: 4
Visite : 776

Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato

Ciao.

Il serbatoio non supera i 120 litri, quindi rifornimento manuale tramite recipienti portatili.
da StudioVVF
mar giu 16, 2026 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Risposte: 4
Visite : 776

Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato

Buon pomeriggio.

Ho un GE a gasolio installato al primo interrato di un edificio per albergo, dotato del solo serbatoio incorporato.
Mi sorge un dubbio leggendo il seguente punto:
8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido
...
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi ...
da StudioVVF
ven mag 29, 2026 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza scala
Risposte: 5
Visite : 886

Re: Lunghezza scala

Rispetto al disegno iniziale pensavo di effettuare un offset di 35 cm dal corrimano (distanza fra l'asse della persona e il corrimano).
Questa considerazione nasce dal fatto che in genere chi scende le scale di solito tende a stare più vicino al corrimano.
Anche perchè non capisco, altrimenti, cosa ...
da StudioVVF
gio mag 28, 2026 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza scala
Risposte: 5
Visite : 886

Re: Lunghezza scala

Ciao e grazie.

Se eseguo lo sviluppo della scala al filo del corrimano interno come da foto ho una lunghezza che può arrivare a circa 7 metri/piano, ben al di sotto dei 12,5 m... I 12,5 m li potrei raggiungere se mi metto al centro dei gradini, però stride con il filo teso.

Screenshot_20260528 ...
da StudioVVF
gio mag 28, 2026 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza scala
Risposte: 5
Visite : 886

Lunghezza scala

Mi trovo a leggere la nota al Paragrafo S.4.8.2 - Corridoi ciechi in merito alla lunghezza della scala:

Nota La lunghezza della scala è misurata con il metodo del filo teso. Generalmente negli edifici civili la lunghezza della scala per un singolo piano è pari a circa 12,50 m.

Una osservazione ...
da StudioVVF
lun apr 20, 2026 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9037

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Salve Terminus.
Quindi, se ho ben capito, il Modulo Dichiarazione non aggravio si utilizza SOLO per modifiche "sostanziali ma senza aggravio" e si allega ad una SCIA (non al Rinnovo).
Per il Rinnovo, trattandosi di modifiche "non sostanziali" è sufficiente una Relazione esplicativa e le relative ...
da StudioVVF
lun apr 20, 2026 13:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9037

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Buongiorno.

Mi inserisco nella discussione con un caso simile.

Devo procedere con un rinnovo di conformità di un asilo, e durante il sopralluogo ho riscontrato:
1) assenza del Piano di emergenza e delle planimetrie antincendio.
2) piccole modifiche che non inficiano le originarie condizioni di ...
da StudioVVF
dom apr 19, 2026 22:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Risposte: 2
Visite : 1516

Re: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO

Grazie.
Non ho la compartimentazione al piano terra in quanto non ho piani a quota < -5 m.
da StudioVVF
sab apr 18, 2026 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Risposte: 2
Visite : 1516

Interpretazione Tabella S.4-29 RTO

Buon pomeriggio.

La Tabella S.4-29 del Codice riporta i valori della Larghezza unitaria per il calcolo della larghezza delle vie di esodo verticali.
Se ho una porzione di scala che serve 2 interrati e la restante parte occupa 5 piani, come "numero totale dei piani serviti dalla scala" voi ...
da StudioVVF
mer apr 15, 2026 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2847

Re: Sostituzione idranti con naspi

Sono d'accordo con te, se non cambio il livello di rischio in effetti...
da StudioVVF
mer apr 15, 2026 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2847

Re: Sostituzione idranti con naspi

Concordo sul fatto che si tratti di modifica rilevante, ma se rilevante come giustifico la SCIA senza aggravio? Basta una relazione descrittiva?
Credo sia necessario un confronto col funzionario...
da StudioVVF
mar apr 14, 2026 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2847

Re: Sostituzione idranti con naspi

Esatto.
Comunque cambiare gli idranti con i naspi potrebbe comportare una nuova valutazione progetto come pare suggerire anche Terminus?
da StudioVVF
mar apr 14, 2026 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2847

Re: Sostituzione idranti con naspi



Secondo voi è necessario ripresentare il progetto antincendio per approvazione?

a mio avviso sicuramente sì.
poi magari il funzionario ti dice che accetta un non aggravio..
ma questi sono i soliti discorsi fatti in un comando piuttosto che in un altro

si è pensato di sostituire gli idranti ...
da StudioVVF
mar apr 14, 2026 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2847

Sostituzione idranti con naspi

Buon pomeriggio.

Progetto approvato con rete idranti realizzata.
C'è un problema per cui la riserva idrica non può essere installata perchè manca fisicamente uno spazio idoneo e si è pensato di sostituire gli idranti con i naspi, ottenendo una riserva idrica di circa 1/4 di quella richiesta con gli ...
da StudioVVF
gio apr 09, 2026 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
Risposte: 7
Visite : 1905

Re: Solaio laterocementizio con fondello

Il solaio di copertura è di tipo "a volta" gettato in opera, e dai sondaggi effettuati non risultano tralicci.
L'edificio è degli anni '50.
da StudioVVF
gio apr 09, 2026 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
Risposte: 7
Visite : 1905

Solaio laterocementizio con fondello

Buon pomeriggio.

Devo certificare con il metodo tabellare un solaio in laterocemento costituito da:
- 1 cm di intonaco;
- 1 cm di fondello in laterizio.

Secondo voi lo spessore di laterizio è assimilabile all'intonaco in modo da avere nel complesso 2 cm di "intonaco" come prescrive il DM 16 ...
da StudioVVF
lun mar 09, 2026 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 1293

Re: Uscita palestra

Salve.

Il Dm del 1996 parla giustamente di area di servizio annessa e area di servizio esterna.
Mentre l'area di servizio esterna potrebbe, secondo me, coincidere con lo spazio scoperto esterno all'edificio (il cosiddetto luogo sicuro citato nel DM del 1983), per l'area di servizio annessa si ...
da StudioVVF
lun mar 09, 2026 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 1293

Re: Uscita palestra

Buongiorno.

Si, il DM del 1996 parla di lunghezza massima delle vie di uscita pari a 40 metri. La via di uscita è definita dal DM del 1983 come " Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro ". nel mio caso ho 2 ...
da StudioVVF
lun mar 09, 2026 06:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 1182

Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia

Buongiorno.

Purtroppo non ho a disposizione una intercapedine aventi le caratteristiche di luogo sicuro.
Farò realizzare lo sbarco sul marciapiede realizzando un parapetto tutto intorno e un cancelletto con maniglione standard.
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 1182

Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia

Salve Terminus.
Quindi anche tu concordi sul fatto che la strada dell'uscita sotto grigliato non sia più percorribile? Nemmeno se si utilizzasse un dispositivo meccanico che apra la griglia? Su questo non trovo chiarezza...
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 1293

Uscita palestra

Buonasera.

Palestra classificata come attività 65. Il funzionario con cui ho parlato qualche giorno fa mi ha confermato che il Codice non è applicabile ed è obbligatorio ricorrere all'art. 20 del DM 18/03/1996.

Il DM parla di lunghezza delle vie di esodo inferiore a 40 m. Riprendendo le ...
da StudioVVF
dom mar 08, 2026 21:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 1182

Uscita scala autorimessa sotto griglia

Salve.
Autorimessa da adeguare con RTO+RTV.
Un precedente progetto, sempre con RTO+RTV, è stato approvato con le uscite delle scale sotto grigliato su marciapiede.
Leggendo la normativa e confrontandomi con altri colleghi, l'uscita sotto grigliato sembrerebbe non essere più ammesso.

Cosa ne pensate?
da StudioVVF
ven feb 20, 2026 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 23
Visite : 9351

Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

salve.

Mi hanno incaricato di presentare una nuova SCIA + Asseverazione per una scuola il cui Rinnovo di conformità è scaduto da 2 anni.

Come vi comportate voi in questi casi in merito alle certificazioni già presenti?
Mi spiego meglio: mi arriva un Cert. REI e un Dich. prod. elaborati da un ...
da StudioVVF
mar feb 17, 2026 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra in albergo
Risposte: 4
Visite : 1040

Re: Palestra in albergo



Buongiorno.

In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.

A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
da StudioVVF
mar feb 17, 2026 07:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra in albergo
Risposte: 4
Visite : 1040

Palestra in albergo

Buongiorno.

In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.

A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13234

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Mettersi contro il funzionario capo della Prevenzione la vedo difficile...
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13234

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Sono d'accordo con Terminus, la norma VVF è chiara.
Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: appena lo ha visto ha tuonato "basta con sti polipi, c'è il Codice oramai". Come dargli torto?
Si parla di Soluzione alternativa... FSE? No, dai.
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13234

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Quindi non faresti sostituire i cavi?
da StudioVVF
ven feb 06, 2026 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13234

Autorimessa - DIRI e cavi

Buongiorno.

Devo adeguare con il Codice una autorimessa.
Ho una DIRI del 2015 dell'impianto elettrico.

La RTV autorimesse impone almeno il livello II per i cavi (il livello 1 non è ammesso, l'unica eccezione solo per i pavimenti).
Un mio collega sostiene che se ho una Di.Co./Di.Ri. non sono ...
da StudioVVF
mer feb 04, 2026 23:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1333

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

Ciao.
Si, sono esistenti... proprio lì è il problema.
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1333

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

A me capita spesso di avere a che fare con coppelle isolanti applicate sulle tubazioni dell'acqua calda, andata e ritrorno. Nel 99,9% non sono mai classificate come servono a noi.
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1333

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

la RTV da indicazioni "complementari o sostitutive" rispetto a quelle dalla RTO.

L'unico dubbio è che per come è scritta la RTV mi pare strano che debba installare materiali con adeguata classe di reazione al fuoco ma consentire pavimentazioni anche in gomma visto che per queste è ammesso il ...
da StudioVVF
mar feb 03, 2026 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1333

Autorimessa - reazione al fuoco materiali

Buongiorno.

Ho un dubbio sulla reazione al fuoco dei materiali.
La RTO, per compartimenti con Rvita = A2, permette il livello di prestazione I (nessun requisito).
Nella RTV autorimesse è riportato:
Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (capitolo S.1) ad eccezione delle ...
da StudioVVF
gio gen 15, 2026 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
Risposte: 3
Visite : 951

Re: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto


Buongiorno.

Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF ...
da StudioVVF
mer gen 14, 2026 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10975

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Appunto!
da StudioVVF
mer gen 14, 2026 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10975

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Nel frattempo noi progettisti continuiamo a prenderle...
Poi con un codice intermedio sarà ancora peggio. Meno male che doveva essere l'era della semplificazione.
da StudioVVF
mar gen 13, 2026 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10975

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Tanto per fare ulteriore confusione...
da StudioVVF
mar gen 13, 2026 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10975

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Esatto.
da StudioVVF
lun gen 12, 2026 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10975

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Non è scritto esplicitamente, però secondo me se non posso rispettare un punto, non potendo andare in deroga, devo per forza applicare la RTO.
da StudioVVF
mer dic 31, 2025 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10975

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Concordo con weareblind, il Minicodice va applicato tutto, se non si riesce a rispettarlo entrain gioco il Codice.
Non si può mescolare 2 norme.
da StudioVVF
lun dic 29, 2025 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10975

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Buonasera.
Quindi tu ritieni possibile ricorrere, nell'ambito di applicazione del Minicodice, alla tabella S.4-20 del Codice?
Boh, nel capito del Minicodice non mi pare sia contemplata tale possibilità, l'hai già applicata in qualche caso?