Buon pomeriggio Terminus.
Quindi resta valida la definizione del Codice.
Però mi sembra molto limitativa se si parla di attività a basso rischio: se ho un corridoio cieco fino alla scala che rientra nei 30 m (o 45 se presente IRAI) e la scala la realizzo protetta (o filtro) se già sono al 1° piano ...
La ricerca ha trovato 15 risultati
- sab dic 27, 2025 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 2
- Visite : 101
- sab dic 27, 2025 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 2
- Visite : 101
Minicodice - Corridoio ceco
Buongiorno.
Al punto 4.2.3 del Minicodice è riportata una lunghezza del corridoio cieco < 30 m (incrementabile a 45 m in presenza di IRAI automatico).
Mi sorge però un dubbio: tale lunghezza è misurata fino al raggiungimento di una scala protetta? Perchè se fosse, come da Codice, fino al ...
Al punto 4.2.3 del Minicodice è riportata una lunghezza del corridoio cieco < 30 m (incrementabile a 45 m in presenza di IRAI automatico).
Mi sorge però un dubbio: tale lunghezza è misurata fino al raggiungimento di una scala protetta? Perchè se fosse, come da Codice, fino al ...
- dom dic 07, 2025 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1611
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Buongiorno.
Quindi è sostenibile ed accettabile senza problemi?
Grazie
Quindi è sostenibile ed accettabile senza problemi?
Grazie
- sab dic 06, 2025 21:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1611
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
la perplessità è legata a questo: se 10 mm di intonaco sono considerati equivalenti a 10 mm a cls, se ho una sezione di solaio che rispetta il copriferro anche senza intonaco perchè non dovrebbe andare bene?
Come riporto nell'allegato sotto, se l'intonaco è considerato equivalente al cls la ...
Come riporto nell'allegato sotto, se l'intonaco è considerato equivalente al cls la ...
- sab dic 06, 2025 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1611
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Sono perfettamente d'accordo.
Soprattutto sulle tavelle del cassero.
Ad esempio sono molto perplesso sulla tabella del DM 16/02/2007 relativa ai solai con travetti e pignatte.
La tabella fissa la presenza di almeno 20 mm di intonaco. Ma se io raggiungo il valore minimo di copriferro (es 30 mm) già ...
Soprattutto sulle tavelle del cassero.
Ad esempio sono molto perplesso sulla tabella del DM 16/02/2007 relativa ai solai con travetti e pignatte.
La tabella fissa la presenza di almeno 20 mm di intonaco. Ma se io raggiungo il valore minimo di copriferro (es 30 mm) già ...
- sab dic 06, 2025 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1611
Verifica tabellare solai e pilastri
Salve.
In un solaio fra l'intonaco (1 cm) e la parte portante è presente una tavella da 60 cm su cui hanno gettato un solaio in c.a. Si tratta quindi di un cassero in laterizio a perdere. E' fattibile considerare il cassero come equivalente all'intonaco?
Inoltre, ho dei pilastri in c.a. rivestiti ...
In un solaio fra l'intonaco (1 cm) e la parte portante è presente una tavella da 60 cm su cui hanno gettato un solaio in c.a. Si tratta quindi di un cassero in laterizio a perdere. E' fattibile considerare il cassero come equivalente all'intonaco?
Inoltre, ho dei pilastri in c.a. rivestiti ...
- gio dic 04, 2025 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 1435
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Se la scala ha caratteristiche di FILTRO, allora la verifica della lunghezza del corridoio cieco va condotta fino alla porta della scala e puoi omettere la lunghezza del percorso al suo interno (fino a 45 m o 90 m a seconda della presenza di IRAI livello III e GSA livello 2).
Se è solo protetta, no.
Se è solo protetta, no.
- gio dic 04, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 1435
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Quindi, se interpreto bene il tuo pensiero, se ho un incendio nel compartimento 2 e mi trovo nel 3 posso comunque scappare attraverso il 2 purchè rispetto le condizioni di corridoio cieco?
- gio dic 04, 2025 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 1435
Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Buongiorno.
Secondo la definizione del Codice, il luogo sicuro temporaneo è (S.4.5.2 e foto allegata):
Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato da gli occupanti per raggiungere il luogo ...
Secondo la definizione del Codice, il luogo sicuro temporaneo è (S.4.5.2 e foto allegata):
Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato da gli occupanti per raggiungere il luogo ...
- mer nov 19, 2025 22:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
- Risposte: 11
- Visite : 3748
Rinnovo periodico - Dubbi
Salve.
In caso di rinnovo periodico, il comando potrebbe richiedere l'invio dei verbali di verifica sugli impianti o il registro dei controlli?
In caso di rinnovo periodico, il comando potrebbe richiedere l'invio dei verbali di verifica sugli impianti o il registro dei controlli?
- sab nov 08, 2025 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
- Risposte: 16
- Visite : 4142
Re: Asseverazione e SCIA con date differenti
In effetti io assevero a una data, poi la SCIA la presenta il titolare quando vuole lui.
- sab nov 08, 2025 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
- Risposte: 16
- Visite : 4142
Asseverazione e SCIA con date differenti
Buongiorno.
Devo presentare una SCIA per una attività ed ho un dubbio.
Il Modulo Asseverazione l'ho firmato opltre1 mese fa con tutte le certificazioni allegate del caso, mentre il modulo SCIA non è stato ancora firmato dal Titolare e riporterà invece la data di oggi: si può fare o può essere ...
Devo presentare una SCIA per una attività ed ho un dubbio.
Il Modulo Asseverazione l'ho firmato opltre1 mese fa con tutte le certificazioni allegate del caso, mentre il modulo SCIA non è stato ancora firmato dal Titolare e riporterà invece la data di oggi: si può fare o può essere ...
- gio nov 06, 2025 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 6322
Re: Certificazione impianti
Immaginavo che la situazione non fosse semplice...
Si parla di impianti idrici antincendio, gas, elettrici... quindi tutti con obbligo di progetto.
Si parla di impianti idrici antincendio, gas, elettrici... quindi tutti con obbligo di progetto.
- gio nov 06, 2025 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 6322
Certificazione impianti
Buongiorno.
In una attività sono presenti impianti esistenti abbastanza recenti (post 2008) dei quali, però, non si riesce a reperire i progetti e le relative Di.Co.
Per non dover procedere con nuovi progetti e nuove installazioni, è possibile far certificare alla ditta tramite una Di.Co. per ...
In una attività sono presenti impianti esistenti abbastanza recenti (post 2008) dei quali, però, non si riesce a reperire i progetti e le relative Di.Co.
Per non dover procedere con nuovi progetti e nuove installazioni, è possibile far certificare alla ditta tramite una Di.Co. per ...
- gio ott 30, 2025 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cuscini 1IM e federe
- Risposte: 1
- Visite : 539
Cuscini 1IM e federe
Buongiorno.
Un cliente di una attività ricettiva ha acquistato, correttamente, cuscini in classe 1IM.
Mi ha fatto però questa domanda: le federe applicate devono avere una classificazione al fuoco?
Grazie
Un cliente di una attività ricettiva ha acquistato, correttamente, cuscini in classe 1IM.
Mi ha fatto però questa domanda: le federe applicate devono avere una classificazione al fuoco?
Grazie