Reazione al fuoco lucernai scuola

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
StudioVVF
Messaggi: 68
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Reazione al fuoco lucernai scuola

Messaggio da StudioVVF »

Salve.

In una scuola, progettata col vecchio DM del 1992, ho corridoio e atrio con travi metalliche che dovranno ovviamente essere trattate con vernice.
Al di sopra di ciò c'è una copertura continua fatta con lucernai curvi in plexiglass. Secondo voi anche questi rientrano nella classificazione di reazione al fuoco. Oppure essendo verso l'esterno non è necessario?

Grazie.
Gmeister
Messaggi: 826
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Reazione al fuoco lucernai scuola

Messaggio da Gmeister »

il DM del '92, al contrario del codice, non cita direttamente i lucernari, però per com'è scritto, il par. 3.1 lettera a) non lascia spazio ad esclusioni, quindi i lucernari entrano nella classificazione per la reazione al fuoco.
StudioVVF
Messaggi: 68
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Reazione al fuoco lucernai scuola

Messaggio da StudioVVF »

Concordo.
Grazie
Rispondi