Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF.
stfire
Messaggi: 1675
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto

Messaggio da stfire »

Sono d'accordo con te.
Terminus
Messaggi: 13849
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto

Messaggio da Terminus »

Concordo. La colonna a secco serve solo ai VVF.
StudioVVF
Messaggi: 23
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto

Messaggio da StudioVVF »

fabbretto ha scritto: gio gen 15, 2026 10:46 Buongiorno.

Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF.
Esatto.