Salve.
Autorimessa da adeguare con RTO+RTV.
Un precedente progetto, sempre con RTO+RTV, è stato approvato con le uscite delle scale sotto grigliato su marciapiede.
Leggendo la normativa e confrontandomi con altri colleghi, l'uscita sotto grigliato sembrerebbe non essere più ammesso.
Cosa ne pensate?
Uscita scala autorimessa sotto griglia
Moderatore: Edilclima
Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia
E' vero che non sono ammesse esplicitamente e che le uscite devono avere ben determinate caratteristiche che dei grigliati non hanno, ma in generale era così anche pima del COPI, solo che il vecchio DM 1986 ammetteva esplicitamente questo tipo di US.
Questa cosa dei grigliati è stata sovente sottovalutata, arrivando ad ammettere grigliati carrabili che poteva aprire solo Hulk Hogan, oppure grigliati sui quali ci si trovava parcheggiato di tutto. Oggi sicuramente ciò non sarebbe più accettabile.
Questa cosa dei grigliati è stata sovente sottovalutata, arrivando ad ammettere grigliati carrabili che poteva aprire solo Hulk Hogan, oppure grigliati sui quali ci si trovava parcheggiato di tutto. Oggi sicuramente ciò non sarebbe più accettabile.
Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Salve Terminus.
Quindi anche tu concordi sul fatto che la strada dell'uscita sotto grigliato non sia più percorribile? Nemmeno se si utilizzasse un dispositivo meccanico che apra la griglia? Su questo non trovo chiarezza...
Quindi anche tu concordi sul fatto che la strada dell'uscita sotto grigliato non sia più percorribile? Nemmeno se si utilizzasse un dispositivo meccanico che apra la griglia? Su questo non trovo chiarezza...
Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia
E chiaro che un grigliato per quanto leggero si possa fare (e comunque dovrà essere quantomeno pedonabile) non sarà "facilmente apribile" da parte di tutti gli occupanti. Un ragazzino o la signora Maria, ma anche nonno Mario, avranno sempre una certa difficoltà se non proprio l'impedimento a sollevare la griglia anche se sezionata.
Forse si potrebbe ammettere questa soluzione con una intercapedine avente le caratteristiche di luogo sicuro, abbastanza ampia da contenere tutti gli evacuanti di progetto.
Forse si potrebbe ammettere questa soluzione con una intercapedine avente le caratteristiche di luogo sicuro, abbastanza ampia da contenere tutti gli evacuanti di progetto.
Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Buongiorno.
Purtroppo non ho a disposizione una intercapedine aventi le caratteristiche di luogo sicuro.
Farò realizzare lo sbarco sul marciapiede realizzando un parapetto tutto intorno e un cancelletto con maniglione standard.
Purtroppo non ho a disposizione una intercapedine aventi le caratteristiche di luogo sicuro.
Farò realizzare lo sbarco sul marciapiede realizzando un parapetto tutto intorno e un cancelletto con maniglione standard.