La ricerca ha trovato 69 risultati

da MarchiVis
sab lug 19, 2025 13:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti WLHP
Risposte: 43
Visite : 8584

Re: impianti WLHP

Grazie per la spiegazione e la pazienza

Il COP sì, è indubbiamente più basso...ma il sistema evita di rifare i singoli impianti negli appartamenti per mettersi una PDC. Alla fine il vero vantaggio è quello. Ma diciamo che sto vantaggio deriva più da chi non ama (progettisti, architetti e ...
da MarchiVis
sab lug 19, 2025 05:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti WLHP
Risposte: 43
Visite : 8584

Re: impianti WLHP

Scusate l'ignoranza...ma mi verrebbe da dire che una volta che la PDC centralizzata ha portato l'anello a 20 gradi, poi il suo lavoro (il grosso) è praticamente finito e da impianto centralizzato si passa ad un impianto simil autonomo

Ipotizzo un condominio dove è stato fatto un bel cappotto ...
da MarchiVis
ven lug 11, 2025 05:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 24042

Re: PDC e caldo torrido


la domanda successiva sarebbe questa:

alla luce della necessità di non sovradimensionare le PDC (firma energetica ecc..)
e dei picchi di temperatura sempre + alti

dato per scontato che i terminali in ambiente devono essere abbondanti
qual è il metodo di dimensionamento da utilizzare per la ...
da MarchiVis
dom giu 29, 2025 04:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Olimpia Splendid Unico EVO 30HP EVAN
Risposte: 3
Visite : 752

Re: Olimpia Splendid Unico EVO 30HP EVAN

Per deumidificare la batteria deve essere intorno ai 7 gradi. Se quel climatizzatore è in grado di lavorare anche con T più alte...consuma di più in modalità deumidificazione

In ogni caso...non vedo il motivo di utilizzarlo in modalità deumidificazione visto che in estate si utilizza per ...
da MarchiVis
mer giu 25, 2025 14:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: vmc senza griglie di transito: fattibile?
Risposte: 28
Visite : 3183

Re: vmc senza griglie di transito: fattibile?

Quello che intendevo dire è che le porte più comuni...come ad occhio quella che si vede nell'immagine...in pratica non hanno alcuna tenuta (anzi, alcune fanno un po' da cassa di risonanza essendo essenzialmente vuote)

Per quanto riguarda l'estetica...ho visto delle bocchette + piccolo plenum in ...
da MarchiVis
mer giu 25, 2025 06:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: vmc senza griglie di transito: fattibile?
Risposte: 28
Visite : 3183

Re: vmc senza griglie di transito: fattibile?

Ma in un'abitazione (tranne rarissimi casi) non ci sono grossi problemi per quanto riguarda il comfort acustico (quanti acquistano porte certificate da quel punto di vista?)

Una porta standard è di circa 1,80 metri quadrati...il rumore passa da lì. Se così non fosse...basterebbe davvero poco a ...
da MarchiVis
ven giu 20, 2025 02:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: vmc senza griglie di transito: fattibile?
Risposte: 28
Visite : 3183

Re: vmc senza griglie di transito: fattibile?

Se non basta alzare leggermente la porta...o in alternativa o in aggiunta...

Fessura di circa 2 cm (o quello che è) sopra il controtelaio della porta

Cornici superiori delle porte più sottili (tranne dove devono coprire il telaio e a contatto con quelle laterali) rispetto a quelle laterali...per ...
da MarchiVis
ven giu 13, 2025 06:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: taglie PDC diverse ma stessa macchina
Risposte: 17
Visite : 1663

Re: taglie PDC diverse ma stessa macchina


la cosa a quanto pare lascia perplesso soltanto me

ci arrovelliamo tanto per calcolare il fabbisogno termico con firma energetica e metodo dinamico
sentiamo parlare continuamente di on/off
ma in definitiva che tu metta una 4, una 6 o una 8 kW hai la stessa macchina..


Diciamo che il calcolo ...
da MarchiVis
ven mag 23, 2025 13:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conusmi abitazione con impianto ibrido elevati
Risposte: 23
Visite : 6612

Re: Conusmi abitazione con impianto ibrido elevati

Avendo una ibrida, un'abitazione su 2 non abitata (e quindi attualmente la PDC è sovradimensionata (16 kW invece di otto)) e T di mandata minima di 50 gradi, in pieno inverno andrei di caldaia

Zero problemi a lavorare con T di mandata un po' più alta e T di ritorno molto più bassa. Zero 'problemi ...
da MarchiVis
gio mag 15, 2025 06:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
Risposte: 31
Visite : 6685

Re: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni

Potresti utilizzare dei tavelloni (ripostiglio e soglie), i tubi li fai passare dai fori (ripostiglio) o ne fai di nuovi (se vuoi avere solo un tavellone per soglia)
da MarchiVis
mar apr 29, 2025 04:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pdc + fancoil
Risposte: 28
Visite : 12025

Re: Pdc + fancoil

Come ti hanno già detto, la Daikin 9 kW è una versione limitata (a memoria della 16 kW), mentre la Panasonic è una 'vera' 9 kW. Fai controllare bene i dati, in zona climatica C si pensa in primis al raffrescamento

Se ti serve una PDC =< 9 kW vai di Panasonic. Se ti serve una PDC =< 8 kW, allora ...
da MarchiVis
mar apr 29, 2025 03:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
Risposte: 54
Visite : 32668

Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)

Ci sono anche i deumidificatori da parete. Alla fine è la soluzione più semplice (serve solo una presa elettrica e lo scarico condensa) ed economica, quindi probabilmente è più facile che si riescano a installare. Ad esempio vicino al portoncino di ingresso ci sono quasi sempre dei corrugati o delle ...
da MarchiVis
mar apr 29, 2025 03:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ducto Multi Innova
Risposte: 19
Visite : 9147

Re: Ducto Multi Innova

Aiutano in molte situazioni, ma a mio avviso, se c'è la possibilità...è sempre meglio avere 1 (o più) fancoil per stanza

Per quanto riguarda l'estetica...non è che ste case piene di griglie siano il massimo della bellezza...sembrano più dei locali commerciali...sembrano dei negozi/boutique di ...
da MarchiVis
sab apr 26, 2025 14:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema elettromeccanico regolazione
Risposte: 18
Visite : 6780

Re: Schema elettromeccanico regolazione



la PDC deve partire prima delle pompe


o bella... questa poi.


Se non vogliono far lavorare la PDC con la T dell'acqua...io la farei partire un po' prima delle pompe del secondario (riscaldamento/raffrescamento e deumidificatore). Valvola 3 vie installata tra mandata e ritorno tra puffer e ...
da MarchiVis
sab apr 26, 2025 06:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema elettromeccanico regolazione
Risposte: 18
Visite : 6780

Re: Schema elettromeccanico regolazione

Aggiungerei un relè temporizzatore per le pompe (la PDC deve partire prima delle pompe e le pompe possono fermarsi dopo la PDC). Poi chi ci abita, volendo, potrà settarlo a zero...ma a quel punto non sarà più un problema tuo
da MarchiVis
sab apr 26, 2025 04:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
Risposte: 54
Visite : 32668

Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)

Daikin Ururu Sarara. Che io sappia è l'unica PDC in ambito domestico che può deumidificare anche senza abbassare la T ambiente (post-riscaldamento)

E si può benissimo utilizzare anche nelle mezze stagioni, quando potrebbe aver poco senso far partire il radiante. In modulazione scende fino a 600 ...
da MarchiVis
sab mar 15, 2025 18:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto riscaldamento-raffreddamento su nuova costruzione
Risposte: 3
Visite : 1130

Re: Impianto riscaldamento-raffreddamento su nuova costruzione

Fai mettere un cappotto....altrimenti a parità di T esterna consumerai tanto quanto chi abita in zona climatica F. E in una casa senza cappotto...i consumi sono relativamente alti anche con T esterne non troppo basse e consumerai di più di chi abita in zona climatica E ma in una casa ben isolata ...
da MarchiVis
mer mar 12, 2025 05:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: selezione taglia PDC: esempio numerico
Risposte: 25
Visite : 7838

Re: selezione taglia PDC: esempio numerico

Sono la stessa macchina. La 4 e la 6 sono limitate via software (simil modalità silenziosa già impostata di fabbrica)
da MarchiVis
sab mar 08, 2025 07:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: selezione taglia PDC: esempio numerico
Risposte: 25
Visite : 7838

Re: selezione taglia PDC: esempio numerico

La 4, la 6 e la 8 kW sono in realtà la stessa macchina. Stessa modulazione al minimo...potenza massima limitata via software nella taglia 4 e 6 kW (simil modalità silenziosa già impostata di fabbrica)

Quindi puoi benissimo scegliere la 8 kW (stessa modulazione al minimo delle sorelle minori, più ...
da MarchiVis
lun feb 24, 2025 01:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bollitore impianto centralizzato
Risposte: 26
Visite : 6665

Re: Bollitore impianto centralizzato

Scusami...

Siete rimasti 7 su 20...quindi la maggioranza si è già staccata. Votate per eliminare l'ACS centralizzata

Chi si è già staccato voterà sicuramente a favore
da MarchiVis
ven feb 21, 2025 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC piccole e raffrescamento
Risposte: 93
Visite : 33697

Re: PDC piccole e raffrescamento

Ho scritto quella frase proprio perché avevi già descritto i tuoi impianti. Ma se gli split hanno quei millemila difetti che elenchi sempre...poche storie...uno spacca casa o trova soluzioni alternative anche se ci abita. Evidentemente non è una soluzione così tanto schifosa. E probabilmente passare ...
da MarchiVis
ven feb 21, 2025 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC piccole e raffrescamento
Risposte: 93
Visite : 33697

Re: PDC piccole e raffrescamento

Ancora con sta storia? :D

2 fancoil Filomuro costano tanto quanto un dual split top di gamma della Panasonic :D Ma anche Mitsubishi o altri marchi...penso che più o meno siamo lì. Forse solo Daikin...il top top top di gamma...costa qualcosina in più. Ma hai anche l'unità esterna. A dirla tutta...se ...
da MarchiVis
ven feb 21, 2025 16:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC piccole e raffrescamento
Risposte: 93
Visite : 33697

Re: PDC piccole e raffrescamento

Scusami, ma parlando dei tempi del carbone...rimanere confinati in salotto perché il progettista ha deciso di raffrescare, in giornata, solo la zona giorno...equivale a quello che si faceva una volta in inverno...rimanere tutti in salotto, davanti al caminetto...perché di giorno ci si scaldava solo ...
da MarchiVis
ven feb 21, 2025 14:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC piccole e raffrescamento
Risposte: 93
Visite : 33697

Re: PDC piccole e raffrescamento

Sinceramente non sono d'accordo
Alcune soluzioni sono adatte solo all'1% della popolazione. A questo 1% è giusto proporre (o meglio 'spingere') certi impianti. In linea generale sono smanettoni, quindi amano smanettare. E non si tratta solo di età. Quanti trentenni e quarantenni si leggono in giro ...
da MarchiVis
ven feb 21, 2025 06:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bollitore impianto centralizzato
Risposte: 26
Visite : 6665

Re: Bollitore impianto centralizzato

Come mai solo 7 su 20?
Si sono 'staccati' gli altri 13?

Questo spiega i costi assurdi 'involontari'. Siete rimasti in pochi a pagare. Staccati anche tu, installa una PDC per ACS e con 600 euro di consumi 'involontari' ti fai ACS per un anno e ne avanzi ancora

A mio avviso, visto che eravate ...
da MarchiVis
dom feb 16, 2025 06:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS palestra
Risposte: 33
Visite : 5927

Re: ACS palestra




Qualcuno di buon cuore può darmi una mano ? Grazie


Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo ...
da MarchiVis
gio feb 06, 2025 04:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione
Risposte: 34
Visite : 9990

Re: Raffrescamento PDC vs Condizionatori classici a espansione

Se uno parte con l'idea di raffrescare ad aria...tanto vale farlo con una PDC aria-aria. A costi siamo lì. Ad esempio 2 fancoil Filomuro costano più meno come una buona/ottima PDC aria-aria + 2 unità interne (ad esempio il top di gamma della Panasonic ma non solo) e mi ritrovo un impianto di backup ...
da MarchiVis
mer feb 05, 2025 06:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: I consumi della mia PdC con canalizzato sono corretti?
Risposte: 3
Visite : 1030

Re: I consumi della mia PdC con canalizzato sono corretti?

Se riesci a mantenere casa calda con una T di mandata più bassa rispetto ai 55 gradi attuali avrai dei consumi più bassi :)

In inverno...in linea generale...a parità di condizioni...più la T di mandata è bassa e meno si consuma
da MarchiVis
gio gen 30, 2025 07:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa Lombardia- Installazione Termoarredo
Risposte: 8
Visite : 1654

Re: Normativa Lombardia- Installazione Termoarredo

Di solito si installa per integrare

Per quanto riguarda il secondo bagno...in realtà potrebbe essere un vano non riscaldabile. Quindi (se la suddetta ipotesi fosse vera) preferiscono venderlo/consegnarlo senza un sistema di riscaldamento a vista. Se così fosse...oltre ad avere un valore più basso ...
da MarchiVis
dom gen 12, 2025 05:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta
Risposte: 54
Visite : 8618

Re: Sbrinamento pompa di calore ad espansione diretta

Il TOP per quanto riguarda il riscaldamento: PDC Panasonic VZ Heatcharge
da MarchiVis
lun gen 06, 2025 04:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a legna e pdc
Risposte: 34
Visite : 5587

Re: Caldaia a legna e pdc

Relè con un'uscita Normalmente aperta e una Normalmente chiusa. La sonda esterna la fai passare dall'uscita Normalmente chiusa. Aggiungi una sonda, da tenere in casa o in un ambiente a T > 10 gradi...e la fai passare dall'uscita Normalmente aperta. Con il pulsante (preferibilmente con la spia di ...
da MarchiVis
mar dic 24, 2024 03:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Alcune domande su pompa di calore
Risposte: 13
Visite : 2345

Re: Alcune domande su pompa di calore

A parità di condizioni, in linea generale...più la mandata è bassa e meno consumi. Ma i fancoil partono a 30 gradi...quindi diciamo che anche avendo una casa iper isolata...sotto i circa 32 gradi di mandata non puoi scendere

Fai un po' di prove...e cerca la T di mandata più bassa (sopra i 32 gradi ...
da MarchiVis
dom dic 01, 2024 01:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
Risposte: 47
Visite : 11950

Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola

Beh, alla fine ti hanno già risposto

Se vuoi andare sul sicuro (almeno 20 gradi e non volete rischiare di mangiare con la giacca) servono circa 15 kW. Perché nella tua zona climatica, quella sera...potrebbero anche esserci -5 di T esterna

E la risposta è in linea con il tuo test

Tu hai fatto un ...
da MarchiVis
mar nov 05, 2024 02:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Daikin ururu sarara
Risposte: 1
Visite : 951

Re: Daikin ururu sarara

Che io sappia è l'unica PDC aria-aria (per ambiente domestico) in commercio che ha il post-riscaldamento...quindi può deumidificare senza abbassare la T ambiente. Con una qualsiasi altra PDC aria-aria, per togliere un po' di umidità, dovresti farla lavorare in raffrescamento e quindi ti abbasserebbe ...
da MarchiVis
sab ott 19, 2024 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC Puntuale a flussi alterni
Risposte: 69
Visite : 12344

Re: VMC Puntuale a flussi alterni


Quindi mi stai dicendo che se io metto un cubo di ferro in acqua a 100°, lui arriverà ad un certo punto a 100°, poi lo tolgo da lì, lo metto in una bacinella di acqua fredda, e lui arriverà alla temperatura dell'acqua fredda, dopo averla scaldata un po', quindi un cubo di ferro ha sempre il 100 ...
da MarchiVis
ven ott 18, 2024 19:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC Puntuale a flussi alterni
Risposte: 69
Visite : 12344

Re: VMC Puntuale a flussi alterni



Dopo questo hai vinto tu, davvero (ma non farlo sapere troppo in giro).


Sai che non ho mica capito questa storia dei buchi nei cilindri...


Hai presente il cilindro in materiale ceramico utilizzato in alcune VMC a flusso alternato? Ha una certa percentuale di foratura

Invece della ...
da MarchiVis
ven ott 18, 2024 13:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC Puntuale a flussi alterni
Risposte: 69
Visite : 12344

Re: VMC Puntuale a flussi alterni


Non funziona da solo, ma in abbinamento con altri sistemi: al minimo una serie di buchi nell'edificio. Se l'edificio è stagno, l'estrattore non è in grado di ventilare i locali.


Siccome sei un esperto di centrali nucleari dovresti sapere molto bene cosa sia lo "stagno", o meglio la tenuta all ...
da MarchiVis
ven set 13, 2024 03:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Camino solare
Risposte: 27
Visite : 3777

Re: Camino solare

Uhm...a mio avviso può aver un senso...se si pensa a quel vano come al condotto principale della VMC

In un'abitazione, dove non vi è l'obbligo di una VMC, è il padrone di casa che apre le finestre del piano terra e le 'velux' della mansarda...quando la T esterna è più bassa di quella interna. In un ...
da MarchiVis
dom set 01, 2024 17:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO RADIANTE CASA anni '60 DISPERSIVA
Risposte: 66
Visite : 18812

Re: IMPIANTO RADIANTE CASA anni '60 DISPERSIVA

Il radiante a soffitto, in zona climatica E ed F, in case molto dispersive, non va bene per il riscaldamento...la pubblicità è una cosa, la realtà è un'altra. Può aver un senso se siamo in appartamento...con quelli di sotto che scaldano bene casa...ma se ci troviamo sopra a dei locali non riscaldati ...
da MarchiVis
mar ago 20, 2024 22:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldasalviette in serie al circuito doccia
Risposte: 26
Visite : 4728

Re: Scaldasalviette in serie al circuito doccia



Cosa ne pensate?


è probabile che lavorando a circuito aperto con acqua che gli arriva calda, e poi gli si raffredda dentro finita la doccia, il biossido di cloro che viene messo nell'acqua di acquedotto come biocida lo buchi in un tempo relativamente breve.
senza contare che ovviamente non è ...
da MarchiVis
mar ago 20, 2024 21:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldasalviette in serie al circuito doccia
Risposte: 26
Visite : 4728

Re: Scaldasalviette in serie al circuito doccia


Copio e incollo una pubblicità:

Scaldasalviette misto
Venite a scoprire la nostra gamma di scaldasalviette misti. Lo scaldasalviette misto può essere collegato sia al circuito di riscaldamento centrale della vostra casa sia al circuito elettrico. In questo modo è possibile usufruire di entrambe ...
da MarchiVis
mar ago 20, 2024 16:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldasalviette in serie al circuito doccia
Risposte: 26
Visite : 4728

Re: Scaldasalviette in serie al circuito doccia



Cosa ne pensate?


Vuoi veramente sapere cosa ne penso?


Certo :)

Ovviamente non credo sia una soluzione adatta a tutte le abitazioni...infatti nel post e nel messaggio successivo ho inserito varie info. Aggiungo che il o i bagni in questione, alla T di progetto (-7)...mantengono i 21 gradi ...
da MarchiVis
mar ago 20, 2024 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldasalviette in serie al circuito doccia
Risposte: 26
Visite : 4728

Re: Scaldasalviette in serie al circuito doccia


Mi pare alquanto bislacca come idea... :roll:
Se metti un termoarredo in serie alla linea ACS per utilizzarlo "mentre fai la doccia", non fa in tempo neppure a scaldarsi lui nel tempo che fai la doccia, figuriamoci scaldare l'accappatoio o addirittura il bagno....
L'acqua calda sanitaria funziona ...
da MarchiVis
mar ago 20, 2024 13:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldasalviette in serie al circuito doccia
Risposte: 26
Visite : 4728

Scaldasalviette in serie al circuito doccia

Ciao a tutti, ci sono particolari controindicazioni ad installare uno scaldasalviette (pensavo in alluminio) in serie al circuito doccia per scaldare un minimo l'accappatoio prima del suo utilizzo (mentre ci si sta lavando) e per migliorare la sua asciugatura?

Ovviamente va previsto un sistema (ad ...
da MarchiVis
lun ago 12, 2024 13:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "ASRAE supercazzola"
Risposte: 340
Visite : 74854

Re: "ASRAE supercazzola"

Chi utilizza solo il bonus 50%, in pratica, non ha alcun obbligo quando installa una PDC (a memoria non mi ricordo se sotto i 15 kW o i 12 kW). Prima si installa la PDC (così non si cambia tipologia di generatore) e poi, successivamente, si rottama la caldaia. Poi si rifà l'Ape e via...

Con altri ...
da MarchiVis
gio ago 08, 2024 02:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto aria per nuove costruzioni
Risposte: 35
Visite : 10074

Re: Impianto aria per nuove costruzioni

Uhm...mi spiace ma non sono d'accordo

Se dopo 10-15 anni si rompe l'unità esterna di una PDC aria-aria dual split probabilmente toccherà buttare via tutto (unità esterna + 2 unità interne) e fin qui ci siamo. Se si rompe una PDC aria-acqua...non devi ricomprare i fancoils (anche se dopo 10-15 anni ...
da MarchiVis
mar lug 30, 2024 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condominio con fancoil o multisplit
Risposte: 15
Visite : 3532

Re: condominio con fancoil o multisplit

Ma in queste nuove costruzioni, con bassissime dispersioni...per abbassare i costi...non avrebbe senso fare solo una striscia radiante a pavimento lungo il perimetro? Al massimo si può integrare con un po' di radiante a parete sotto e intorno alle finestre e intorno alla porta d'ingresso ed ...
da MarchiVis
ven lug 26, 2024 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Risposte: 61
Visite : 13553

Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori



Se con questo "caldo folle" hai 27 gradi in una stanza e 24 nell'altra, considerando che il target è 26, non vedo problemi nell'impianto. E' piccolo per le tue esigenze? Possibile, ma probabilmente è dimensionato correttamente.


concordo
però mi capita spesso di sentire spesso lamentele legate ...
da MarchiVis
gio lug 25, 2024 16:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: vmc civile e alzo delle porte per transito aria
Risposte: 18
Visite : 3263

Re: vmc civile e alzo delle porte per transito aria






con la vmc ha senso anche immettere l'aria "pulita" nelle camere e nel soggiorno e riprendere l'aria "sporca" da WC e cucina
come dice Boba non dovrebbero esserci problemi di circolazione/velocità aria (la vmc viene dimensionata su 0.5 vol/h)
se parliamo di cdz invece concordo con te ...
da MarchiVis
gio lug 25, 2024 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: vmc civile e alzo delle porte per transito aria
Risposte: 18
Visite : 3263

Re: vmc civile e alzo delle porte per transito aria



Uhm...con quello che costa una VMC centralizzata + l'impianto + la controsoffittatura...non vi sembra un po' triste, in una abitazione, dover rialzare le porte o mettere delle antiestetiche griglie di passaggio nelle porte?

A mio avviso...abbiamo fatto 30, facciamo 31. Mandata e ripresa in ...