ACS palestra
Moderatore: Edilclima
ACS palestra
Salve , mi trovo alle prese con la progettazione di impianto produzione ACS in palestra avente i seguenti componenti:
16 docce ( 12 relative agli spogliatoi atleti e 4 nei locali arbitri)
19 lavandini
Avrei bisogno di un accumulo di circa 1750 l ed una potenza del generatore di 70 kW.
Volevo chiedervi se la scelta è corretta.
Inoltre per la T di accumulo non potendo andare sotto i 65°C avevo pensato ad una resistenza elettrica aggiuntiva.
Oppure devo prevedere uno scambiatore rapido.
Inoltre per la PDC da 70 kW non è troppo grande ?
Grazie anticipatamente
16 docce ( 12 relative agli spogliatoi atleti e 4 nei locali arbitri)
19 lavandini
Avrei bisogno di un accumulo di circa 1750 l ed una potenza del generatore di 70 kW.
Volevo chiedervi se la scelta è corretta.
Inoltre per la T di accumulo non potendo andare sotto i 65°C avevo pensato ad una resistenza elettrica aggiuntiva.
Oppure devo prevedere uno scambiatore rapido.
Inoltre per la PDC da 70 kW non è troppo grande ?
Grazie anticipatamente
Re: ACS palestra
la PDC è troppo potente, ha poco senso avere una potenza così elevata per produrre ACS
ad occhio ti suggerisco di diminuire la potenza della PDC ed eventualmente di aumentare la capacità di accumulo (che sia acqua tecnica o acs)
l'impianto non è banale, eventualmente valuta anche di chiedere un po' di supporto a qualche collega se hai molti dubbi
ad occhio ti suggerisco di diminuire la potenza della PDC ed eventualmente di aumentare la capacità di accumulo (che sia acqua tecnica o acs)
l'impianto non è banale, eventualmente valuta anche di chiedere un po' di supporto a qualche collega se hai molti dubbi
Re: ACS palestra
Grazie, aumentare il volume passandolo a 2000 l.
Per la PDC quale criterio dovrei seguire per il dimensionamento ?
Per la PDC quale criterio dovrei seguire per il dimensionamento ?
Re: ACS palestra
Qualcuno di buon cuore può darmi una mano ? Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ACS palestra
Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le docce vengano utilizzate una sola volta al giorno, quindi hai 23 ore per ricaricare gli accumuli, quindi puoi usare una pdc anche da 10kW. Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. 3800/2.8=1357 minuti di ricarica = 23 ore circa. Al limite prendi la pdc da 15kW per ridure la ricarica a 16/18 ore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ACS palestra
concordo con il metodo che ti ha suggerito NNN
aggiungo solo 2 considerazioni:
- la portata di una doccia potrebbe essere inferiore se hai docce con limitatore di portata
- la richiesta potrebbe essere maggiore se hai + turni (ad esempio allenamento ragazzi ore 16, allenamento adulti ore 20 o situazioni di questo tipo)
aggiungo solo 2 considerazioni:
- la portata di una doccia potrebbe essere inferiore se hai docce con limitatore di portata
- la richiesta potrebbe essere maggiore se hai + turni (ad esempio allenamento ragazzi ore 16, allenamento adulti ore 20 o situazioni di questo tipo)
Re: ACS palestra
1.000 litri per me bastano. Accumulo a 75°C
La potenza del generatore dipende molto dal tempo di ripristino richiesto.
Se ti bastano un paio d'ore, circa 30/35 kW.
Generatore combinato: pompa di calore e resistenze elettriche.
Produzione ACS con scambiatore istantaneo di adeguata superficie.
La potenza del generatore dipende molto dal tempo di ripristino richiesto.
Se ti bastano un paio d'ore, circa 30/35 kW.
Generatore combinato: pompa di calore e resistenze elettriche.
Produzione ACS con scambiatore istantaneo di adeguata superficie.
-
- Messaggi: 5803
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ACS palestra
Come fai a tenere a fare un combinato a 75°C con la PDC? Forse con una R290 ci riesci, ma con altri gas la vedo dura. Le resistenze ti alzano la temperatura, ma poi come fai a far lavorare la PDC?Esa ha scritto: ven feb 14, 2025 23:30 1.000 litri per me bastano. Accumulo a 75°C
La potenza del generatore dipende molto dal tempo di ripristino richiesto.
Se ti bastano un paio d'ore, circa 30/35 kW.
Generatore combinato: pompa di calore e resistenze elettriche.
Produzione ACS con scambiatore istantaneo di adeguata superficie.
Tom Bishop
Re: ACS palestra
La PdC lavora fino a 55/60°C, poi la resistenza.Come fai a tenere a fare un combinato a 75°C con la PDC? Forse con una R290 ci riesci, ma con altri gas la vedo dura. Le resistenze ti alzano la temperatura, ma poi come fai a far lavorare la PDC?
Con una PdC da 10 kWe (= circa 30/35 kW termici), prevedo una resistenza da circa 15 kW.
All'occorrenza, se devo diminuire il tempo di ripristino, lavorano entrambe (sotto 55/60°C).
-
- Messaggi: 5803
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ACS palestra
Quindi consideri che il serbatoio stratifichi su due livelli in modo da avere due temperature diverse al suo interno?Esa ha scritto: sab feb 15, 2025 08:40La PdC lavora fino a 55/60°C, poi la resistenza.Come fai a tenere a fare un combinato a 75°C con la PDC? Forse con una R290 ci riesci, ma con altri gas la vedo dura. Le resistenze ti alzano la temperatura, ma poi come fai a far lavorare la PDC?
Con una PdC da 10 kWe (= circa 30/35 kW termici), prevedo una resistenza da circa 15 kW.
All'occorrenza, se devo diminuire il tempo di ripristino, lavorano entrambe (sotto 55/60°C).
Tom Bishop
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: sab gen 02, 2021 11:57
Re: ACS palestra
Hai pensato alla legionella?
Re: ACS palestra
Grazie a tutti per le risposte. Non ho dati certi su quanti cicli di docce e se più al giorno.
Volevo comunque considerare una media.
Da Caleffi quaderno considerando 15 coppie di rubinetti docce con contemporaneità 1, 150 l per doccia e 60 l per lavabo. tempo di preriscaldo 1,5 h e tempo di punta 0, 3 ho un bollitore di 1500 l e uno scambiatore da 50 kW.
3600/ 3800 l mi sembrano eccessivi.
Quindi se scegliessi di mettere un bollitore da 2000 l oppure due da 1000 l metterei un serpentino da 6 / 8 mq e una pompa da circa 35 kW che mi eroghi a 70 ° C ( R 290 ) ci possiamo stare nel soddisfare il tuto ? Lo scambiatore esterno posso evitarlo ?
Volevo comunque considerare una media.
Da Caleffi quaderno considerando 15 coppie di rubinetti docce con contemporaneità 1, 150 l per doccia e 60 l per lavabo. tempo di preriscaldo 1,5 h e tempo di punta 0, 3 ho un bollitore di 1500 l e uno scambiatore da 50 kW.
3600/ 3800 l mi sembrano eccessivi.
Quindi se scegliessi di mettere un bollitore da 2000 l oppure due da 1000 l metterei un serpentino da 6 / 8 mq e una pompa da circa 35 kW che mi eroghi a 70 ° C ( R 290 ) ci possiamo stare nel soddisfare il tuto ? Lo scambiatore esterno posso evitarlo ?
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ACS palestra
Per me no. Ma se stai cercando consigli per poi fare di testa tua, e senza idea di quale sarà il profilo di utilizzo dell'impianto che vai a progettare, buona fortuna.GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 12:59 Quindi se scegliessi di mettere un bollitore da 2000 l oppure due da 1000 l metterei un serpentino da 6 / 8 mq e una pompa da circa 35 kW che mi eroghi a 70 ° C ( R 290 ) ci possiamo stare nel soddisfare il tuto ?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ACS palestra
Se vuoi che la cosa abbia un senso, anche da un punto di vista economico, devi aumentare l'accumulo e diminuire la potenza della pdc.
Re: ACS palestra
Assolutamente no. Sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore. Partiamo dalla PDC. Come calcolo la sua potenza? Come hai calcolato la portata ? Mi rimane difficile.NoNickName ha scritto: sab feb 15, 2025 16:22Per me no. Ma se stai cercando consigli per poi fare di testa tua, e senza idea di quale sarà il profilo di utilizzo dell'impianto che vai a progettare, buona fortuna.GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 12:59 Quindi se scegliessi di mettere un bollitore da 2000 l oppure due da 1000 l metterei un serpentino da 6 / 8 mq e una pompa da circa 35 kW che mi eroghi a 70 ° C ( R 290 ) ci possiamo stare nel soddisfare il tuto ?
Poi scegliendo un sistema con accumulo volevo sapere se basta la serpentina o devo mettere lo scambiatore esterno. Inoltre può andare una PDC che arrivi a 70°C per scongiurare la legionella?
Vi ringrazio enormemente per il supporto.
Re: ACS palestra
non ho capito il tuo ragionamento sul Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. Una PDC da 10 kW ha 1720 l/h di portata d'acqua pari a 28 l/min. No ?NoNickName ha scritto: ven feb 14, 2025 19:04Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le docce vengano utilizzate una sola volta al giorno, quindi hai 23 ore per ricaricare gli accumuli, quindi puoi usare una pdc anche da 10kW. Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. 3800/2.8=1357 minuti di ricarica = 23 ore circa. Al limite prendi la pdc da 15kW per ridure la ricarica a 16/18 ore.
Re: ACS palestra
Certamente, in assenza di prelievo stratifica: quanto? Non so valutarlo; dipende (orientativamente) dal ricircolo e dall'isolamento del serbatoio.Quindi consideri che il serbatoio stratifichi su due livelli in modo da avere due temperature diverse al suo interno?
Quello che intendo è: fino a 60°C lavora bene la PdC, poi la resistenza. Fino a portare il serbatoio a 75°C.
Durante il prelievo (durata circa 30 minuti), PdC e resistenze possono erogare la potenza che hanno.
In sostanza, per i 30 minuti di funzionamento, mi servono circa 70/80 litri di acqua a 35/40°C per 30 docce.
Accumulo da 1,000 litri a 75°C e PdC da 30/35 kW + resistenza da 15 kW (circa 25 kWh in mezz'ora) sono a posto.
Ovviamente, sono per lo scambiatore esterno istantaneo (nessun pericolo di legionella).
Voglio stare tranquillo? L'ultima cosa che farei è aumentare il serbatoio, piuttosto la potenza di PdC e resistenza.
Re: ACS palestra
Hanno quella portata ma di solito lavorano con deltaT 5. Con deltaT 50, dai circa 1720 l/h si scende a circa 172 l/h e 2,8 litri/minuto X 60 minuti = 168 l/hGiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 21:55non ho capito il tuo ragionamento sul Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. Una PDC da 10 kW ha 1720 l/h di portata d'acqua pari a 28 l/min. No ?NoNickName ha scritto: ven feb 14, 2025 19:04Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le docce vengano utilizzate una sola volta al giorno, quindi hai 23 ore per ricaricare gli accumuli, quindi puoi usare una pdc anche da 10kW. Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. 3800/2.8=1357 minuti di ricarica = 23 ore circa. Al limite prendi la pdc da 15kW per ridure la ricarica a 16/18 ore.
Per lavorare con quella portata (circa 1720 l/h) e con quel deltaT (50) ti servirebbe una PDC da 100 kW
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ACS palestra
Ma sei un termotecnico?GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 20:58 Assolutamente no. Sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore. Partiamo dalla PDC. Come calcolo la sua potenza? Come hai calcolato la portata ? Mi rimane difficile.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ACS palestra
Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
Re: ACS palestra
Grazie mille MarchiVis. Dunque ricapitolando, mettendo un serbatoio da 3000 l, una PDC da 15 kW avrei acqua a sufficienza per un ciclo di 30 docce. Ma per lo scambiatore esterno invece ?MarchiVis ha scritto: dom feb 16, 2025 06:05Hanno quella portata ma di solito lavorano con deltaT 5. Con deltaT 50, dai circa 1720 l/h si scende a circa 172 l/h e 2,8 litri/minuto X 60 minuti = 168 l/hGiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 21:55non ho capito il tuo ragionamento sul Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. Una PDC da 10 kW ha 1720 l/h di portata d'acqua pari a 28 l/min. No ?NoNickName ha scritto: ven feb 14, 2025 19:04
Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le docce vengano utilizzate una sola volta al giorno, quindi hai 23 ore per ricaricare gli accumuli, quindi puoi usare una pdc anche da 10kW. Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. 3800/2.8=1357 minuti di ricarica = 23 ore circa. Al limite prendi la pdc da 15kW per ridure la ricarica a 16/18 ore.
Per lavorare con quella portata (circa 1720 l/h) e con quel deltaT (50) ti servirebbe una PDC da 100 kW
Re: ACS palestra
Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.NoNickName ha scritto: dom feb 16, 2025 09:58Ma sei un termotecnico?GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 20:58 Assolutamente no. Sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore. Partiamo dalla PDC. Come calcolo la sua potenza? Come hai calcolato la portata ? Mi rimane difficile.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
Re: ACS palestra
senza offesaGiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ACS palestra
No, però in fisica tecnica sicuramente avrai visto la regola generale Q=c m ΔTGiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ACS palestra
Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? GrazieNoNickName ha scritto: lun feb 17, 2025 09:59No, però in fisica tecnica sicuramente avrai visto la regola generale Q=c m ΔTGiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Re: ACS palestra
A me interessa arrivare alla soluzione e capire. Per questo ho scritto sul blog, per cercare di avere meno problemi.ponca ha scritto: lun feb 17, 2025 09:57senza offesaGiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ACS palestra
Prima devi decidere la potenza, se ipotizziamo 20kW, dato 4kW/mq di scambio, avrai bisogno di un bollitore con un serpentino avente almeno 5mq di superficie di scambio. Questa è una regola empirica che va verificata di caso in caso.GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:02 Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ACS palestra
se vuoi capire non c'è nessun problemaGiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:06A me interessa arrivare alla soluzione e capire. Per questo ho scritto sul blog, per cercare di avere meno problemi.ponca ha scritto: lun feb 17, 2025 09:57senza offesaGiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
se accetti un consiglio ti conviene trovare un collega che si occupa di impianti e progettarlo insieme
in modo da confrontarti con lui, capire, imparare ed evitare errori
Ultima modifica di ponca il lun feb 17, 2025 10:50, modificato 1 volta in totale.
Re: ACS palestra
Ipotizzando una PDC da 20 kW e un serbatoio da 3000 l, quindi saremo a 5 mq di serpentino. Devo dunque prendere un bollitore da 3000 l singolo serpentino che abbia una sup. di 5 mq.NoNickName ha scritto: lun feb 17, 2025 10:07Prima devi decidere la potenza, se ipotizziamo 20kW, dato 4kW/mq di scambio, avrai bisogno di un bollitore con un serpentino avente almeno 5mq di superficie di scambio. Questa è una regola empirica che va verificata di caso in caso.GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:02 Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
Oltre a questo dato del bollitore cosa devo attenzionare nella scheda tecnica ?
Re: ACS palestra
Se avessi trovato un collega disposto non mi troverei a scrivere qui.ponca ha scritto: lun feb 17, 2025 10:19se vuoi capire non c'è nessun problemaGiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:06A me interessa arrivare alla soluzione e capire. Per questo ho scritto sul blog, per cercare di avere meno problemi.ponca ha scritto: lun feb 17, 2025 09:57
senza offesa
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
se accetti un consiglio ti conviene trovare un collega che si occupa di impianti e progettarlo insieme
in modo da confrontarti con lui, capire, imparare ed evitare errori
Re: ACS palestra
Che cosa devo verificare di caso in caso ?GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:48Ipotizzando una PDC da 20 kW e un serbatoio da 3000 l, quindi saremo a 5 mq di serpentino. Devo dunque prendere un bollitore da 3000 l singolo serpentino che abbia una sup. di 5 mq.NoNickName ha scritto: lun feb 17, 2025 10:07Prima devi decidere la potenza, se ipotizziamo 20kW, dato 4kW/mq di scambio, avrai bisogno di un bollitore con un serpentino avente almeno 5mq di superficie di scambio. Questa è una regola empirica che va verificata di caso in caso.GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:02 Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
Oltre a questo dato del bollitore cosa devo attenzionare nella scheda tecnica ?
Re: ACS palestra
Quello che potevo fare, l'ho fatto.
Io sono per serbatoi "piccoli" (ho una pessima esperienza di quelli grandi) e scambiatore esterno a circolazione forzata (tipo Termoleader, per intenderci).
Ma ognuno ha la propria esperienza e le proprie convinzioni. E l'industria prodotti differenti.
Io sono per serbatoi "piccoli" (ho una pessima esperienza di quelli grandi) e scambiatore esterno a circolazione forzata (tipo Termoleader, per intenderci).
Ma ognuno ha la propria esperienza e le proprie convinzioni. E l'industria prodotti differenti.
Re: ACS palestra
Ringrazio per il tuo contributo. Lo scambiatore come lo dimensiono ?Esa ha scritto: lun feb 17, 2025 15:52 Quello che potevo fare, l'ho fatto.
Io sono per serbatoi "piccoli" (ho una pessima esperienza di quelli grandi) e scambiatore esterno a circolazione forzata (tipo Termoleader, per intenderci).
Ma ognuno ha la propria esperienza e le proprie convinzioni. E l'industria prodotti differenti.
Re: ACS palestra
Fattelo dimensionare da Termoleader, con un adeguato coefficiente di sporcamento (questo valore è di tua responsabilità).Lo scambiatore come lo dimensiono ?