ACS palestra

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

Salve , mi trovo alle prese con la progettazione di impianto produzione ACS in palestra avente i seguenti componenti:
16 docce ( 12 relative agli spogliatoi atleti e 4 nei locali arbitri)
19 lavandini
Avrei bisogno di un accumulo di circa 1750 l ed una potenza del generatore di 70 kW.
Volevo chiedervi se la scelta è corretta.

Inoltre per la T di accumulo non potendo andare sotto i 65°C avevo pensato ad una resistenza elettrica aggiuntiva.
Oppure devo prevedere uno scambiatore rapido.

Inoltre per la PDC da 70 kW non è troppo grande ?
Grazie anticipatamente
ponca
Messaggi: 6840
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: ACS palestra

Messaggio da ponca »

la PDC è troppo potente, ha poco senso avere una potenza così elevata per produrre ACS
ad occhio ti suggerisco di diminuire la potenza della PDC ed eventualmente di aumentare la capacità di accumulo (che sia acqua tecnica o acs)

l'impianto non è banale, eventualmente valuta anche di chiedere un po' di supporto a qualche collega se hai molti dubbi
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

Grazie, aumentare il volume passandolo a 2000 l.
Per la PDC quale criterio dovrei seguire per il dimensionamento ?
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

Qualcuno di buon cuore può darmi una mano ? Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: ACS palestra

Messaggio da NoNickName »

GiuTunne ha scritto: ven feb 14, 2025 18:01 Qualcuno di buon cuore può darmi una mano ? Grazie
Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le docce vengano utilizzate una sola volta al giorno, quindi hai 23 ore per ricaricare gli accumuli, quindi puoi usare una pdc anche da 10kW. Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. 3800/2.8=1357 minuti di ricarica = 23 ore circa. Al limite prendi la pdc da 15kW per ridure la ricarica a 16/18 ore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6840
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: ACS palestra

Messaggio da ponca »

concordo con il metodo che ti ha suggerito NNN

aggiungo solo 2 considerazioni:
- la portata di una doccia potrebbe essere inferiore se hai docce con limitatore di portata
- la richiesta potrebbe essere maggiore se hai + turni (ad esempio allenamento ragazzi ore 16, allenamento adulti ore 20 o situazioni di questo tipo)
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ACS palestra

Messaggio da Esa »

1.000 litri per me bastano. Accumulo a 75°C
La potenza del generatore dipende molto dal tempo di ripristino richiesto.
Se ti bastano un paio d'ore, circa 30/35 kW.
Generatore combinato: pompa di calore e resistenze elettriche.
Produzione ACS con scambiatore istantaneo di adeguata superficie.
Tom Bishop
Messaggi: 5803
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: ACS palestra

Messaggio da Tom Bishop »

Esa ha scritto: ven feb 14, 2025 23:30 1.000 litri per me bastano. Accumulo a 75°C
La potenza del generatore dipende molto dal tempo di ripristino richiesto.
Se ti bastano un paio d'ore, circa 30/35 kW.
Generatore combinato: pompa di calore e resistenze elettriche.
Produzione ACS con scambiatore istantaneo di adeguata superficie.
Come fai a tenere a fare un combinato a 75°C con la PDC? Forse con una R290 ci riesci, ma con altri gas la vedo dura. Le resistenze ti alzano la temperatura, ma poi come fai a far lavorare la PDC?
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ACS palestra

Messaggio da Esa »

Come fai a tenere a fare un combinato a 75°C con la PDC? Forse con una R290 ci riesci, ma con altri gas la vedo dura. Le resistenze ti alzano la temperatura, ma poi come fai a far lavorare la PDC?
La PdC lavora fino a 55/60°C, poi la resistenza.
Con una PdC da 10 kWe (= circa 30/35 kW termici), prevedo una resistenza da circa 15 kW.
All'occorrenza, se devo diminuire il tempo di ripristino, lavorano entrambe (sotto 55/60°C).
Tom Bishop
Messaggi: 5803
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: ACS palestra

Messaggio da Tom Bishop »

Esa ha scritto: sab feb 15, 2025 08:40
Come fai a tenere a fare un combinato a 75°C con la PDC? Forse con una R290 ci riesci, ma con altri gas la vedo dura. Le resistenze ti alzano la temperatura, ma poi come fai a far lavorare la PDC?
La PdC lavora fino a 55/60°C, poi la resistenza.
Con una PdC da 10 kWe (= circa 30/35 kW termici), prevedo una resistenza da circa 15 kW.
All'occorrenza, se devo diminuire il tempo di ripristino, lavorano entrambe (sotto 55/60°C).
Quindi consideri che il serbatoio stratifichi su due livelli in modo da avere due temperature diverse al suo interno?
Tom Bishop
giacomociop
Messaggi: 59
Iscritto il: sab gen 02, 2021 11:57

Re: ACS palestra

Messaggio da giacomociop »

Hai pensato alla legionella?
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

Grazie a tutti per le risposte. Non ho dati certi su quanti cicli di docce e se più al giorno.
Volevo comunque considerare una media.
Da Caleffi quaderno considerando 15 coppie di rubinetti docce con contemporaneità 1, 150 l per doccia e 60 l per lavabo. tempo di preriscaldo 1,5 h e tempo di punta 0, 3 ho un bollitore di 1500 l e uno scambiatore da 50 kW.
3600/ 3800 l mi sembrano eccessivi.

Quindi se scegliessi di mettere un bollitore da 2000 l oppure due da 1000 l metterei un serpentino da 6 / 8 mq e una pompa da circa 35 kW che mi eroghi a 70 ° C ( R 290 ) ci possiamo stare nel soddisfare il tuto ? Lo scambiatore esterno posso evitarlo ?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: ACS palestra

Messaggio da NoNickName »

GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 12:59 Quindi se scegliessi di mettere un bollitore da 2000 l oppure due da 1000 l metterei un serpentino da 6 / 8 mq e una pompa da circa 35 kW che mi eroghi a 70 ° C ( R 290 ) ci possiamo stare nel soddisfare il tuto ?
Per me no. Ma se stai cercando consigli per poi fare di testa tua, e senza idea di quale sarà il profilo di utilizzo dell'impianto che vai a progettare, buona fortuna.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6840
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: ACS palestra

Messaggio da ponca »

Se vuoi che la cosa abbia un senso, anche da un punto di vista economico, devi aumentare l'accumulo e diminuire la potenza della pdc.
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

NoNickName ha scritto: sab feb 15, 2025 16:22
GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 12:59 Quindi se scegliessi di mettere un bollitore da 2000 l oppure due da 1000 l metterei un serpentino da 6 / 8 mq e una pompa da circa 35 kW che mi eroghi a 70 ° C ( R 290 ) ci possiamo stare nel soddisfare il tuto ?
Per me no. Ma se stai cercando consigli per poi fare di testa tua, e senza idea di quale sarà il profilo di utilizzo dell'impianto che vai a progettare, buona fortuna.
Assolutamente no. Sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore. Partiamo dalla PDC. Come calcolo la sua potenza? Come hai calcolato la portata ? Mi rimane difficile.
Poi scegliendo un sistema con accumulo volevo sapere se basta la serpentina o devo mettere lo scambiatore esterno. Inoltre può andare una PDC che arrivi a 70°C per scongiurare la legionella?
Vi ringrazio enormemente per il supporto.
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

NoNickName ha scritto: ven feb 14, 2025 19:04
GiuTunne ha scritto: ven feb 14, 2025 18:01 Qualcuno di buon cuore può darmi una mano ? Grazie
Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le docce vengano utilizzate una sola volta al giorno, quindi hai 23 ore per ricaricare gli accumuli, quindi puoi usare una pdc anche da 10kW. Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. 3800/2.8=1357 minuti di ricarica = 23 ore circa. Al limite prendi la pdc da 15kW per ridure la ricarica a 16/18 ore.
non ho capito il tuo ragionamento sul Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. Una PDC da 10 kW ha 1720 l/h di portata d'acqua pari a 28 l/min. No ?
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ACS palestra

Messaggio da Esa »

Quindi consideri che il serbatoio stratifichi su due livelli in modo da avere due temperature diverse al suo interno?
Certamente, in assenza di prelievo stratifica: quanto? Non so valutarlo; dipende (orientativamente) dal ricircolo e dall'isolamento del serbatoio.
Quello che intendo è: fino a 60°C lavora bene la PdC, poi la resistenza. Fino a portare il serbatoio a 75°C.
Durante il prelievo (durata circa 30 minuti), PdC e resistenze possono erogare la potenza che hanno.
In sostanza, per i 30 minuti di funzionamento, mi servono circa 70/80 litri di acqua a 35/40°C per 30 docce.
Accumulo da 1,000 litri a 75°C e PdC da 30/35 kW + resistenza da 15 kW (circa 25 kWh in mezz'ora) sono a posto.
Ovviamente, sono per lo scambiatore esterno istantaneo (nessun pericolo di legionella).
Voglio stare tranquillo? L'ultima cosa che farei è aumentare il serbatoio, piuttosto la potenza di PdC e resistenza.
MarchiVis
Messaggi: 63
Iscritto il: mer set 06, 2023 14:24

Re: ACS palestra

Messaggio da MarchiVis »

GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 21:55
NoNickName ha scritto: ven feb 14, 2025 19:04
GiuTunne ha scritto: ven feb 14, 2025 18:01 Qualcuno di buon cuore può darmi una mano ? Grazie
Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le docce vengano utilizzate una sola volta al giorno, quindi hai 23 ore per ricaricare gli accumuli, quindi puoi usare una pdc anche da 10kW. Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. 3800/2.8=1357 minuti di ricarica = 23 ore circa. Al limite prendi la pdc da 15kW per ridure la ricarica a 16/18 ore.
non ho capito il tuo ragionamento sul Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. Una PDC da 10 kW ha 1720 l/h di portata d'acqua pari a 28 l/min. No ?
Hanno quella portata ma di solito lavorano con deltaT 5. Con deltaT 50, dai circa 1720 l/h si scende a circa 172 l/h e 2,8 litri/minuto X 60 minuti = 168 l/h

Per lavorare con quella portata (circa 1720 l/h) e con quel deltaT (50) ti servirebbe una PDC da 100 kW
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: ACS palestra

Messaggio da NoNickName »

GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 20:58 Assolutamente no. Sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore. Partiamo dalla PDC. Come calcolo la sua potenza? Come hai calcolato la portata ? Mi rimane difficile.
Ma sei un termotecnico?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

MarchiVis ha scritto: dom feb 16, 2025 06:05
GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 21:55
NoNickName ha scritto: ven feb 14, 2025 19:04

Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le docce vengano utilizzate una sola volta al giorno, quindi hai 23 ore per ricaricare gli accumuli, quindi puoi usare una pdc anche da 10kW. Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. 3800/2.8=1357 minuti di ricarica = 23 ore circa. Al limite prendi la pdc da 15kW per ridure la ricarica a 16/18 ore.
non ho capito il tuo ragionamento sul Passando da 10 a 60° con 10kW tratti 2.8 litri/min. Una PDC da 10 kW ha 1720 l/h di portata d'acqua pari a 28 l/min. No ?
Hanno quella portata ma di solito lavorano con deltaT 5. Con deltaT 50, dai circa 1720 l/h si scende a circa 172 l/h e 2,8 litri/minuto X 60 minuti = 168 l/h

Per lavorare con quella portata (circa 1720 l/h) e con quel deltaT (50) ti servirebbe una PDC da 100 kW
Grazie mille MarchiVis. Dunque ricapitolando, mettendo un serbatoio da 3000 l, una PDC da 15 kW avrei acqua a sufficienza per un ciclo di 30 docce. Ma per lo scambiatore esterno invece ?
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

NoNickName ha scritto: dom feb 16, 2025 09:58
GiuTunne ha scritto: sab feb 15, 2025 20:58 Assolutamente no. Sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore. Partiamo dalla PDC. Come calcolo la sua potenza? Come hai calcolato la portata ? Mi rimane difficile.
Ma sei un termotecnico?
Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
ponca
Messaggi: 6840
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: ACS palestra

Messaggio da ponca »

GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
senza offesa
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: ACS palestra

Messaggio da NoNickName »

GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
No, però in fisica tecnica sicuramente avrai visto la regola generale Q=c m ΔT
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

NoNickName ha scritto: lun feb 17, 2025 09:59
GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
No, però in fisica tecnica sicuramente avrai visto la regola generale Q=c m ΔT
Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

ponca ha scritto: lun feb 17, 2025 09:57
GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
senza offesa
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
A me interessa arrivare alla soluzione e capire. Per questo ho scritto sul blog, per cercare di avere meno problemi.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: ACS palestra

Messaggio da NoNickName »

GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:02 Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
Prima devi decidere la potenza, se ipotizziamo 20kW, dato 4kW/mq di scambio, avrai bisogno di un bollitore con un serpentino avente almeno 5mq di superficie di scambio. Questa è una regola empirica che va verificata di caso in caso.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6840
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: ACS palestra

Messaggio da ponca »

GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:06
ponca ha scritto: lun feb 17, 2025 09:57
GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
senza offesa
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
A me interessa arrivare alla soluzione e capire. Per questo ho scritto sul blog, per cercare di avere meno problemi.
se vuoi capire non c'è nessun problema
se accetti un consiglio ti conviene trovare un collega che si occupa di impianti e progettarlo insieme
in modo da confrontarti con lui, capire, imparare ed evitare errori
Ultima modifica di ponca il lun feb 17, 2025 10:50, modificato 1 volta in totale.
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

NoNickName ha scritto: lun feb 17, 2025 10:07
GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:02 Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
Prima devi decidere la potenza, se ipotizziamo 20kW, dato 4kW/mq di scambio, avrai bisogno di un bollitore con un serpentino avente almeno 5mq di superficie di scambio. Questa è una regola empirica che va verificata di caso in caso.
Ipotizzando una PDC da 20 kW e un serbatoio da 3000 l, quindi saremo a 5 mq di serpentino. Devo dunque prendere un bollitore da 3000 l singolo serpentino che abbia una sup. di 5 mq.
Oltre a questo dato del bollitore cosa devo attenzionare nella scheda tecnica ?
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

ponca ha scritto: lun feb 17, 2025 10:19
GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:06
ponca ha scritto: lun feb 17, 2025 09:57

senza offesa
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
A me interessa arrivare alla soluzione e capire. Per questo ho scritto sul blog, per cercare di avere meno problemi.
se vuoi capire non c'è nessun problema
se accetti un consiglio ti conviene trovare un collega che si occupa di impianti e progettarlo insieme
in modo da confrontarti con lui, capire, imparare ed evitare errori
Se avessi trovato un collega disposto non mi troverei a scrivere qui.
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:48
NoNickName ha scritto: lun feb 17, 2025 10:07
GiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 10:02 Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
Prima devi decidere la potenza, se ipotizziamo 20kW, dato 4kW/mq di scambio, avrai bisogno di un bollitore con un serpentino avente almeno 5mq di superficie di scambio. Questa è una regola empirica che va verificata di caso in caso.
Ipotizzando una PDC da 20 kW e un serbatoio da 3000 l, quindi saremo a 5 mq di serpentino. Devo dunque prendere un bollitore da 3000 l singolo serpentino che abbia una sup. di 5 mq.
Oltre a questo dato del bollitore cosa devo attenzionare nella scheda tecnica ?
Che cosa devo verificare di caso in caso ?
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ACS palestra

Messaggio da Esa »

Quello che potevo fare, l'ho fatto.
Io sono per serbatoi "piccoli" (ho una pessima esperienza di quelli grandi) e scambiatore esterno a circolazione forzata (tipo Termoleader, per intenderci).
Ma ognuno ha la propria esperienza e le proprie convinzioni. E l'industria prodotti differenti.
GiuTunne
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 13, 2025 10:40

Re: ACS palestra

Messaggio da GiuTunne »

Esa ha scritto: lun feb 17, 2025 15:52 Quello che potevo fare, l'ho fatto.
Io sono per serbatoi "piccoli" (ho una pessima esperienza di quelli grandi) e scambiatore esterno a circolazione forzata (tipo Termoleader, per intenderci).
Ma ognuno ha la propria esperienza e le proprie convinzioni. E l'industria prodotti differenti.
Ringrazio per il tuo contributo. Lo scambiatore come lo dimensiono ?
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ACS palestra

Messaggio da Esa »

Lo scambiatore come lo dimensiono ?
Fattelo dimensionare da Termoleader, con un adeguato coefficiente di sporcamento (questo valore è di tua responsabilità).
Rispondi