La ricerca ha trovato 273 risultati
- lun set 01, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
- Risposte: 14
- Visite : 777
Re: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
Certo quanto scritto dal funzionario può sembrare eccessivo, ma in effetti anche nella LP0 un minimo di VRI si deve pur fare per stabilire le misure di esodo e le azioni da attuare in caso di incendio.
Faccio un esempio: il portone condominiale ha serratura elettrica ed è privo di maniglia ...
- lun set 01, 2025 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 144
- Visite : 25345
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non è ancora stata pubblicata, seppur approvata.Tom Bishop ha scritto: sab ago 30, 2025 16:10 Qualcuno dispone della nuova Linea guida che dovrebbe essere stata approvata il 9 luglio? È stata pubblicata come ufficiale?
- ven ago 29, 2025 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
- Risposte: 2
- Visite : 477
Re: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
Fa fede quello che c'è scritto nel progetto.
Gli edifici esistenti al 1987 non avevano l'obbligo di adeguare vano corsa e vano scale, ma solo i punti indicati nelle norme transitorie. Se però nel CPI c'è scritto altro, devi garantire quello che è stato autorizzato.
Accesso agli atti obbligatorio, in ...
Gli edifici esistenti al 1987 non avevano l'obbligo di adeguare vano corsa e vano scale, ma solo i punti indicati nelle norme transitorie. Se però nel CPI c'è scritto altro, devi garantire quello che è stato autorizzato.
Accesso agli atti obbligatorio, in ...
- mar ago 26, 2025 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 897
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Non ho capito perchè sarebbe esclusa dall'applicazione della V15... :roll:
"telearmi", definite come "tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso”. Solo che io non la svolgo in luoghi itineranti, quindi la relativa norma (che è il DM 18 maggio 2007) non è applicabile.
Andando a ...
- mar ago 26, 2025 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 897
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Non ho capito perchè sarebbe esclusa dall'applicazione della V15... :roll:
Perché la RTV 15 esclude "le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337", e rimanda alla relativa norma.
Il problema è che questa legge riporta diverse attrazioni, e c'è anche il laser ...
- mar ago 26, 2025 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 897
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Secondo me potrebbe essere al limite dell'assoggettabilità, dato che non si tratta di "pubblico spettacolo" (quanto meno, sale giochi e simili sono escluse da questa classificazione), per tanto anche se supera i 200 m2 avrei dei dubbi a considerarla soggetta.... :roll:
Sarei fuori (in effetti ...
- lun ago 25, 2025 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 897
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Scusa, non avevo capito che fosse superiore a 200 m2 :shock:
ok Beh, allora dato che il doppio binario esiste ancora potresti semplicemente applicare il DM (titolo XI), perchè direi che "a occhio" è meno restrittivo del codice in questo caso anche se non credo che al lato pratico cambi ...
- lun ago 25, 2025 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 897
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Scusa, non avevo capito che fosse superiore a 200 m2 :shock:
ok Beh, allora dato che il doppio binario esiste ancora potresti semplicemente applicare il DM (titolo XI), perchè direi che "a occhio" è meno restrittivo del codice in questo caso anche se non credo che al lato pratico cambi granchè ...
- lun ago 25, 2025 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa antincendio sotto i 300mq garage
- Risposte: 6
- Visite : 591
Re: Normativa antincendio sotto i 300mq garage
Il riferimento normativo è la circolare 17496 del 18 dicembre 2020 (linee guida autorimesse non soggette), che essendo una circolare non è cogente (c'è scritto esplicitamente, quindi non è contestabile).
Non ho ben chiaro come sia fatta la tua autorimessa, se riuscissi a mettere un disegno (anche ...
Non ho ben chiaro come sia fatta la tua autorimessa, se riuscissi a mettere un disegno (anche ...
- lun ago 25, 2025 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 897
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Non saprei, dato che non è attività soggetta in realtà non è nemmeno chiaro "a chi" dovresti presentare che cosa... (E' un po' lo stesso discorso delle centrali termiche >35kW ma <116kW, non essendo soggette a pratica VVF io non ho mai presentato nulla, se non al massimo allegando alla mia L10 le ...
- lun ago 25, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 897
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Quindi, secondo voi potrei presentare un progetto in cui prevedo classe 0 (perché come carico d'incendio avrei assenza di requisiti) e nessuna separazione dalle altre attività? Fosse così, non mi pongo neanche il problema di fare il confronto col codice e vedere cosa mi conviene usare. Non avrei ...
- ven ago 22, 2025 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 897
DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Ciao a tutti, vi chiedo un parere relativamente alla norma in oggetto.
In un edificio esistente verrà realizzato un locale di trattenimento (lasergame), con capienza inferiore a 100 persone, in una capannone adiacente a est e ovest con altre attività (entrambe non soggette).
La norma mi specifica ...
In un edificio esistente verrà realizzato un locale di trattenimento (lasergame), con capienza inferiore a 100 persone, in una capannone adiacente a est e ovest con altre attività (entrambe non soggette).
La norma mi specifica ...
- mar ago 12, 2025 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Terrazza per eventi - att. 65
- Risposte: 8
- Visite : 680
Re: Terrazza per eventi - att. 65
Capisco i vostri punti di vista, resto però dubbioso sull'assoggettabilità. Nella declaratoria hanno specificato locali e superfice lorda coperta dove svolgere l'attività di pubblico spettacolo, che essendo al chiuso presenta un rischio maggiore per gli occupanti.
Sinceramente non mi è mai ...
- mar ago 12, 2025 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Terrazza per eventi - att. 65
- Risposte: 8
- Visite : 680
Re: Terrazza per eventi - att. 65
A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì
Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ...
- lun lug 21, 2025 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
- Risposte: 5
- Visite : 2576
Re: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Ma pure se ce l'avesse, ai fini della classificazione dell'autorimessa non conterebbe comunque, dato che non sarebbe comunque un piano dell'attività di autorimessa.mmaarrccoo ha scritto: ven lug 18, 2025 18:01 La quota del tetto non conta (a meno che tu non abbia un'attività soggetta sopra).
- mer lug 16, 2025 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscite d'emergenza autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 3718
Re: Uscite d'emergenza autorimessa
Mi sto approcciando alle prime esperienze nel campo della prevenzione incendi e, recentemente, mi è stata affidata la progettazione antincendio di un'autorimessa condominiale situata al primo piano interrato, classificata secondo il Codice di Prevenzione Incendi come attività 75.1.A.
L’accesso all ...
- mer lug 16, 2025 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 144
- Visite : 25345
Re: Nuova guida fotovoltaico
qualcuno ha novità circa la pubblicazione della nuova RTV ?
Giovedì ho seguito un webinar organizzato dal CNI, con la presenza del Comandante dei VVF. Hanno confermato che il 9 luglio è stata approvata la nuova guida, e che a breve sarà ufficializzata. Dovrebbe essere tutto invariato rispetto ...
- mar lug 15, 2025 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
- Risposte: 10
- Visite : 2810
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
Se usi le definizioni del 1983, significa che non stai usando il codice, quindi seppur indicativo dell'orientamento normativo teoricamente non potrei usarlo solo per una definizione.
Poi in fase di progetto si può ...
- lun lug 14, 2025 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 144
- Visite : 25345
Re: Nuova guida fotovoltaico
A mio avviso quel tipo di segnaletica (a tutti i varchi di accesso al fabbricato) non è mai stata una prescrizione.
Infatti solo in pochi casi mi è stato chiesto di esporla da qualche funzionario, altrimenti l'ho sempre prevista sull'edificio dotato di imp. fotovoltaico.
Sì, era richiesta la ...
- lun lug 14, 2025 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
- Risposte: 10
- Visite : 2810
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
- lun lug 14, 2025 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattenimento e sport
- Risposte: 8
- Visite : 2226
Re: Trattenimento e sport
Provo a fare una considerazione per assurdo
Gravissimo incendio in un qualsiasi grandissimo stadio durante un derby o simili, centinaia di morti (la maggior parte dei quali per la calca), migliaia di feriti.
Viene fuori che gli addetti non avevano l'idoneità tecnica richiesta dal DM, perché a ...
- ven lug 11, 2025 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattenimento e sport
- Risposte: 8
- Visite : 2226
Re: Trattenimento e sport
Non ha valore di legge, ma cerca di chiarire una legge, che non è chiara. Non è "un pezzo in più", e la fonte è abbastanza autorevole.
Personalmente, mi sembra solo una cosa che crea confusione.
L'attività soggetta è sempre la 65, poi ci sono (a seconda dei casi) le varie norme tecniche ...
- mer lug 09, 2025 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattenimento e sport
- Risposte: 8
- Visite : 2226
Re: Trattenimento e sport
Ho un vuoto: piscina soggetta, oltre 100 persone sugli spalti anche per gare. E' una attività di spettacolo e trattenimento, per cui, ai sensi del D.M. 2/9/2021 Allegato IV punto 4.1 lettera n) serve idoneità tecnica anche se di livello 2?
Ritengo di sì, ma non rientra nella definizione di cui ...
- mar lug 08, 2025 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattenimento e sport
- Risposte: 8
- Visite : 2226
Re: Trattenimento e sport
Ho un vuoto: piscina soggetta, oltre 100 persone sugli spalti anche per gare. E' una attività di spettacolo e trattenimento, per cui, ai sensi del D.M. 2/9/2021 Allegato IV punto 4.1 lettera n) serve idoneità tecnica anche se di livello 2?
Ritengo di sì, ma non rientra nella definizione di cui all ...
- mar lug 01, 2025 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NecroNOP
- Risposte: 14
- Visite : 1885
Re: NecroNOP
A quanto mi hanno detto all'ufficio prevenzione, nel momento in cui la pratica viene protocollata va anche su prince. Il solo modo perché non ci sia è non inserire i dati del professionista né quelli del titolare, o sbagliare qualcosa nell'inserirli, nel qual caso c'è sul sistema (e loro la vedono ...
- mar lug 01, 2025 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 144
- Visite : 25345
Re: Nuova guida fotovoltaico
Secondo me è proprio voluta. Nelle installazioni su tetti esistenti Broof T3 e T4 obbligano ad interventi che non tutti sono disposti a fare.
Ma scritta com'è scritta, significa che dev'essere classificato Broof T1/T2/T3/T4 il pannello, non la copertura. Che è ovviamente assurdo, dato che è una ...
- lun giu 30, 2025 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 144
- Visite : 25345
Re: Nuova guida fotovoltaico
Evidente refuso
Refuso o favore fatto ai venditori di pannelli FV?
Ma no, che c'entrano i venditori? Lì mi dice che devi avere un pannello classificato Broof secondo UNI 13501-5, cosa ovviamente senza senso visto che sia la classificazione, che la norma sono relativi alle coperture (e non ...
- lun giu 30, 2025 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 144
- Visite : 25345
Re: Nuova guida fotovoltaico
A pag. 19, già si rischia un pò di confusione...
In questo caso, può ritenersi accettabile, in via generale, il seguente accoppiamento:
− pannelli fotovoltaici classificati almeno in classe E secondo la norma tecnica UNI EN 13501-1,
secondo UNI EN ISO 11925-2, nonché classificati Broof (T1, T2 ...
- lun giu 30, 2025 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NecroNOP
- Risposte: 14
- Visite : 1885
Re: NecroNOP
Beh, se facciamo i depositi di oli lubrificanti col regio decreto del '34 e i depositi di gpl con la circolare del '56, un NOP del '72 è praticamente di ieri. :lol:
Non mi è chiara una cosa:
Non posso chiederlo, nel senso che in sostanza è una di quelle tante pratiche che vengono vidimate per ...
Non mi è chiara una cosa:
Non posso chiederlo, nel senso che in sostanza è una di quelle tante pratiche che vengono vidimate per ...
- mer giu 25, 2025 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sito PagoPA VVF
- Risposte: 2
- Visite : 282
Re: Sito PagoPA VVF
A me funziona normalmente, entro con lo spid di poste
- mer giu 25, 2025 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74.1.A
- Risposte: 20
- Visite : 3005
Re: Attività 74.1.A
Si se abbiamo più attività soggette e si presenta la SCIA solo per una di esse.
Ma se la SCIA è relativa all'unica attività soggetta, la scadenza dovrebbe seguirne la consegna.
Il fatto di allegare il "Non aggravio" non cambia la natura autorizzatoria della SCIA, altrimenti l'avrebbero chiamata in ...
- mer giu 25, 2025 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 4 bombole di GPL da 25 kg
- Risposte: 3
- Visite : 393
Re: 4 bombole di GPL da 25 kg
Ma in teoria, visto che un deposito di terza categoria è tale fino a 300 kg,
se ho 2 bombole da 25 kg ossia 50 kg succede questo?
L'attività non è soggetta in quanto < 75 kg ma applico lo stesso la circolare 74 in quanto il deposito è
di III categoria?
Sì, devi applicare la norma ma non sei ...
- lun giu 23, 2025 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 4 bombole di GPL da 25 kg
- Risposte: 3
- Visite : 393
Re: 4 bombole di GPL da 25 kg
Sì, la norma è quella.
- gio giu 19, 2025 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Registro antincendio.....ma chi lo compila e chi lo firma?
- Risposte: 11
- Visite : 2049
Re: Registro antincendio.....ma chi lo compila e chi lo firma?
Io non mi sono mai fatto particolari problemi col registro: il titolare (o il responsabile di stabilimento, l'RSPP o comunque qualcuno con un ruolo nella sicurezza) firma il registro, indica la data e mette la nota "vedi verbale", e al manutentore faccio rilasciare il verbale di avvenuta ...
- mar giu 17, 2025 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
- Risposte: 8
- Visite : 653
Re: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
Ciao, la contestazione è arrivata dal responsabile dell'attività. Principalmente perché non vuole spendere per raggiungere REI45 ed il costo della relativa certificazione. Purtroppo è un qualcosa che ho notato capitare spesso nelle attività esistenti e che devono essere adeguate. Pesa poi anche ...
- lun giu 16, 2025 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
- Risposte: 8
- Visite : 653
Re: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
Ha ragione. L’attività destinata ad officina è un unico ambiente, senza elementi divisori all’interno. La struttura metallica è una tettoia posta alla distanza che avevo prima indicato, circa 1,50 m, dove non sono eseguite attività lavorative e non è utilizzata come deposito di materiali ...
- lun giu 16, 2025 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
- Risposte: 8
- Visite : 653
Re: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
La compartimentazione è da garantire anche all'interno della stessa attività, non solo verso gli altri, e per garantirla hai o la suddivisione in compartimenti, o l'interposizione di distanze. Se non vuoi compartimentare, puoi verificare la distanza in funzione dell'emissività della fiamma, dato che ...
- gio giu 05, 2025 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannello sandwich tetto Broof
- Risposte: 3
- Visite : 397
Re: pannello sandwich tetto Broof
La classificazione Broof (e qualsiasi altra) viene data al superamento dalla serie di prove fatte sul pacchetto che compone la copertura, e viene certificata dal produttore.
Non puoi ricavarla o desumerla dai componenti o dalla loro classe di reazione al fuoco, va per forza sperimentata come ...
Non puoi ricavarla o desumerla dai componenti o dalla loro classe di reazione al fuoco, va per forza sperimentata come ...
- mar giu 03, 2025 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1491
Re: Attività 13.1.A
Se sono rispettate le distanze di sicurezza tra i depositi e le varie prescrizioni, io li ho sempre considerati come due attività 13.1.A.
- ven mag 30, 2025 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 144
- Visite : 25345
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non lo sapevo, dove è scritto?
nemmeno il fuoco lo sa, quando le circostanze fanno sì che l'incendio si sviluppi; lo sanno i professionisti che si informano, come te, che ad es. leggi il forum dove professionisti come te e me la riportano apposta, appena ne sono venuti a conoscenza, perchè ...
- gio mag 22, 2025 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
- Risposte: 5
- Visite : 1972
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Dipende dal caso specifico, non c'è una prescrizione unica.
Il decreto richiede per il locale argani la stessa classe del vano corsa, e quest'ultima viene indicata dalla tabella A dove, in certi casi, non richiede caratteristiche (anche in alcuni edifici soggetti). E questo decreto, così come ...
Il decreto richiede per il locale argani la stessa classe del vano corsa, e quest'ultima viene indicata dalla tabella A dove, in certi casi, non richiede caratteristiche (anche in alcuni edifici soggetti). E questo decreto, così come ...
- mar mag 20, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
- Risposte: 5
- Visite : 1972
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Buongiorno a tutti.
In un progetto, approvato da i VVF , si legge esplicitamente:
"le pareti dei locali macchine ascensori, comprese le porte, non parteciperanno alla compartimentazione dell'edificio, ma saranno comunque composte da materiale non combustibile".
Al mio sopralluogo, ho ...
- lun mag 05, 2025 11:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
- Risposte: 10
- Visite : 4492
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Ricordo a riguardo una bella discussione molto tempo fa.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.
Esatto, purtroppo l'81/2008 è gerarchicamente superiore alla RTO (D.Lgs contro DM), quindi prevale.
Che poi ai VVF va bene, ma fino a un certo punto ...
- lun mag 05, 2025 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
- Risposte: 6
- Visite : 3113
Re: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
Mi è appena capitata la stessa cosa (e anch'io più volte in passato, anche recentissimo, ho fatto come te).
L'uso delle NFPA è soluzione alternativa, ed è scritto esplicitamente nella RTO. Tocca pagare 1.008 €.
L'uso delle NFPA è soluzione alternativa, ed è scritto esplicitamente nella RTO. Tocca pagare 1.008 €.
- mer apr 09, 2025 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatori soggetti VVF
- Risposte: 15
- Visite : 4800
Re: Ambulatori soggetti VVF
Buongiono,
mi sembra di aver capito quindi di applicare, oltre alla regola tecnica 18.9.2002+19.3.2015 che rimanda tutto al 10.03.1998 che però non ha richieste specifiche , solo il minicodice oltre al capitolo 4 del COPI, senza quindi le verifiche della reazione al fuoco e delle altre stategie S ...
- ven apr 04, 2025 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
- Risposte: 21
- Visite : 2841
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
la EI devi garantirla verso di te, non verso di loro.
non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi ...
- gio apr 03, 2025 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
- Risposte: 21
- Visite : 2841
- mar apr 01, 2025 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
- Risposte: 21
- Visite : 2841
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Secondo me è un refuso bello e buono...avrebbe dovuto essere "L’obiettivo è di proteggere l’attività DEI terzi confinanti..." , perchè a me capita spesso che l'attività soggetta sia confinante con un'attività non soggetta...e cosa faccio proteggo una attività "pericolosa" da una "non pericolosa ...
- mar apr 01, 2025 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
- Risposte: 21
- Visite : 2841
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
la EI devi garantirla verso di te, non verso di loro.
non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di ...
- mar apr 01, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
- Risposte: 21
- Visite : 2841
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.
Sai dirmi dove sia scritta questa cosa? Io direi il contrario: tu non devi arrecare danno al vicino, e il vicino dovrà premurarsi di non arrecare danno a te, no?
RTO, S.3.7.1 comma 2:
2. In caso ...