La ricerca ha trovato 300 risultati
- gio mar 12, 2026 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
- Risposte: 9
- Visite : 2554
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Ciao, a questo proposito notavo anche che nella nuova guida l'accoppiamento del pannello FV classe 1 su tetto Froof non è più consentito ma ci sono degli installatori che lo propongono ancora
È possibile usare quell'accoppiamento (e le vecchie linee guida) nei casi previsti dalla nuova linea ...
- gio mar 12, 2026 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto FV incorporato o no?
- Risposte: 1
- Visite : 110
Impianto FV incorporato o no?
Ciao a tutti, vi chiedo un parere su un dubbio in apparenza banale, ma che tanto banale non è.
Tema: impianto fotovoltaico, installato a mia insaputa dalla Ditta sulla copertura.
La Ditta è un'officina meccanica, senza lavorazioni soggette; la sola attività soggetta presente è la centrale termica ...
Tema: impianto fotovoltaico, installato a mia insaputa dalla Ditta sulla copertura.
La Ditta è un'officina meccanica, senza lavorazioni soggette; la sola attività soggetta presente è la centrale termica ...
- mer feb 25, 2026 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12373
Re: Palestra soggetta
Secondo me è contestabile in ogni caso anche l'uso del Codice a rigor di logica.
Ho il D.M. 18.03.1996 che si applica agli impianti sportivi più grandi e affollati... è in ogni caso una regola tecnica verticale specifica per tale tipologia di attività.
Anche passando per la valutazione del ...
- lun feb 23, 2026 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12373
Re: Palestra soggetta
In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. ( che per definizione ...
- ven feb 20, 2026 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
- Risposte: 3
- Visite : 794
Re: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
Condivido, se l'accesso è garantito (quindi non rischi di trovarti una macchina parcheggiata sopra) non ci vedo differenze tra una normale porta.
- ven feb 20, 2026 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
- Risposte: 12
- Visite : 3253
Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
Buonasera,
in un'autorimessa condominiale, per il calcolo dell'aerazione viene considerata anche l'apertura verso la rampa di accesso.
La rampa è anche considerata come una delle via d'esodo
E' corretto o se la rampa e' via d'esodo non si può calcolare l'apertura ai fini dell'aerazione?
Grazie ...
- ven feb 20, 2026 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice o Minicodice per asilo nido < 30 occupanti?
- Risposte: 3
- Visite : 602
Re: Codice o Minicodice per asilo nido < 30 occupanti?
Buongiorno a tutti,
Applicando il Titolo IV del D.M. 16 luglio 2014 per asilo nido con meno di trenta persone presenti, il decreto rimanda al DM 10-03-1998 ad oggi abrogato.
La progettazione potrei eseguirla anche con Minicodice oppure no perchè l'attività è dotata di RTV e quindi dovrei ...
- ven feb 20, 2026 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12373
Re: Palestra soggetta
Altra situazione simile, mi date un parere?
In breve: capannone (isolato) preso a uso magazzino, praticamente senza persone se non per il carico-scarico dei prodotti finiti (massimo un'ora totale al giorno), inserita in un complesso industriale interamente di proprietà della Ditta.
In quella che ...
In breve: capannone (isolato) preso a uso magazzino, praticamente senza persone se non per il carico-scarico dei prodotti finiti (massimo un'ora totale al giorno), inserita in un complesso industriale interamente di proprietà della Ditta.
In quella che ...
- lun feb 16, 2026 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 10356
Re: Dubbi su data per Rinnovo
In Como, Monza, Milano, Lodi, Varese, Sondrio, Novara, Cuneo, Torino, Massa Carrara, Pordenone, Udine, Biella. Aosta, Vercelli, dalla data della mia PEC, per personale esperienza.
Come fai a rinnovare via pec in Lombardia, che vogliono solo impresa in un giorno per le pratiche? Fai solo civile ...
- ven feb 13, 2026 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 10356
Re: Dubbi su data per Rinnovo
A quanto ho visto io, la maggior parte dei Comandi tiene la data di protocollo che mettono loro come scadenza (e riportano quella su prince), io guardo quella che mettono loro sul portale e amen, la inserisco a scadenziario.
Per i rinnovi, di solito vedo che se rinnovi in anticipo di poco, fanno +5 ...
Per i rinnovi, di solito vedo che se rinnovi in anticipo di poco, fanno +5 ...
- lun gen 12, 2026 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 9772
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Dove sta scritto nel minicodice "o tutto o Codice"?weareblind ha scritto: mer dic 31, 2025 09:32 Attenzione solo che il DdL, pur nel suo obbligo indelegabile di valutare i rischi, è soggetto alle normative come tutti. Se il MiniCodice dice "o tutto o Codice", il DdL non può che fare così.
- lun gen 12, 2026 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 10 mc di liquido infiammabile
- Risposte: 2
- Visite : 608
Re: 10 mc di liquido infiammabile
Ho uno sverniciante per legno
per complessivi 10 mc.
Dalla scheda tecnica leggo che ha un punto di infiammabilità di 67°C.
Ma dove ricade nel dpr 151/11 attività 12?
12a no perchè ne ho 10 > 9 mc
12b no perchè ho 10 mc > 5 mc e p.infiamm = 67 > 65
12c no perchè ho 10 mc < 50 mc
??
Il range è ...
- ven dic 12, 2025 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano e V.13
- Risposte: 7
- Visite : 1883
Re: Compartimento multipiano e V.13
Ciao Smilev,
ho sbagliato a scrivere. Al piano seminterrato ho due compartimenti distinti, uno per locale pressurizzazione e un comparto per il deposito.
Il solaio di separazione con il piano superiore è REI60.
Dalla tabella s.3-7 sembrerebbe ( a come ho capito io) che i compartimenti multipiano ...
- ven dic 12, 2025 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 22
- Visite : 15339
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Mi sembra strano, per uscire a fare un controllo devono avere un esposto o ci deve essere un motivo formale.
I VVF sono pubblici ufficiali, possono fare tutti i controlli che gli pare, tra le loro attività c'è anche la “vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione ...
- ven dic 12, 2025 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 22
- Visite : 15339
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
A sensazione, con le scuole i VVF sono spesso poco "attenti" perché la maggior parte dei plessi non sono in regola, e se dovessero iniziare a sanzionare andrebbero chiuse tutte.
Dati del MIUR del 2021: 35.981 edifici scolastici su 58.598 non sono in regola, c'era un articolo di quell'anno svolto ...
Dati del MIUR del 2021: 35.981 edifici scolastici su 58.598 non sono in regola, c'era un articolo di quell'anno svolto ...
- ven dic 12, 2025 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi requisiti antincendio per moduli FV usati come materiali edilizi: qualcuno ha già informazioni?
- Risposte: 2
- Visite : 1101
Re: Nuovi requisiti antincendio per moduli FV usati come materiali edilizi: qualcuno ha già informazioni?
Io ho ricevuto qualche giorno fa da un installatore le certificazioni di classe E e classe Broof(t2) dei moduli fotovoltaici, entrambe secondo norma EN 13501, rilasciati da Istituto Giordano a fine ottobre 2025.
Ad oggi, sono i soli che ho visto (ma non ho avuto per ora altre pratiche da fare con ...
Ad oggi, sono i soli che ho visto (ma non ho avuto per ora altre pratiche da fare con ...
- ven dic 05, 2025 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 3060
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Scusate se sollevo un dubbio, ma l'attività 70 si configura per qualunque edificio in cui siano presenti più di 5000 kg di materiali combustibili e più di 1000mq a prescindere da che attività si svolga? Anche se, per assurdo, tale materiale non è necessariamente "depositato"?
Perchè l'attività 70 ...
- ven dic 05, 2025 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
- Risposte: 8
- Visite : 3751
Re: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
Calore, grasso, significativa presenza di apparecchiature elettriche con una certa potenza.
Se è un fornellino elettrico ok, ma una cucina intera professionale elettrica..
Ci sta.
Anche se, personalmente, quando mi capitano simili attività cerco sempre di spingere sulla gestione e la pulizia ...
- ven dic 05, 2025 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4366
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Le norme tecniche delle autorimesse sono pensate per garantire la sicurezza e l'esodo degli occupanti della stessa autorimessa, non di eventuali flussi di esodo provenienti da altre parti.
Se esaminiamo la Tab V.6-2 possiamo vedere come le vie di esodo comuni con altre attività non aperte al ...
- ven dic 05, 2025 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4366
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Questo però vale per qualsiasi edificio, se ipotizzi l'incendio al piano terra (ovvero dove ci sono le uscite finali).Terminus ha scritto: ven dic 05, 2025 11:09 Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
- ven dic 05, 2025 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4366
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
La V6 riporta indicazioni precise sulle caratteristiche delle vie d'esodo comuni con altre attività o altri compartimenti, mentre il 246/1987 a memoria non parla mai di lunghezze, ma solo di comunicazioni.
Se rispetti entrambe le normative, al netto di problematiche a valle della valutazione del ...
Se rispetti entrambe le normative, al netto di problematiche a valle della valutazione del ...
- ven dic 05, 2025 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 3003
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Quindi, se interpreto bene il tuo pensiero, se ho un incendio nel compartimento 2 e mi trovo nel 3 posso comunque scappare attraverso il 2 purchè rispetto le condizioni di corridoio cieco?
L'ipotesi del "scoppia l'incendio in 2, quindi chi è in 3 è fregato" è mitigata dalle misure relative alle ...
- ven dic 05, 2025 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
- Risposte: 7
- Visite : 4063
Re: Dich-prod maniglione porte uscita.
Per conto mio, in assenza totale di documentazione, lo devi sostituire.
Tu, da professionista, quando firmi il dich.prod dichiari che quel maniglione garantisce le prestazioni necessarie. Se non hai documenti, su che base lo dichiari?
Tu, da professionista, quando firmi il dich.prod dichiari che quel maniglione garantisce le prestazioni necessarie. Se non hai documenti, su che base lo dichiari?
- ven dic 05, 2025 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
- Risposte: 8
- Visite : 3751
Re: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
Perché la considerate area a rischio specifico? Onestamente io non ci vedo chissà che pericolosità, se sono tutte utenze elettriche. 
- ven ott 10, 2025 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carrozzeria
- Risposte: 5
- Visite : 1693
Re: Carrozzeria
Non è obbligatorio, e quasi certamente per un'attività del genere non sono prescritte.
- mer set 24, 2025 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12373
Re: Palestra soggetta
Non puoi applicare il Codice per l'attività 65 cfr DM 12/04/2019 art.2 comma 1.
L'attività 65 è stata aggiunta col DM 22/11/2022 limitatamente ai locali di pubblico spettacolo (ricordavo avessero aggiunto la 65 in toto).
A questo punto non hai nessun tipo di norma vigente, per le palestre ...
- mer set 24, 2025 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12373
Re: Palestra soggetta
salve.
Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.
Quindi che si fa? Minicodice ...
- lun set 01, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
- Risposte: 14
- Visite : 2982
Re: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
Certo quanto scritto dal funzionario può sembrare eccessivo, ma in effetti anche nella LP0 un minimo di VRI si deve pur fare per stabilire le misure di esodo e le azioni da attuare in caso di incendio.
Faccio un esempio: il portone condominiale ha serratura elettrica ed è privo di maniglia ...
- lun set 01, 2025 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 227544
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non è ancora stata pubblicata, seppur approvata.Tom Bishop ha scritto: sab ago 30, 2025 16:10 Qualcuno dispone della nuova Linea guida che dovrebbe essere stata approvata il 9 luglio? È stata pubblicata come ufficiale?
- ven ago 29, 2025 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
- Risposte: 2
- Visite : 1065
Re: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
Fa fede quello che c'è scritto nel progetto.
Gli edifici esistenti al 1987 non avevano l'obbligo di adeguare vano corsa e vano scale, ma solo i punti indicati nelle norme transitorie. Se però nel CPI c'è scritto altro, devi garantire quello che è stato autorizzato.
Accesso agli atti obbligatorio, in ...
Gli edifici esistenti al 1987 non avevano l'obbligo di adeguare vano corsa e vano scale, ma solo i punti indicati nelle norme transitorie. Se però nel CPI c'è scritto altro, devi garantire quello che è stato autorizzato.
Accesso agli atti obbligatorio, in ...
- mar ago 26, 2025 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 3239
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Non ho capito perchè sarebbe esclusa dall'applicazione della V15... :roll:
"telearmi", definite come "tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso”. Solo che io non la svolgo in luoghi itineranti, quindi la relativa norma (che è il DM 18 maggio 2007) non è applicabile.
Andando a ...
- mar ago 26, 2025 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 3239
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Non ho capito perchè sarebbe esclusa dall'applicazione della V15... :roll:
Perché la RTV 15 esclude "le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337", e rimanda alla relativa norma.
Il problema è che questa legge riporta diverse attrazioni, e c'è anche il laser ...
- mar ago 26, 2025 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 3239
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Secondo me potrebbe essere al limite dell'assoggettabilità, dato che non si tratta di "pubblico spettacolo" (quanto meno, sale giochi e simili sono escluse da questa classificazione), per tanto anche se supera i 200 m2 avrei dei dubbi a considerarla soggetta.... :roll:
Sarei fuori (in effetti ...
- lun ago 25, 2025 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 3239
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Scusa, non avevo capito che fosse superiore a 200 m2 :shock:
ok Beh, allora dato che il doppio binario esiste ancora potresti semplicemente applicare il DM (titolo XI), perchè direi che "a occhio" è meno restrittivo del codice in questo caso anche se non credo che al lato pratico cambi ...
- lun ago 25, 2025 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 3239
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Scusa, non avevo capito che fosse superiore a 200 m2 :shock:
ok Beh, allora dato che il doppio binario esiste ancora potresti semplicemente applicare il DM (titolo XI), perchè direi che "a occhio" è meno restrittivo del codice in questo caso anche se non credo che al lato pratico cambi granchè ...
- lun ago 25, 2025 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa antincendio sotto i 300mq garage
- Risposte: 6
- Visite : 2260
Re: Normativa antincendio sotto i 300mq garage
Il riferimento normativo è la circolare 17496 del 18 dicembre 2020 (linee guida autorimesse non soggette), che essendo una circolare non è cogente (c'è scritto esplicitamente, quindi non è contestabile).
Non ho ben chiaro come sia fatta la tua autorimessa, se riuscissi a mettere un disegno (anche ...
Non ho ben chiaro come sia fatta la tua autorimessa, se riuscissi a mettere un disegno (anche ...
- lun ago 25, 2025 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 3239
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Non saprei, dato che non è attività soggetta in realtà non è nemmeno chiaro "a chi" dovresti presentare che cosa... (E' un po' lo stesso discorso delle centrali termiche >35kW ma <116kW, non essendo soggette a pratica VVF io non ho mai presentato nulla, se non al massimo allegando alla mia L10 le ...
- lun ago 25, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 3239
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Quindi, secondo voi potrei presentare un progetto in cui prevedo classe 0 (perché come carico d'incendio avrei assenza di requisiti) e nessuna separazione dalle altre attività? Fosse così, non mi pongo neanche il problema di fare il confronto col codice e vedere cosa mi conviene usare. Non avrei ...
- ven ago 22, 2025 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 3239
DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Ciao a tutti, vi chiedo un parere relativamente alla norma in oggetto.
In un edificio esistente verrà realizzato un locale di trattenimento (lasergame), con capienza inferiore a 100 persone, in una capannone adiacente a est e ovest con altre attività (entrambe non soggette).
La norma mi specifica ...
In un edificio esistente verrà realizzato un locale di trattenimento (lasergame), con capienza inferiore a 100 persone, in una capannone adiacente a est e ovest con altre attività (entrambe non soggette).
La norma mi specifica ...
- mar ago 12, 2025 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Terrazza per eventi - att. 65
- Risposte: 8
- Visite : 1864
Re: Terrazza per eventi - att. 65
Capisco i vostri punti di vista, resto però dubbioso sull'assoggettabilità. Nella declaratoria hanno specificato locali e superfice lorda coperta dove svolgere l'attività di pubblico spettacolo, che essendo al chiuso presenta un rischio maggiore per gli occupanti.
Sinceramente non mi è mai ...
- mar ago 12, 2025 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Terrazza per eventi - att. 65
- Risposte: 8
- Visite : 1864
Re: Terrazza per eventi - att. 65
A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì
Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ...
- lun lug 21, 2025 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
- Risposte: 5
- Visite : 3026
Re: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Ma pure se ce l'avesse, ai fini della classificazione dell'autorimessa non conterebbe comunque, dato che non sarebbe comunque un piano dell'attività di autorimessa.mmaarrccoo ha scritto: ven lug 18, 2025 18:01 La quota del tetto non conta (a meno che tu non abbia un'attività soggetta sopra).
- mer lug 16, 2025 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscite d'emergenza autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 4651
Re: Uscite d'emergenza autorimessa
Mi sto approcciando alle prime esperienze nel campo della prevenzione incendi e, recentemente, mi è stata affidata la progettazione antincendio di un'autorimessa condominiale situata al primo piano interrato, classificata secondo il Codice di Prevenzione Incendi come attività 75.1.A.
L’accesso all ...
- mer lug 16, 2025 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 227544
Re: Nuova guida fotovoltaico
qualcuno ha novità circa la pubblicazione della nuova RTV ?
Giovedì ho seguito un webinar organizzato dal CNI, con la presenza del Comandante dei VVF. Hanno confermato che il 9 luglio è stata approvata la nuova guida, e che a breve sarà ufficializzata. Dovrebbe essere tutto invariato rispetto ...
- mar lug 15, 2025 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
- Risposte: 10
- Visite : 3768
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
Se usi le definizioni del 1983, significa che non stai usando il codice, quindi seppur indicativo dell'orientamento normativo teoricamente non potrei usarlo solo per una definizione.
Poi in fase di progetto si può ...
- lun lug 14, 2025 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 227544
Re: Nuova guida fotovoltaico
A mio avviso quel tipo di segnaletica (a tutti i varchi di accesso al fabbricato) non è mai stata una prescrizione.
Infatti solo in pochi casi mi è stato chiesto di esporla da qualche funzionario, altrimenti l'ho sempre prevista sull'edificio dotato di imp. fotovoltaico.
Sì, era richiesta la ...
- lun lug 14, 2025 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
- Risposte: 10
- Visite : 3768
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
- lun lug 14, 2025 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattenimento e sport
- Risposte: 8
- Visite : 3154
Re: Trattenimento e sport
Provo a fare una considerazione per assurdo
Gravissimo incendio in un qualsiasi grandissimo stadio durante un derby o simili, centinaia di morti (la maggior parte dei quali per la calca), migliaia di feriti.
Viene fuori che gli addetti non avevano l'idoneità tecnica richiesta dal DM, perché a ...
- ven lug 11, 2025 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattenimento e sport
- Risposte: 8
- Visite : 3154
Re: Trattenimento e sport
Non ha valore di legge, ma cerca di chiarire una legge, che non è chiara. Non è "un pezzo in più", e la fonte è abbastanza autorevole.
Personalmente, mi sembra solo una cosa che crea confusione.
L'attività soggetta è sempre la 65, poi ci sono (a seconda dei casi) le varie norme tecniche ...
- mer lug 09, 2025 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattenimento e sport
- Risposte: 8
- Visite : 3154
Re: Trattenimento e sport
Ho un vuoto: piscina soggetta, oltre 100 persone sugli spalti anche per gare. E' una attività di spettacolo e trattenimento, per cui, ai sensi del D.M. 2/9/2021 Allegato IV punto 4.1 lettera n) serve idoneità tecnica anche se di livello 2?
Ritengo di sì, ma non rientra nella definizione di cui ...