Di solito, quando il ritardo era di qualche giorno (massimo un paio di settimane), con una chiamata al Funzionario si risolveva la cosa, semplicemente aspettava a mandare il verbale e ti lasciava il tempo di concludere.
Ovvio che i lavori vanno avanti troppo tempo, non possono fare altro che ...
La ricerca ha trovato 314 risultati
- mer ago 12, 2026 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 45 giorni prorogabili o no?
- Risposte: 7
- Visite : 609
- mer mag 06, 2026 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 5162
Re: Diritti SUAP fuori controllo
https://www.renogalliera.it/novita/noti ... 01-01-2025
Io sul tariffario vedo 100 €, per le pratiche di prevenzione incendi.
Cifra comunque vergognosa, beninteso.
Io sul tariffario vedo 100 €, per le pratiche di prevenzione incendi.
Cifra comunque vergognosa, beninteso.
- gio apr 30, 2026 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
- Risposte: 15
- Visite : 4267
Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Mi riallaccio a questo post.
Ho un'autorimessa a servizio di un fabbricato civile non soggetto, la cui superficie di compartimento (box + area di manovra) è inferiore, di poco, a 300 mq, quindi anch'essa non soggetta; un funzionario dei VVF mi ha invece annotato che a tale superficie va sommata ...
- lun apr 13, 2026 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3834
Re: Edificio civile abitazione esistente
Ditta di manutenzione e pulizia no.
Portiere dipendente si.
Non ne sono così convinto. :?
Il Ministero delle attività produttive aveva emesso una circolare in cui specificava che sono soggetti alla verifica dell'impianto di messa a terra anche i luoghi dove può esserci presenza di lavoratori ...
- lun apr 13, 2026 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 402604
Re: Nuova guida fotovoltaico
Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:
CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo ...
- gio apr 02, 2026 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 402604
Re: Nuova guida fotovoltaico
Buongiorno a tutti,
Capitolo 4 Misure tecniche specifiche per modalità di installazione caso 2.
La guida indica chiaramente l' interposizione di uno strato EI 30 con layer incombustibile tra pannelli PV e copertura. Sembrerebbe non ammettere la posa direttamente su copertura EI30, sbaglio ...
- mer apr 01, 2026 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
- Risposte: 14
- Visite : 7229
Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Domanda forse banale. La Linea Guida in questione si applica a tutti i BESS indipendentemente dalla loro capacità e dimensione? In una azienda che seguo soggetta ai controlli di prevenzione incendi hanno intenzione di installare delle batterie di accumulo da 50kWh in container. Rispettare le ...
- mar mar 17, 2026 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione antincendio resort
- Risposte: 9
- Visite : 3538
Re: Progettazione antincendio resort
Concordo su 1) e 4), mentre 2) e 3) mi lasciano perplesso. Non sarei così sicuro che l'attività 65 non ci sia, vorrei capire di preciso cosa viene fatto: piscine e SPA, solo idromassaggi, area fitness, saune/bagno turco... cosa c'è di preciso?
Ciao, grazie!
ho escluso l'attività 65 perché ...
- mar mar 17, 2026 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 5540
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Non mi è chiaro in che modo il nuovo deposito venga realizzato e compartimentato....
Se si tratta di un ampliamento dell'edificio, avente propri ingressi e vie di esodo distinte da quelle dell'officina, allora potrebbe essere trattato come attività 70 con la RTO e presentato il tutto come ...
- mar mar 17, 2026 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione antincendio resort
- Risposte: 9
- Visite : 3538
Re: Progettazione antincendio resort
Concordo su 1) e 4), mentre 2) e 3) mi lasciano perplesso. Non sarei così sicuro che l'attività 65 non ci sia, vorrei capire di preciso cosa viene fatto: piscine e SPA, solo idromassaggi, area fitness, saune/bagno turco... cosa c'è di preciso?
- mar mar 17, 2026 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 5540
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Non mi è chiaro in che modo il nuovo deposito venga realizzato e compartimentato....
Se si tratta di un ampliamento dell'edificio, avente propri ingressi e vie di esodo distinte da quelle dell'officina, allora potrebbe essere trattato come attività 70 con la RTO e presentato il tutto come nuova ...
- mar mar 17, 2026 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sito VVF off line
- Risposte: 3
- Visite : 2203
Re: Sito VVF off line
Tutto bloccato da venerdì.
- mar mar 17, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 5540
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
A me gli ibridi RTO sì/no piacciono poco, però se effettivamente non vai a modificare in modo rilevante nulla del già approvato lo puoi fare.
Ma riprogettare tutto col codice avrebbe ripercussioni particolari? Perché non rivalutare tutto e basta?
Ma riprogettare tutto col codice avrebbe ripercussioni particolari? Perché non rivalutare tutto e basta?
- mar mar 17, 2026 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto FV incorporato o no?
- Risposte: 3
- Visite : 1857
Re: Impianto FV incorporato o no?
per quel che si vede da google se fai il cilindro del locale alloggiamento caldaia il fotovoltaico ci entra.
per come la vedo io la questione è più di sostanza: l'attività sotto il capannone sarà anche non soggetta, ma quale ragionamento di valutazione dei rischi ti porta a dire che non è ...
- gio mar 12, 2026 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
- Risposte: 9
- Visite : 4559
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Ciao, a questo proposito notavo anche che nella nuova guida l'accoppiamento del pannello FV classe 1 su tetto Froof non è più consentito ma ci sono degli installatori che lo propongono ancora
È possibile usare quell'accoppiamento (e le vecchie linee guida) nei casi previsti dalla nuova linea ...
- gio mar 12, 2026 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto FV incorporato o no?
- Risposte: 3
- Visite : 1857
Impianto FV incorporato o no?
Ciao a tutti, vi chiedo un parere su un dubbio in apparenza banale, ma che tanto banale non è.
Tema: impianto fotovoltaico, installato a mia insaputa dalla Ditta sulla copertura.
La Ditta è un'officina meccanica, senza lavorazioni soggette; la sola attività soggetta presente è la centrale termica ...
Tema: impianto fotovoltaico, installato a mia insaputa dalla Ditta sulla copertura.
La Ditta è un'officina meccanica, senza lavorazioni soggette; la sola attività soggetta presente è la centrale termica ...
- mer feb 25, 2026 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 19787
Re: Palestra soggetta
Secondo me è contestabile in ogni caso anche l'uso del Codice a rigor di logica.
Ho il D.M. 18.03.1996 che si applica agli impianti sportivi più grandi e affollati... è in ogni caso una regola tecnica verticale specifica per tale tipologia di attività.
Anche passando per la valutazione del ...
- lun feb 23, 2026 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 19787
Re: Palestra soggetta
In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. ( che per definizione ...
- ven feb 20, 2026 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
- Risposte: 3
- Visite : 1099
Re: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
Condivido, se l'accesso è garantito (quindi non rischi di trovarti una macchina parcheggiata sopra) non ci vedo differenze tra una normale porta.
- ven feb 20, 2026 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
- Risposte: 12
- Visite : 4442
Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
Buonasera,
in un'autorimessa condominiale, per il calcolo dell'aerazione viene considerata anche l'apertura verso la rampa di accesso.
La rampa è anche considerata come una delle via d'esodo
E' corretto o se la rampa e' via d'esodo non si può calcolare l'apertura ai fini dell'aerazione?
Grazie ...
- ven feb 20, 2026 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice o Minicodice per asilo nido < 30 occupanti?
- Risposte: 3
- Visite : 929
Re: Codice o Minicodice per asilo nido < 30 occupanti?
Buongiorno a tutti,
Applicando il Titolo IV del D.M. 16 luglio 2014 per asilo nido con meno di trenta persone presenti, il decreto rimanda al DM 10-03-1998 ad oggi abrogato.
La progettazione potrei eseguirla anche con Minicodice oppure no perchè l'attività è dotata di RTV e quindi dovrei ...
- ven feb 20, 2026 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 19787
Re: Palestra soggetta
Altra situazione simile, mi date un parere?
In breve: capannone (isolato) preso a uso magazzino, praticamente senza persone se non per il carico-scarico dei prodotti finiti (massimo un'ora totale al giorno), inserita in un complesso industriale interamente di proprietà della Ditta.
In quella che ...
In breve: capannone (isolato) preso a uso magazzino, praticamente senza persone se non per il carico-scarico dei prodotti finiti (massimo un'ora totale al giorno), inserita in un complesso industriale interamente di proprietà della Ditta.
In quella che ...
- lun feb 16, 2026 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 17937
Re: Dubbi su data per Rinnovo
In Como, Monza, Milano, Lodi, Varese, Sondrio, Novara, Cuneo, Torino, Massa Carrara, Pordenone, Udine, Biella. Aosta, Vercelli, dalla data della mia PEC, per personale esperienza.
Come fai a rinnovare via pec in Lombardia, che vogliono solo impresa in un giorno per le pratiche? Fai solo civile ...
- ven feb 13, 2026 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 17937
Re: Dubbi su data per Rinnovo
A quanto ho visto io, la maggior parte dei Comandi tiene la data di protocollo che mettono loro come scadenza (e riportano quella su prince), io guardo quella che mettono loro sul portale e amen, la inserisco a scadenziario.
Per i rinnovi, di solito vedo che se rinnovi in anticipo di poco, fanno +5 ...
Per i rinnovi, di solito vedo che se rinnovi in anticipo di poco, fanno +5 ...
- lun gen 12, 2026 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 11220
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Dove sta scritto nel minicodice "o tutto o Codice"?weareblind ha scritto: mer dic 31, 2025 09:32 Attenzione solo che il DdL, pur nel suo obbligo indelegabile di valutare i rischi, è soggetto alle normative come tutti. Se il MiniCodice dice "o tutto o Codice", il DdL non può che fare così.
- lun gen 12, 2026 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 10 mc di liquido infiammabile
- Risposte: 2
- Visite : 776
Re: 10 mc di liquido infiammabile
Ho uno sverniciante per legno
per complessivi 10 mc.
Dalla scheda tecnica leggo che ha un punto di infiammabilità di 67°C.
Ma dove ricade nel dpr 151/11 attività 12?
12a no perchè ne ho 10 > 9 mc
12b no perchè ho 10 mc > 5 mc e p.infiamm = 67 > 65
12c no perchè ho 10 mc < 50 mc
??
Il range è ...
- ven dic 12, 2025 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano e V.13
- Risposte: 7
- Visite : 2400
Re: Compartimento multipiano e V.13
Ciao Smilev,
ho sbagliato a scrivere. Al piano seminterrato ho due compartimenti distinti, uno per locale pressurizzazione e un comparto per il deposito.
Il solaio di separazione con il piano superiore è REI60.
Dalla tabella s.3-7 sembrerebbe ( a come ho capito io) che i compartimenti multipiano ...
- ven dic 12, 2025 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 22
- Visite : 16454
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Mi sembra strano, per uscire a fare un controllo devono avere un esposto o ci deve essere un motivo formale.
I VVF sono pubblici ufficiali, possono fare tutti i controlli che gli pare, tra le loro attività c'è anche la “vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione ...
- ven dic 12, 2025 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 22
- Visite : 16454
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
A sensazione, con le scuole i VVF sono spesso poco "attenti" perché la maggior parte dei plessi non sono in regola, e se dovessero iniziare a sanzionare andrebbero chiuse tutte.
Dati del MIUR del 2021: 35.981 edifici scolastici su 58.598 non sono in regola, c'era un articolo di quell'anno svolto ...
Dati del MIUR del 2021: 35.981 edifici scolastici su 58.598 non sono in regola, c'era un articolo di quell'anno svolto ...
- ven dic 12, 2025 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi requisiti antincendio per moduli FV usati come materiali edilizi: qualcuno ha già informazioni?
- Risposte: 2
- Visite : 1371
Re: Nuovi requisiti antincendio per moduli FV usati come materiali edilizi: qualcuno ha già informazioni?
Io ho ricevuto qualche giorno fa da un installatore le certificazioni di classe E e classe Broof(t2) dei moduli fotovoltaici, entrambe secondo norma EN 13501, rilasciati da Istituto Giordano a fine ottobre 2025.
Ad oggi, sono i soli che ho visto (ma non ho avuto per ora altre pratiche da fare con ...
Ad oggi, sono i soli che ho visto (ma non ho avuto per ora altre pratiche da fare con ...
- ven dic 05, 2025 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 3440
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Scusate se sollevo un dubbio, ma l'attività 70 si configura per qualunque edificio in cui siano presenti più di 5000 kg di materiali combustibili e più di 1000mq a prescindere da che attività si svolga? Anche se, per assurdo, tale materiale non è necessariamente "depositato"?
Perchè l'attività 70 ...
- ven dic 05, 2025 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
- Risposte: 8
- Visite : 4192
Re: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
Calore, grasso, significativa presenza di apparecchiature elettriche con una certa potenza.
Se è un fornellino elettrico ok, ma una cucina intera professionale elettrica..
Ci sta.
Anche se, personalmente, quando mi capitano simili attività cerco sempre di spingere sulla gestione e la pulizia ...
- ven dic 05, 2025 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 5252
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Le norme tecniche delle autorimesse sono pensate per garantire la sicurezza e l'esodo degli occupanti della stessa autorimessa, non di eventuali flussi di esodo provenienti da altre parti.
Se esaminiamo la Tab V.6-2 possiamo vedere come le vie di esodo comuni con altre attività non aperte al ...
- ven dic 05, 2025 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 5252
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Questo però vale per qualsiasi edificio, se ipotizzi l'incendio al piano terra (ovvero dove ci sono le uscite finali).Terminus ha scritto: ven dic 05, 2025 11:09 Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
- ven dic 05, 2025 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 5252
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
La V6 riporta indicazioni precise sulle caratteristiche delle vie d'esodo comuni con altre attività o altri compartimenti, mentre il 246/1987 a memoria non parla mai di lunghezze, ma solo di comunicazioni.
Se rispetti entrambe le normative, al netto di problematiche a valle della valutazione del ...
Se rispetti entrambe le normative, al netto di problematiche a valle della valutazione del ...
- ven dic 05, 2025 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 3838
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Quindi, se interpreto bene il tuo pensiero, se ho un incendio nel compartimento 2 e mi trovo nel 3 posso comunque scappare attraverso il 2 purchè rispetto le condizioni di corridoio cieco?
L'ipotesi del "scoppia l'incendio in 2, quindi chi è in 3 è fregato" è mitigata dalle misure relative alle ...
- ven dic 05, 2025 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
- Risposte: 7
- Visite : 4510
Re: Dich-prod maniglione porte uscita.
Per conto mio, in assenza totale di documentazione, lo devi sostituire.
Tu, da professionista, quando firmi il dich.prod dichiari che quel maniglione garantisce le prestazioni necessarie. Se non hai documenti, su che base lo dichiari?
Tu, da professionista, quando firmi il dich.prod dichiari che quel maniglione garantisce le prestazioni necessarie. Se non hai documenti, su che base lo dichiari?
- ven dic 05, 2025 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
- Risposte: 8
- Visite : 4192
Re: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
Perché la considerate area a rischio specifico? Onestamente io non ci vedo chissà che pericolosità, se sono tutte utenze elettriche. 
- ven ott 10, 2025 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carrozzeria
- Risposte: 5
- Visite : 1953
Re: Carrozzeria
Non è obbligatorio, e quasi certamente per un'attività del genere non sono prescritte.
- mer set 24, 2025 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 19787
Re: Palestra soggetta
Non puoi applicare il Codice per l'attività 65 cfr DM 12/04/2019 art.2 comma 1.
L'attività 65 è stata aggiunta col DM 22/11/2022 limitatamente ai locali di pubblico spettacolo (ricordavo avessero aggiunto la 65 in toto).
A questo punto non hai nessun tipo di norma vigente, per le palestre ...
- mer set 24, 2025 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 19787
Re: Palestra soggetta
salve.
Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.
Quindi che si fa? Minicodice ...
- lun set 01, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
- Risposte: 14
- Visite : 3477
Re: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
Certo quanto scritto dal funzionario può sembrare eccessivo, ma in effetti anche nella LP0 un minimo di VRI si deve pur fare per stabilire le misure di esodo e le azioni da attuare in caso di incendio.
Faccio un esempio: il portone condominiale ha serratura elettrica ed è privo di maniglia ...
- lun set 01, 2025 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 402604
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non è ancora stata pubblicata, seppur approvata.Tom Bishop ha scritto: sab ago 30, 2025 16:10 Qualcuno dispone della nuova Linea guida che dovrebbe essere stata approvata il 9 luglio? È stata pubblicata come ufficiale?
- ven ago 29, 2025 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
- Risposte: 2
- Visite : 1220
Re: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
Fa fede quello che c'è scritto nel progetto.
Gli edifici esistenti al 1987 non avevano l'obbligo di adeguare vano corsa e vano scale, ma solo i punti indicati nelle norme transitorie. Se però nel CPI c'è scritto altro, devi garantire quello che è stato autorizzato.
Accesso agli atti obbligatorio, in ...
Gli edifici esistenti al 1987 non avevano l'obbligo di adeguare vano corsa e vano scale, ma solo i punti indicati nelle norme transitorie. Se però nel CPI c'è scritto altro, devi garantire quello che è stato autorizzato.
Accesso agli atti obbligatorio, in ...
- mar ago 26, 2025 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 4921
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Non ho capito perchè sarebbe esclusa dall'applicazione della V15... :roll:
"telearmi", definite come "tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso”. Solo che io non la svolgo in luoghi itineranti, quindi la relativa norma (che è il DM 18 maggio 2007) non è applicabile.
Andando a ...
- mar ago 26, 2025 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 4921
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Non ho capito perchè sarebbe esclusa dall'applicazione della V15... :roll:
Perché la RTV 15 esclude "le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337", e rimanda alla relativa norma.
Il problema è che questa legge riporta diverse attrazioni, e c'è anche il laser ...
- mar ago 26, 2025 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 4921
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Secondo me potrebbe essere al limite dell'assoggettabilità, dato che non si tratta di "pubblico spettacolo" (quanto meno, sale giochi e simili sono escluse da questa classificazione), per tanto anche se supera i 200 m2 avrei dei dubbi a considerarla soggetta.... :roll:
Sarei fuori (in effetti ...
- lun ago 25, 2025 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 4921
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Scusa, non avevo capito che fosse superiore a 200 m2 :shock:
ok Beh, allora dato che il doppio binario esiste ancora potresti semplicemente applicare il DM (titolo XI), perchè direi che "a occhio" è meno restrittivo del codice in questo caso anche se non credo che al lato pratico cambi ...
- lun ago 25, 2025 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 4921
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Scusa, non avevo capito che fosse superiore a 200 m2 :shock:
ok Beh, allora dato che il doppio binario esiste ancora potresti semplicemente applicare il DM (titolo XI), perchè direi che "a occhio" è meno restrittivo del codice in questo caso anche se non credo che al lato pratico cambi granchè ...
- lun ago 25, 2025 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa antincendio sotto i 300mq garage
- Risposte: 6
- Visite : 4465
Re: Normativa antincendio sotto i 300mq garage
Il riferimento normativo è la circolare 17496 del 18 dicembre 2020 (linee guida autorimesse non soggette), che essendo una circolare non è cogente (c'è scritto esplicitamente, quindi non è contestabile).
Non ho ben chiaro come sia fatta la tua autorimessa, se riuscissi a mettere un disegno (anche ...
Non ho ben chiaro come sia fatta la tua autorimessa, se riuscissi a mettere un disegno (anche ...