La ricerca ha trovato 259 risultati

da cmorante
lun lug 21, 2025 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Risposte: 5
Visite : 1827

Re: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo

mmaarrccoo ha scritto: ven lug 18, 2025 18:01 La quota del tetto non conta (a meno che tu non abbia un'attività soggetta sopra).
Ma pure se ce l'avesse, ai fini della classificazione dell'autorimessa non conterebbe comunque, dato che non sarebbe comunque un piano dell'attività di autorimessa.
da cmorante
mer lug 16, 2025 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite d'emergenza autorimessa
Risposte: 7
Visite : 2559

Re: Uscite d'emergenza autorimessa


Mi sto approcciando alle prime esperienze nel campo della prevenzione incendi e, recentemente, mi è stata affidata la progettazione antincendio di un'autorimessa condominiale situata al primo piano interrato, classificata secondo il Codice di Prevenzione Incendi come attività 75.1.A.
L’accesso all ...
da cmorante
mer lug 16, 2025 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 14592

Re: Nuova guida fotovoltaico


qualcuno ha novità circa la pubblicazione della nuova RTV ?


Giovedì ho seguito un webinar organizzato dal CNI, con la presenza del Comandante dei VVF. Hanno confermato che il 9 luglio è stata approvata la nuova guida, e che a breve sarà ufficializzata. Dovrebbe essere tutto invariato rispetto ...
da cmorante
mar lug 15, 2025 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Risposte: 10
Visite : 1908

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983


Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.


Se usi le definizioni del 1983, significa che non stai usando il codice, quindi seppur indicativo dell'orientamento normativo teoricamente non potrei usarlo solo per una definizione.
Poi in fase di progetto si può ...
da cmorante
lun lug 14, 2025 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 14592

Re: Nuova guida fotovoltaico


A mio avviso quel tipo di segnaletica (a tutti i varchi di accesso al fabbricato) non è mai stata una prescrizione.
Infatti solo in pochi casi mi è stato chiesto di esporla da qualche funzionario, altrimenti l'ho sempre prevista sull'edificio dotato di imp. fotovoltaico.


Sì, era richiesta la ...
da cmorante
lun lug 14, 2025 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Risposte: 10
Visite : 1908

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
da cmorante
lun lug 14, 2025 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattenimento e sport
Risposte: 8
Visite : 1660

Re: Trattenimento e sport


Provo a fare una considerazione per assurdo

Gravissimo incendio in un qualsiasi grandissimo stadio durante un derby o simili, centinaia di morti (la maggior parte dei quali per la calca), migliaia di feriti.
Viene fuori che gli addetti non avevano l'idoneità tecnica richiesta dal DM, perché a ...
da cmorante
ven lug 11, 2025 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattenimento e sport
Risposte: 8
Visite : 1660

Re: Trattenimento e sport


Non ha valore di legge, ma cerca di chiarire una legge, che non è chiara. Non è "un pezzo in più", e la fonte è abbastanza autorevole.


Personalmente, mi sembra solo una cosa che crea confusione.
L'attività soggetta è sempre la 65, poi ci sono (a seconda dei casi) le varie norme tecniche ...
da cmorante
mer lug 09, 2025 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattenimento e sport
Risposte: 8
Visite : 1660

Re: Trattenimento e sport




Ho un vuoto: piscina soggetta, oltre 100 persone sugli spalti anche per gare. E' una attività di spettacolo e trattenimento, per cui, ai sensi del D.M. 2/9/2021 Allegato IV punto 4.1 lettera n) serve idoneità tecnica anche se di livello 2?
Ritengo di sì, ma non rientra nella definizione di cui ...
da cmorante
mar lug 08, 2025 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattenimento e sport
Risposte: 8
Visite : 1660

Re: Trattenimento e sport


Ho un vuoto: piscina soggetta, oltre 100 persone sugli spalti anche per gare. E' una attività di spettacolo e trattenimento, per cui, ai sensi del D.M. 2/9/2021 Allegato IV punto 4.1 lettera n) serve idoneità tecnica anche se di livello 2?
Ritengo di sì, ma non rientra nella definizione di cui all ...
da cmorante
mar lug 01, 2025 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NecroNOP
Risposte: 14
Visite : 1463

Re: NecroNOP

A quanto mi hanno detto all'ufficio prevenzione, nel momento in cui la pratica viene protocollata va anche su prince. Il solo modo perché non ci sia è non inserire i dati del professionista né quelli del titolare, o sbagliare qualcosa nell'inserirli, nel qual caso c'è sul sistema (e loro la vedono ...
da cmorante
mar lug 01, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 14592

Re: Nuova guida fotovoltaico


Secondo me è proprio voluta. Nelle installazioni su tetti esistenti Broof T3 e T4 obbligano ad interventi che non tutti sono disposti a fare.


Ma scritta com'è scritta, significa che dev'essere classificato Broof T1/T2/T3/T4 il pannello, non la copertura. Che è ovviamente assurdo, dato che è una ...
da cmorante
lun giu 30, 2025 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 14592

Re: Nuova guida fotovoltaico



Evidente refuso


Refuso o favore fatto ai venditori di pannelli FV?


Ma no, che c'entrano i venditori? Lì mi dice che devi avere un pannello classificato Broof secondo UNI 13501-5, cosa ovviamente senza senso visto che sia la classificazione, che la norma sono relativi alle coperture (e non ...
da cmorante
lun giu 30, 2025 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 14592

Re: Nuova guida fotovoltaico


A pag. 19, già si rischia un pò di confusione...

In questo caso, può ritenersi accettabile, in via generale, il seguente accoppiamento:

− pannelli fotovoltaici classificati almeno in classe E secondo la norma tecnica UNI EN 13501-1,
secondo UNI EN ISO 11925-2, nonché classificati Broof (T1, T2 ...
da cmorante
lun giu 30, 2025 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NecroNOP
Risposte: 14
Visite : 1463

Re: NecroNOP

Beh, se facciamo i depositi di oli lubrificanti col regio decreto del '34 e i depositi di gpl con la circolare del '56, un NOP del '72 è praticamente di ieri. :lol:

Non mi è chiara una cosa:


Non posso chiederlo, nel senso che in sostanza è una di quelle tante pratiche che vengono vidimate per ...
da cmorante
mer giu 25, 2025 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sito PagoPA VVF
Risposte: 2
Visite : 240

Re: Sito PagoPA VVF

A me funziona normalmente, entro con lo spid di poste
da cmorante
mer giu 25, 2025 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 74.1.A
Risposte: 20
Visite : 2146

Re: Attività 74.1.A


Si se abbiamo più attività soggette e si presenta la SCIA solo per una di esse.
Ma se la SCIA è relativa all'unica attività soggetta, la scadenza dovrebbe seguirne la consegna.
Il fatto di allegare il "Non aggravio" non cambia la natura autorizzatoria della SCIA, altrimenti l'avrebbero chiamata in ...
da cmorante
mer giu 25, 2025 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 4 bombole di GPL da 25 kg
Risposte: 3
Visite : 319

Re: 4 bombole di GPL da 25 kg


Ma in teoria, visto che un deposito di terza categoria è tale fino a 300 kg,
se ho 2 bombole da 25 kg ossia 50 kg succede questo?

L'attività non è soggetta in quanto < 75 kg ma applico lo stesso la circolare 74 in quanto il deposito è
di III categoria?


Sì, devi applicare la norma ma non sei ...
da cmorante
lun giu 23, 2025 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 4 bombole di GPL da 25 kg
Risposte: 3
Visite : 319

Re: 4 bombole di GPL da 25 kg

Sì, la norma è quella.
da cmorante
gio giu 19, 2025 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Registro antincendio.....ma chi lo compila e chi lo firma?
Risposte: 11
Visite : 1863

Re: Registro antincendio.....ma chi lo compila e chi lo firma?

Io non mi sono mai fatto particolari problemi col registro: il titolare (o il responsabile di stabilimento, l'RSPP o comunque qualcuno con un ruolo nella sicurezza) firma il registro, indica la data e mette la nota "vedi verbale", e al manutentore faccio rilasciare il verbale di avvenuta ...
da cmorante
mar giu 17, 2025 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
Risposte: 8
Visite : 533

Re: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE


Ciao, la contestazione è arrivata dal responsabile dell'attività. Principalmente perché non vuole spendere per raggiungere REI45 ed il costo della relativa certificazione. Purtroppo è un qualcosa che ho notato capitare spesso nelle attività esistenti e che devono essere adeguate. Pesa poi anche ...
da cmorante
lun giu 16, 2025 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
Risposte: 8
Visite : 533

Re: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE


Ha ragione. L’attività destinata ad officina è un unico ambiente, senza elementi divisori all’interno. La struttura metallica è una tettoia posta alla distanza che avevo prima indicato, circa 1,50 m, dove non sono eseguite attività lavorative e non è utilizzata come deposito di materiali ...
da cmorante
lun giu 16, 2025 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
Risposte: 8
Visite : 533

Re: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE

La compartimentazione è da garantire anche all'interno della stessa attività, non solo verso gli altri, e per garantirla hai o la suddivisione in compartimenti, o l'interposizione di distanze. Se non vuoi compartimentare, puoi verificare la distanza in funzione dell'emissività della fiamma, dato che ...
da cmorante
gio giu 05, 2025 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pannello sandwich tetto Broof
Risposte: 3
Visite : 336

Re: pannello sandwich tetto Broof

La classificazione Broof (e qualsiasi altra) viene data al superamento dalla serie di prove fatte sul pacchetto che compone la copertura, e viene certificata dal produttore.

Non puoi ricavarla o desumerla dai componenti o dalla loro classe di reazione al fuoco, va per forza sperimentata come ...
da cmorante
mar giu 03, 2025 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 1123

Re: Attività 13.1.A

Se sono rispettate le distanze di sicurezza tra i depositi e le varie prescrizioni, io li ho sempre considerati come due attività 13.1.A.
da cmorante
ven mag 30, 2025 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 14592

Re: Nuova guida fotovoltaico



Non lo sapevo, dove è scritto?


nemmeno il fuoco lo sa, quando le circostanze fanno sì che l'incendio si sviluppi; lo sanno i professionisti che si informano, come te, che ad es. leggi il forum dove professionisti come te e me la riportano apposta, appena ne sono venuti a conoscenza, perchè ...
da cmorante
gio mag 22, 2025 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Risposte: 5
Visite : 1841

Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori

Dipende dal caso specifico, non c'è una prescrizione unica.

Il decreto richiede per il locale argani la stessa classe del vano corsa, e quest'ultima viene indicata dalla tabella A dove, in certi casi, non richiede caratteristiche (anche in alcuni edifici soggetti). E questo decreto, così come ...
da cmorante
mar mag 20, 2025 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Risposte: 5
Visite : 1841

Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori


Buongiorno a tutti.
In un progetto, approvato da i VVF , si legge esplicitamente:
"le pareti dei locali macchine ascensori, comprese le porte, non parteciperanno alla compartimentazione dell'edificio, ma saranno comunque composte da materiale non combustibile".

Al mio sopralluogo, ho ...
da cmorante
lun mag 05, 2025 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Risposte: 10
Visite : 4207

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA


Ricordo a riguardo una bella discussione molto tempo fa.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.


Esatto, purtroppo l'81/2008 è gerarchicamente superiore alla RTO (D.Lgs contro DM), quindi prevale.

Che poi ai VVF va bene, ma fino a un certo punto ...
da cmorante
lun mag 05, 2025 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF
Risposte: 6
Visite : 2983

Re: soluzione alternativa S.6 (sprinkler NFPA) Vs versamento VVF

Mi è appena capitata la stessa cosa (e anch'io più volte in passato, anche recentissimo, ho fatto come te).
L'uso delle NFPA è soluzione alternativa, ed è scritto esplicitamente nella RTO. Tocca pagare 1.008 €.
da cmorante
mer apr 09, 2025 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 15
Visite : 4539

Re: Ambulatori soggetti VVF


Buongiono,
mi sembra di aver capito quindi di applicare, oltre alla regola tecnica 18.9.2002+19.3.2015 che rimanda tutto al 10.03.1998 che però non ha richieste specifiche , solo il minicodice oltre al capitolo 4 del COPI, senza quindi le verifiche della reazione al fuoco e delle altre stategie S ...
da cmorante
ven apr 04, 2025 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2424

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente




la EI devi garantirla verso di te, non verso di loro.

non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi ...
da cmorante
gio apr 03, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2424

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente

stfire ha scritto: mer apr 02, 2025 09:48
Gmeister ha scritto: mer apr 02, 2025 08:49 perchè io devo proteggere la mia attività da lui?
no la richiesta è al contrario
Per il codice no, è proprio così: devi proteggerti dai terzi confinanti.
da cmorante
mar apr 01, 2025 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2424

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente


Secondo me è un refuso bello e buono...avrebbe dovuto essere "L’obiettivo è di proteggere l’attività DEI terzi confinanti..." , perchè a me capita spesso che l'attività soggetta sia confinante con un'attività non soggetta...e cosa faccio proteggo una attività "pericolosa" da una "non pericolosa ...
da cmorante
mar apr 01, 2025 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2424

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente



la EI devi garantirla verso di te, non verso di loro.

non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di ...
da cmorante
mar apr 01, 2025 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2424

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente



EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.


Sai dirmi dove sia scritta questa cosa? Io direi il contrario: tu non devi arrecare danno al vicino, e il vicino dovrà premurarsi di non arrecare danno a te, no?


RTO, S.3.7.1 comma 2:
2. In caso ...
da cmorante
lun mar 31, 2025 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2424

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente

Sì, devi garantirlo comunque, e occhio perché c'è la fregatura: l'EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.

Il che è un bel casino.
da cmorante
lun mar 31, 2025 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione caldaia 500 kW
Risposte: 3
Visite : 713

Re: Sostituzione caldaia 500 kW


Buongiorno a tutti,
per la sostituzione di una caldaia da 500 kW a metano di circa 40 anni di vita utilizzata per il riscaldamento di un edificio industriale con una nuova caldaia sempre a metano e di potenza analoga è richiesta la presentazione della Scia antincendio e di un progetto presso i ...
da cmorante
lun mar 24, 2025 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 3053

Re: Scala per impianto FV

In tutti i casi che ho visto, la scala alla marinara è una delle cose su cui i VVF non transigono. La vogliono e basta, perché in caso di necessità devono salire sul tetto in sicurezza, idem i manutentori.

In alcuni casi analoghi, in cui il committente non la voleva mettere e ha tenuto l'accesso ...
da cmorante
lun mar 24, 2025 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Eliminazione rete idranti
Risposte: 10
Visite : 1229

Re: Eliminazione rete idranti

Se hai attività in categoria B o C, non vedo alternative al nuovo progetto visto che stai togliendo un impianto di protezione.
Certo, è vero che non sarebbe obbligatorio e di fatto non cambierebbe nulla, però che alternative hai? Il dire "non c'è aggravio" in un caso simile mi sembra azzardato ...
da cmorante
mar mar 04, 2025 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia per autorimessa (att. 75.1.A)
Risposte: 9
Visite : 1373

Re: Scia per autorimessa (att. 75.1.A)


Così però basiamo la nostra asseverazione su una dichiarazione da parte dei soggetti direttamente interessati ad occuiltare l'eventuale irregolarità......
Il Giudice domani ci potrebbe domandare: ma lei professionista è solito certificare cose affermate da altri senza controllare ?


Il Giudice ...
da cmorante
ven feb 28, 2025 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 74 - 75 - 77
Risposte: 5
Visite : 689

Re: Attività 74 - 75 - 77


Buongiorno,

chiedo se per le attività in oggetto permane tuttora il cosidetto "doppio binario" ovvero se l'uso del nuovo COPI è facoltativo.
Fino ad oggi nella presentazione di scia per le suddette attività mi sono sempre rifatto alle rispettive NTV.
Non sono molto avvezzo all'uso del nuovo COPI ...
da cmorante
ven feb 28, 2025 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta ai controlli e addetti antincendio
Risposte: 13
Visite : 2631

Re: Palestra soggetta ai controlli e addetti antincendio


è un luogo di lavoro direi, con lavoratori a prestazione e non a contratto.
Ad esempio il DPR 462/2001 che si applica ai luoghi di lavoro, obbliga alla denuncia dell'impianto di terra anche uno studio professionale associato senza dipendenti


Pensavo alla stessa cosa, è stato chiarito ...
da cmorante
ven feb 21, 2025 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO A CIELO LIBERO: SI PUO' DEFINIRLO TALE ANCHE SOTTO UNA TETTOIA?
Risposte: 9
Visite : 1402

Re: SPAZIO A CIELO LIBERO: SI PUO' DEFINIRLO TALE ANCHE SOTTO UNA TETTOIA?

È un aspetto della definizione che si usa sempre per i balconi o le strutture rientrati, ad esempio sopra le porte delle centrali termiche o i box auto (che quando sono da piazzale hanno quasi sempre tettoie o strutture che coprono l'accesso).

Sulle tettoie si usa per "ometterne" dei pezzi, e ...
da cmorante
mer feb 19, 2025 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
Risposte: 7
Visite : 834

Re: Corridoio cieco ed indipendenza uscite

Se le porte di quei locali corridoi sono fruibili in emergenza (e fanno parte dei percorsi d'esodo), allora i soli corridoi ciechi che hai ad uscire dai locali.
In qualsiasi altro punto puoi andare in due direzioni, verso l'uscita vicino alla scala o, rientrando nel deposito, verso l'uscita di ...
da cmorante
mer feb 19, 2025 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: C.T. minore 116 kW
Risposte: 5
Visite : 786

Re: C.T. minore 116 kW

Mandi una pec al comando con la richiesta di archiviazione del fascicolo per eliminazione attività soggetta.
Altre procedure non ne ho mai viste.
da cmorante
lun feb 17, 2025 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
Risposte: 13
Visite : 3557

Re: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente



No no, hai perfettamente ragione.
E di grazia, che norma hanno citato i VV.F. per tale richiesta?


Valutazione del rischio e considerazioni riportate in un articolo della rivista "Antincendio" del Set.2024 dell'ing.Ferraiuolo Comandante dei VVF di Rimini in cui si parla di come ridurre la ...
da cmorante
ven feb 14, 2025 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici
Risposte: 6
Visite : 1022

Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici

Confermo, non sono indicate distanze ma viene richiesto di poter accedere al dispositivo, e nella norma in diverse sezioni identifica in 60 cm lo spazio minimo da lasciare (e quando parla di locali precisa "su tre lati"). Se si vuole stare tranquilli, lo lasci con quella distanza da tutto e non hai ...
da cmorante
gio feb 13, 2025 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Procedura rinnovo CPI con nuovo cappotto
Risposte: 5
Visite : 691

Re: Procedura rinnovo CPI con nuovo cappotto

Io in linea di massima ragionerei come con il fotovoltaico: verifico che sia rispettata in toto la circolare, se è ok presento una SCIA con non aggravio, altrimenti valutazione progetto.

Però direi che una telefonata al Comando sia sempre meglio farla, in questi casi.
da cmorante
gio feb 13, 2025 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Risposte: 70
Visite : 32009

Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione

Io per tutte le aree adibite a uffici, o tutte quelle zone dove l'aerazione è realizzata con finestre/portoni manuali, ho sempre indicato l'apertura di tipo SEd, scrivendo che gli occupanti sono stati informati che, in caso di evacuazione, devono aprire tutto e lasciare i locali, e in S5 descrivendo ...