Buongiorno,
Dovrei realizzare filtro fumo conforme al DM 30-11-1983 (non seguendo UNI 12101-13). Mi confermate che il filtro deve essere mantenuto sempre in sovrappressione, sia in condizioni ordinarie che in caso di incendio?
Grazie
Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Moderatore: Edilclima
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Grazie, non ricordavo la nota!cmorante ha scritto: lun lug 14, 2025 12:19 Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Grazie Terminus, il filtro è a servizio di autorimessa progettata con DM 01-02-1986. Credo che la nota valga ancora, cosa ne pensi?
- weareblind
- Messaggi: 3790
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Anche per me. Negli ultimi anni me ne è capitato uno solo, l'ho asservito a rilevazione incendio.Terminus ha scritto: lun lug 14, 2025 15:25 Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Superata. Specialmente in un edificio civile è assurdo pretendere di avere un pressurizzatore permanentemente in funzione.GMP ha scritto: lun lug 14, 2025 15:56 Grazie Terminus, il filtro è a servizio di autorimessa progettata con DM 01-02-1986. Credo che la nota valga ancora, cosa ne pensi?
-
- Messaggi: 5842
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Anche per me quella nota è ampiamente superata. Ho anche io fatto fare un filtro tra autorimessa autorizzata con DM 01/02/86 ed edificio civile e l'ho asservito all'impianto di rivelazione incendi.