Buongiorno,

Dovrei realizzare filtro fumo conforme al DM 30-11-1983 (non seguendo UNI 12101-13). Mi confermate che il filtro deve essere mantenuto sempre in sovrappressione, sia in condizioni ordinarie che in caso di incendio?

Grazie
cmorante
Messaggi: 256
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da cmorante »

Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
GMP
Messaggi: 643
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da GMP »

cmorante ha scritto: lun lug 14, 2025 12:19 Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
Grazie, non ricordavo la nota!
Terminus
Messaggi: 13571
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da Terminus »

Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
GMP
Messaggi: 643
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da GMP »

Grazie Terminus, il filtro è a servizio di autorimessa progettata con DM 01-02-1986. Credo che la nota valga ancora, cosa ne pensi?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3792
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: lun lug 14, 2025 15:25 Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
Anche per me. Negli ultimi anni me ne è capitato uno solo, l'ho asservito a rilevazione incendio.
Terminus
Messaggi: 13571
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da Terminus »

GMP ha scritto: lun lug 14, 2025 15:56 Grazie Terminus, il filtro è a servizio di autorimessa progettata con DM 01-02-1986. Credo che la nota valga ancora, cosa ne pensi?
Superata. Specialmente in un edificio civile è assurdo pretendere di avere un pressurizzatore permanentemente in funzione.
Tom Bishop
Messaggi: 5842
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da Tom Bishop »

Anche per me quella nota è ampiamente superata. Ho anche io fatto fare un filtro tra autorimessa autorizzata con DM 01/02/86 ed edificio civile e l'ho asservito all'impianto di rivelazione incendi.
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6757
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da Ronin »

Tom Bishop ha scritto: mar lug 15, 2025 06:00 un filtro tra autorimessa autorizzata con DM 01/02/86 ed edificio civile e l'ho asservito all'impianto di rivelazione incendi.
schiero assieme a voi anche un tot di ospedali :mrgreen:
(non è solo assurdo, è pure controproducente: non sono progettati per girare costantemente, se lo fai si usurano e si guastano)
cmorante
Messaggi: 256
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da cmorante »

Terminus ha scritto: lun lug 14, 2025 15:25 Mah, anche alla luce del COPI, quella nota credo sia ormai ampiamente superata.
Se usi le definizioni del 1983, significa che non stai usando il codice, quindi seppur indicativo dell'orientamento normativo teoricamente non potrei usarlo solo per una definizione.
Poi in fase di progetto si può provare, ma è contestabile piuttosto facilmente. Mi è capitato personalmente che un funzionario chiedesse esplicitamente che il filtro fosse conforme alla definizione, e quindi sempre in pressione.

In altri casi ho anch'io fatto mettere un filtro tra autorimessa e condominio asservito a IRAI, motivandolo esattamente come dite, e non ho avuto problemi.

A rigore di norma, va fatto come dice la nota. Poi si può provare a ragionare, e ok.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3792
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983

Messaggio da weareblind »

Ah quello sì, se usi 1983 dovresti pigliarti pure i suoi chiarimenti.
Ma, come diceva Montalbano, minnifuttu assai.