Buongiorno a tutti,
Argomento relativo agli impianti di rivelazione automatica incendi con sensori puntiformi di fumo..mi hanno chiesto di verificare, presso un locale commerciale, il corretto posizionamento dei sensori di fumo a soffitto secondo UNI 9795.
Il locale possiede solaio in doppio TI ...
La ricerca ha trovato 325 risultati
- lun mag 12, 2025 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica Impianto di rivelazione automatica incendi secondo UNI 9795
- Risposte: 1
- Visite : 2689
- lun mag 12, 2025 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI con vecchio DM 10/03/1008
- Risposte: 1
- Visite : 2631
VRI con vecchio DM 10/03/1008
Salve a tutti,
Volevo chiedere un vostro parere riguardo al caso in oggetto.
Uffici sottosoglia (numero unità inferiore alle 300 persone) esistenti pre DM 2006, con solai interpiano senza una classe di resistenza al fuoco determinata. Ad oggi la VRI è esistente e redatta con il DM 10/03/1998.
Vi è ...
Volevo chiedere un vostro parere riguardo al caso in oggetto.
Uffici sottosoglia (numero unità inferiore alle 300 persone) esistenti pre DM 2006, con solai interpiano senza una classe di resistenza al fuoco determinata. Ad oggi la VRI è esistente e redatta con il DM 10/03/1998.
Vi è ...
- ven mag 09, 2025 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antincendio Livello III e Caserma VVF limitrofa
- Risposte: 2
- Visite : 3598
Re: Operatività antincendio Livello III e Caserma VVF limitrofa
Ciao Terminus,
Qui al mio Comando VVF hanno tutto il necessario per caricare le loro autobotti, penso sia lo standard.
Per l'idrante non si sono tirati indietro, dipende dalla impostazione della pratica
Qui al mio Comando VVF hanno tutto il necessario per caricare le loro autobotti, penso sia lo standard.
Per l'idrante non si sono tirati indietro, dipende dalla impostazione della pratica
- mer mag 07, 2025 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antincendio Livello III e Caserma VVF limitrofa
- Risposte: 2
- Visite : 3598
Operatività antincendio Livello III e Caserma VVF limitrofa
Buongiorno a tutti,
Sto seguendo un'attività di nuova realizzazione in cui, applicando il COPI, ho necessità del Livello III del Capitolo S.9 (operatività antincendio).
Tra le prescrizioni elencate vi è, in assenza di protezione esterna dell'attività, la necessità di avere un idrante entro 500 ...
Sto seguendo un'attività di nuova realizzazione in cui, applicando il COPI, ho necessità del Livello III del Capitolo S.9 (operatività antincendio).
Tra le prescrizioni elencate vi è, in assenza di protezione esterna dell'attività, la necessità di avere un idrante entro 500 ...
- ven mar 21, 2025 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quantitativo carta
- Risposte: 5
- Visite : 1039
Re: Quantitativo carta
Grazie mille per i vostri pareri!
Mi sembra in effetti logico che l'attività 34 sia riferita alla presenza di determinati locali con grossi quantitati di carta...come ritengo illogico crearla per la presenza di 5000 Kg. di carta distribuiti uniformemente in 20 Uffici
La circolare prot. n. P571/4122 ...
Mi sembra in effetti logico che l'attività 34 sia riferita alla presenza di determinati locali con grossi quantitati di carta...come ritengo illogico crearla per la presenza di 5000 Kg. di carta distribuiti uniformemente in 20 Uffici
La circolare prot. n. P571/4122 ...
- lun mar 17, 2025 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quantitativo carta
- Risposte: 5
- Visite : 1039
Quantitativo carta
Buongiorno,
Ho un dubbio relativamente all'Attività 34 (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa ...
Ho un dubbio relativamente all'Attività 34 (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa ...
- ven feb 28, 2025 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività esistente e insediamento autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 456
Attività esistente e insediamento autorimessa
Buongiorno a tutti,
Ho un'attività antincendio esistente, (attività commerciale), tutto progettato ante Nuovo Codice di prevenzione Incendi (addirittura ante DM 27/07/2010).
Mi si chiede di modificare un'area della stessa per realizzare un'autorimessa, a servizio della clientela.
Che regole devo ...
Ho un'attività antincendio esistente, (attività commerciale), tutto progettato ante Nuovo Codice di prevenzione Incendi (addirittura ante DM 27/07/2010).
Mi si chiede di modificare un'area della stessa per realizzare un'autorimessa, a servizio della clientela.
Che regole devo ...
- mar feb 11, 2025 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 1232
Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
Salve a tutti!
Rispolvero il post poichè, per il caso in oggetto, progettualmente riuscirei a realizzare l'accesso realizzando una nuova intercapedine antincendio, con una scala regolamentare lineare larga 90 cm che sbuca direttamente su esterno, addossata alla parete perimetrale del fabbricato ...
Rispolvero il post poichè, per il caso in oggetto, progettualmente riuscirei a realizzare l'accesso realizzando una nuova intercapedine antincendio, con una scala regolamentare lineare larga 90 cm che sbuca direttamente su esterno, addossata alla parete perimetrale del fabbricato ...
- mer gen 22, 2025 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Studio FSE con analisi temperature
- Risposte: 0
- Visite : 791
Studio FSE con analisi temperature
Buongiorno a tutti,
Sto affrontando per la prima volta uno studio di FSE, (utilizzo CPI WIN FSE), il mio obbiettivo è simulare un incendio in un'autorimessa a piano terra tutta coperta tranne una zona "a cielo libero", (una corte interna), che però è sormontata da una cupola in struttura d'acciaio ...
Sto affrontando per la prima volta uno studio di FSE, (utilizzo CPI WIN FSE), il mio obbiettivo è simulare un incendio in un'autorimessa a piano terra tutta coperta tranne una zona "a cielo libero", (una corte interna), che però è sormontata da una cupola in struttura d'acciaio ...
- mar gen 14, 2025 18:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratica Bonus Casa oltre i 90 giorni
- Risposte: 2
- Visite : 760
Pratica Bonus Casa oltre i 90 giorni
Buonasera a tutti,
Ho provato a comprendere se l'invio tardivo di una pratica BONUS CASA (installazione infissi, installazione caldaia, condizionatore, elettrodomestici) oltre i 90 giorni è sanzionabile o meno.
In pratica hanno installato gli stessi ad agosto 2024 ed ad oggi sono passati 6 mesi ...
Ho provato a comprendere se l'invio tardivo di una pratica BONUS CASA (installazione infissi, installazione caldaia, condizionatore, elettrodomestici) oltre i 90 giorni è sanzionabile o meno.
In pratica hanno installato gli stessi ad agosto 2024 ed ad oggi sono passati 6 mesi ...
- mer dic 18, 2024 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ristorante con Cucina inglobata nella sala consumazione pasti
- Risposte: 0
- Visite : 891
Ristorante con Cucina inglobata nella sala consumazione pasti
Salve a tutti,
Domanda forse banale, non vorrei prendere qualche abbaglio..Cucina di prossima realizzazione di potenza tra 35 e 116 Kw, non hanno realizzato correttamente la separazione REI 60 della stessa.
Si vuole rimediare realizzando la stessa senza divisione REI 60 nei confronti del locale in ...
Domanda forse banale, non vorrei prendere qualche abbaglio..Cucina di prossima realizzazione di potenza tra 35 e 116 Kw, non hanno realizzato correttamente la separazione REI 60 della stessa.
Si vuole rimediare realizzando la stessa senza divisione REI 60 nei confronti del locale in ...
- lun dic 16, 2024 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco arredi
- Risposte: 11
- Visite : 1548
Re: Reazione al fuoco arredi
Buongiorno Fabbretto,
Ho letto male io, pensavo che il testo da me citato fosse parte della risposta del ministero..invece è parte del quesito formulato dalla società
Ho letto male io, pensavo che il testo da me citato fosse parte della risposta del ministero..invece è parte del quesito formulato dalla società
- lun dic 16, 2024 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco arredi
- Risposte: 11
- Visite : 1548
Re: Reazione al fuoco arredi
Buongiorno Fabbretto,
In realtà il chiarimento 0011297 del 02/09/2020 indica che debbano essere considerati "tutti i mobili eventualmente presenti per l’arredamento di uno spazio e quindi, a integrazione di quelli indicati in parentesi “sedie e sedili non imbottiti” si considerano anche: librerie ...
In realtà il chiarimento 0011297 del 02/09/2020 indica che debbano essere considerati "tutti i mobili eventualmente presenti per l’arredamento di uno spazio e quindi, a integrazione di quelli indicati in parentesi “sedie e sedili non imbottiti” si considerano anche: librerie ...
- mer dic 11, 2024 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia pratica antincendio e strutture
- Risposte: 4
- Visite : 553
Re: Vecchia pratica antincendio e strutture
Salve!
Si, scusatemi, contestualizzo: modifica di attività esistente di vendita con variazioni di non aggravio per modifiche inerenti il layout (cambio di alcune scansie senza modifica i percorsi di esodo, rimodulazione zona casse con aggiunta casse automatiche di pagamento, spostamento di una US ...
Si, scusatemi, contestualizzo: modifica di attività esistente di vendita con variazioni di non aggravio per modifiche inerenti il layout (cambio di alcune scansie senza modifica i percorsi di esodo, rimodulazione zona casse con aggiunta casse automatiche di pagamento, spostamento di una US ...
- mar dic 10, 2024 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia pratica antincendio e strutture
- Risposte: 4
- Visite : 553
Vecchia pratica antincendio e strutture
Salve a tutti,
Apro il seguente post poichè mi è stata data da gestire una pratica antincendio nella quale, agli atti depositati in Comando, sono state prodotte dichiarazioni, a firma e timbro del tecnico del tempo, che attesta che le strutture portanti possiedono resistenza al fuoco R 60, in ...
Apro il seguente post poichè mi è stata data da gestire una pratica antincendio nella quale, agli atti depositati in Comando, sono state prodotte dichiarazioni, a firma e timbro del tecnico del tempo, che attesta che le strutture portanti possiedono resistenza al fuoco R 60, in ...
- lun dic 09, 2024 12:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 1232
Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
Scusatemi: intendevo scale a chiocciola, non scale a pioli
- lun dic 09, 2024 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 1232
Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio
Salve a tutti,
Mi ritrovo ad avere un gruppo di pompaggio esistente, a norma UNI 9490, in un locale antincendio a piano interrato, a cui oggi si accede direttamente dall'esterno tramite una intercapedine antincendio.
Tale accesso diretto dall'esterno con intercapedine viene stravolto: la zona verrà ...
Mi ritrovo ad avere un gruppo di pompaggio esistente, a norma UNI 9490, in un locale antincendio a piano interrato, a cui oggi si accede direttamente dall'esterno tramite una intercapedine antincendio.
Tale accesso diretto dall'esterno con intercapedine viene stravolto: la zona verrà ...
- gio ott 31, 2024 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo ristorante con metratura oltre i 1000 mq. - Utilizzo COPI o Minicodice
- Risposte: 4
- Visite : 726
Nuovo ristorante con metratura oltre i 1000 mq. - Utilizzo COPI o Minicodice
Salve a tutti,
Ho tra le mani la progettazione antincendio di un nuovo ristorante, e stavo comprendendo quale norme antincendio si debbano applicare.
La Sala Ristorante ha area pari a 780 mq., con locale Cucina di circa 245 mq., magazzino da 105 mq,, blocco Servizi da 45 mq.
Area Complessiva pari a ...
Ho tra le mani la progettazione antincendio di un nuovo ristorante, e stavo comprendendo quale norme antincendio si debbano applicare.
La Sala Ristorante ha area pari a 780 mq., con locale Cucina di circa 245 mq., magazzino da 105 mq,, blocco Servizi da 45 mq.
Area Complessiva pari a ...
- gio set 19, 2024 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.7 - Rivelazione Incendi Livello III
- Risposte: 12
- Visite : 1665
Re: S.7 - Rivelazione Incendi Livello III
Buongiorno Terminus,
A leggere attentamente la nota 12 della Tabella S.7.3, leggo "Spazi comuni, percorsi d’esodo (anche facenti parte di sistema d’esodo comune) e spazi limitrofi, compartimenti con profili di rischio Rvita in Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, D1 e D2, aree dei beni da ...
A leggere attentamente la nota 12 della Tabella S.7.3, leggo "Spazi comuni, percorsi d’esodo (anche facenti parte di sistema d’esodo comune) e spazi limitrofi, compartimenti con profili di rischio Rvita in Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, D1 e D2, aree dei beni da ...
- gio set 19, 2024 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.7 - Rivelazione Incendi Livello III
- Risposte: 12
- Visite : 1665
S.7 - Rivelazione Incendi Livello III
Salve a tutti,
Apro il seguente topic poichè non ho mai ben compreso cosa significasse prevedere un impianto IRAI con Livello di Prestazione III secondo il Capitolo S.7
del COPI, dove si parla di rivelazione incendi estesa a porzioni dell'attività.
In quali locali deve essere installata la ...
Apro il seguente topic poichè non ho mai ben compreso cosa significasse prevedere un impianto IRAI con Livello di Prestazione III secondo il Capitolo S.7
del COPI, dove si parla di rivelazione incendi estesa a porzioni dell'attività.
In quali locali deve essere installata la ...
- lun mag 27, 2024 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività commerciali esistenti e cambi merceologici
- Risposte: 6
- Visite : 976
Attività commerciali esistenti e cambi merceologici
Salve a tutti!
Probabilmente argomento già discusso...mi capitano situazioni di voltura di attività di vendita esistenti (Att. 69) dove spesso accade che vi è subentro di una nuova proprietà, e sia ha un cambio merceologico, pur conservando tutte le altre caratteristiche antincendio ...
Probabilmente argomento già discusso...mi capitano situazioni di voltura di attività di vendita esistenti (Att. 69) dove spesso accade che vi è subentro di una nuova proprietà, e sia ha un cambio merceologico, pur conservando tutte le altre caratteristiche antincendio ...
- gio apr 11, 2024 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 7262
Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Buongiorno a tutti!
Mi trovo esattamente nel caso descritto da christian619, officina meccanica per autoveicoli di circa 800 mq.
Ho presentato progetto ma dai VVF mi è stato contestato proprio l'assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, a parere del funzionario tipiche in questo ...
Mi trovo esattamente nel caso descritto da christian619, officina meccanica per autoveicoli di circa 800 mq.
Ho presentato progetto ma dai VVF mi è stato contestato proprio l'assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, a parere del funzionario tipiche in questo ...
- lun gen 22, 2024 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale Cucina in comunicazione con locali diversi da Consumazione pasti
- Risposte: 0
- Visite : 1017
Locale Cucina in comunicazione con locali diversi da Consumazione pasti
Salve a tutti!
Cucina esistente sita all'interno di un circolo sociale.
Situazione concessionata all'anno 2002: cucina con potenza inferiore a 35 Kw, circolo sociale attività esente da controllo VVF.
Accesso: dal locale consumazione pasti vi è un corridoio sul quale vi sono le porte di locali ...
Cucina esistente sita all'interno di un circolo sociale.
Situazione concessionata all'anno 2002: cucina con potenza inferiore a 35 Kw, circolo sociale attività esente da controllo VVF.
Accesso: dal locale consumazione pasti vi è un corridoio sul quale vi sono le porte di locali ...
- ven gen 05, 2024 16:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: trainati nel sal solo se conclusi?
- Risposte: 76
- Visite : 14440
Re: trainati nel sal solo se conclusi?
Salve a tutti!
Volevo risollevare l'argomento relativo alla conclusione degli interventi trainati su parti private.
Ho un minicondominio con interventi trainanti su parti comuni, alcuni interventi trainati privati ma soprattutto un intervento trainato su parti comuni (impianto solare ...
- sab dic 30, 2023 10:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: trainati nel sal solo se conclusi?
- Risposte: 76
- Visite : 14440
Re: trainati nel sal solo se conclusi?
Salve a tutti!
Volevo risollevare l'argomento relativo alla conclusione degli interventi trainati su parti private.
Ho un minicondominio con interventi trainanti su parti comuni, alcuni interventi trainati privati ma soprattutto un intervento trainato su parti comuni (impianto solare fotovoltaico ...
Volevo risollevare l'argomento relativo alla conclusione degli interventi trainati su parti private.
Ho un minicondominio con interventi trainanti su parti comuni, alcuni interventi trainati privati ma soprattutto un intervento trainato su parti comuni (impianto solare fotovoltaico ...
- sab nov 11, 2023 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolo Privato e DM 19/08/1996
- Risposte: 0
- Visite : 616
Circolo Privato e DM 19/08/1996
Salve a tutti;
Ho difficoltà con un quesito: ho il caso di un Circolo privato per anziani, in locali di area complessiva maggiore di 200 mq., con affollamento minore di 100 persone.
Voglio comprendere se l'attività ricade come 65/2B. Ho letto un pò di definizioni. Ho compreso che poco importa se vi ...
Ho difficoltà con un quesito: ho il caso di un Circolo privato per anziani, in locali di area complessiva maggiore di 200 mq., con affollamento minore di 100 persone.
Voglio comprendere se l'attività ricade come 65/2B. Ho letto un pò di definizioni. Ho compreso che poco importa se vi ...
- gio nov 09, 2023 18:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Errore modesto in Pratica SAL 30%
- Risposte: 6
- Visite : 1048
Re: Errore modesto in Pratica SAL 30%
Buonasera a tutti,
Relativamente alla problematica da me riscontrata, il commercialista ha scritto all'Agenzia delle Entrate, informandola dell'errore.
La pratica di cessione del credito relativamente alla colonnina è stata corretta dal commercialista, in accordi con l'ente ricevente il credito ...
Relativamente alla problematica da me riscontrata, il commercialista ha scritto all'Agenzia delle Entrate, informandola dell'errore.
La pratica di cessione del credito relativamente alla colonnina è stata corretta dal commercialista, in accordi con l'ente ricevente il credito ...
- gio nov 09, 2023 18:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
- Risposte: 7
- Visite : 1713
Re: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
Grazie per i chiarimenti!
Mi è molto più chiaro, anche in funzione della Nota circolare di Maggio 2012.
Il quesito è nato dal fatto che qualche tecnico afferma di poter fare rinnovo + non aggravio per l'installazione di impianti Fotovoltaici.
Sottoscrivo igualmente che non è normativamente corretto
Mi è molto più chiaro, anche in funzione della Nota circolare di Maggio 2012.
Il quesito è nato dal fatto che qualche tecnico afferma di poter fare rinnovo + non aggravio per l'installazione di impianti Fotovoltaici.
Sottoscrivo igualmente che non è normativamente corretto
- mer nov 08, 2023 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centrale Termica condominiale contenente 2 impianti condominiali centralizzati
- Risposte: 0
- Visite : 703
Centrale Termica condominiale contenente 2 impianti condominiali centralizzati
Buonasera a tutti,
Quesito su regole e disposizioni relative a Centrali Termiche condominiali.
Il caso è quello di un Supercondominio, costituito da 2 fabbricati, che condividono corti interne, accessi, eventuali locali tecnici.
I 2 fabbricati sono serviti da unico impianto centralizzato di solo ...
Quesito su regole e disposizioni relative a Centrali Termiche condominiali.
Il caso è quello di un Supercondominio, costituito da 2 fabbricati, che condividono corti interne, accessi, eventuali locali tecnici.
I 2 fabbricati sono serviti da unico impianto centralizzato di solo ...
- mer nov 08, 2023 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
- Risposte: 7
- Visite : 1713
Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
Buongiorno a tutti,
Un dubbio normativo: ma in caso di installazione di impianti fotovoltaici, la normativa non richiede che venga immediatamente inviata la SCIA VVF?
O altrimenti, rispettando la Linea Guida per installazione impianti fotovoltaici (NOTA 07/02/2012, n. 1324) si ricade in modifica ...
Un dubbio normativo: ma in caso di installazione di impianti fotovoltaici, la normativa non richiede che venga immediatamente inviata la SCIA VVF?
O altrimenti, rispettando la Linea Guida per installazione impianti fotovoltaici (NOTA 07/02/2012, n. 1324) si ricade in modifica ...
- lun nov 06, 2023 19:37
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Passaggio tubazione gas internamente ad u.i. ed UNI 7129-1
- Risposte: 1
- Visite : 5760
Re: Passaggio tubazione gas internamente ad u.i. ed UNI 7129-1
Salve a tutti,
Sono riuscito a risolvere le mie tematiche, realizzerò un passaggio interno al fabbricato, sottotraccia ed a vista.
Vorrei porre un altro quesito: ho un piccolo tratto sottotraccia, di circa 1 metro, dove devo per forza allontanarmi dagli spigoli delle pareti per poter attraversare ...
Sono riuscito a risolvere le mie tematiche, realizzerò un passaggio interno al fabbricato, sottotraccia ed a vista.
Vorrei porre un altro quesito: ho un piccolo tratto sottotraccia, di circa 1 metro, dove devo per forza allontanarmi dagli spigoli delle pareti per poter attraversare ...
- gio nov 02, 2023 15:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Passaggio tubazione gas internamente ad u.i. ed UNI 7129-1
- Risposte: 1
- Visite : 5760
Passaggio tubazione gas internamente ad u.i. ed UNI 7129-1
Salve a tutti!
Ho un cantiere relativo ad un edificio vincolato, dove debbo alimentare una caldaia a gas metano dall'esistente contatore sito in area cortilizia esterna.
Vorrei passare totalmente all'esterno a vista, ma siccome l'edificio è vincolato, la cosa è difficilmente perseguibile.
L ...
Ho un cantiere relativo ad un edificio vincolato, dove debbo alimentare una caldaia a gas metano dall'esistente contatore sito in area cortilizia esterna.
Vorrei passare totalmente all'esterno a vista, ma siccome l'edificio è vincolato, la cosa è difficilmente perseguibile.
L ...
- lun ott 09, 2023 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FTV e Regola V.13 Chiusure d'ambito
- Risposte: 0
- Visite : 496
FTV e Regola V.13 Chiusure d'ambito
Buongiorno a tutti,
Sto progettando una nuova attività commerciale con il COPI, classificata come 69/2B.
La struttura del futuro fabbricato ospitante l'attività commerciale sarà un prefabbricato, con copertura a Shed.
Applicherò il COPI + V8 per le attività commerciale + V13 per le chiusure d ...
Sto progettando una nuova attività commerciale con il COPI, classificata come 69/2B.
La struttura del futuro fabbricato ospitante l'attività commerciale sarà un prefabbricato, con copertura a Shed.
Applicherò il COPI + V8 per le attività commerciale + V13 per le chiusure d ...
- mar set 26, 2023 16:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Errore modesto in Pratica SAL 30%
- Risposte: 6
- Visite : 1048
Re: Errore modesto in Pratica SAL 30%
Ciao Boba,
Provo a precisare esattamente il tema: nel portale ENEA, nella compilazione dei SAL parziali, nei campi degli interventi trainanti, sono compilabili manualmente i campi relativi alle spese di progetto.
In particolare, nel mio caso, per l'intervento fotovoltaico, batterie ed accumulo, il ...
Provo a precisare esattamente il tema: nel portale ENEA, nella compilazione dei SAL parziali, nei campi degli interventi trainanti, sono compilabili manualmente i campi relativi alle spese di progetto.
In particolare, nel mio caso, per l'intervento fotovoltaico, batterie ed accumulo, il ...
- mar set 26, 2023 14:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Errore modesto in Pratica SAL 30%
- Risposte: 6
- Visite : 1048
Errore modesto in Pratica SAL 30%
Salve a tutti,
Riassumo in maniera concisa: ho prodotto un SAL Superbonus 30% riportando, per errore mio formale, una spesa ammessa più alta di 89 euro del possibile. Ho sbagliato a sommare gli importi
Dal punto di vista della cessione del credito, già avvenuta, il commercialista ha però provveduto ...
Riassumo in maniera concisa: ho prodotto un SAL Superbonus 30% riportando, per errore mio formale, una spesa ammessa più alta di 89 euro del possibile. Ho sbagliato a sommare gli importi
Dal punto di vista della cessione del credito, già avvenuta, il commercialista ha però provveduto ...
- mar lug 18, 2023 17:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratica Superbonus pre 25/11/22 e modifica interventi trainanti
- Risposte: 2
- Visite : 410
Re: Pratica Superbonus pre 25/11/22 e modifica interventi trainanti
Ciao Vinz75,
Ottimo! Grazie mille dell'aiuto
Ottimo! Grazie mille dell'aiuto
- mar lug 18, 2023 16:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratica Superbonus pre 25/11/22 e modifica interventi trainanti
- Risposte: 2
- Visite : 410
Pratica Superbonus pre 25/11/22 e modifica interventi trainanti
Salve a tutti!
Credo che se ne sia parlato nel Forum, ma purtroppo ho appena finito di sfogliare i post precedenti e non trovo traccia..
Il mio quesito è il seguente: Pratica Superbonus su condominio, con CILAS depositata entro il 25/11/2022, compreso delibera condominiale, per effettuare un lavoro ...
Credo che se ne sia parlato nel Forum, ma purtroppo ho appena finito di sfogliare i post precedenti e non trovo traccia..
Il mio quesito è il seguente: Pratica Superbonus su condominio, con CILAS depositata entro il 25/11/2022, compreso delibera condominiale, per effettuare un lavoro ...
- mar lug 18, 2023 15:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Minicondominio - Calcolo massimale Intevento trainante con n°u.i.
- Risposte: 2
- Visite : 454
Re: Minicondominio - Calcolo massimale Intevento trainante con n°u.i.
Grazie mille della tua opinione boba!
Un cordiale saluto
Un cordiale saluto
- lun lug 10, 2023 12:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Minicondominio - Calcolo massimale Intevento trainante con n°u.i.
- Risposte: 2
- Visite : 454
Minicondominio - Calcolo massimale Intevento trainante con n°u.i.
Salve a tutti!
Apro il post per un quesito semplice relativo al conteggio delle u.i. per calcolare i massimali Superbonus.
Nel caso di un fabbricato condominiale su cui si agisce con intervento trainante isolamento termico, ai fini del calcolo del massimale di spesa massimo (40000 x n° unità ...
Apro il post per un quesito semplice relativo al conteggio delle u.i. per calcolare i massimali Superbonus.
Nel caso di un fabbricato condominiale su cui si agisce con intervento trainante isolamento termico, ai fini del calcolo del massimale di spesa massimo (40000 x n° unità ...
- lun mag 15, 2023 15:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Impostazione Pratica ENEA Superbonus su portale
- Risposte: 2
- Visite : 553
Impostazione Pratica ENEA Superbonus su portale
Salve a tutti,
Non voglio causare mal di testa aggiuntivi a quelli che abbiamo già, volevo confrontarmi con voi relativamente ad una pratica Superbonus 110% già avviata inerente un fabbricato composto da:
- 2 u.i. residenziali (2 appartamenti)
- 1 pertinenza (garage).
Per il fabbricato è stata ...
Non voglio causare mal di testa aggiuntivi a quelli che abbiamo già, volevo confrontarmi con voi relativamente ad una pratica Superbonus 110% già avviata inerente un fabbricato composto da:
- 2 u.i. residenziali (2 appartamenti)
- 1 pertinenza (garage).
Per il fabbricato è stata ...
- ven mag 12, 2023 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cancelli antintrusione Serrande porte US
- Risposte: 7
- Visite : 628
Re: Cancelli antintrusione Serrande porte US
Grazie a tutti delle opinioni!
Condivido pienamente
Condivido pienamente
- gio mag 11, 2023 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cancelli antintrusione Serrande porte US
- Risposte: 7
- Visite : 628
Cancelli antintrusione Serrande porte US
Salve a tutti,
Apro il post per un quesito semplice..ho un fabbricato di nuova costruzione dove alcune porte US adducenti direttamente su esterno sono state munite di serranda motorizzata per la loro chiusura notturna, per ragioni antintrusione.
Ovviamente in orario di apertura dell'attività la ...
Apro il post per un quesito semplice..ho un fabbricato di nuova costruzione dove alcune porte US adducenti direttamente su esterno sono state munite di serranda motorizzata per la loro chiusura notturna, per ragioni antintrusione.
Ovviamente in orario di apertura dell'attività la ...
- sab mag 06, 2023 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Passaggio da Attività B a C
- Risposte: 18
- Visite : 2050
Re: Passaggio da Attività B a C
Salve a tutti,
Il mio comando mi chiede comunque una presentazione di un Esame Progetto per passaggio categoria.
Credo quindi che la strada migliore da seguire sia quella di sentire con il proprio Comando, perchè credo che questa sia una interpretazione normativa che cambia da zona a zona..
Il mio comando mi chiede comunque una presentazione di un Esame Progetto per passaggio categoria.
Credo quindi che la strada migliore da seguire sia quella di sentire con il proprio Comando, perchè credo che questa sia una interpretazione normativa che cambia da zona a zona..
- gio mag 04, 2023 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Passaggio da Attività B a C
- Risposte: 18
- Visite : 2050
Passaggio da Attività B a C
Salve a tutti,
Credo sia un argomento che ancora non è stato trattato: ho un caso di un'attività Centrale Termica di nuova costituzione, che in Esame Progetto è stata trattata come 74/2B (potenza tra 350 e 700 Kw).
In fase di realizzazione è stata installata una Caldaia con potenza termica ...
Credo sia un argomento che ancora non è stato trattato: ho un caso di un'attività Centrale Termica di nuova costituzione, che in Esame Progetto è stata trattata come 74/2B (potenza tra 350 e 700 Kw).
In fase di realizzazione è stata installata una Caldaia con potenza termica ...
- mer mar 29, 2023 17:41
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APE in Lombardia
- Risposte: 0
- Visite : 10771
APE in Lombardia
Salve a tutti,
Sono stato incaricato da un mio cliente ad eseguire degli APE in Lombardia, ho provveduto oggi ad inviare richiesta di accreditamento presso il CENED.
Volevo chiedere le seguenti informazioni:
- quanto tempo in media occorre al sistema per evadere la richiesta di accreditamento?
Sul ...
Sono stato incaricato da un mio cliente ad eseguire degli APE in Lombardia, ho provveduto oggi ad inviare richiesta di accreditamento presso il CENED.
Volevo chiedere le seguenti informazioni:
- quanto tempo in media occorre al sistema per evadere la richiesta di accreditamento?
Sul ...
- sab mar 18, 2023 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Soffitto radiante disperdente verso Copertura e Trasmittanza di Legge
- Risposte: 0
- Visite : 1089
Soffitto radiante disperdente verso Copertura e Trasmittanza di Legge
Salve a tutti,
Premetto che lavoro in ER, ho un caso di riqualificazione energetica di un appartamento in cui è previsto il rifacimento del vecchio impianto con uno nuovo a pompa di calore e soffitto radiante, oltre che qualche intervento di isolamento termico.
Ho un dubbio: ai fini dell ...
Premetto che lavoro in ER, ho un caso di riqualificazione energetica di un appartamento in cui è previsto il rifacimento del vecchio impianto con uno nuovo a pompa di calore e soffitto radiante, oltre che qualche intervento di isolamento termico.
Ho un dubbio: ai fini dell ...
- gio feb 23, 2023 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
- Risposte: 6
- Visite : 1545
Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Buongiorno Terminus,
Dopo un'approfondita ricerca ho trovato la Nota Prot.n°0015406 che dovrebbe rispondere al mio caso, e che riporto qui (pagina 4 e 5 del PDF)
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/NOTE_E_CHIARIMENTI_AL_DM_03_08_2015.pdf
Mi sembra quindi sia possibile, per le attività ...
Dopo un'approfondita ricerca ho trovato la Nota Prot.n°0015406 che dovrebbe rispondere al mio caso, e che riporto qui (pagina 4 e 5 del PDF)
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/NOTE_E_CHIARIMENTI_AL_DM_03_08_2015.pdf
Mi sembra quindi sia possibile, per le attività ...
- mar feb 21, 2023 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V13 - Chiusure d'ambito
- Risposte: 14
- Visite : 2812
V13 - Chiusure d'ambito
Salve a tutti,
Ho un dubbio sul capitolo V13 del nuovo COPI, riguardante le chiusure d'ambito egli edifici civili.
Per essere classificati SA e conseguentemente non avere requisiti di reazione al fuoco particolari, le condizioni sono:
i. edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m ...
Ho un dubbio sul capitolo V13 del nuovo COPI, riguardante le chiusure d'ambito egli edifici civili.
Per essere classificati SA e conseguentemente non avere requisiti di reazione al fuoco particolari, le condizioni sono:
i. edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m ...
- mer feb 15, 2023 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
- Risposte: 6
- Visite : 1545
Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Ciao Terminus,
Colgo l'occasione per porre un dubbio che non ho mai chiarito del tutto: in base al DM 22/02/2006, il mio Comando di prevenzione incendi ammette la possibilità di far dichiarare ai gestori degli uffici il numero massimo di addetti presenti, per poi ricadere come attività VVF o no (se ...
Colgo l'occasione per porre un dubbio che non ho mai chiarito del tutto: in base al DM 22/02/2006, il mio Comando di prevenzione incendi ammette la possibilità di far dichiarare ai gestori degli uffici il numero massimo di addetti presenti, per poi ricadere come attività VVF o no (se ...
- mer feb 15, 2023 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
- Risposte: 6
- Visite : 1545
Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Buongiorno,
Breve domanda: ho una palazzina uffici di nuova costruzione (4 piani fuori terra) dove devo eseguire la progettazione antincendio.
Da calcolo delle aree, e da dichiarazione del gestore, mi risulta una presenza di persone minore di 300 persone.
Quale regola tecnica applicare?
E ...
Breve domanda: ho una palazzina uffici di nuova costruzione (4 piani fuori terra) dove devo eseguire la progettazione antincendio.
Da calcolo delle aree, e da dichiarazione del gestore, mi risulta una presenza di persone minore di 300 persone.
Quale regola tecnica applicare?
E ...