Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti,

Mi ritrovo ad avere un gruppo di pompaggio esistente, a norma UNI 9490, in un locale antincendio a piano interrato, a cui oggi si accede direttamente dall'esterno tramite una intercapedine antincendio.
Tale accesso diretto dall'esterno con intercapedine viene stravolto: la zona verrà ristrutturata con installazione di una tettoia: l'area sarà un carico/scarico a servizio di un supermercato.
L'accesso da spazio scoperto non è più quindi verificato.

Ragionavo su alcune ipotesi per ridare l'accesso al locale...ed avevo i seguenti dubbi che non trovavo in normativa.
1. E' possibile realizzare un accesso con scala a pioli, ipotesi prevista dalla UNI 11292?
Il gruppo è però antecedente a tale norma. Non so se la vecchia UNI 9490 specificasse qualcosa in merito.

2. Qualunque sia il tipo di accesso, sia con scala lineare che con scala a pioli, l'accesso può terminare da piano stradale con dei grigliati apribili carrabili?
Un saluto a tutti
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da stfire »

zakstevenson ha scritto: lun dic 09, 2024 11:04 1. E' possibile realizzare un accesso con scala a pioli, ipotesi prevista dalla UNI 11292?
Il gruppo è però antecedente a tale norma. Non so se la vecchia UNI 9490 specificasse qualcosa in merito.
estratto UNI 11292:2019
4.2.2 Accesso per gli operatori
Le scale devono essere conformi alla legislazione vigente in materia e a quanto previsto
dalle norme UNI 10803 ed UNI 10804; non sono comunque ammesse le scale a giorno
diritte con forte pendenza nonché altri tipi di scale, quali pe esempio di tipo verticale, di
tipo a pioli o removibili.
zakstevenson
Messaggi: 325
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da zakstevenson »

Scusatemi: intendevo scale a chiocciola, non scale a pioli
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da stfire »

assimila il locale pompe antincendio ad una centrale termica o ad un gruppo elettrogeno
vedi i DM, non puoi che fare meglio della UNI 11292

scale a chiocciola per un locale tecnico di qualunque tipo esso sia, a mio avviso non sono idonee
boba74
Messaggi: 4719
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da boba74 »

Scusate, e quei box interrati con cisterna e gruppo pompe a cui si accedeva tramite botola e scala a pioli? :roll:
arkanoid
Messaggi: 4910
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da arkanoid »

Sono anni che non li vedo più, adesso se vuoi il sifolotto interrato nella cisterna ti fanno un'appendice con scala a gradini. Accesso da botola con scala a pioli forse 10+anni fa
redigere redigere redigere
boba74
Messaggi: 4719
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da boba74 »

arkanoid ha scritto: mer dic 11, 2024 08:50 Sono anni che non li vedo più, adesso se vuoi il sifolotto interrato nella cisterna ti fanno un'appendice con scala a gradini. Accesso da botola con scala a pioli forse 10+anni fa
Eh sì lo so, ma in teoria erano a norma con la 9490, almeno così credevo... :roll:
zakstevenson
Messaggi: 325
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti!
Rispolvero il post poichè, per il caso in oggetto, progettualmente riuscirei a realizzare l'accesso realizzando una nuova intercapedine antincendio, con una scala regolamentare lineare larga 90 cm che sbuca direttamente su esterno, addossata alla parete perimetrale del fabbricato.
Tale intercapedine antincendio sarebbe superiormente grigliata, e per accedere alla scala prevederei una porzione di griglia apribile.
La cosa può essere conforme o è richiesto che la scala sia totalmente libera senza grigliato superiore?
C'è qualche chiarimento VVF sull'argomento? Personalmente non ne ho trovati.
Un grazie anticipato a chi può dare il suo parere
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Accesso a Locale Gruppo Pompaggio antincendio

Messaggio da stfire »

boba74 ha scritto: mer dic 11, 2024 09:02 Eh sì lo so, ma in teoria erano a norma con la 9490, almeno così credevo... :roll:
non farmi essere talebano :D
da quando in qua può essere "a norma" uno di quei sistemi integrati che vendono ancora oggi ?
non scherziamo dai..
zakstevenson ha scritto: mar feb 11, 2025 18:35 Tale intercapedine antincendio sarebbe superiormente grigliata, e per accedere alla scala prevederei una porzione di griglia apribile.
a memoria non ci sono precisazioni di questo tipo.
io non griglierei un bel niente.. però si può fare nel rispetto dei requisiti richiesti.
fintanto che non viene emesso un D.M. sui locali pompe antincendio si fa quello che si vuole
come dimostrano le situazioni esistenti in attività soggette, regolarmente visitate dai super funzionari del corpo VVF che poi saranno quelli che daranno la qualifica ai manutentori, formandoli loro stessi sugli impianti antincendio :lol: :shock: