Reazione al fuoco arredi
Moderatore: Edilclima
Reazione al fuoco arredi
Buona domenica.
Mi sono sempre fatto l'idea (supportata da illustri miei predecessori) che armadi, comodini, tavoli, ecc. non fossero soggetti al rispetto di una particolare classe di reazione al fuoco.
E sono d'accordo, anche se la tabella S.1-5 della RTO lascia sempre qualche dubbio:
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti): leggendo letteralmente, quindi, armadi, tavoli e comodini non sono menzionati. Però mi sorge un dubbio concettuale: un tavolo e un armadio hanno un contenuto nettamente superiore di legno rispetto a una sedia non imbottita. A meno che la tabella si riferisca esclusivamente (ma non è scritto da nessuna parte) alle sedute dei cinema, impianti sportivi, ecc.
I tappeti non sono menzionati (non possono essere considerali materiali di rivestimento dei pavimenti in quanto non sono materiali permanentemente incorporati). Anche qui mi torna poco: se in una camera d'albergo ho tappeti spessi 2 cm va bene, però la coperta del letto deve essere in classe xxx. Il tappeto a livello di propagazione dell'incendio non è certo trascurabile.
Mi sono sempre fatto l'idea (supportata da illustri miei predecessori) che armadi, comodini, tavoli, ecc. non fossero soggetti al rispetto di una particolare classe di reazione al fuoco.
E sono d'accordo, anche se la tabella S.1-5 della RTO lascia sempre qualche dubbio:
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti): leggendo letteralmente, quindi, armadi, tavoli e comodini non sono menzionati. Però mi sorge un dubbio concettuale: un tavolo e un armadio hanno un contenuto nettamente superiore di legno rispetto a una sedia non imbottita. A meno che la tabella si riferisca esclusivamente (ma non è scritto da nessuna parte) alle sedute dei cinema, impianti sportivi, ecc.
I tappeti non sono menzionati (non possono essere considerali materiali di rivestimento dei pavimenti in quanto non sono materiali permanentemente incorporati). Anche qui mi torna poco: se in una camera d'albergo ho tappeti spessi 2 cm va bene, però la coperta del letto deve essere in classe xxx. Il tappeto a livello di propagazione dell'incendio non è certo trascurabile.
Re: Reazione al fuoco arredi
noi in ospedale per armadi e mobili di grandi dimensioni (es. componibili tipo cucine) per prassi invalsa chiediamo la classificazione in classe 1 o equivalente, ma per tavoli e sedie non imbottite no.
sul tappeto non m'ero mai posto il problema in effetti
sul tappeto non m'ero mai posto il problema in effetti
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Reazione al fuoco arredi
Ciao,
il chiarimento prot. n° 0011297 del 02/09/2020 indica che i mobili da classificare sono solamente quelli elencati all'interno delle tabelle.
il chiarimento prot. n° 0011297 del 02/09/2020 indica che i mobili da classificare sono solamente quelli elencati all'interno delle tabelle.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Reazione al fuoco arredi
Buon pomeriggio..
Grazie, non ero a conoscenza di questo chiarimento.
Anche se, comunque, continuo a non capire perchè la sedia di legno si, l'armadio, tavoli e comodini no. E' fuori logica.
Grazie, non ero a conoscenza di questo chiarimento.
Anche se, comunque, continuo a non capire perchè la sedia di legno si, l'armadio, tavoli e comodini no. E' fuori logica.
-
- Messaggi: 325
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Reazione al fuoco arredi
Buongiorno Fabbretto,
In realtà il chiarimento 0011297 del 02/09/2020 indica che debbano essere considerati "tutti i mobili eventualmente presenti per l’arredamento di uno spazio e quindi, a integrazione di quelli indicati in parentesi “sedie e sedili non imbottiti” si considerano anche: librerie, armadiature alte e basse, scrivanie, tavoli, banchi, banconi reception", per cui anche loro devono possedere classe di reazione al fuoco appropriata..o sbaglio?
Ovviamente questo vale quando applicato il COPI
In realtà il chiarimento 0011297 del 02/09/2020 indica che debbano essere considerati "tutti i mobili eventualmente presenti per l’arredamento di uno spazio e quindi, a integrazione di quelli indicati in parentesi “sedie e sedili non imbottiti” si considerano anche: librerie, armadiature alte e basse, scrivanie, tavoli, banchi, banconi reception", per cui anche loro devono possedere classe di reazione al fuoco appropriata..o sbaglio?
Ovviamente questo vale quando applicato il COPI
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Reazione al fuoco arredi
No, scusa, da dove lo deduci?zakstevenson ha scritto: lun dic 16, 2024 10:12 Buongiorno Fabbretto,
In realtà il chiarimento 0011297 del 02/09/2020 indica che debbano essere considerati "tutti i mobili eventualmente presenti per l’arredamento di uno spazio e quindi, a integrazione di quelli indicati in parentesi “sedie e sedili non imbottiti” si considerano anche: librerie, armadiature alte e basse, scrivanie, tavoli, banchi, banconi reception", per cui anche loro devono possedere classe di reazione al fuoco appropriata..o sbaglio?
Ovviamente questo vale quando applicato il COPI
"[...omissis]con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile [na]."
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Reazione al fuoco arredi
Buongiorno a te.
Quello che tu riporti correttamente è parte del quesito rivolto dalla Società al Ministero.
Nella prima pagina del Chiarimento è riportata la risposta del Ministero, che afferma quanto rilevato da travereticolare: "Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, ...".
Sinceramente non ne comprendo la logica, ma il chiarimento esclude altri arredi.
Sicuramente la discussione su questo argomento è ancora aperta... come, del resto, tutta la Prevenzione incendi.
Quello che tu riporti correttamente è parte del quesito rivolto dalla Società al Ministero.
Nella prima pagina del Chiarimento è riportata la risposta del Ministero, che afferma quanto rilevato da travereticolare: "Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, ...".
Sinceramente non ne comprendo la logica, ma il chiarimento esclude altri arredi.
Sicuramente la discussione su questo argomento è ancora aperta... come, del resto, tutta la Prevenzione incendi.

-
- Messaggi: 325
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Reazione al fuoco arredi
Buongiorno Fabbretto,
Ho letto male io, pensavo che il testo da me citato fosse parte della risposta del ministero..invece è parte del quesito formulato dalla società
Ho letto male io, pensavo che il testo da me citato fosse parte della risposta del ministero..invece è parte del quesito formulato dalla società
Re: Reazione al fuoco arredi
Tranquillo, ho fatto anche io lo stesso errore.
Re: Reazione al fuoco arredi
Sollevo il topic per un quesito: nella certificazione delle sedie (tipo quelle da aula corsi, conferenze eccetera, senza imbottiture) braccioli e tavolini fissati sulla sedia devono a loro volta essere classificati?
Da diversi produttori trovo la certificazione della sedia ma sempre senza gli accessori, che vengono aggiunti a parte. Alcuni produttori e rivenditori sostengono che non rientrino nella normativa, ma è scritto da qualche parte? La tabella del codice indica genericamente "sedie e sedili non imbottiti", e non esclude i componenti aggiuntivi.
Grazie
Da diversi produttori trovo la certificazione della sedia ma sempre senza gli accessori, che vengono aggiunti a parte. Alcuni produttori e rivenditori sostengono che non rientrino nella normativa, ma è scritto da qualche parte? La tabella del codice indica genericamente "sedie e sedili non imbottiti", e non esclude i componenti aggiuntivi.

Grazie
Re: Reazione al fuoco arredi
Sinceramente non mi sono mai posto troppo il problema degli accessori. Se richiedo sedie classificate e il certificato corrisponde al modello della sedia me lo faccio andare bene, al netto degli accessori
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Reazione al fuoco arredi
anche io come te! a volte mi capitano però rapporti di prova allegati all'omologazione in cui viene testato solo il rivestimento... in quel caso boccio il materiale.Gmeister ha scritto: gio gen 23, 2025 10:39 Sinceramente non mi sono mai posto troppo il problema degli accessori. Se richiedo sedie classificate e il certificato corrisponde al modello della sedia me lo faccio andare bene, al netto degli accessori
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.