Buonasera tutti,
Premetto che non ho molta dimestichezza con il settore alberghiero poichè tratto di solito il settore commerciale...
Ho 2 dubbi sul DM 14/07/2015, Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Tale Decreto si applica anche in caso di attività di nuova realizzazione o nasce solo per adeguare gli alberghi esistenti a tale decreto, per regolarizzarli?
Secondo dubbio: il decreto parla, al Punto 6.3, l'obbligo di avere impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. Non viene specificato se l'impianto deve essere di tipo automatico (es. con sensori di fumo puntiformi) o manuale (es. pulsanti manuali di allarme)
DM 14/07/2015 - Applicabilità
Moderatore: Edilclima
Re: DM 14/07/2015 - Applicabilità
Art. 1.zakstevenson ha scritto: lun dic 15, 2025 17:59 Tale Decreto si applica anche in caso di attività di nuova realizzazione o nasce solo per adeguare gli alberghi esistenti a tale decreto, per regolarizzarli?
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio
delle attività ricettive turistico-alberghiere,..., esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Rivelazione sono i sensori automatici, segnalazione i pulsanti manuali, quindi IRAI completo.zakstevenson ha scritto: lun dic 15, 2025 17:59
Secondo dubbio: il decreto parla, al Punto 6.3, l'obbligo di avere impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. Non viene specificato se l'impianto deve essere di tipo automatico (es. con sensori di fumo puntiformi) o manuale (es. pulsanti manuali di allarme)