DM 14/07/2015 - Applicabilità

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 332
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

DM 14/07/2015 - Applicabilità

Messaggio da zakstevenson »

Buonasera tutti,

Premetto che non ho molta dimestichezza con il settore alberghiero poichè tratto di solito il settore commerciale...
Ho 2 dubbi sul DM 14/07/2015, Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Tale Decreto si applica anche in caso di attività di nuova realizzazione o nasce solo per adeguare gli alberghi esistenti a tale decreto, per regolarizzarli?

Secondo dubbio: il decreto parla, al Punto 6.3, l'obbligo di avere impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. Non viene specificato se l'impianto deve essere di tipo automatico (es. con sensori di fumo puntiformi) o manuale (es. pulsanti manuali di allarme)
ChriRN
Messaggi: 152
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: DM 14/07/2015 - Applicabilità

Messaggio da ChriRN »

zakstevenson ha scritto: lun dic 15, 2025 17:59 Tale Decreto si applica anche in caso di attività di nuova realizzazione o nasce solo per adeguare gli alberghi esistenti a tale decreto, per regolarizzarli?
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio
delle attività ricettive turistico-alberghiere,..., esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
zakstevenson ha scritto: lun dic 15, 2025 17:59
Secondo dubbio: il decreto parla, al Punto 6.3, l'obbligo di avere impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. Non viene specificato se l'impianto deve essere di tipo automatico (es. con sensori di fumo puntiformi) o manuale (es. pulsanti manuali di allarme)
Rivelazione sono i sensori automatici, segnalazione i pulsanti manuali, quindi IRAI completo.