Buongiorno a tutti,
Argomento relativo agli impianti di rivelazione automatica incendi con sensori puntiformi di fumo..mi hanno chiesto di verificare, presso un locale commerciale, il corretto posizionamento dei sensori di fumo a soffitto secondo UNI 9795.
Il locale possiede solaio in doppio TI, dove l'altezza dell'elemento sporgente rapportata all'altezza del locale è minore del 10%.
In virtù di questo fattore il soffitto è stato considerato come piano secondo il Punto 5.4.3.10.
E' stato installato un controsoffitto: si crea quindi uno spazio nascosto, alto circa 3 metri.
Ho due quesiti:
- il raggio di copertura dei singoli rilevatori rimane di 6,5 metri o scende a 4,5 mt?
- Il soffitto è ora da considerare con elementi sporgenti?
Verifica Impianto di rivelazione automatica incendi secondo UNI 9795
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 325
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Verifica Impianto di rivelazione automatica incendi secondo UNI 9795
Con un'altezza di 3 metri hai un locale bello e buono e dovrai seguire le normali regole.