La ricerca ha trovato 274 risultati

da Alessandro dg
ven ago 07, 2026 12:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: modelli CT3.0
Risposte: 4
Visite : 341

Re: modelli CT3.0

Nell'unica pratica che ho seguito con il CT3.0 non ho allegato la dichiarazione di fine lavori ed è stata approvata
Nel dubbio li terrei disponibili già firmati
da Alessandro dg
mer ago 05, 2026 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC con gruppo idronico integrato e collettori premontati di distribuzione
Risposte: 1
Visite : 207

PdC con gruppo idronico integrato e collettori premontati di distribuzione

Buongiorno,
per un impianto di climatizzazione a fan coil di 50 kW a servizio di una clinica odontoiatrica, stante un utilizzo omogeneo della struttura, per semplificare il sistema, sarei intenzionato ad inserire una pompa di calore con gruppo idronico incorporato, con accumulo integrato da 300 lt ...
da Alessandro dg
ven lug 24, 2026 11:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pagamento incentivo conto termico 3.0
Risposte: 10
Visite : 1863

Re: Pagamento incentivo conto termico 3.0

Quello che invece io non riesco a trovare sono le date dei bonifici del GSE.
Nel CT 2.0 c'era una sezione "pagamenti"...nel 3.0 mi pare di non vederla... :roll:
[/quote]

Intendo proprio questo
da Alessandro dg
ven lug 24, 2026 10:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pagamento incentivo conto termico 3.0
Risposte: 10
Visite : 1863

Re: Pagamento incentivo conto termico 3.0

Buongiorno,
ma voi riuscite a visualizzare i contratti del CT3.0?
Dal 23/06 ancora non vedo nulla e me lo conferma anche un collega che ne fa molte più di me e dal supporto del GSE non danno nessuna risposta concreta.
da Alessandro dg
gio lug 02, 2026 11:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pagamento incentivo conto termico 3.0
Risposte: 10
Visite : 1863

Re: Pagamento incentivo conto termico 3.0



Confermo che ancora ad oggi non trovo nessun pagamento emesso dal GSE


a rigore il pagamento avviene alla fine del mese successivo ai 60 gg, quindi nella pratica per avere i soldi ci possono volere da 60 a 90 gg. se hai avuto l'accettazione nel mese di giugno, dovresti vedere il bonifico il 31 ...
da Alessandro dg
gio lug 02, 2026 10:08
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pagamento incentivo conto termico 3.0
Risposte: 10
Visite : 1863

Re: Pagamento incentivo conto termico 3.0

Confermo che ancora ad oggi non trovo nessun pagamento emesso dal GSE
da Alessandro dg
mar giu 23, 2026 10:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pagamento incentivo conto termico 3.0
Risposte: 10
Visite : 1863

Pagamento incentivo conto termico 3.0

Buongiorno,
premesso che è la prima pratica che gestisco con il nuovo conto termico 3.0, ho appena ricevuto la lettera di accoglimento della richiesta da parte del GSE e, da quanto ho capito, non devo fare nessuna accettazione del contratto in quanto la procedura si conclude con tale comunicazione ...
da Alessandro dg
lun giu 08, 2026 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico per pannelli solari termici
Risposte: 0
Visite : 1749

Conto termico per pannelli solari termici

Buongiorno,
premesso che non sono esperto di CT, chiedo un parere.
In una struttura turistica accatastata come D2, in località marina, composta da più alloggi facenti parte di un unico subalterno, sono già installati diversi pannelli solari per la produzione di ACS (installati molti anni fa senza ...
da Alessandro dg
mar apr 28, 2026 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Risposte: 15
Visite : 4267

Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI

Mi riallaccio a questo post.
Ho un'autorimessa a servizio di un fabbricato civile non soggetto, la cui superficie di compartimento (box + area di manovra) è inferiore, di poco, a 300 mq, quindi anch'essa non soggetta; un funzionario dei VVF mi ha invece annotato che a tale superficie va sommata ...
da Alessandro dg
gio apr 09, 2026 12:26
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CALDAIA A CONDENSAZIONE SCARICO COASSIALE
Risposte: 3
Visite : 3700

Re: CALDAIA A CONDENSAZIONE SCARICO COASSIALE


Serve la dichiarazione di un tecnico che attesti il rispetto di tutti i punti del DPR 412 che ti consentono di scaricare a parete e che le distanze del terminale di scarico siano conformi ai prospetti della UNI 7129. In tal caso sei a posto e nessuno potrà dirti nulla.
Devi contattare un ...
da Alessandro dg
gio gen 29, 2026 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 per sostituzione impianto
Risposte: 2
Visite : 1419

Re: Legge 10 per sostituzione impianto


Se gli impianti sono riportati su un unico libretto deduco che i 4 piani fanno parte di un'unica unità immobiliare, pertanto la sostituzione anche integrale degli impianti di un piano non si configura come ristrutturazione di impianto. Se l'intervento prevede il cambio del generatore con uno di ...
da Alessandro dg
mar gen 27, 2026 19:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 per sostituzione impianto
Risposte: 2
Visite : 1419

Legge 10 per sostituzione impianto

Buonasera,
edificio adibito ad uffici sviluppato su 4 livelli, ognuno servito da un impianto di climatizzazione autonomo, tutti riportati su un unico libretto di impianto.
Premesso che la relazione ex legge 10 non è mai stata prodotta in passato, se sostituisco integralmente l'impianto di un solo ...
da Alessandro dg
ven gen 23, 2026 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto VRF R32 e R410a
Risposte: 13
Visite : 6214

Re: Impianto VRF R32 e R410a


Sostituire un sistema Samsung con un Daikin mantenendo le tubazioni è un'operazione comune ("Retrofit" o "Replacement"), ma non è facile decidere il refrigerante. Se volessi evitare l'R32 per i suoi vincoli di sicurezza, avresti 2 possibilità:
A) Mantieni i tubi esistenti
Se i tubi sono in buone ...
da Alessandro dg
gio gen 22, 2026 18:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto VRF R32 e R410a
Risposte: 13
Visite : 6214

Re: Impianto VRF R32 e R410a

Esa ha scritto: gio gen 22, 2026 18:47 Ma vuoi rifare le reti o vuoi mantenere le reti esistenti?
Rifare totalmente le reti
da Alessandro dg
gio gen 22, 2026 17:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto VRF R32 e R410a
Risposte: 13
Visite : 6214

Re: Impianto VRF R32 e R410a


Di quante unità interne stiamo parlando?
Devi fare un impianto ex novo e buttare via quello esistente, oppure ti basta modificare quello esisytente?


L'intervento prevede la sostituzione integrale di un sistema DVM Samsung con un VRV della Daikin, quindi da rifare totalmente
Sono 22 unità ...
da Alessandro dg
gio gen 22, 2026 09:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto VRF R32 e R410a
Risposte: 13
Visite : 6214

Impianto VRF R32 e R410a

Buongiorno,
premesso che conosco la situazione generale dei gas fluorurati ed infatti sto tendendo a proporre sistemi idronici, mi trovo in una situazione di sostituzione di un sistema VRF esistente ad R410a a servizio di uffici con superficie totale di 450 mq
Il nuovo sistema VRF vorrei proporlo ad ...
da Alessandro dg
gio dic 11, 2025 11:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: passaggio tubazioni vrf
Risposte: 3
Visite : 1605

Re: passaggio tubazioni vrf



Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate


ok quindi anche saldature ispezionabili ?


Giunti e/o collettori sempre ispezionabili; per tubazioni in barre effettivamente è un pò un problema renderle ispezionabili nel loro percorso, di fatto, pertanto, dove possibile ...
da Alessandro dg
gio dic 11, 2025 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: passaggio tubazioni vrf
Risposte: 3
Visite : 1605

Re: passaggio tubazioni vrf

Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate
da Alessandro dg
ven dic 05, 2025 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 5252

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa



Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?


Esattamente il mio dubbio. Purtroppo il tecnico precedente ha fatto la pratica stampando la precompilata del software senza fare questa ...
da Alessandro dg
ven nov 28, 2025 19:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico cappa cucina ristorante
Risposte: 6
Visite : 5038

Re: scarico cappa cucina ristorante

Generalmente si parla di fumi, vapori ed odori di cottura, indipendentemente dal tipo di combustibile.
da Alessandro dg
ven nov 28, 2025 12:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 4740

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Tra 24 e 12 c'è una differenza di circa il 22% di potenza dell'impianto, quindi io tenderei a considerare cautelativamente un funzionamento massimo di 8 ore, magari non consecutive (chiaramente ore diurne)
da Alessandro dg
ven nov 28, 2025 12:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 4740

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 12:32 Concordare con il cliente è una brutta idea?
Mi riferisco principalmente ad abitazioni condominiali da realizzare, dove ancora non sono presenti gli utenti finali
da Alessandro dg
ven nov 28, 2025 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 4740

Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Buongiorno,
tolte tutte le altre destinazioni d'uso per cui gli orari di funzionamento sono più o meno noti e/o ipotizzabili, per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate, quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate, al fine di avere un corretto dimensionamento dell ...
da Alessandro dg
mer nov 26, 2025 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Carico termico per irraggiamento solare
Risposte: 2
Visite : 2107

Carico termico per irraggiamento solare

Buongiorno,
ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
da Alessandro dg
mar nov 25, 2025 11:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico cappa cucina ristorante
Risposte: 6
Visite : 5038

Re: scarico cappa cucina ristorante

Nel mio comune, ottenendo l'attestazione dell'ufficio tecnico sull'impossibilità di scaricare a tetto, si possono utilizzare centrali di trattamento aria filtranti (carboni attivi) con scarico a parete conforme al RET ed al RIS, previa approvazione del progetto da parte dell'ufficio ambiente.
da Alessandro dg
gio ott 30, 2025 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Risposte: 54
Visite : 56431

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato


In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
Spesso noi abbiamo portato il ricircolo ...
da Alessandro dg
mar ott 28, 2025 18:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colonnine di ricarica e DM requisiti minimi NUOVO
Risposte: 4
Visite : 2359

Re: Colonnine di ricarica e DM requisiti minimi NUOVO

E con la prevenzione incendi come la mettiamo?
da Alessandro dg
mer set 03, 2025 16:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Incentivi conto termico con CILA in corso
Risposte: 17
Visite : 11850

Re: Incentivi conto termico con CILA in corso

Il sistema solare termico non rientra nei lavori della Cila in questione e comunque tale intervento si può realizzare in edilizia libera.
Se conviene aspettare la chiusura della Cila per stare tranquilli su eventuali controlli futuri del GSE va bene, anche se non capisco come possa il GSE stesso ...
da Alessandro dg
mer set 03, 2025 10:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Incentivi conto termico con CILA in corso
Risposte: 17
Visite : 11850

Re: Incentivi conto termico con CILA in corso

Sto attendendo riscontro in merito
Non è la prima volta che trovo rivenditori che si erigono a legislatori
da Alessandro dg
mer set 03, 2025 09:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto VRV casa di riposo
Risposte: 5
Visite : 3182

Re: impianto VRV casa di riposo

Con le unità interne a pavimento, nel caso di sistemi a R32, potresti avere problemi con le verifiche della EN 378.
da Alessandro dg
mer set 03, 2025 09:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Incentivi conto termico con CILA in corso
Risposte: 17
Visite : 11850

Incentivi conto termico con CILA in corso

Buongiorno,
un rivenditore di materiale idraulico sostiene che se su un immobile c'è una Cila in corso (per lavori interni), non è possibile accedere agli incentivi del conto termico per i solare, fino a quando la Cila non viene chiusa.
Sulle regole applicative non ho trovato nulla che confermi ...
da Alessandro dg
ven lug 11, 2025 11:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 81164

Re: PDC e caldo torrido



Tu fai riferimento alla maschera dei dati generali, ma se vai al menu a tendina sotto i dati generali, trovi la maschera dei dati climatici (con il simbolo del globo) e lì puoi editare i dati climatici a tuo piacimento

Hai ragione, scusa. Grazie per la dritta!


Io di solito faccio calcoli ...
da Alessandro dg
ven lug 11, 2025 11:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 81164

Re: PDC e caldo torrido


Comunque, in generale, anche senza arrivare ai 40°C, mi sembra che il 33 delle norme sia anacronistico per un corretto dimensionamento. Preferirei stare su un 35 almeno.


Sono anni ormai che imposto la temperatura estiva a 35°C; solo nei casi di ville private con molte variabili in gioco ...
da Alessandro dg
ven lug 11, 2025 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 81164

Re: PDC e caldo torrido



Si può modificare invece, nella tabella dei dati climatici

In xx4 no: la tabella dei dati climatici è di sola lettura una volta stabilita la località.


Tu fai riferimento alla maschera dei dati generali, ma se vai al menu a tendina sotto i dati generali, trovi la maschera dei dati climatici ...
da Alessandro dg
ven lug 11, 2025 10:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 81164

Re: PDC e caldo torrido



metodi di calcolo alternativi?


Il sw che uso io (xx4) adotta il metodo TFM - ASHRAE Handbook 1985. Finora non ho avuto problemi...
Tuttavia nemmeno questo sw è esente da difetti: ad esempio impone, nei dati di progetto, la temperatura estiva della località da norme UNI non modificabile.
Per ...
da Alessandro dg
gio giu 19, 2025 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Organizzazione appuntamenti e impegni
Risposte: 2
Visite : 1336

Re: Organizzazione appuntamenti e impegni

Rivolgiti direttamente ad un programmatore SW facendoti impostare un applicazione ad hoc secondo le tue esigenze, magari inserendo anche le DICO, i preventivi, pratiche gas, fatturazione, ecc; so che parecchi idraulici della mia zona fanno così
da Alessandro dg
mar mag 13, 2025 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
Risposte: 31
Visite : 15911

Re: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni

Sicuramente conviene coibentare la mandata dal collettore sino oltre la porta, altrimenti il ripostiglio di diventa un ambiente eccessivamente caldo e non controllabile con la regolazione
da Alessandro dg
ven mar 21, 2025 16:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Plugin Autocad per progettazione in 2D HVAC
Risposte: 4
Visite : 2929

Re: Plugin Autocad per progettazione in 2D HVAC

Mi allego al post per chiedervi se esiste qualche software schematico, tipo quelli dei VRF per intenderci, per gli impianti termici a radiatori/fan coil e per gli impianti idrici e fognanti.
da Alessandro dg
ven feb 21, 2025 18:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stima importo lavori impianti
Risposte: 2
Visite : 1655

Re: Stima importo lavori impianti

Climatizzazione/Aria primaria 180/200 €/mq salvo impianti di trattamento aria particolari
Idrico-sanitario, reflui e meteoriche 60/70 € mq oltre eventuali impianti di trattamento
Impianti antincendio 30/40 €/mq idranti, almeno il doppio con sprinkler
Elettrici e speciali 200/250 €/mq oltre eventuale ...
da Alessandro dg
ven feb 14, 2025 10:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bolletta GAS
Risposte: 6
Visite : 3909

Re: Bolletta GAS

Ma non c'è un modo, tramite l'admin, di dirottare questi post di persone che non sono tecnici su una sezione dedicata al fai da te? Così si sta snaturando questo forum che è un'ottima linea guida per chi si occupa di progettazione
da Alessandro dg
ven feb 07, 2025 18:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto fuori norma
Risposte: 3
Visite : 18876

Re: Impianto fuori norma

Oltre a non essere per nulla a norma, è stata anche effettuata una modifica sulla parte di pertinenza dell'ente distributore, in particolare sulla staffa di collegamento del contatore al fine di agevolare il collegamento delle tubazioni; se dovesse accorgersene qualche operatore sicuramente ...
da Alessandro dg
mar feb 04, 2025 11:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA A CONDENSAZIONE OBBLIGHI
Risposte: 9
Visite : 7792

Re: CALDAIA A CONDENSAZIONE OBBLIGHI

E comunque c'è il codice civile (art. 844 se non erro) che smonta tutte le norme tecniche, se provochi molestie al vicinato con le tue emissioni
da Alessandro dg
lun feb 03, 2025 11:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sensori antiallagamento x casa
Risposte: 8
Visite : 5290

Re: sensori antiallagamento x casa


chiedo un consiglio per casa mia

qual è secondo voi la soluzione più semplice se si vuole evitare di correre il rischio che la propria casa si allaghi mentre si è fuori (a causa di una rottura di un tubo ad esempio)?
pensavo di installare dei sensori antiallagamento nei bagni che tramite una ...
da Alessandro dg
mer gen 29, 2025 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pdc + fancoil
Risposte: 28
Visite : 382025

Re: Pdc + fancoil



Dato che sei in zona climatica C, con temperature invernali che raramente ormai scendono sotto i 10°C (vedi oggi che è primo giorno della merla e ci sono 13/14°C), se non devi necessariamente rispettare la copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili, installa una caldaia con ...
da Alessandro dg
mer gen 29, 2025 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pdc + fancoil
Risposte: 28
Visite : 382025

Re: Pdc + fancoil

Dato che sei in zona climatica C, con temperature invernali che raramente ormai scendono sotto i 10°C (vedi oggi che è primo giorno della merla e ci sono 13/14°C), se non devi necessariamente rispettare la copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili, installa una caldaia con produzione di ...
da Alessandro dg
gio dic 12, 2024 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
Risposte: 5
Visite : 1934

Re: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo


primo punto: pressatura a 17 bar non richiesta da alcuna norma a meno che...
UNI 10779 - 2021 - 9.2.2 Esecuzione del collaudo
prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di
esercizio dell’impianto con un minimo di 1,5 MPa per 2 h;
UNI EN 12845-2020 - 19.1.1 ...
da Alessandro dg
mer dic 11, 2024 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
Risposte: 5
Visite : 1934

Re: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo

Grazie innanzitutto per la risposta.
Da un'analisi in cantiere ed un consulto con l'ufficio tecnico di un noto fornitore, è emerso che l'installatore, di fatto, non ha serrato i raccordi secondo il manuale di installazione ed ho anche il dubbio che le scanalature sulle tubazioni siano state ...
da Alessandro dg
mer dic 11, 2024 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
Risposte: 5
Visite : 1934

Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo

Buongiorno,
durante la prova di pressione di un impianto antincendio (sprinkler), l'installatore, dopo aver riempito l'impianto ad 1 bar, ha portato la pressione a 17 bar in meno di un'ora; in seguito a tale operazione si è verificata una dilatazione di almeno 10 cm, da un lato e dall'altro, sulle ...
da Alessandro dg
ven dic 06, 2024 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
Risposte: 0
Visite : 1440

Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo

Buongiorno,
durante la prova di pressione di un impianto antincendio (sprinkler), l'installatore, dopo aver riempito l'impianto ad 1 bar, ha portato la pressione a 17 bar in meno di un'ora, causando una dilatazione di almeno 10 cm sulle montanti da 4" (disposte ad anello) che di conseguenza, nei ...
da Alessandro dg
gio nov 28, 2024 19:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pressione gas metano rete cittadina
Risposte: 2
Visite : 16320

Re: Pressione gas metano rete cittadina

Ho trovato i dati di monitoraggio delle pressioni delle reti in BP redatto dalla 2ì Rete Gas ad agosto 2023 in cui, nella zona interessata, riporta una pressione minima rilevata di 23,5 mbar, pertanto, partendo da tale dato e considerando una pressione di minima di funzionamento delle ...