- gio dic 11, 2025 11:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: passaggio tubazioni vrf
- Risposte: 3
- Visite : 222
Re: passaggio tubazioni vrf
Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate
ok quindi anche saldature ispezionabili ?
Giunti e/o collettori sempre ispezionabili; per tubazioni in barre effettivamente è un pò un problema renderle ispezionabili nel loro percorso, di fatto, pertanto, dove possibile ...
- gio dic 11, 2025 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: passaggio tubazioni vrf
- Risposte: 3
- Visite : 222
Re: passaggio tubazioni vrf
Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate
- ven dic 05, 2025 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 1184
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
Esattamente il mio dubbio. Purtroppo il tecnico precedente ha fatto la pratica stampando la precompilata del software senza fare questa ...
- ven nov 28, 2025 19:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico cappa cucina ristorante
- Risposte: 6
- Visite : 2494
Re: scarico cappa cucina ristorante
Generalmente si parla di fumi, vapori ed odori di cottura, indipendentemente dal tipo di combustibile.
- ven nov 28, 2025 12:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1617
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Tra 24 e 12 c'è una differenza di circa il 22% di potenza dell'impianto, quindi io tenderei a considerare cautelativamente un funzionamento massimo di 8 ore, magari non consecutive (chiaramente ore diurne)
- ven nov 28, 2025 12:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1617
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Mi riferisco principalmente ad abitazioni condominiali da realizzare, dove ancora non sono presenti gli utenti finali
- ven nov 28, 2025 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1617
Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Buongiorno,
tolte tutte le altre destinazioni d'uso per cui gli orari di funzionamento sono più o meno noti e/o ipotizzabili, per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate, quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate, al fine di avere un corretto dimensionamento dell ...
tolte tutte le altre destinazioni d'uso per cui gli orari di funzionamento sono più o meno noti e/o ipotizzabili, per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate, quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate, al fine di avere un corretto dimensionamento dell ...
- mer nov 26, 2025 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Carico termico per irraggiamento solare
- Risposte: 2
- Visite : 839
Carico termico per irraggiamento solare
Buongiorno,
ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
ho visionato dei calcoli estivi di civili abitazioni, notando che in alcuni ambienti esposti ad est il massimo carico si ha alle 4 e 5 di mattina, riportando un valore alto per irraggiamento solare in quelle ore; è un errore del software di calcolo?
- mar nov 25, 2025 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico cappa cucina ristorante
- Risposte: 6
- Visite : 2494
Re: scarico cappa cucina ristorante
Nel mio comune, ottenendo l'attestazione dell'ufficio tecnico sull'impossibilità di scaricare a tetto, si possono utilizzare centrali di trattamento aria filtranti (carboni attivi) con scarico a parete conforme al RET ed al RIS, previa approvazione del progetto da parte dell'ufficio ambiente.
- gio ott 30, 2025 11:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 19317
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
In realtà la norma parla di 30 s, quindi la quantità di acqua contenuta è variabile in funzione del diametro e della portata dell'utenza alimentata; è cogente nel senso che, se non arriva acqua calda in questi tempi, possono farti causa... e prendi torto.
Spesso noi abbiamo portato il ricircolo ...
- mar ott 28, 2025 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Colonnine di ricarica e DM requisiti minimi NUOVO
- Risposte: 4
- Visite : 1313
Re: Colonnine di ricarica e DM requisiti minimi NUOVO
E con la prevenzione incendi come la mettiamo?
- mer set 03, 2025 16:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Incentivi conto termico con CILA in corso
- Risposte: 17
- Visite : 6983
Re: Incentivi conto termico con CILA in corso
Il sistema solare termico non rientra nei lavori della Cila in questione e comunque tale intervento si può realizzare in edilizia libera.
Se conviene aspettare la chiusura della Cila per stare tranquilli su eventuali controlli futuri del GSE va bene, anche se non capisco come possa il GSE stesso ...
Se conviene aspettare la chiusura della Cila per stare tranquilli su eventuali controlli futuri del GSE va bene, anche se non capisco come possa il GSE stesso ...
- mer set 03, 2025 10:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Incentivi conto termico con CILA in corso
- Risposte: 17
- Visite : 6983
Re: Incentivi conto termico con CILA in corso
Sto attendendo riscontro in merito
Non è la prima volta che trovo rivenditori che si erigono a legislatori
Non è la prima volta che trovo rivenditori che si erigono a legislatori
- mer set 03, 2025 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto VRV casa di riposo
- Risposte: 5
- Visite : 2442
Re: impianto VRV casa di riposo
Con le unità interne a pavimento, nel caso di sistemi a R32, potresti avere problemi con le verifiche della EN 378.
- mer set 03, 2025 09:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Incentivi conto termico con CILA in corso
- Risposte: 17
- Visite : 6983
Incentivi conto termico con CILA in corso
Buongiorno,
un rivenditore di materiale idraulico sostiene che se su un immobile c'è una Cila in corso (per lavori interni), non è possibile accedere agli incentivi del conto termico per i solare, fino a quando la Cila non viene chiusa.
Sulle regole applicative non ho trovato nulla che confermi ...
un rivenditore di materiale idraulico sostiene che se su un immobile c'è una Cila in corso (per lavori interni), non è possibile accedere agli incentivi del conto termico per i solare, fino a quando la Cila non viene chiusa.
Sulle regole applicative non ho trovato nulla che confermi ...
- ven lug 11, 2025 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 70
- Visite : 49645
Re: PDC e caldo torrido
Tu fai riferimento alla maschera dei dati generali, ma se vai al menu a tendina sotto i dati generali, trovi la maschera dei dati climatici (con il simbolo del globo) e lì puoi editare i dati climatici a tuo piacimento
Hai ragione, scusa. Grazie per la dritta!
Io di solito faccio calcoli ...
- ven lug 11, 2025 11:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 70
- Visite : 49645
Re: PDC e caldo torrido
Comunque, in generale, anche senza arrivare ai 40°C, mi sembra che il 33 delle norme sia anacronistico per un corretto dimensionamento. Preferirei stare su un 35 almeno.
Sono anni ormai che imposto la temperatura estiva a 35°C; solo nei casi di ville private con molte variabili in gioco ...
- ven lug 11, 2025 10:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 70
- Visite : 49645
Re: PDC e caldo torrido
Si può modificare invece, nella tabella dei dati climatici
In xx4 no: la tabella dei dati climatici è di sola lettura una volta stabilita la località.
Tu fai riferimento alla maschera dei dati generali, ma se vai al menu a tendina sotto i dati generali, trovi la maschera dei dati climatici ...
- ven lug 11, 2025 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 70
- Visite : 49645
Re: PDC e caldo torrido
metodi di calcolo alternativi?
Il sw che uso io (xx4) adotta il metodo TFM - ASHRAE Handbook 1985. Finora non ho avuto problemi...
Tuttavia nemmeno questo sw è esente da difetti: ad esempio impone, nei dati di progetto, la temperatura estiva della località da norme UNI non modificabile.
Per ...
- gio giu 19, 2025 11:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Organizzazione appuntamenti e impegni
- Risposte: 2
- Visite : 1078
Re: Organizzazione appuntamenti e impegni
Rivolgiti direttamente ad un programmatore SW facendoti impostare un applicazione ad hoc secondo le tue esigenze, magari inserendo anche le DICO, i preventivi, pratiche gas, fatturazione, ecc; so che parecchi idraulici della mia zona fanno così
- mar mag 13, 2025 11:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
- Risposte: 31
- Visite : 9815
Re: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
Sicuramente conviene coibentare la mandata dal collettore sino oltre la porta, altrimenti il ripostiglio di diventa un ambiente eccessivamente caldo e non controllabile con la regolazione
- ven mar 21, 2025 16:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Plugin Autocad per progettazione in 2D HVAC
- Risposte: 4
- Visite : 1991
Re: Plugin Autocad per progettazione in 2D HVAC
Mi allego al post per chiedervi se esiste qualche software schematico, tipo quelli dei VRF per intenderci, per gli impianti termici a radiatori/fan coil e per gli impianti idrici e fognanti.
- ven feb 21, 2025 18:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stima importo lavori impianti
- Risposte: 2
- Visite : 1112
Re: Stima importo lavori impianti
Climatizzazione/Aria primaria 180/200 €/mq salvo impianti di trattamento aria particolari
Idrico-sanitario, reflui e meteoriche 60/70 € mq oltre eventuali impianti di trattamento
Impianti antincendio 30/40 €/mq idranti, almeno il doppio con sprinkler
Elettrici e speciali 200/250 €/mq oltre eventuale ...
Idrico-sanitario, reflui e meteoriche 60/70 € mq oltre eventuali impianti di trattamento
Impianti antincendio 30/40 €/mq idranti, almeno il doppio con sprinkler
Elettrici e speciali 200/250 €/mq oltre eventuale ...
- ven feb 14, 2025 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bolletta GAS
- Risposte: 6
- Visite : 2691
Re: Bolletta GAS
Ma non c'è un modo, tramite l'admin, di dirottare questi post di persone che non sono tecnici su una sezione dedicata al fai da te? Così si sta snaturando questo forum che è un'ottima linea guida per chi si occupa di progettazione
- ven feb 07, 2025 18:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto fuori norma
- Risposte: 3
- Visite : 13623
Re: Impianto fuori norma
Oltre a non essere per nulla a norma, è stata anche effettuata una modifica sulla parte di pertinenza dell'ente distributore, in particolare sulla staffa di collegamento del contatore al fine di agevolare il collegamento delle tubazioni; se dovesse accorgersene qualche operatore sicuramente ...
- mar feb 04, 2025 11:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALDAIA A CONDENSAZIONE OBBLIGHI
- Risposte: 9
- Visite : 5692
Re: CALDAIA A CONDENSAZIONE OBBLIGHI
E comunque c'è il codice civile (art. 844 se non erro) che smonta tutte le norme tecniche, se provochi molestie al vicinato con le tue emissioni
- lun feb 03, 2025 11:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sensori antiallagamento x casa
- Risposte: 8
- Visite : 3241
Re: sensori antiallagamento x casa
chiedo un consiglio per casa mia
qual è secondo voi la soluzione più semplice se si vuole evitare di correre il rischio che la propria casa si allaghi mentre si è fuori (a causa di una rottura di un tubo ad esempio)?
pensavo di installare dei sensori antiallagamento nei bagni che tramite una ...
- mer gen 29, 2025 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc + fancoil
- Risposte: 28
- Visite : 366678
Re: Pdc + fancoil
Dato che sei in zona climatica C, con temperature invernali che raramente ormai scendono sotto i 10°C (vedi oggi che è primo giorno della merla e ci sono 13/14°C), se non devi necessariamente rispettare la copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili, installa una caldaia con ...
- mer gen 29, 2025 09:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc + fancoil
- Risposte: 28
- Visite : 366678
Re: Pdc + fancoil
Dato che sei in zona climatica C, con temperature invernali che raramente ormai scendono sotto i 10°C (vedi oggi che è primo giorno della merla e ci sono 13/14°C), se non devi necessariamente rispettare la copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili, installa una caldaia con produzione di ...
- gio dic 12, 2024 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
- Risposte: 5
- Visite : 1063
Re: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
primo punto: pressatura a 17 bar non richiesta da alcuna norma a meno che...
UNI 10779 - 2021 - 9.2.2 Esecuzione del collaudo
prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di
esercizio dell’impianto con un minimo di 1,5 MPa per 2 h;
UNI EN 12845-2020 - 19.1.1 ...
- mer dic 11, 2024 16:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
- Risposte: 5
- Visite : 1063
Re: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
Grazie innanzitutto per la risposta.
Da un'analisi in cantiere ed un consulto con l'ufficio tecnico di un noto fornitore, è emerso che l'installatore, di fatto, non ha serrato i raccordi secondo il manuale di installazione ed ho anche il dubbio che le scanalature sulle tubazioni siano state ...
Da un'analisi in cantiere ed un consulto con l'ufficio tecnico di un noto fornitore, è emerso che l'installatore, di fatto, non ha serrato i raccordi secondo il manuale di installazione ed ho anche il dubbio che le scanalature sulle tubazioni siano state ...
- mer dic 11, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
- Risposte: 5
- Visite : 1063
Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
Buongiorno,
durante la prova di pressione di un impianto antincendio (sprinkler), l'installatore, dopo aver riempito l'impianto ad 1 bar, ha portato la pressione a 17 bar in meno di un'ora; in seguito a tale operazione si è verificata una dilatazione di almeno 10 cm, da un lato e dall'altro, sulle ...
durante la prova di pressione di un impianto antincendio (sprinkler), l'installatore, dopo aver riempito l'impianto ad 1 bar, ha portato la pressione a 17 bar in meno di un'ora; in seguito a tale operazione si è verificata una dilatazione di almeno 10 cm, da un lato e dall'altro, sulle ...
- ven dic 06, 2024 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
- Risposte: 0
- Visite : 1081
Dilatazione tubazioni antincendio durante il collaudo
Buongiorno,
durante la prova di pressione di un impianto antincendio (sprinkler), l'installatore, dopo aver riempito l'impianto ad 1 bar, ha portato la pressione a 17 bar in meno di un'ora, causando una dilatazione di almeno 10 cm sulle montanti da 4" (disposte ad anello) che di conseguenza, nei ...
durante la prova di pressione di un impianto antincendio (sprinkler), l'installatore, dopo aver riempito l'impianto ad 1 bar, ha portato la pressione a 17 bar in meno di un'ora, causando una dilatazione di almeno 10 cm sulle montanti da 4" (disposte ad anello) che di conseguenza, nei ...
- gio nov 28, 2024 19:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Pressione gas metano rete cittadina
- Risposte: 2
- Visite : 10053
Re: Pressione gas metano rete cittadina
Ho trovato i dati di monitoraggio delle pressioni delle reti in BP redatto dalla 2ì Rete Gas ad agosto 2023 in cui, nella zona interessata, riporta una pressione minima rilevata di 23,5 mbar, pertanto, partendo da tale dato e considerando una pressione di minima di funzionamento delle ...
- dom nov 24, 2024 17:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
- Risposte: 14
- Visite : 5732
Re: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
Dai un'occhiata al regolamento edilizio comunale e/o al regolamento di igiene e sanità
- ven nov 22, 2024 17:36
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Pressione gas metano rete cittadina
- Risposte: 2
- Visite : 10053
Pressione gas metano rete cittadina
Buonasera,
la UNI 11528, nel dimensionamento della rete gas, stabilisce che le sezioni delle tubazioni devono essere dimensionate in maniera tale da garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature secondo le prescrizioni del costruttore.
Per capire la perdita di carico massima ammissibile ...
la UNI 11528, nel dimensionamento della rete gas, stabilisce che le sezioni delle tubazioni devono essere dimensionate in maniera tale da garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature secondo le prescrizioni del costruttore.
Per capire la perdita di carico massima ammissibile ...
- ven nov 22, 2024 16:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubi flessibili e perdite di carico
- Risposte: 0
- Visite : 9274
Tubi flessibili e perdite di carico
Buonasera,
come vi comportate quando dovete redigere il progetto di un impianto gas di una cucina di ristorante già realizzato, ricadente nella UNI 11528, che solo con il tubo di collegamento all'apparecchiatura più grossa (tubo CSST da 1/2" di 4 mt) ha una perdita di carico di 4,4 mbar?
Nella nota ...
come vi comportate quando dovete redigere il progetto di un impianto gas di una cucina di ristorante già realizzato, ricadente nella UNI 11528, che solo con il tubo di collegamento all'apparecchiatura più grossa (tubo CSST da 1/2" di 4 mt) ha una perdita di carico di 4,4 mbar?
Nella nota ...
- mar nov 05, 2024 16:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta di ulteriore incentivo conto termico dopo 5 anni
- Risposte: 5
- Visite : 1617
Re: Richiesta di ulteriore incentivo conto termico dopo 5 anni
Ok grazie mille
- mar nov 05, 2024 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta di ulteriore incentivo conto termico dopo 5 anni
- Risposte: 5
- Visite : 1617
Richiesta di ulteriore incentivo conto termico dopo 5 anni
Buongiorno,
per un immobile che ha già usufruito dell'incentivo Conto Termico per l'installazione di pannelli solari termici e per il quale sono già trascorsi i 5 anni del contratto, dato che il sistema solare va sostituito per rottura, si può richiedere ulteriormente l'incentivo per l'installazione ...
per un immobile che ha già usufruito dell'incentivo Conto Termico per l'installazione di pannelli solari termici e per il quale sono già trascorsi i 5 anni del contratto, dato che il sistema solare va sostituito per rottura, si può richiedere ulteriormente l'incentivo per l'installazione ...
- gio ott 31, 2024 17:29
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Attivazione gas senza cappa
- Risposte: 7
- Visite : 11658
Re: Attivazione gas senza cappa
Non credo che il piano cottura ad induzione non necessiti, per norma, di cappa con espulsione all'esterno; il regolamento comunale ed il regolamento di igiene e sanità (almeno della mia zona) parlano di vapori, fumi ed esalazioni dei locali cucina, indipendentemente dalla tipologia di piano cottura ...
- mer ott 30, 2024 19:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: norme ricambio aria
- Risposte: 3
- Visite : 1135
Re: norme ricambio aria
Che io sappia, come da precedente discussione, c'è la UNI EN 16798, ma non ne conosco il contenuto nel dettaglio; da quello che ho capito è molto più complessa rispetto a quelle ritirate
- lun ott 21, 2024 10:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti porto turistico
- Risposte: 0
- Visite : 859
Impianti porto turistico
Buongiorno,
qualcuno saprebbe indicarmi delle linee guida per gli impianti a servizio di un porto turistico?
Mi riferisco principalmente agli impianti di smaltimento delle acqua reflue e delle acque di sentina
Grazie
qualcuno saprebbe indicarmi delle linee guida per gli impianti a servizio di un porto turistico?
Mi riferisco principalmente agli impianti di smaltimento delle acqua reflue e delle acque di sentina
Grazie
- mar giu 25, 2024 12:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SOLARE TERMICO VS FOTOVOLTAICO
- Risposte: 18
- Visite : 4647
Re: SOLARE TERMICO VS FOTOVOLTAICO
il solare termico a mio parere mantiene un senso solo per strutture tipo spogliatoi di piscine e palestre
dove i costi energetici per l'ACS sono quelli maggiori e dove andare su soluzioni elettriche può risultare costoso
ovviamente poi andrebbe visto caso per caso
Per il residenziale ormai lo ...
- mer giu 19, 2024 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nastro antifuoco tubazioni combustibili
- Risposte: 1
- Visite : 609
Nastro antifuoco tubazioni combustibili
Buongiorno,
premesso che ho cercato un pò di informazioni sui siti dei maggiori produttori, ma non ho molta esperienza diretta in materia di prevenzione incendi, vorrei chiedere comunque una conferma in merito all'applicazione del nastro antifuoco in ragione dei collari antifuoco negli ...
premesso che ho cercato un pò di informazioni sui siti dei maggiori produttori, ma non ho molta esperienza diretta in materia di prevenzione incendi, vorrei chiedere comunque una conferma in merito all'applicazione del nastro antifuoco in ragione dei collari antifuoco negli ...
- mer mag 22, 2024 12:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico ACS da gasolio a pompa di calore
- Risposte: 5
- Visite : 1396
Re: Conto termico ACS da gasolio a pompa di calore
In che senso? Punto 2.d del CT per gli scaldaacqua.
Se vuoi sostituire uno caldaia per acs e fartela incentivare come pompa di calore per riscaldamento, beh....
No scaldacqua...trattasi di caldaia a gasolio utilizzata per produrre solo ACS per una struttura ricettiva, che vorrebbero sostituire ...
- mer mag 22, 2024 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico ACS da gasolio a pompa di calore
- Risposte: 5
- Visite : 1396
Conto termico ACS da gasolio a pompa di calore
Buongiorno,
leggendo le regole applicative del CT sembra che la sostituzione di una caldaia a gasolio che produce solo ACS, con una pompa di calore ad alta temperatura non sia incentivabile; qualcuno potrebbe darmi conferma?
Grazie
leggendo le regole applicative del CT sembra che la sostituzione di una caldaia a gasolio che produce solo ACS, con una pompa di calore ad alta temperatura non sia incentivabile; qualcuno potrebbe darmi conferma?
Grazie
- mar mag 07, 2024 11:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo impianto riscaldamento
- Risposte: 22
- Visite : 10816
Re: Obbligo impianto riscaldamento
Consulta il regolamento di igiene e sanità del tuo comune
- ven apr 26, 2024 17:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 11
- Visite : 12549
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Alla fine ho risolto il dilemma giocando con gli assorbimenti dei circolatori e gli ombreggiamenti delle finestre, ottenendo un Epgl nren di 0.6 kWh/mq anno, prevedendo l'aumento del FV come intervento migliorativo, anche se con tempi di ritorno di 30 anni.
- ven apr 12, 2024 11:13
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 11
- Visite : 12549
Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Buongiorno,
nelle certificazioni di edifici nuovi nzeb (civili abitazioni) con Epgl nren pari a 0 quali interventi migliorativi si possono proporre?
Posso non inserirli giustificando nelle note il motivo?
nelle certificazioni di edifici nuovi nzeb (civili abitazioni) con Epgl nren pari a 0 quali interventi migliorativi si possono proporre?
Posso non inserirli giustificando nelle note il motivo?
- mer apr 10, 2024 09:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Serbatoi di stoccaggio di acqua potabile interrati a Roma
- Risposte: 4
- Visite : 7983
Re: Serbatoi di stoccaggio di acqua potabile interrati a Roma
Verifica innanzitutto il locale regolamento di igiene e sanità, in quanto nella mia zona gli accumuli di acqua ad uso potabile interrati sono consentiti solo in deroga da parte dell'Asl; riporto quanto prescritto: "Di norma le cisterne di accumulo private non possono essere interrate, fatto salvo i ...