Tendenzialmente faccio sempre passare le tubazioni in rame degli impianti VRF nel controsoffitto..
In un caso ho dei terminali a pavimento e non ho il pavimento galleggiante ne vogliono vedere canaline in giro...
Posso farli passare in traccia a parete o a pavimento?
passaggio tubazioni vrf
Moderatore: Edilclima
-
Alessandro dg
- Messaggi: 258
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: passaggio tubazioni vrf
Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate
-
christian619
- Messaggi: 2734
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: passaggio tubazioni vrf
ok quindi anche saldature ispezionabili ?Alessandro dg ha scritto: gio dic 11, 2025 10:05 Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate
-
Alessandro dg
- Messaggi: 258
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: passaggio tubazioni vrf
Giunti e/o collettori sempre ispezionabili; per tubazioni in barre effettivamente è un pò un problema renderle ispezionabili nel loro percorso, di fatto, pertanto, dove possibile, conviene dividere le montanti incassate in diametri non superiori al 22 mm, oppure, dove non c'è altra soluzione, confidando nella professionalità della ditta, qualche saldatura incassata si può lasciarechristian619 ha scritto: gio dic 11, 2025 10:26ok quindi anche saldature ispezionabili ?Alessandro dg ha scritto: gio dic 11, 2025 10:05 Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate