Buonasera,
come vi comportate quando dovete redigere il progetto di un impianto gas di una cucina di ristorante già realizzato, ricadente nella UNI 11528, che solo con il tubo di collegamento all'apparecchiatura più grossa (tubo CSST da 1/2" di 4 mt) ha una perdita di carico di 4,4 mbar?
Nella nota di un esempio di calcolo della UNI CIG 7129/2015 (appendice A) evidenzia che i flessibili di collegamento non sono considerati.
Posso non considerare i collegamenti alle apparecchiature?
So che vanno considerati, chiedo nel caso esista qualche possibilità di non farlo
Grazie
Tubi flessibili e perdite di carico
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48