- da cafurchio
- lun gen 14, 2013 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione meccanica autorimesse
- Risposte: 12
- Visite : 2595
La ventilazione meccanica è sostituibile con camini: autorimessa interrata di 1 piano con le aperture di ventilazione attestate su spazio scoperto. Se sono equiparabili a camini, allora non è necessaria la ventilazione meccanica.
- da cafurchio
- lun dic 17, 2012 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Clamoroso
- Risposte: 3
- Visite : 1138
Questa è nuova e chiedo a Voi tutti se vi è mai capitata una situazione del genere.
Incontro con il Comandante propedeutico alla consegna di SCIA con allegata dichiarazione di diminuzione del rischio su una attività che non viene nemmeno avviata ma presente nel comprensorio dell'attività principale ...
- da cafurchio
- mer dic 12, 2012 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione meccanica autorimesse
- Risposte: 12
- Visite : 2595
Il comando ha prescritto la realizzazione della ventilazione meccanica sull'ampliamento. Il che non ha senso perchè è prevista in progetto.
A successiva domanda a voce ha detto che detta prescrizione si riferisce all'esistente... il cliente, ovviamente, ritiene che ci dovrebbe essere una specifica ...
- da cafurchio
- mar dic 11, 2012 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione meccanica autorimesse
- Risposte: 12
- Visite : 2595
Sono d'accordo con te al 100%.
Ora però mi chiedono una asseverazione per ampliamento autorimessa: la vecchia parte non ha ventilazione meccanica perchè il progettista, all'epoca, ha dichiarato che, con tutte ventilazioni permanenti, non è necessario fare una ventilazione meccanica (progetto ...
- da cafurchio
- mar dic 11, 2012 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione meccanica autorimesse
- Risposte: 12
- Visite : 2595
A qualcuno di voi risulta che in caso di aperture permanenti di ventilazione non sia necessario installare la ventilazione meccanica, anche con autorimesse interrate con più di 125 autoveicoli?
Grazie
- da cafurchio
- lun dic 03, 2012 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE
- Risposte: 15
- Visite : 3922
Uno studio FSE ben fatto, ad esempio su un autorimessa interrata, deroga per assenza di ventilazione naturale, costa qualche decina di migliaia di euro.
- da cafurchio
- mer nov 28, 2012 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova modulistica VVFF istanze, segnalazioni e dichiarazioni
- Risposte: 34
- Visite : 48457
grifo68 ha scritto:Terminus ha scritto:grifo68 ha scritto:
il nome è giusto... solo non mi ricordo che squadra allenava

Già dal tuo avatar si immagina il perchè...............

mi fai così gretto e meschino?

Beh, dovrebbe essere famosa la squadra, non vinse lo scudetto?
- da cafurchio
- ven nov 23, 2012 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tabelle dm16.02.2007 - controsoffitto EI60
- Risposte: 16
- Visite : 3729
Successo ieri: l'ing. che ha effettuato il sopralluogo ai fini del rilascio del CPI ha detto che l'Asseverazione non è un documento che certifica la rispondenza alla normativa, ma solo al progetto approvato.....
Io mi sono trovato con una uscita di sicurezza in più realizzata, una eliminata perchè ...
- da cafurchio
- gio nov 15, 2012 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494:2112
- Risposte: 21
- Visite : 9162
Riepilogo invece una simulazione di calcolo fatta. Si tratta di un magazzino di vendita esistente con 14.000 mq di compartimento. 6.000 a doppia altezza (circa 8 metri) e 8.000 su due livelli (terra + soppalco) con altezza di circa 3 metri.
Gli EFC naturali sono inapplicabili per via della ...
- da cafurchio
- gio nov 15, 2012 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse, rampe e sprinkler
- Risposte: 12
- Visite : 3216
Si sono rampe aperte. Il fatto di cui parlo è però diverso: la norma riporta che tutte le autorimesse oltre il 2° int e il 4° FT devono essere protette da sprinkler. Quindi, poichè la rampa fa parte dell'autorimessa, anche la rampa dovrebbe essere protetta da SPK. E, in realtà, non ne vedo neanche ...
- da cafurchio
- mer nov 14, 2012 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse, rampe e sprinkler
- Risposte: 12
- Visite : 3216
l'argomento non è di lana caprina: quando si parla di "attività protetta da impianto spk", evidentemente si include la rampa nell'attività. Pertanto la rampa dovrebbe essere protetta. In realtà io non ho mai visto una rampa protetta da SPK: anche i park multipiano a VE non hanno gli SPK sulle rampe ...
- da cafurchio
- ven nov 09, 2012 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse, rampe e sprinkler
- Risposte: 12
- Visite : 3216
Una curiosità: in una autorimessa interrata che consta di tre piani, è stata predisposta la protezione sprinkler su tutte le aree a park ma non le rampe. Mi è stato obiettato che, poichè la norma prevede che le autorimesse oltre il secondo interrato siano protette con sprinkler, anche la rampa (di ...
- da cafurchio
- lun lug 16, 2012 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su ventilazione meccanica autorimesse
- Risposte: 4
- Visite : 1381
Un'autorimessa interrata deve avere impianto di ventilazione se > 125 autoveicoli.
Nel caso l'autorimessa fosse classificata "aperta" è comunque da prevedere? (Per me se, ma ne ho trovato una con 600 auto senza vent. meccanica ...)
Vi ringrazio
- da cafurchio
- gio giu 21, 2012 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
- Risposte: 14
- Visite : 4020
Tale differenza è da ricercarsi nel fatto che l'incendio può svilupparsi anche distante dal pilastro e passa del tempo prima che ne sia investito (ovviamente non 90 minuti), mentre la soletta di copertura ne è immediatamente interessata, magari con fiamme dirette e non con solo fumo, data la bassa ...
- da cafurchio
- gio giu 07, 2012 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aree commerciali e U.S.
- Risposte: 2
- Visite : 819
Penso anche io così. E comunque, nell'insieme, i moduli e le U.S. di piano sono comunque "a posto" sul calcolo dell'affollamento complessivo.
- da cafurchio
- mer giu 06, 2012 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aree commerciali e U.S.
- Risposte: 2
- Visite : 819
All'interno di un centro commerciale con vari negozi di vendita, a VS. parere, il conteggio delle uscite di sicurezza per le superfici di vendita può essere fatto sulla singola superficie?
Mi spiego meglio: un negozio avente superficie inferiore ai 1000 mq può avere la seconda uscita da 0,90 m pur ...
- da cafurchio
- mer mag 02, 2012 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Come influisce una caldaia <35KW nel conteggio dei KW tot?
- Risposte: 4
- Visite : 1370
Se non c'è compartimentazione, a mio parere, dovresti sommarle.
E, comunque, non c'è certezza perchè mi è capitato che 4 bruciatori per complessivi 1100 kW installati su copertura sono stati considerati, in esame progetto, una unica CT e, in sede di rilascio CPI, 4 diverse CT ciascuna con ...
- da cafurchio
- mar apr 24, 2012 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo in sovrapressione
- Risposte: 32
- Visite : 12084
Ho dibattuto questa questione con un paio di funzionari in due diversi comandi. Zona Triveneto.
Entrambi mi hanno detto che per la sovrapressione - sistemi SACOP o simili, calcolo a porte chiuse e che, fosse per loro, si dovrebbe fare solo con la permanente (camino o finestra).
Sul calcolo in ...
- da cafurchio
- gio apr 19, 2012 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione di deposito in albergo
- Risposte: 11
- Visite : 3941
Esperienza personale: il camino deve sfociare su spazio scoperto, non c'è un problema di lunghezza, anche perchè, a parità di sezione io ho sempre saputo che il "tiraggio" migliora.
- da cafurchio
- mer apr 18, 2012 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: abilitazione 818
- Risposte: 9
- Visite : 2940
Non so se ti può aiutare e se il problema deriva da un mancato riconoscimento dei tuoi dati, secondo me occorre il decreto del M.I. che riporta il tuo nome nell'elenco degli iscritti ex 818. Fino a quella data puoi operare per l'ordine, ma non c'è l'ufficialità. Spero di essermi spiegato.
- da cafurchio
- ven apr 06, 2012 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rimessaggio
- Risposte: 11
- Visite : 3413
Se fosse autorimessa (75), allora il parametro è 300 mq. Non soggetta
Deposito francamente no.
Credo che sia così