attività industriale ... il dilemma

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mizu
Messaggi: 174
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

attività industriale ... il dilemma

Messaggio da mizu »

Cari forumisiti...
nel caso di una attività industriale generica come si stabilisce se è necessario realizzare una rete idranti o sprinkler. Non esiste una normativa specifica.
Il progettista può al più effettuare una stima del pericolo e dire che secondo lui ci vuole un imp. idrante o sprnkler!
Non è strana questa cosa?
cafurchio
Messaggi: 92
Iscritto il: mar ott 11, 2011 17:02

Re: attività industriale ... il dilemma

Messaggio da cafurchio »

Devi fare l'analisi dei rischi.
Tom Bishop
Messaggi: 5802
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: attività industriale ... il dilemma

Messaggio da Tom Bishop »

Non capisco il problema. Ti fai la Valutazione Rischi, ti calcoli i carichi di incendi, consideri impianti e persone presenti e di conseguenza scegli l'impianto necessario
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività industriale ... il dilemma

Messaggio da Terminus »

Si può utilizzare, come criterio guida per il dimensionamento degli impianti ad idranti, l'Appendice B alla UNI 10779.
Stesso discorso per gli impianti sprinkler con la UNI EN 12845.
Naturalmente sono criteri guida, non obblighi perentori di legge..........ma i VVF ovviamente nel tengono conto.