nel caso di una attività industriale generica come si stabilisce se è necessario realizzare una rete idranti o sprinkler. Non esiste una normativa specifica.
Il progettista può al più effettuare una stima del pericolo e dire che secondo lui ci vuole un imp. idrante o sprnkler!
Non è strana questa cosa?
attività industriale ... il dilemma
Moderatore: Edilclima
Re: attività industriale ... il dilemma
Devi fare l'analisi dei rischi.
-
- Messaggi: 5803
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: attività industriale ... il dilemma
Non capisco il problema. Ti fai la Valutazione Rischi, ti calcoli i carichi di incendi, consideri impianti e persone presenti e di conseguenza scegli l'impianto necessario
Tom Bishop
Re: attività industriale ... il dilemma
Si può utilizzare, come criterio guida per il dimensionamento degli impianti ad idranti, l'Appendice B alla UNI 10779.
Stesso discorso per gli impianti sprinkler con la UNI EN 12845.
Naturalmente sono criteri guida, non obblighi perentori di legge..........ma i VVF ovviamente nel tengono conto.