La ricerca ha trovato 102 risultati
- mer dic 07, 2016 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: C.T. CON CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE
- Risposte: 7
- Visite : 3312
Re: C.T. CON CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE
E' vero, però l'uso esclusivo si trova solo nel "Titolo III - installazione in locali esterni". La mia C.T.si trova in un locale indipendente separato dall'edificio da servire. Però potrebbe ricadere nel "Titolo III - installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o ....&quo...
- mer dic 07, 2016 09:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: C.T. CON CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE
- Risposte: 7
- Visite : 3312
C.T. CON CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE
Ho una centrale termica con due caldaie a metano da complessivi 600 kW. Vorrei installare anche una pompa di calore aria-acqua con la parte evaporante dentro la CT (la motocondensante sarà all'esterno). Vorrei sapere da voi se è possibile o se c'è incompatibilità fra centrale a metano e impianto con...
- lun feb 10, 2014 09:51
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
- Risposte: 4
- Visite : 2173
Re: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
Ma a quanto potrebbe ammontare l'infiltrazione attraverso la griglia del gas in termini di vol/ della cucina da considerare nei calcoli energetici?
- sab feb 08, 2014 11:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
- Risposte: 4
- Visite : 2173
Re: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
Naturalmente è prevista la VMC a doppio flusso. La UNI 7129 consente di non mettere la griglia però dice: "Nel caso di sistema di ricambio dell'aria controllato mediante dispositivi meccanici, una avaria dell'organo di estrazione e/o di immissione dell’aria, non deve impedire la corretta aerazi...
- gio feb 06, 2014 17:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
- Risposte: 4
- Visite : 2173
CASA CLASSE A - CUCINA A GAS O INDUZIONE
Un cliente mi ha chiesto di progettargli la casa in classe A. Se faccio la cucina a gas, devo prevedere le griglie di aerazione. Come si calcola la perdita energetica per interruzione dell'isolamento termico e per aerazione naturale a causa delle griglie? Si deve scegliere la cucina a induzione quas...
- lun set 23, 2013 15:59
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: CALCOLO RAFFRESCAMENTO PER DECRETO 28
- Risposte: 1
- Visite : 1618
CALCOLO RAFFRESCAMENTO PER DECRETO 28
Vorrei sapere a quale normativa fate riferimento per il calcolo dell'energia primaria in raffrescamento, calcolo necessario per la verifica del Decreto 28 (UNI TS 11300 parte 3°?).
Perché alcuni software non fanno la verifica in raffrescamento affermando che le norme tecniche non ci sono ancora.
Perché alcuni software non fanno la verifica in raffrescamento affermando che le norme tecniche non ci sono ancora.
- ven feb 15, 2013 19:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI
- Risposte: 1
- Visite : 887
PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI
Un cliente che ha un capannone, mi ha chiesto quanta aria e quindi quanta energia passa (si perde) se tiene aperto il portone. Posso pensare di ipotizzare una velocità dell'aria e a quel punto il calcolo viene di conseguenza. Ma quale velocità? Supponiamo non ci sia vento, come si può calcolare la v...
- mar gen 22, 2013 15:13
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Documentazione per 55% caldaia condensazione
- Risposte: 3
- Visite : 16127
Re: Documentazione per 55% caldaia condensazione
"In teoria", cioè leggendo alla lettera la normativa, la Certificazione energetica firmata da un tecnico sarebbe obbligatoria in tutti i casi in cui si chiede un finanziamento pubblico. Quindi la pratica per sostituzione della caldaia va sempre firmata da un tecnico, sia per il 55% sia per...
- gio gen 17, 2013 08:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Documentazione per 55% caldaia condensazione
- Risposte: 3
- Visite : 16127
Documentazione per 55% caldaia condensazione
Devo sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione e aggiungere le valvole termostatiche. Per la detrazione del 55%, se ho capito bene, servono: certificazione del produttore della caldaia + scheda informativa secondo l'allegato E. E' quindi obbligatorio ancora l'intervento di un tec...
- ven gen 11, 2013 10:27
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Decreto 28 per una casa unifamiliare
- Risposte: 3
- Visite : 1874
Decreto 28 per una casa unifamiliare
Devo fare il progetto di una casa unifamiliare, naturalmente bene isolata e con ottimi vetri. Il cliente vuole la predisposizione oer il raffrescamento. Avevo pensato al solito impianto: pannelli radianti a pavimento + caldaia a condensazione + predisposizione split per raffreddamento + pannelli sol...
- mar gen 08, 2013 16:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE per un appartamento in condominio centralizzato
- Risposte: 0
- Visite : 1126
ACE per un appartamento in condominio centralizzato
Devo fare l'ACE per un appartamento che si trova in un condominio dotato di impianto centralizzato (non so ancora se c'è o no la contabilizzazione). Leggendo il par. 7.5 del Decreto 26/6/2009 trovo: a) con contabilizzazione del calore: "un certificato per ogni unità immobiliare determinato con ...
- mer dic 19, 2012 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
- Risposte: 12
- Visite : 9093
DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Ho avuto una discussione con un installatore sulla Dichiarazione di conformità. Io insisto che vanno fatte 4 copie (Camera commercio, Comune, proprietario, installatore). Di queste, tre devono avere tutti gli allegati (eccetto solo la Camera di commercio). Inoltre gli ho chiesto di firmare gli alleg...
- lun ott 29, 2012 18:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 2960
Re: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Per favore fammi un esempio pratico di una soluzione che tu hai adottato.
E magari dammi anche qualche nome preciso di siti che diano la soluzione.
E magari dammi anche qualche nome preciso di siti che diano la soluzione.
- lun ott 29, 2012 17:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 2960
Re: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
E' il software che mi dice che fa condensa. D'altronde è come mettere una barriera vapore al contrario, cioè all'esterno dell'isolamento. Il foglio di alluminio è un'ottima barriera al vapore che ho provato a mettere per fare una verifica del Glaser. Ma la barriera all'esterno (cioè la doppia guaina...
- lun ott 29, 2012 10:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 2960
PROBLEMA DI CONDENSA SU UNA COPERTURA
Mi trovo spesso la copertura degli edifici costituita sostanzialmente da: solaio, isolamento, massetto, doppia guaina. E' ovvio che fatta così condensa. Condensa anche se metto un foglio di alluminio tra solaio e isolamento. Allora io consiglio questa soluzione (che mi era stata indicata tanti anni ...
- lun ott 15, 2012 17:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO
- Risposte: 6
- Visite : 1713
Re: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO
Il problema sta proprio nello stabilire quanta umidità c'è da togliere. Non ha importanza la messa a regime, perché si fa una volta quando l'impianto è terminato e poi il funzionamento resta continuo. La portata d'aria è un parametro che stabilisco io, ovviamente, in funzione della potenza frigorife...
- lun ott 15, 2012 15:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO
- Risposte: 6
- Visite : 1713
DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO
Devo mantenere una umidità prestabilita in un piano interrato in cui sono depositati documenti cartacei, animali imbalsamati, etc. La temperatura non ha importanza perché non c'è permanenza di persone. Ho pensato ad una piccola unità ventilante alimentata da un gruppo frigorifero reversibile (pompa ...
- sab feb 11, 2012 08:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
- Risposte: 16
- Visite : 4071
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Infatti è così. Si usa FS per tutti i calcoli energetici.
E' chiaro che poi bisogna verificare anche cosa succede con la trasmissione luminosa. Però è il fattore solare che incide sui consumi energetici.
E' chiaro che poi bisogna verificare anche cosa succede con la trasmissione luminosa. Però è il fattore solare che incide sui consumi energetici.
- ven feb 10, 2012 19:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
- Risposte: 16
- Visite : 4071
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Puoi anche dirmelo.
- ven feb 10, 2012 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
- Risposte: 16
- Visite : 4071
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
FS = fattore solare del vetro. Normalmente uso 0,35 (se non ho schermi esterni).
Con quale parametro lo confondo?
Con quale parametro lo confondo?
- ven feb 10, 2012 17:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
- Risposte: 16
- Visite : 4071
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Metto dei numeri inventati per vedere come risponde il programma. Cerco di capire quali sono gli interventi che mi possono aiutare di più. Poi trovata la strada, userò parametri reali. Il problema non è tanto come rientrare nei limiti di legge, ma consigliare il committente nello scegliere le varie ...
- ven feb 10, 2012 16:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
- Risposte: 16
- Visite : 4071
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Non so se esiste FS = 0,20. Ho fatto solo un tentativo teorico.
Anche perché con un FS così basso bisogna avere le luci sempre accese.
Ma si può fare una palazzina tutta vetrata? Non vi è mai capitato di recente?
Anche perché con un FS così basso bisogna avere le luci sempre accese.
Ma si può fare una palazzina tutta vetrata? Non vi è mai capitato di recente?
- gio feb 09, 2012 11:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
- Risposte: 16
- Visite : 4071
PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Devo fare un'analisi energetica preventiva (cioè prima di partire con il progetto) di una palazzina uffici di 8 piani. La palazzina al momento è interamente vetrata. Facendo varie verifiche mi trovo sempre con EPe molto al di sopra del limite. Ho provato tanti casi tra cui questi: A) tutta vetrata c...
- lun gen 09, 2012 20:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PONTI TERMICI CON ELEMENTI FINITI
- Risposte: 13
- Visite : 5239
PONTI TERMICI CON ELEMENTI FINITI
Vorrei avere qualche indicazione e consiglio per un software che calcoli i ponti termici con il sistema ad elementi finiti.
Ho visto il programma dell'ANIT. Non è male, ma mi sembra un po' limitato.
Ho visto il programma dell'ANIT. Non è male, ma mi sembra un po' limitato.
- gio feb 03, 2011 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: REGIME RIDOTTO E TEMPERATURA INTERNA MINIMA
- Risposte: 0
- Visite : 568
REGIME RIDOTTO E TEMPERATURA INTERNA MINIMA
Vorrei sapere dove si parla di regime ridotto degli impianti di riscaldamento (io ho presente solo il DPR 412 che impone due livelli di temperatura) e se c'è un obbligo sulla temperatura minima da mantenere. Cioè è conforme alla normativa un impianto a fancoil con termostati incorporati e gestiti so...
- gio dic 02, 2010 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
- Risposte: 108
- Visite : 22252
Re: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
Certamente il costo è molto più alto (non il triplo, ma circa 1,5-2 volte). Però ho maggior resa perché tutto il soffitto è utile, mentre a pavimento ho armadi, letti, tappeti, etc. Inoltre il pavimento si scalda fino a 23-24°C, mentre con pannelli a pavimento si arriva per legge anche a 29°C che po...
- gio dic 02, 2010 17:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIO CALORE PER IRRAGGIAMENTO - DISTANZA
- Risposte: 0
- Visite : 645
SCAMBIO CALORE PER IRRAGGIAMENTO - DISTANZA
Mi è stata posta una domanda. Con pannelli radianti a soffitto il pavimento riesce a scaldarsi ed a quale temperatura si porta? Uno mi ha fatto anche questo ragionamento: ma sei sicuro che d'inverno i 28 gradi sul soffitto "irradino" ?" la lughezza d'onda a quella temperatura è corta,...
- gio dic 02, 2010 16:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
- Risposte: 108
- Visite : 22252
Re: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
E se si mettessero pannelli radianti a soffitto con testine termostatiche per ogni locale? Certamente l'inerzia rispetto al pavimento è minore.
- ven ott 08, 2010 18:09
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
- Risposte: 8
- Visite : 3215
Re: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
La società dell'acquedotto ha problemi di smaltimento dell'acqua (è una situazione particolare di quella zona specifica), Quindi se noi gliene usiamo un po', non creiamo sprechi. E infatti la fa pagare al comune (proprietario dell'edificio) un prezzo molto basso. Uno spreco sarebbe usare i pannelli ...
- ven ott 08, 2010 15:20
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
- Risposte: 8
- Visite : 3215
Re: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
Se intendi al comma 23, questo aspetto è stato ampiamente discusso anche sul forum Edilclima. Se vogliamo essere "cavillosi", attendiamo il decreto attuativo. Però un professionista termotecnico è in grado di valutare il fabbisogno di energia primaria per acs e di dimensionare un impianto ...
- ven ott 08, 2010 11:35
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
- Risposte: 8
- Visite : 3215
Re: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
Non è geotermico. E' solamente pompa di calore con acqua di acquedotto (hanno acqua in abbondanza che devono buttare). Ma dove è scritto che non cè l'obbligo del solare? Il DPR 59/2009 all'art. 4 comma 22 ribadisce il 50% di acs con fonti rinnovabili. Quindi se la pdc con acquedotto non è fonte rinn...
- ven ott 08, 2010 10:15
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
- Risposte: 8
- Visite : 3215
PRODUZIONE ACS CON FONTI RINNOVABILI. CON POMPA DI CALORE?
C'è l'obbligo del 50% di acs con fonti rinnovabili (D.Lvo 192-311 + DPR 59). Oltre ai pannelli solari termici posso usare ad es. una pompa di calore geotermica perché lo permette il D.Lvo 387/2003. Ho un edificio pubblico (uffici) in cui il comune mi autorizza ad usare l'acqua di acquedotto. Però il...
- gio set 09, 2010 08:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
- Risposte: 3
- Visite : 2855
Re: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
La caldaia ha potenza di circa 300 kW.
Al momento dell'installazione era in vigore il DPR 192 e la caldaia aveva un rendimento pari a poco più di 84+2logP. Quindi era a norma.
Adesso il manutentore non riesce ad avere il rendimento prescritto pari a (88 + 2logP)-1 e mi chiede cosa fare.
Al momento dell'installazione era in vigore il DPR 192 e la caldaia aveva un rendimento pari a poco più di 84+2logP. Quindi era a norma.
Adesso il manutentore non riesce ad avere il rendimento prescritto pari a (88 + 2logP)-1 e mi chiede cosa fare.
- mar set 07, 2010 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
- Risposte: 3
- Visite : 2855
RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
Il rendimento minimo di una caldaia nelle verifiche di manutenzione è stato definito nel tempo così: - 84 + 2logP dal DPR 412 e dal DPR 192 - (90 + 2logP) - 1 dal DPR 311 con effetto retroattivo dall '8/10/2005 - (88 + 2logP) - 1 dal DM 26/6/09 Ho una caldaia installata a fine 2005 che ha un rendime...
- lun set 06, 2010 19:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MANUTENZIONE - RENDIMENTO MINIMO DI UN GENERATORE DI VAPORE
- Risposte: 0
- Visite : 702
MANUTENZIONE - RENDIMENTO MINIMO DI UN GENERATORE DI VAPORE
Nell'allegato H del 311/06 vengono imposti dei rendimenti minimi per due categorie di generatori: ad acqua calda e ad aria calda.
I generatori di vapore in quale categoria rientrano? Oppure sono liberi da ogni limite?
I generatori di vapore in quale categoria rientrano? Oppure sono liberi da ogni limite?
- mer lug 21, 2010 17:51
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: calcolo consumo energia - ricambi d'aria
- Risposte: 19
- Visite : 8450
Re: calcolo consumo energia - ricambi d'aria
Non si deve guardare la UNI 10339.
Per il calcolo dell'energia si guarda le UNI TS 11300.
Però qui non ho queste norme e dovrei andarle a cercare.
Speravo che qualcuno avesse quel numero a mente e me lo potesse dire.
Altrimenti cercherò le norme e farò da solo.
Per il calcolo dell'energia si guarda le UNI TS 11300.
Però qui non ho queste norme e dovrei andarle a cercare.
Speravo che qualcuno avesse quel numero a mente e me lo potesse dire.
Altrimenti cercherò le norme e farò da solo.
- mer lug 21, 2010 08:13
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: calcolo consumo energia - ricambi d'aria
- Risposte: 19
- Visite : 8450
calcolo consumo energia - ricambi d'aria
Quando si fa il calcolo del consumo di energia, quale valore si mette per le infiltrazioni naturali?
Per gli edifici residenziali è 0,3 vol/h. Per gli uffici qual è?
Per gli edifici residenziali è 0,3 vol/h. Per gli uffici qual è?
- gio giu 03, 2010 19:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
- Risposte: 21
- Visite : 11444
Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Ma cosa ti importa sapere queste cose? Il problema è quanto riesce a scambiare un metro di tubo inox da 2" con una certa temperature media (57,5 °C circa) immerso in un fluido poco mosso che è alla temperatura di circa 40-45 °C.
Approssimativamente.
Questo è il problema! Lascia perdere il resto!
Approssimativamente.
Questo è il problema! Lascia perdere il resto!
- gio giu 03, 2010 12:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
- Risposte: 21
- Visite : 11444
Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Conosco: - la potenza che il tubo mi deve cedere - la lunghezza del tubo - il diametro del tubo - portata e dt dell'acqua In teoria ho tutte le grandezze, ma in realtà potrebbe essere che i conti non tornino. Perché ad esempio la lughezza dei tubi potrebbe non essere sufficiente oppure il diametro. ...
- gio giu 03, 2010 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
- Risposte: 21
- Visite : 11444
Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
In google non sono riuscito a trovare una formula semplificata.
In sostanza mi serve avere lo scambio termico in W per metro di tubo per verificare se la lunghezza di tubo da 2" presente nel serbatoio è in grado di fornire il calore che serve.
In sostanza mi serve avere lo scambio termico in W per metro di tubo per verificare se la lunghezza di tubo da 2" presente nel serbatoio è in grado di fornire il calore che serve.
- gio giu 03, 2010 11:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
- Risposte: 21
- Visite : 11444
Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
E' vero, la domanda è posta in modo generico perché mi sta bene una risposta "generale" anche se con una certa approssimazione. Comunque ho un serbatoio circa cilindrico con diametro di 28 metri e altezza di circa 6 m. Ci sono 4 tubi inox da 2", che scambiano calore, posti a pettine l...
- mar giu 01, 2010 10:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
- Risposte: 21
- Visite : 11444
SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Ho una tubazione in acciaio inox da 2" immersa in un grande serbatoio d'acqua.
Vorrei sapere quant'è lo scambio di calore dal tubo (acqua a circa 60°C) all'acqua del serbatoio (da mantenere a 45 °C) espresso in W per metro di tubo.
Vorrei sapere quant'è lo scambio di calore dal tubo (acqua a circa 60°C) all'acqua del serbatoio (da mantenere a 45 °C) espresso in W per metro di tubo.
- mer mag 05, 2010 08:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: climatizzazione estiva con acqua di falda
- Risposte: 8
- Visite : 7198
Re: climatizzazione estiva con acqua di falda
Certamente se ho acqua a 12°C, posso (devo) usare uno scambiatore intermedio. Ma se ho acqua a 16°C, devo pensare ad una filtrazione preventiva e poi mandare l'acqua direttamente nei pannelli (a meno che nell'acqua non ci siano cosa strane). Comunque è preferibile ed energeticamente più conveniente ...
- mar mag 04, 2010 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: climatizzazione estiva con acqua di falda
- Risposte: 8
- Visite : 7198
Re: climatizzazione estiva con acqua di falda
Confermo quello che dice Zannabianca. E' normale alimetare i pannelli radianti a 16°C. Si può scendere forse un po', però con un accurato e preciso controllo dell'umidità, altrimenti il pavimento condensa. Quindi non vedo problemi a mandare acqua a 16°C direttamente nei pannelli. Piuttosto il proble...
- lun mag 03, 2010 15:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dichiarazione rispondenza per impianti vecchi
- Risposte: 0
- Visite : 612
dichiarazione rispondenza per impianti vecchi
Devo verificare la rispondenza di impianti di circa 20-30 anni fa in alcuni capannoni industriali (riscaldamento con aerotermi a gas, reti di gas metano, reti di ossigeno, etc.). Il criterio è che gli impianti devono essere a norma secondo le norme del momento di installazione (a meno che non siano ...
- ven apr 23, 2010 19:33
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: IMPIANTO GAS PER UN CAPANNONE
- Risposte: 0
- Visite : 610
IMPIANTO GAS PER UN CAPANNONE
Ho trovato un capannone con vari generatori di aria calda Robur a gas (potenza totale 1.600 kW). La pressione del gas nella rete dentro il capannone è di 0,5 bar ed ogni generatore ha il proprio riduttore di pressione. Vorrei sapere: - è permesso avere una pressione > 40 mbar dentro il capannone? - ...
- lun mar 22, 2010 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
- Risposte: 66
- Visite : 17498
Re: Aiuto diagramma psicrometrico
Forse sarebbe meglio usare il Forum per problemi tecnici, non per scambi di battute personali. Avete usato un decina di messaggi inutili per questo.
E fate perdere tempo agli altri che vanno a vedere se qualcuno ha scritto qualcosa di utile.
GRAZIE.
E fate perdere tempo agli altri che vanno a vedere se qualcuno ha scritto qualcosa di utile.
GRAZIE.
- mar feb 09, 2010 08:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: QUALE UMIDIFICATORE PER UNITA' TRATTAM.ARIA ESISTENTE
- Risposte: 2
- Visite : 1056
QUALE UMIDIFICATORE PER UNITA' TRATTAM.ARIA ESISTENTE
Devo adeguare alcune unità di trattamento aria esistenti, che attualmente hanno l'umidificatore con pompa e ricircolo acqua. Devo scartare l'umidificatore ad elettrodi immersi perché non ho potenza elettrica disponibile. Ho pensato allora di mantenere la tipologie attuale, però sostituendo la rampa ...
- lun gen 11, 2010 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
- Risposte: 5
- Visite : 3054
Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Rientra in una perizia. E' un po' complesso spiegare perché verifico.
A me servirebbe un aiuto a giustificare il fatto che non accetto il calcolo della copertura fatto in quel modo.
A me servirebbe un aiuto a giustificare il fatto che non accetto il calcolo della copertura fatto in quel modo.
- lun gen 11, 2010 17:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
- Risposte: 5
- Visite : 3054
Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Nel verificare una Legge 10 (ante 2005) ho visto che un collega ha inserito nel pacchetto della copertura anche lo spazio del controsoffitto e così non ha messo lo strato isolante vero e proprio. A me sembra poco corretto, perché il controsoffitto (in questo caso costituito dai soliti quadrotti in f...