Il rendimento minimo di una caldaia nelle verifiche di manutenzione è stato definito nel tempo così:
- 84 + 2logP dal DPR 412 e dal DPR 192
- (90 + 2logP) - 1 dal DPR 311 con effetto retroattivo dall '8/10/2005
- (88 + 2logP) - 1 dal DM 26/6/09
Ho una caldaia installata a fine 2005 che ha un rendimento conforme al DPR 192 (quindi era a norma). Ma non riuscirò mai a rispettare i nuovi valori minimi: cioè praticamente la caldaia dovrebbe avere 3 punti in più di come è stata progettata !
Cosa devo fare? Devo cambiare la caldaia?
RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
mah....non e' chiaro..
Dopo il 10-2005 la nuova caldaia istallata doveva avere un rendimento dichiarato minimo di 90+2logPN...o in deroga per camera aperta su ccr uguale a 85+3lgPN
Questo vale anche al momento..per l'istallatore
Quindi se hai istallato per esempio una camera aperta,con rendimenti dichiarati minimi inferiori a 90+2logpn,al posto di un camera stagna (rend conforme a 9o+2..)l'istallazione non era corretta gia' all'inizio e la caldaia va' sostituita.nell'ipotesi di mera sostituzione generatore
L'88+2logPN, e' il rendimento minimo ,che deve rispettare il manutentore all'atto della manutenzione periodica del generatore
Dopo il 10-2005 la nuova caldaia istallata doveva avere un rendimento dichiarato minimo di 90+2logPN...o in deroga per camera aperta su ccr uguale a 85+3lgPN
Questo vale anche al momento..per l'istallatore
Quindi se hai istallato per esempio una camera aperta,con rendimenti dichiarati minimi inferiori a 90+2logpn,al posto di un camera stagna (rend conforme a 9o+2..)l'istallazione non era corretta gia' all'inizio e la caldaia va' sostituita.nell'ipotesi di mera sostituzione generatore
L'88+2logPN, e' il rendimento minimo ,che deve rispettare il manutentore all'atto della manutenzione periodica del generatore
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
La caldaia ha potenza di circa 300 kW.
Al momento dell'installazione era in vigore il DPR 192 e la caldaia aveva un rendimento pari a poco più di 84+2logP. Quindi era a norma.
Adesso il manutentore non riesce ad avere il rendimento prescritto pari a (88 + 2logP)-1 e mi chiede cosa fare.
Al momento dell'installazione era in vigore il DPR 192 e la caldaia aveva un rendimento pari a poco più di 84+2logP. Quindi era a norma.
Adesso il manutentore non riesce ad avere il rendimento prescritto pari a (88 + 2logP)-1 e mi chiede cosa fare.
Re: RENDIMENTO MINIMO DI UNA CALDAIA ESISTENTE
Deve applicare la norma in vigore al momento dell'installazione! deve saperlo il manutentore!giorgioedil ha scritto:Adesso il manutentore non riesce ad avere il rendimento prescritto pari a (88 + 2logP)-1 e mi chiede cosa fare.