PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Devo fare un'analisi energetica preventiva (cioè prima di partire con il progetto) di una palazzina uffici di 8 piani.
La palazzina al momento è interamente vetrata.
Facendo varie verifiche mi trovo sempre con EPe molto al di sopra del limite. Ho provato tanti casi tra cui questi:
A) tutta vetrata con FS = 0,35 e senza schermi
B) tutta vetrata con FS = 0,20 e senza schermi
C) tutta vetrata con schermi esterni: fattore vetro + schermo = 0,17
D) 50% vetrato con FS = 0,35 e 50% muro
Con EPe sono sempre fuori. naturalmente EPì è molto dentro e addirittura in alcuni casi finisco in classe A+
Come si fa a far rientrare nei vari parametri un edificio tutto vetrato?
La palazzina al momento è interamente vetrata.
Facendo varie verifiche mi trovo sempre con EPe molto al di sopra del limite. Ho provato tanti casi tra cui questi:
A) tutta vetrata con FS = 0,35 e senza schermi
B) tutta vetrata con FS = 0,20 e senza schermi
C) tutta vetrata con schermi esterni: fattore vetro + schermo = 0,17
D) 50% vetrato con FS = 0,35 e 50% muro
Con EPe sono sempre fuori. naturalmente EPì è molto dentro e addirittura in alcuni casi finisco in classe A+
Come si fa a far rientrare nei vari parametri un edificio tutto vetrato?
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
la cosa che mi stupice è che non ti rientri nei limiti nemmeno ipotizzando tende esterne...
hai pensato ad una facciata attiva a doppia pelle?
hai pensato ad una facciata attiva a doppia pelle?
riccardo - affetto da superbonus
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
credo che con il 99 % dei software no rientri...perchè si fermano agli schermi nomitati nella uni ts 11300
e non ai sistemi schermanti mobili esterni con apposita norma....
e non ai sistemi schermanti mobili esterni con apposita norma....
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
e ci arrivi? ilo ho visto sino a 0.3giorgioedil ha scritto: FS = 0,20 e senza schermi
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Non so se esiste FS = 0,20. Ho fatto solo un tentativo teorico.
Anche perché con un FS così basso bisogna avere le luci sempre accese.
Ma si può fare una palazzina tutta vetrata? Non vi è mai capitato di recente?
Anche perché con un FS così basso bisogna avere le luci sempre accese.
Ma si può fare una palazzina tutta vetrata? Non vi è mai capitato di recente?
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
nessuna esperienza .. se no per due groisse vetrate per un bar...
se non bari.. senza schermi esterni no riesci secondo me...
poi anche se li metti .. bisogna vedere come calcolare i contributi degli schermi stessi...
se non bari.. senza schermi esterni no riesci secondo me...
poi anche se li metti .. bisogna vedere come calcolare i contributi degli schermi stessi...
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Mi sa allora che:giorgioedil ha scritto:Anche perché con un FS così basso bisogna avere le luci sempre accese.
- inserisci numeri senza senso
- non sai cosa vuol dire FS.
Scusa. Niente di personale. Giornata storta.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Metto dei numeri inventati per vedere come risponde il programma. Cerco di capire quali sono gli interventi che mi possono aiutare di più. Poi trovata la strada, userò parametri reali.
Il problema non è tanto come rientrare nei limiti di legge, ma consigliare il committente nello scegliere le varie soluzioni (tutto vetrato o solo il 50%, schermi esterni o solo vetri con FS basso).
Il problema non è tanto come rientrare nei limiti di legge, ma consigliare il committente nello scegliere le varie soluzioni (tutto vetrato o solo il 50%, schermi esterni o solo vetri con FS basso).
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Ma confondi FS con un altro parametro!giorgioedil ha scritto:Metto dei numeri inventati per vedere come risponde il programma
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
questo è vero...SuperP ha scritto:Ma confondi FS con un altro parametro!giorgioedil ha scritto:Metto dei numeri inventati per vedere come risponde il programma
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
FS = fattore solare del vetro. Normalmente uso 0,35 (se non ho schermi esterni).
Con quale parametro lo confondo?
Con quale parametro lo confondo?
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Normalmente 0.35!giorgioedil ha scritto:FS = fattore solare del vetro. Normalmente uso 0,35 (se non ho schermi esterni).
Con quale parametro lo confondo?
Azz!!
Lo confondi con... cerca un po'..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Puoi anche dirmelo.
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
non mi pare il caso di fare così i preziosi...
il fattore solare mi dice quanta energia passa,
il fattore di trasmissione luminosa è utile per capire se sarà necessario accendere le luci in casa anche col sole fuori
il fattore solare mi dice quanta energia passa,
il fattore di trasmissione luminosa è utile per capire se sarà necessario accendere le luci in casa anche col sole fuori
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Infatti è così. Si usa FS per tutti i calcoli energetici.
E' chiaro che poi bisogna verificare anche cosa succede con la trasmissione luminosa. Però è il fattore solare che incide sui consumi energetici.
E' chiaro che poi bisogna verificare anche cosa succede con la trasmissione luminosa. Però è il fattore solare che incide sui consumi energetici.
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
Non è il discorso di fare i preziosi..gararic ha scritto:non mi pare il caso di fare così i preziosi...
E' che ormai, in questa era, si cercano solo le risposte, non si approfondisce mai.
Guarda i post da 2 anni a questa parte.. 90% è domande in cerca di rapide risposte. 10%, forse, discussioni.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
forse hai ragione, ma perdi più tempo a fare polemiche che a rispondere, eppo puoi sempre far finta di non aver visto la domanda,se ti urta, ed uscire a fare due passi nella neve!SuperP ha scritto:Non è il discorso di fare i preziosi..gararic ha scritto:non mi pare il caso di fare così i preziosi...
E' che ormai, in questa era, si cercano solo le risposte, non si approfondisce mai.
Guarda i post da 2 anni a questa parte.. 90% è domande in cerca di rapide risposte. 10%, forse, discussioni.

riccardo - affetto da superbonus