Messaggio da giorgioedil »

Devo mantenere una umidità prestabilita in un piano interrato in cui sono depositati documenti cartacei, animali imbalsamati, etc.
La temperatura non ha importanza perché non c'è permanenza di persone.
Ho pensato ad una piccola unità ventilante alimentata da un gruppo frigorifero reversibile (pompa di calore) aria-acqua, che produrrà quasi sempre acqua refrigerata e solo in pieno inverno acqua calda. Impianto a tutto ricircolo senza aria esterna.

PROBLEMA. Come faccio a calcolare la quantità di deumidificazione e quindi la potenza del gruppo frigorifero e la portata d'aria della ventilante? Non ho la possibilità di fare misure sul posto lasciando qualche strumento per vari giorni. C'è qualche calcolo empirico che possa dare un risultato verosimile?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO

Messaggio da NoNickName »

Anche questo è un lavoro per un Close Control.
Per calcolare la quantità di deumidifica, devi dirci le condizioni attuali non trattate, le condizioni desiderate a fine trattamento, e la portata d'aria richiesta.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO

Messaggio da gararic »

problema comunque mooolto difficile ... (secondo me)
quanta umidità c'è accumulata nei muri e nei vecchi libri ?
quanta ne risale dal terreno ?
in quanto tempo devi mandare il tutto a regime?
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO

Messaggio da NoNickName »

gararic ha scritto:problema comunque mooolto difficile ... (secondo me)
quanta umidità c'è accumulata nei muri e nei vecchi libri ?
quanta ne risale dal terreno ?
in quanto tempo devi mandare il tutto a regime?
Vero.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

Re: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO

Messaggio da giorgioedil »

Il problema sta proprio nello stabilire quanta umidità c'è da togliere.
Non ha importanza la messa a regime, perché si fa una volta quando l'impianto è terminato e poi il funzionamento resta continuo.
La portata d'aria è un parametro che stabilisco io, ovviamente, in funzione della potenza frigorifera, che invece è il dato che mi manca e che sto cercando di calcolare.
Esa
Messaggi: 4317
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO

Messaggio da Esa »

"Come faccio a calcolare la quantità di deumidificazione e quindi la potenza del gruppo frigorifero e la portata d'aria della ventilante?"
L'umidità, una volta a regime l'ambiente (hai detto che non ci sono problemi), si forma o per ventilazione (aria esterna) o perché viene prodotta riscaldando acqua o viene emessa da persone o animali (che essendo imbalsamati sono anche morti, quindi...).
Se queste condizioni non si verificano potrebbe bastare un banale deumidificatore (gruppo frigo con condensatore ed evaporatore nello stesso ambiente).
Si trova anche al supermercato.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: DEUMIDIFICAZIONE DI UN ARCHIVIO

Messaggio da NoNickName »

giorgioedil ha scritto: in funzione della potenza frigorifera, che invece è il dato che mi manca e che sto cercando di calcolare.
Al limite il contrario. La portata d'aria è funzione del volume e del numero di ricambi previsti.
Una volta stabilita la portata d'aria, la deumidificazione avverrà in un tempo inversamente proporzionale alla portata, cioè alla potenza frigo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”