La ricerca ha trovato 181 risultati

da ChriRN
mar apr 28, 2026 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità normativa termine "ignifugo"
Risposte: 3
Visite : 290

Re: Validità normativa termine "ignifugo"


Ignifugo per me è reazione 1 all'italiana e i suoi paralleli europei.


Grazie per la risposta. Ti risulta esistano normative o circolari che indicano questo? io al momento non ne ho trovate. Più che altro perché avere tutti i mobili di un'attività in classe 1 è impegnativo e la richiesta mi ...
da ChriRN
mar apr 28, 2026 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 2900

Re: Valutazione rischio incendio COPI ristorante


Intendi che con i pulsanti al piano primo posso avere una sola via di esodo?
Non posso ovviamente avere due vie di esodo indipendenti come richiesto da S.4.8.1 p.to 1
Rispettando lunghezza esodo e corridoio cieco per Rvita B2, posso avere una sola via d'esodo? S.4.8.1 p.to 2


Se rientri nei ...
da ChriRN
lun apr 27, 2026 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità normativa termine "ignifugo"
Risposte: 3
Visite : 290

Validità normativa termine "ignifugo"

Buongiorno a tutti, vorrei chiedere una conferma su quello che ritengo essere un'imprecisione in un disciplinare di incarico per la fornitura di arredi per asilo soggetto. Chiaramente parliamo di reazione al fuoco e nelle singole voci ci sono i riferimenti corretti, ma nella parte introduttiva del ...
da ChriRN
ven apr 10, 2026 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?
Risposte: 8
Visite : 1121

Re: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?

Oltre alle indicazione della S5 del COPI c'è il DM 1 settembre 2021 che richiede il registro dei controlli, effettivamente applicabile solo per le attività lavorative. Se escludiamo questi due casi rimane da verificare nei decreti tradizionali, ad esempio per gli alberghi il registro dei controlli ...
da ChriRN
mar apr 07, 2026 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Risposte: 7
Visite : 1954

Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle

No. Per esperienza diretta posso dirti che la normale colla in caso di incendio dura pochi minuti, le piastrelle cadono e la parete rimane scoperta.
Non so se esistono colle specifiche certificate, non ne ho mai viste.
da ChriRN
sab apr 04, 2026 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4252

Re: DEPOSITO OLI

Grazie della risposta. L'attività 12 sarebbe fuori dal campo di applicazione del codice, che comunque userei come riferimento per valutazione del rischio e scelta di quali presidi adottare. Il mio timore è che di fatto il DM 31/7/1934 di fatto è cogente per la mia attività, anche se dall'altro lato ...
da ChriRN
ven apr 03, 2026 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4252

Re: DEPOSITO OLI

Proseguo la discussione sui depositi di olio, così da rimanere in tema e non aprire di nuove.

Ho un deposito di olio minerale lubrificante, sui 200 mc, in barili metallici sigillati, senza travaso o lavorazioni, tutto al chiuso dentro un classico capannone.

Il Dm 31.7.34 (+ la lettera circolare n ...
da ChriRN
ven apr 03, 2026 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270104

Re: Nuova guida fotovoltaico

Se installi un prodotto esterno con una certificazione adeguata e nel rispetto delle limitazioni, non vedo problemi a certificare il Broof per il pacchetto.
Sarei anzi curioso di sapere come potresti fare a certificare tutto il pacchetto Broof, senza appunto non ricadere nel caso 1 (+ eventuale ...
da ChriRN
ven apr 03, 2026 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270104

Re: Nuova guida fotovoltaico


Ma per quanto riguarda il caso 3 possiamo riassumerlo così?

1) I pannelli fotovoltaici devono essere almeno in classe E e Broof T3 o T4 (ne ho trovati con questa doppia certificazione quindi ok)
2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno ...
da ChriRN
gio apr 02, 2026 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270104

Re: Nuova guida fotovoltaico

La logica si basa sul fatto che si sono accorti che il problema degli incendi di fotovoltaico non sono tanto i pannelli, ma le coperture che propagano velocemente, sopratutto in certe configurazioni in cui si crea effetto camino sotto ai pannelli stessi. Quindi la nuova circolare cerca di ovviare a ...
da ChriRN
gio apr 02, 2026 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270104

Re: Nuova guida fotovoltaico

Esatto lo strato EI30 deve essere direttamente sotto ai pannelli, in quanto di fatto devi proteggere anche la guaina facente parte del pacchetto di copertura. Concettualmente è come nel cap. S1 del codice, dove non viene richiesta reazione al fuoco dei materiali protetti con separazioni di classe di ...
da ChriRN
mer mar 25, 2026 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
Risposte: 8
Visite : 2722

Re: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?

No, non è possibile ad oggi. Prima di inserire nuove funzioni spero rendano più stabile il portale, ogni volta che bisogna inviare una pratica bisogna sperare che quel giorno vada tutto.
da ChriRN
sab mar 21, 2026 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 120830

Re: Incendio Milano


Un produttore può essere ritenuto colpevole se dichiara caratteristiche false o le pubblicizza per vendere il prodotto.
A meno che non sia coinvolto direttamente nella progettazione.
Non vedo per cosa altro possa essere chiamato in causa.


Questo è un articolo vecchio e sicuramente bisogna ...
da ChriRN
gio mar 19, 2026 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 5390

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?



Cosa intendi/e per analisi strutturale legata a FSE?


Chiaramente se vuoi impostare il livello II solo per una porzione di edificio non sei in soluzione conforme perchè non avrai mai la distanza di separazione.
Per la soluzione alternativa devi dimostrare che il crollo di una porzione di ...
da ChriRN
mer mar 18, 2026 22:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 5390

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

Ne ho parlato con il comandante recentemente. E' scritto esplicitamente che si può, però è da dimostrare che non si creino danni al resto della costruzione, quindi è necessaria un'analisi strutturale legata a FSE.
da ChriRN
ven feb 06, 2026 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 11674

Re: Autorimessa - DIRI e cavi


Buongiorno a tutti.

Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?


Se i cavi sostituiti sono diversi da quelli previsti progetto elettrico originale non ...
da ChriRN
mer feb 04, 2026 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
Risposte: 11
Visite : 2528

Re: Porte scorrevoli, ammesse da codice?

Per le porte motorizzate scorrevoli ci sono infissi a sfondamento certificati con prove (4.7.2.2 della norma UNI EN 16005:2012), solitamente si usa per le uscite finali.
Per porte scorrevoli manuali io cercherei di applicare la tabella S 4-6 e usarle solo per ambiti con meno di 25 persone e comunque ...
da ChriRN
lun feb 02, 2026 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2138

Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Grazie per le risposte, condivido la vostra opinione a riguardo del caso del primo post. Le uscite sono talmente vicine che sono assimilabili ad uscita unica, per cui ha ragione il progettista a considerarlo corridoio cieco.

Per me A

Anche secondo me.
L'autorimessa del secondo mio post è il caso ...
da ChriRN
lun feb 02, 2026 18:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Risposte: 12
Visite : 2218

Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI

Sicuramente i box sono da conteggiare nel conto dei metri per l'assoggettamento, a meno che non abbiano accesso carrabile direttamente dall'esterno e siano compartimentati. Eventualmente è possibile escludere la superficie del corridoio, il vano scale ed altri locali compartimentati.
da ChriRN
sab gen 31, 2026 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2138

Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Immagine 2026-01-31 170806.jpg
Immagine 2026-01-31 170806.jpg (127.38 KiB) Visto 2098 volte
Posto un altro esempio più indicativo estratto da un caso reale. Il corridoio cieco termina al punto A, al punto B, o altro?
da ChriRN
sab gen 31, 2026 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2138

Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Quello è un caso diverso però, nell'immagine proposta l'uscita di emergenza è unica, invece io considero il caso in cui i due percorsi poi vadano a terminare in due uscite diverse. L'esempio può essere fuorviante perché sono due uscite nello stesso blocco, ma se fossero in blocchi separati il ...
da ChriRN
sab gen 31, 2026 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2138

Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Buongiorno a tutti, ho un dubbio interpretativo sul punto:

S.4.8.1.3 Determinazione dell’indipendenza tra vie d’esodo orizzontali e tra uscite
1. Si considerano indipendenti coppie di vie d’esodo orizzontali per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a. l’angolo formato dai ...
da ChriRN
lun gen 19, 2026 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: estintori omologati classe F
Risposte: 5
Visite : 1054

Re: estintori omologati classe F

Vado a memoria, dovrebbe dipendere dal fatto che nel DM 7 Gennaio 2005 non erano previsti metodi di prova per la classe F, introdotti nel 2008 senza però introdurre omologazioni specifiche. Chiaramente ci sono prove specifiche da fare per la commercializzazione ma credo che a seguito di quelle sia ...
da ChriRN
mer gen 14, 2026 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10745

Re: Minicodice - Corridoio ceco

I piani alti dei VVF hanno in programma di introdurre un terzo "codice" intermedio tra il minicodice e il codice vero e proprio, dedicato alle attività soggette più semplici dove sarà possibile utilizzare dei criteri di progettazione speditivi, soprattutto per l'esodo.
Rientra nel piano in cui ...
da ChriRN
mar gen 13, 2026 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10745

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Concordo che se il minicodice non è applicabile in toto si passa al codice. Questo potrebbe essere uno dei casi in cui verrà utile il Mediocodice che vogliono introdurre.
da ChriRN
lun gen 12, 2026 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cornici perimetrali a soffittto
Risposte: 2
Visite : 596

Re: Cornici perimetrali a soffittto

Il codice permette un 5% di materiali GM4 per i rivestimenti, con il DM tradizionale non credo ci sia questa possibilità.
da ChriRN
mer gen 07, 2026 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione compartimento su 2 livelli
Risposte: 1
Visite : 476

Re: Aerazione compartimento su 2 livelli

Con "Ciascun piano del compartimento" credo si riferisca al fatto che è necessario sommare tutte le superfici dei piani nel calcolo, non che è necessario un sistema completamente indipendente anche perchè essendo un unico compartimento non avrebbe senso.
Però viene anche detto che :
1. Le aperture ...
da ChriRN
mer dic 17, 2025 21:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
Risposte: 20
Visite : 11178

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Lo strutturista ha chiesto a me come fare :D in realtà avevamo abbozzato una soluzione in FSE per la verifica delle curve naturali e quindi sistemi di collasso con software dedicato, però siamo fuori dal campo di applicazione del codice quindi non ho trovato una procedura codificata per effettuare ...
da ChriRN
mer dic 17, 2025 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
Risposte: 20
Visite : 11178

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Mi ricollego alla discussione per un dubbio inerente alla resistenza al fuoco di un deposito di oli lubrificanti, però nel mio caso siamo sui 200 mc quindi in pieno campo di applicazione del DM 31/07/1934 per la progettazione generale e DM 2007 per le strutture.
Considerando che è un edificio ...
da ChriRN
lun dic 15, 2025 21:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 14/07/2015 - Applicabilità
Risposte: 1
Visite : 782

Re: DM 14/07/2015 - Applicabilità


Tale Decreto si applica anche in caso di attività di nuova realizzazione o nasce solo per adeguare gli alberghi esistenti a tale decreto, per regolarizzarli?



Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l ...
da ChriRN
ven dic 05, 2025 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 4891

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa

Ho fatto uno schizzo al volo per non condividere le planimetrie per privacy, le linee gialle sono i percorsi carrabili. Non è impossibile fare un percorso protetto ma appunto molto costoso. E' una palazzina fronte mare dove ogni mq vale oro quindi hanno sacrificato l'ingresso (che poi comunque ...
da ChriRN
ven dic 05, 2025 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 4891

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa


Ma infatti, che condominio è uno in cui si entra dall'autorimessa? Chi è l'architetto? :roll:


Infatti è terribile, il piano terra funge da ingresso ma allo stesso tempo ha alcuni posti auto sotto la sagoma dell'edificio e un montauto per il piano interrato, quindi di fatto è parte dell ...
da ChriRN
ven dic 05, 2025 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 4891

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa


Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?


Esattamente il mio dubbio. Purtroppo il tecnico precedente ha fatto la pratica stampando la precompilata del software senza fare questa considerazione ...
da ChriRN
gio dic 04, 2025 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 4891

Esodo del condominio tramite l'autorimessa

Buongiorno a tutti, situazione un pò particolare per un edificio in costruzione in cui prendo in mano una pratica impostata da un altro tecnico che ha dato l'ok per far sbarcare l'unica scala di esodo di un condominio oltre i 12 m, inferiore a 24, direttamente nell'autorimessa soggetta ( circa 700 ...
da ChriRN
gio dic 04, 2025 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 3406

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo


Ciao a tutti, mi ritrovo in questa situazione (vedi immagine):

Scuola su 2 piani con un unica scala protetta filtro centrale che è anche corridoio cieco, che è definita come luogo sicuro temporaneo.
Il codice afferma che le scale protette sono luogo sicuro temporaneo per i compartimenti e le ...
da ChriRN
gio dic 04, 2025 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 3406

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo


Quindi, se interpreto bene il tuo pensiero, se ho un incendio nel compartimento 2 e mi trovo nel 3 posso comunque scappare attraverso il 2 purchè rispetto le condizioni di corridoio cieco?


Certo, ma non è il mio pensiero, è quanto definito dal codice. Poi ovviamente se nei casi specifici la ...
da ChriRN
gio dic 04, 2025 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 3406

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo

Il dubbio è legittimo ma in realtà il problema è già risolto nel codice in quanto impone il vincolo del corridoio cieco che, al contrario della lunghezza di esodo, non termina al raggiungimento del luogo sicuro temporaneo, ma quando sono presenti due percorsi di esodo indipendenti oppure quando può ...
da ChriRN
lun nov 24, 2025 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Risposte: 10
Visite : 5527

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?

Ne ho discusso recentemente in comando per un asilo con aree GM1. Il funzionario ha concordato sulla mia interpretazione che le tubazioni di scarico non sono da verificare in quanto non citate, e anche a livello di responsabilità credo che nessuno possa obiettare nulla visto che le tabelle sono ...
da ChriRN
lun nov 24, 2025 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
Risposte: 11
Visite : 6048

Re: Rinnovo periodico - Dubbi

Anche da noi spesso, praticamente sempre in caso di rinnovo tardivo.
Da come ha detto il capo del Corpo Mannino al seminario a Ecomondo quando faranno la modifica al DPR 151 introdurranno un sopralluogo obbligatorio dopo 3/4 rinnovi.
da ChriRN
sab nov 15, 2025 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 5905

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti


Procura come quella per la presentazione delle pratiche edilizie in Comune ? Mi sembra una cosa un pò diversa ed assai più pesante.
Viste le dichiarazioni e le assunzioni di responsabilità che vengono esplicitate nella SCIA, secondo me la può firmare solo chi ha le deleghe alla sicurezza aziendale ...
da ChriRN
mer nov 12, 2025 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica REI cavedio
Risposte: 10
Visite : 4580

Re: Caratteristica REI cavedio

Solitamente si utilizzano cavedi REI in situazioni in cui è più complesso adottare altre soluzioni per garantire la compartimentazione nel passaggio di impianti.Per esempio quando ci sono molte tubazioni ravvicinate è molto difficile installare collari, allora si chiude tutto dentro il cavedio REI e ...
da ChriRN
mar nov 11, 2025 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta
Risposte: 4
Visite : 1959

Re: Attività non soggetta

Se non ci sono regole tecniche tradizionali e sei fuori dai limiti del minicodice devi applicare il codice per forza, per le attività non soggette credo sempre la RTO.
da ChriRN
gio ott 30, 2025 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa per solo showroom
Risposte: 8
Visite : 2873

Re: Normativa per solo showroom

Ho parlato di questo caso con un funzionario proprio questi giorni e mi ha approvato il codice solo RTO per lo showroom, che mi ha salvato perchè ho struttura in metallo con carico di incendio minimo, quindi posso progettare con S2 in R0.

La motivazione è nel campo di applicazione della V8, che ...
da ChriRN
gio ott 30, 2025 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270104

Re: Nuova guida fotovoltaico


Assolutamento no.... :lol:

Ma al momento mi interessano i seguenti 2 aspetti:

1) Il pannello fotovoltaico può essere certificato come si vuole
2) devo riimpermeabiliazzare tutto il tetto o basta sotto le zavorre??


Per non avere pannelli certificati devi usare caso 1, quindi tutto ...
da ChriRN
mar ott 28, 2025 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270104

Re: Nuova guida fotovoltaico


Scusatemi, non ho molta esperienza della normativa sulle coperture in quanto è un tema che incontro poco. Una copertura in pannello sandwich classificata Broof t2-t3 comporta che ha passato entrambe le prove? Quindi dal momento che è anche t3 vuol dire che è idonea a ricevere il fotovoltaico ...
da ChriRN
lun ott 27, 2025 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270104

Re: Nuova guida fotovoltaico

Qualcuno ha trovato ad oggi moduli fotovoltaici certificati con classificazione europea? Quindi adatti al caso 3a.
da ChriRN
gio ott 09, 2025 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Risposte: 8
Visite : 4300

Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)


Non mi ero accorto della domanda, mannaggia. Or ora ho autosalone e autofficina, due comparti. Sono pertinenti, quindi basta compartimentazione semplice.
Invece una riflessione, già trovata in altra discussione.
La RTV8 chiede affollamento 0,2 persone/mq, in area autosalone da 495 mq mi ritrovo un ...
da ChriRN
mer ott 08, 2025 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
Risposte: 9
Visite : 3619

Re: Sottofinestra vetrato E 30?

In effetti dalla rappresentazione del codice non sembrano considerare le rientranze degli infissi, ma potrebbe anche essere una questione grafica. Nella guida sulle facciate del 2013 dove i disegni sono più dettagliati le rientranze sono esplicitamente utilizzabili.
da ChriRN
mer ott 08, 2025 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
Risposte: 9
Visite : 3619

Re: Sottofinestra vetrato E 30?

Hai considerato la porzione di aggetto e di rientranza tra infissi e porzione di muro verticale? 15 + 15 cm potresti recuperarli
da ChriRN
lun set 29, 2025 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica solaio copertura
Risposte: 5
Visite : 2502

Re: Caratteristica solaio copertura

Il solaio deve essere R/REI60 solo in corrispondenza del compartimento con quella resistenza al fuoco, il resto può essere R/REI30.

La fascia di separazione di 1 metro è da considerare solo se il progetto è realizzato con il codice a quindi V13, a meno di particolari analisi del rischio tue ...