Re: luogo sicuro e pubblica via
G.1.9 c.17 (lunghezza d'esodo) -> S.4.5.2 (luogo sicuro temporaneo)
Non c'è scritto che uno spazio scoperto è un luogo sicuro temporaneo.
S.4.5.2, comma 1:
Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo
qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può ...
- mar lug 22, 2025 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 6
- Visite : 3035
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Grazie delle risposte.
Dopo alcuni approfondimenti penso di considerare il solaio predalles nella sua interezza, quindi comprensivo gli elementi di alleggerimento interni in eps, elemento strutturale portante per il quale è già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco (punto b ...
Dopo alcuni approfondimenti penso di considerare il solaio predalles nella sua interezza, quindi comprensivo gli elementi di alleggerimento interni in eps, elemento strutturale portante per il quale è già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco (punto b ...
- mer lug 02, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 1801
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Grazie mille, temevo fosse così.
Ho un edificio esistente con oltre 50 tenants singoli che affacciano su una mall comune, sarà un'impresa impossibile adeguare tutti. Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
Ho un edificio esistente con oltre 50 tenants singoli che affacciano su una mall comune, sarà un'impresa impossibile adeguare tutti. Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
- mer lug 02, 2025 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 1801
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Mi inserisco visto che avrò a breve un caso simile da progettare. Considerando i compartimenti promiscui, nella progettazione dell'attività 73 hai comunque considerato solo le aree comuni oppure hai inserito requisiti minimi anche per i singoli tenants non soggetti? (ad esempio reazione al fuoco dei ...
- mer lug 02, 2025 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di rilevazione in un B&B
- Risposte: 5
- Visite : 1512
Re: Impianto di rilevazione in un B&B
Se è un B&B la progettazione è da fare con il DM 09/04/1994 titolo III. Mi risulta che l'art 13 della L191/2023 è riferita solo agli appartamenti in locazione breve.
- mer giu 18, 2025 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 6
- Visite : 3035
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Aggiungo altro dubbio sull'argomento, un solaio predalles con polistirolo non certificato usato come alleggerimento, può essere installato quindi sopra un ambiente con requisiti di reazione al fuoco?
Forse può essere escluso per in quanto elementi strutturale portante per il quale sia già richiesta ...
Forse può essere escluso per in quanto elementi strutturale portante per il quale sia già richiesta ...
- mer giu 18, 2025 12:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 6
- Visite : 3035
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Mi sembra un'affermazione un po' stringente, e secondo me sarebbe da valutare caso per caso in base alla posizione, perchè se ad esempio l'isolante è "incapsulato" tra solaio latero cemento e massetto, non è esposto a possibili rischi incendio, quindi una classe E sarebbe accettabile ...
- mar giu 17, 2025 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 67
- Visite : 14581
- lun giu 16, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.13.4.1 - reazione al fuoco
- Risposte: 7
- Visite : 1251
Re: V.13.4.1 - reazione al fuoco
Riprendo la discussione perché mi trovo in una situazione simile, cioè quella di dover verificare la reazione al fuoco di monoblocchi con EPS non certificato per gli infissi in un asilo nido (materiali richiesti GM1).
Mi chiedevo se secondo voi fosse utilizzabile il 5% (punto S.1.4) di materiale a ...
Mi chiedevo se secondo voi fosse utilizzabile il 5% (punto S.1.4) di materiale a ...
- gio mag 29, 2025 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 67
- Visite : 14581
Re: Nuova guida fotovoltaico
Safety Village a Rimini. Il moderatore era il comandante Piergiacomo Cancelliere, con diversi relatori con focus su Fse e innovazione della prevenzione incendi, con alternati gli interventi promozionali dei vari sponsor.
- gio mag 29, 2025 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 67
- Visite : 14581
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ieri ad un convegno hanno detto che la nuova guida diventerà operativa dai primi di Luglio. Inoltre hanno detto che verrà introdotta una bozza per un aggiornamento della V6 che include specifiche misure per le auto ibride ed elettriche.
- lun mag 26, 2025 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 5148
Re: Broof CWFT
Posso chiederti in cosa non sei d'accordo?
Forse il discorso si è un pò ampliato, ma mi sembrava di aver espresso il medesimo concetto a riguardo del fatto che la classificazione al fuoco del DM 10/03/2005 sia differente dalla classificazioni Broof per tipologia di prova, caratteristiche e ...
Forse il discorso si è un pò ampliato, ma mi sembrava di aver espresso il medesimo concetto a riguardo del fatto che la classificazione al fuoco del DM 10/03/2005 sia differente dalla classificazioni Broof per tipologia di prova, caratteristiche e ...
- lun mag 26, 2025 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 5148
Re: Broof CWFT
Ok. Grazie mille.
Scusatemi ancora se non ho ancora capito bene.
La scheda del tetto dichiara una reazione al fuoco B-s2,d0. Sempre la stessa scheda riporta Reazione al
fuoco da esterno Broof CWFT
Se ho compreso bene il materiale ha reazione al fuoco B-s2,d0 come caratteristica intrinseca del ...
- gio mag 22, 2025 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 5148
Re: Broof CWFT
A1 vuol dire non combustibile.
Se il materiale ha reazione al fuoco B2-etc vuol dire che è combustibile, con una reazione al fuoco di un certo tipo determinata da prove specifiche. Con una prova diversa può anche essere assegnato un certo livello di Broof che dipende da quanto propaga il fuoco dall ...
Se il materiale ha reazione al fuoco B2-etc vuol dire che è combustibile, con una reazione al fuoco di un certo tipo determinata da prove specifiche. Con una prova diversa può anche essere assegnato un certo livello di Broof che dipende da quanto propaga il fuoco dall ...
- gio mag 22, 2025 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 5148
Re: Broof CWFT
Per essere incombustibile dovrebbe essere classificato A1 da prove o in base alle tabelle del DM 10 marzo 2005. Se è B2 non è incombustibile.
- mer mag 21, 2025 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 5148
Re: Broof CWFT
Essenzialmente la marcatura CWFT serve per classificare una tantum prodotti generici (senza riferimenti al marchio di fabbrica), effettuando le prove richieste e ricevendo l'approvazione della commissione europea. Una volta avuta questa approvazione viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale e da ...
- lun mar 24, 2025 21:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra
- Risposte: 5
- Visite : 726
Re: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra
E' possibile estendere la lunghezza massima del corridoio cieco a 45 m con l'IRAI o l'altezza dei locali di almeno 5 m. In alternativa è possibile usare il codice ma poi devi verificare reazione al fuoco e resistenza della strutture.
- gio mar 20, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
- Risposte: 14
- Visite : 2345
Re: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
Certo, a meno che tu non abbia rinnovato in ritardo.. in quel caso anche il Comando prende comunque buona la data della SCIA, o almeno dovrebbe....
La data di scadenza è ormai verificata dal sistema informatico e riportata sul portale Prince, quindi il comanda prende sempre la data della Scia ...
- gio feb 27, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco attività non aperte al pubblico
- Risposte: 2
- Visite : 402
Re: reazione al fuoco attività non aperte al pubblico
Generalmente si ma bisogna tenere conto anche di eventuali RTV specifiche, per esempio nelle autorimesse il livello I non è permesso.
- mer feb 12, 2025 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Procedura rinnovo CPI con nuovo cappotto
- Risposte: 5
- Visite : 691
Re: Procedura rinnovo CPI con nuovo cappotto
Se si applica e rispetta la guida sulle facciate (nota5043) è possibile presentare scia con non aggravio. In alternativa esame progetto indicando comunque dei fattori compensativi. Questa è la linea a Rimini.
- lun feb 10, 2025 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tetto Broof e fotovoltaico
- Risposte: 9
- Visite : 1711
Re: Tetto Broof e fotovoltaico
Nel rapporto di classificazione del prodotto broof è specificato come deve essere composto lo strato sottostante. Alcuni richiedono un solaio incombustibile, altri consentono di garantire certificazione broof all'intero pacchetto anche con strati sottostanti combustibili. Alla fine la prova è su ...
- mer nov 27, 2024 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su applicazione metodo tabellare
- Risposte: 3
- Visite : 364
Re: dubbio su applicazione metodo tabellare
No, per il metodo tabellare bisogna rispettare tutto alla lettera, quindi 10 mm per lato o 20 mm sul lato esposto.
- mer nov 06, 2024 11:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alberghi singolarmente sotto soglia in edificio civile
- Risposte: 8
- Visite : 1126
Re: Alberghi singolarmente sotto soglia in edificio civile
Concordo con Gmeister. Per l'esodo il Titolo III rimane vago "Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.". Potresti fare una valutazione del rischio analizzando l'esodo con il codice o con lo stesso DM 9 Aprile 1994 coi titoli precedenti, tenendo ...
- gio ott 31, 2024 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento portone condominiale
- Risposte: 10
- Visite : 1361
Re: Adeguamento portone condominiale
Probabilmente se è stata richiesta l'uscita di sicurezza è necessaria, però le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco. Quindi il suo dubbio è legittimo visto che c'è uno scalino immediatamente dopo, potrebbe essere necessario ...
- mar ott 29, 2024 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI SCADUTO CONDOMINIO
- Risposte: 3
- Visite : 754
Re: CPI SCADUTO CONDOMINIO
Bisognerebbe verificare se tutte le aree di manovra e parcheggio coperte superano 300 mq escludendo gli altri box. Nel caso sia soggetto fare una soluzione mista box e magazzini potrebbe richiedere parecchi adeguamenti per le compartimentazioni però, difficilmente sarebbe più economico. Se rimane ...
- ven ott 25, 2024 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vano scalo filtro
- Risposte: 3
- Visite : 489
Re: Vano scalo filtro
Non è necessario verificare la scala all'interno del filtro. Tra l'altro perchè EI120? se il compartimento esterno è 0 sarebbe sufficiente EI30 con porte E 30-Sa
- lun ott 21, 2024 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 67
- Visite : 14581
Re: Nuova guida fotovoltaico
Presente. Dovrebbero dare anche aggiornamenti sul nuovo DRP 151 in uscita entro fine annoRonin ha scritto: lun ott 21, 2024 13:48 per chi è interessato e passa in fiera:
https://www.ecomondo.com/eventi/palinse ... cendi.html
- ven ott 11, 2024 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
- Risposte: 20
- Visite : 3488
Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
Non mi sembra corretto.
2,5m non sono la distanza del luogo sicuro a cui deve terminare la via di esodo, ma solo il distanziamento richiesto per la scala esterna.
Le verifiche delle lunghezze vanno fatte fino a luogo sicuro, omettendo quanto permesso.
Mi sembra ci sia già stata una discussione a ...
- ven ott 11, 2024 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
- Risposte: 20
- Visite : 3488
Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
L'ho fatto in un esame progetto che mi è stato approvato, come suggerisce Tom avevo verificato la lunghezza di esodo fino a 2,5 m oltre a limite dell'edificio, compresi scala ed aggetti.
- mer ott 09, 2024 22:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione cap V2 verniciatura
- Risposte: 4
- Visite : 698
Re: Applicazione cap V2 verniciatura
Grazie ad entrambi, effettivamente è il procedimento più logico.
- mer ott 09, 2024 14:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione cap V2 verniciatura
- Risposte: 4
- Visite : 698
Applicazione cap V2 verniciatura
Buongiorno, occupandomi solitamente di attività civili vi chiedo qualche indicazione su come e quando applicare il capitolo V2 sulle atmosfere esplosive. Nello specifico ho attività 14.2.C + 1.1.C + 44.1.B + 74.3.C, capannone per la verniciatura di metallo con polvere.
Nessun problema nell ...
Nessun problema nell ...
- mer set 11, 2024 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTE ESTERNO PER CARICO MEZZI VVF - NON RICHIESTO SE NON HO IDRANTI GIUSTO?
- Risposte: 19
- Visite : 2193
Re: IDRANTE ESTERNO PER CARICO MEZZI VVF - NON RICHIESTO SE NON HO IDRANTI GIUSTO?
Il livello III S9 richiede "Pronta disponibilità di agenti estinguenti", se non con un idrante, come fai a garantirli?
Il livello II S9 è più restrittivo del II S6, ad esempio per Rvita ed altezza. Mi sono capitati dei casi con S6 a livello II e S9 a livello III, fortunatamente sempre con a ...
Il livello II S9 è più restrittivo del II S6, ad esempio per Rvita ed altezza. Mi sono capitati dei casi con S6 a livello II e S9 a livello III, fortunatamente sempre con a ...
- mer set 11, 2024 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTE ESTERNO PER CARICO MEZZI VVF - NON RICHIESTO SE NON HO IDRANTI GIUSTO?
- Risposte: 19
- Visite : 2193
Re: IDRANTE ESTERNO PER CARICO MEZZI VVF - NON RICHIESTO SE NON HO IDRANTI GIUSTO?
:o
Si tratta di un officina riparazione veicoli di 400 mq, isolata.
Il codice dice:
"In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell’attività, deve essere disponibile almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un ...
- lun ago 05, 2024 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento<2,5 kW/mq
- Risposte: 12
- Visite : 2408
Re: irraggiamento<2,5 kW/mq
Comunque fare 2,5 m a prescindere non credo sia corretto in ogni caso. Infatti se ho aperture o meno cambia l'irraggiamento. Quindi direi che la tab. S 4-5 va bene per il caso prospettato, in altri casi forse no. Ovviamente se hai situazioni complesse mettersi a calcolare ogni volta l ...
- lun ago 05, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento<2,5 kW/mq
- Risposte: 12
- Visite : 2408
Re: irraggiamento<2,5 kW/mq
Solitamente per le vie esterne io mantengo un minimo di 2,5 m visto che il punto S.4.5.3.3 comma 2, insieme alla tab S 4-5, dicono esplicitamente che questo garantisce un irraggiamento non superiore a 2,5 kW/mq. Non mi è mai stato contestato nulla
- ven ago 02, 2024 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale gruppo antincendio A1
- Risposte: 4
- Visite : 1074
Re: locale gruppo antincendio A1
Concordo. Per riferimento il capitolo S1 del codice esclude la verifica della reazione al fuoco gli strati separati con elementi EI30.Terminus ha scritto: ven ago 02, 2024 09:22 Per me un elemento di compartimentazione separa due volumi tra loro completamente indipendenti (per il tempo X chiaramente).
- ven lug 26, 2024 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio apparecchiature elettriche
- Risposte: 5
- Visite : 2276
Re: Carico d'incendio apparecchiature elettriche
Il "Manuale di prevenzione incendi nell'edilizia e nell'industria - L. Corbo" da 340 MJ/mc per materiale elettrico. In base all'altezza dello stoccaggio puoi calcolare il carico di incendio al mq
- mar lug 09, 2024 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura ricettiva < 25 posti letto
- Risposte: 14
- Visite : 6690
Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Giusta precisazione, grazie.Tom Bishop ha scritto: dom lug 07, 2024 10:33 In realtà la compartimentazione EI30 prevista nel DM 9/4/94 non è opera di compartimentazione come chiarito dalla nota prot. n. 0006828 del 04/05/2011 e dalla circolare prot. P500/4122/1 del 4/4/01.
- lun giu 24, 2024 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile e gommista <200m²
- Risposte: 10
- Visite : 1250
Re: Edificio civile e gommista <200m²
Per il gommista applichi DM 3 Settembre 2021 e fai una valutazione del rischio che richiede compartimentazione.
- mar giu 18, 2024 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FV in classe C + ALUBEL bROOF T3
- Risposte: 7
- Visite : 892
Re: FV in classe C + ALUBEL bROOF T3
Se l'impianto esiste già e puoi dimostrarlo con DICO ed altri documenti non vedo perchè, mi sembra fosse anche escluso questo caso proprio dalla norma. In altri casi ho fatto così. La richiesta dei VVF appare pretestuosa.
Concordo e difatti nell'esame progetto avevo citato proprio quel ...
- gio giu 13, 2024 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FV in classe C + ALUBEL bROOF T3
- Risposte: 7
- Visite : 892
Re: FV in classe C + ALUBEL bROOF T3
Intanto verificherei se era conforme alla norma dell'epoca, poi si valuta.
Le chiusure d'ambito se non sono obbligatorie non vedo perchè andarti ad infilare la dentro.
In un caso simile che abbiamo in carico ora il comando ci ha risposto all'esame progetto dicendo che anche se l'impianto è ...
- mar apr 23, 2024 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambito.
- Risposte: 4
- Visite : 787
Re: Ambito.
Avevo parlato con un funzionario di una situazione simile. In un progetto per un ristorante con oltre 100 persone (codice) abbiamo considerato un ambito senza separazioni fisiche per il corridoio cieco per un massimo di 50 persone, però in quel caso era possibile contare i posti ai tavoli e quindi ...
- ven mar 15, 2024 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizzeria con forno gas
- Risposte: 6
- Visite : 1652
Re: Pizzeria con forno gas
Il Dm prevede la possibilità di comunicazione diretta con alcuni locali a servizio della cucina, i bagni non serve compartimentarli, probabilmente neppure il laboratorio. Il problema è la verifica della struttura ed eventualmente la comunicazione con la sala da pranzo, se non prevedi la cucina ...
- ven mar 15, 2024 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizzeria con forno gas
- Risposte: 6
- Visite : 1652
Re: Pizzeria con forno gas
I locali non devono essere direttamente comunicanti, se no si sommano e rientra nel campo di applicazione del DM 08/11/2019
- mar mar 12, 2024 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via esodo esterna e uscite
- Risposte: 0
- Visite : 4607
Via esodo esterna e uscite
Buongiorno, condivido un dubbio sulle uscite finali verso la via di esodo esterna al piano terra.
Partiamo dal presupposto che generalmente prevedo i percorsi di esodo esterno ad una distanza > 2,5 m come da indicazioni della tab s4-5, fin qui tutto semplice.
Ipotizzando che la prima parte del ...
Partiamo dal presupposto che generalmente prevedo i percorsi di esodo esterno ad una distanza > 2,5 m come da indicazioni della tab s4-5, fin qui tutto semplice.
Ipotizzando che la prima parte del ...
- lun mar 11, 2024 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
- Risposte: 6
- Visite : 2599
Re: Classe di reazione al fuoco uffici
Avevo lo stesso dubbio con la V8 per un'attività commerciale con un piano uffici.
"Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1)."
Alla fine nel ...
"Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1)."
Alla fine nel ...
- ven mar 01, 2024 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prince
- Risposte: 11
- Visite : 2429
Re: Prince
E' stato chiesto anche in un'altra discussione, comunque se non è presente nel database non è possibile fare il rinnovo via Prince. Se non lo vedi potrebbe essere necessaria una voltura o semplicemente il comando non l'ha mai caricata, bisogna sentire con loro.
Se è un'attività produttiva in ...
Se è un'attività produttiva in ...
- mar feb 27, 2024 22:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia da 50 kW in attività commerciale < 400 mq
- Risposte: 1
- Visite : 398
Re: caldaia da 50 kW in attività commerciale < 400 mq
Esposizione auto non è autorimessa e la V6 non è applicabile, vedi definizioni V6.2. Se sei sotto i 400 mq direi minicodice (se rientri in tutti i parametri).
Caldaia da 50 kW con DM 8/11/2019.
Caldaia da 50 kW con DM 8/11/2019.
- lun feb 26, 2024 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse adiacenti -> si sommano?
- Risposte: 9
- Visite : 1248
Re: 2 autorimesse adiacenti -> si sommano?
C'è una discussione recente dove ci sono versioni un pò contrastanti a riguardo. In questo caso specifico però se la parte coperta è in parte comune e non ci sono compartimentazione credo proprio sia un'autorimessa unica.
- gio feb 15, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 3274
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Sicuramente un fattore discrezionale è presente, come è facilmente intuibile dalla varietà di risposte. Essenzialmente ognuno ha una sua "taratura" in base alle indicazioni ed usanze del comando di riferimento. Magari con la revisione del Dpr 151 verrà fatta un pochino più di chiarezza.
Nel caso ...
Nel caso ...