La ricerca ha trovato 206 risultati

da ChriRN
gio ago 27, 2026 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone
Risposte: 8
Visite : 409

Re: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone

Grazie mille ad entrambi, procedo come mi avete suggerito. Relazione e asseverazioni per attività sopra ai 100 da tenere in una cartella pronta per l'invio della SCIA non appena possibile.
da ChriRN
gio ago 27, 2026 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone
Risposte: 8
Visite : 409

Re: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone

Assolutamente vero e sarebbe stata la cosa ideale presentare subito la SCIA, ma (semplificando la situazione) è saltata fuori all'ultimo la necessità di presentare una variante all'esame progetto. Quindi considerato i tempi di progettazione e approvazione farebbero comunque metà anno scoperto.
da ChriRN
gio ago 27, 2026 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone
Risposte: 8
Visite : 409

Re: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone

Concordo, il problema è solo che è un incarico pubblico a cui seguiranno bandi di assegnazione quindi dovrebbe essere tutto perfetto dal punto di vista burocratico. E' un bug normativo perchè formalmente il codice ha campo di applicazione sopra alle 100 persone, non riesco a capire perchè abbiano ...
da ChriRN
gio ago 27, 2026 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone
Risposte: 8
Visite : 409

Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone

Buongiorno a tutti, chiedo un confronto su un paradosso normativo contro cui mi sto confrontando, non entro nei dettagli perchè in realtà la situazione sarebbe ancora più complessa.
Scuola progettata col codice, esame progetto approvato e lavori completati in base ai requisiti. Primo anno ci sono ...
da ChriRN
sab ago 01, 2026 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco boiserie
Risposte: 1
Visite : 200

Re: Reazione al fuoco boiserie

Se la boiserie è in legno non sarebbe sufficiente utilizzare vernici intumescenti per portarla in classe 1?
da ChriRN
ven lug 24, 2026 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
Risposte: 6
Visite : 578

Re: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80

Al Linoleum senza prove può essere attribuita una classe E fl (DM 10 marzo 2005).

In alternativa si può effettuare una prova tramite un laboratorio autorizzato, oppure sostituire/rivestire tutta la pavimentazione.
da ChriRN
mer lug 08, 2026 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Risposte: 13
Visite : 1245

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8



In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.


§ S.8.4.1 " Per ogni ...
da ChriRN
mer lug 08, 2026 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Risposte: 13
Visite : 1245

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
da ChriRN
mer lug 08, 2026 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Risposte: 13
Visite : 1245

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Cosa impedisce di dividere la cantina in compartimenti < 100 mq come il sottotetto?
da ChriRN
lun giu 29, 2026 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio ufficio
Risposte: 7
Visite : 1074

Re: Valutazione rischio incendio ufficio

In quanto non puoi applicare il minicodice per la questione dell'esodo, puoi riferirti al punto S.4.5.13 del codice.
da ChriRN
lun giu 22, 2026 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore Minicodice
Risposte: 1
Visite : 674

Re: Smaltimento fumo e calore Minicodice

Nasce tutto dalla valutazione del rischio, nel minicodice con ancora più libertà rispetto al codice. Personalmente individuo puntualmente quali siano gli infissi da aprire in caso di incendio per ogni ambito (ovviamente manualmente solo per le SEc/SEd/SEe), in modo che siano effettivamente ...
da ChriRN
ven giu 12, 2026 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 6-Autorimesse
Risposte: 9
Visite : 2712

Re: RTV 6-Autorimesse

L'aggiornamento definitivo della V6 è stato approvato dalla CTS a maggio, non saprei le tempistiche per la pubblicazione.
da ChriRN
gio giu 11, 2026 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività alberghiera - Attraversamenti Camere-corridoi
Risposte: 3
Visite : 1050

Re: Attività alberghiera - Attraversamenti Camere-corridoi

Ci sono un paio di chiarimenti a riguardo (Prot. n° P500/4122/1 sott.1/B e un altro del 2011), dove si specifica che le pareti EI30 delle camere nelle norme tradizionali non sono un elemento di compartimentazione e quindi non è necessario proteggere gli attraversamenti.
da ChriRN
gio mag 28, 2026 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza scala
Risposte: 5
Visite : 998

Re: Lunghezza scala


Ciao e grazie.

Se eseguo lo sviluppo della scala al filo del corrimano interno come da foto ho una lunghezza che può arrivare a circa 7 metri/piano, ben al di sotto dei 12,5 m... I 12,5 m li potrei raggiungere se mi metto al centro dei gradini, però stride con il filo teso.

Screenshot_20260528 ...
da ChriRN
mer mag 27, 2026 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 1297

Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto


Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di pclassificazione, DOP, ecc.). Va bene lo stesso?


Non è obbligatorio che gli allegati vengano inviati ai VVF, però dovrebbero conservarli in loco per eventuali controlli. Comunque a ...
da ChriRN
mar mag 26, 2026 13:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 6-Autorimesse
Risposte: 9
Visite : 2712

Re: RTV 6-Autorimesse

Spoiler: tornerà la prescrizione nel prossimo aggiornamento del codice / V6
da ChriRN
gio mag 21, 2026 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 2965

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno


.....................
Ora, non sono esperto e chiedo scusa, ma 4 sedie hanno l'obbligo di rispettare la tabella S.1.5, armadi ad esempio in un corridoio (percorso d'esodo e quindi via di esodo) di un albergo in legno a tutta altezza invece dipende dalla mia valutazione del rischio? La riposta è ...
da ChriRN
gio mag 21, 2026 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 2965

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Concordo sul fatto che codice e chiarimento sono troppo aperti ad interpretazioni, comportando un rischio per il professionista.

Anche se so che è solo una battuta, secondo me il pouf rientra a prescindere tra gli elementi da certificare come sedia imbottita.
da ChriRN
ven mag 15, 2026 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 2965

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Sono stato settimana scorsa ad istituto Giordano e il responsabile del reparto prove di reazione al fuoco mi ha confermato questa interpretazione.
In più mi ha detto che per i mobili come armadi e tavoli anche volendo certificarli, al massimo solitamente si produce un rapporto di prova a carattere ...
da ChriRN
gio mag 14, 2026 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 2965

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

La nota specifica che la riga "Mobili fissati e non agli elementi strutturali" è riferita solo a sedie e sedili non imbottiti. Anche se non è scritta in modo particolarmente chiaro.
da ChriRN
gio mag 14, 2026 13:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 2965

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

In base alla Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020 le librerie non rientrano nell'ambito della verifica della reazione al fuoco nel codice, salvo tua valutazione del rischio.
da ChriRN
mer mag 06, 2026 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 5162

Re: Diritti SUAP fuori controllo

Leggendo la discussione ci dobbiamo ritenere fortunati a Rimini dovendo presentare tutte le pratiche via Prince, quindi pagando "solo" i diritti dei VVF, senza altri portali, PEC o copie cartacee.

Comunque riporto questa notizia che potrebbe essere utile quanto meno per velocizzare le pratiche che ...
da ChriRN
mer mag 06, 2026 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Risposte: 10
Visite : 3169

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto



Buongiorno,
ho un attività b&b sotto i 25 posti letto, quindi non soggetta, ma comunque rientrante nel campo di applicazione del dm 9 aprile 94, titolo III.

Tra i punti, viene richiesto che le strutture orizzontali e verticali debbano avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 ...
da ChriRN
gio apr 30, 2026 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusure d’ambito SA
Risposte: 3
Visite : 1608

Re: Chiusure d’ambito SA

In fase progettuale dovresti di base garantire che il compartimento contenga l'incendio per il tempo stabilito, se ci sono delle criticità sono da considerare nella valutazione del rischio. In alcune situazione potrebbe avere senso applicare le fasce di rispetto anche se si rientra in Sa, anche in ...
da ChriRN
gio apr 30, 2026 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusure d’ambito SA
Risposte: 3
Visite : 1608

Re: Chiusure d’ambito SA

Se rientri in Sa sono escluse le valutazioni di reazione e resistenza al fuoco (quindi le fasce di separazione) sia in facciata che copertura.
Rimangono valide le disposizioni del cap V.13.4.3 sulle fasce intorno agli impianti di produzione o trasformazione di energia.
da ChriRN
mar apr 28, 2026 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità normativa termine "ignifugo"
Risposte: 3
Visite : 1126

Re: Validità normativa termine "ignifugo"


Ignifugo per me è reazione 1 all'italiana e i suoi paralleli europei.


Grazie per la risposta. Ti risulta esistano normative o circolari che indicano questo? io al momento non ne ho trovate. Più che altro perché avere tutti i mobili di un'attività in classe 1 è impegnativo e la richiesta mi ...
da ChriRN
mar apr 28, 2026 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4427

Re: Valutazione rischio incendio COPI ristorante


Intendi che con i pulsanti al piano primo posso avere una sola via di esodo?
Non posso ovviamente avere due vie di esodo indipendenti come richiesto da S.4.8.1 p.to 1
Rispettando lunghezza esodo e corridoio cieco per Rvita B2, posso avere una sola via d'esodo? S.4.8.1 p.to 2


Se rientri nei ...
da ChriRN
lun apr 27, 2026 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità normativa termine "ignifugo"
Risposte: 3
Visite : 1126

Validità normativa termine "ignifugo"

Buongiorno a tutti, vorrei chiedere una conferma su quello che ritengo essere un'imprecisione in un disciplinare di incarico per la fornitura di arredi per asilo soggetto. Chiaramente parliamo di reazione al fuoco e nelle singole voci ci sono i riferimenti corretti, ma nella parte introduttiva del ...
da ChriRN
ven apr 10, 2026 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?
Risposte: 8
Visite : 1649

Re: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?

Oltre alle indicazione della S5 del COPI c'è il DM 1 settembre 2021 che richiede il registro dei controlli, effettivamente applicabile solo per le attività lavorative. Se escludiamo questi due casi rimane da verificare nei decreti tradizionali, ad esempio per gli alberghi il registro dei controlli ...
da ChriRN
mar apr 07, 2026 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Risposte: 7
Visite : 2410

Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle

No. Per esperienza diretta posso dirti che la normale colla in caso di incendio dura pochi minuti, le piastrelle cadono e la parete rimane scoperta.
Non so se esistono colle specifiche certificate, non ne ho mai viste.
da ChriRN
sab apr 04, 2026 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4916

Re: DEPOSITO OLI

Grazie della risposta. L'attività 12 sarebbe fuori dal campo di applicazione del codice, che comunque userei come riferimento per valutazione del rischio e scelta di quali presidi adottare. Il mio timore è che di fatto il DM 31/7/1934 di fatto è cogente per la mia attività, anche se dall'altro lato ...
da ChriRN
ven apr 03, 2026 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4916

Re: DEPOSITO OLI

Proseguo la discussione sui depositi di olio, così da rimanere in tema e non aprire di nuove.

Ho un deposito di olio minerale lubrificante, sui 200 mc, in barili metallici sigillati, senza travaso o lavorazioni, tutto al chiuso dentro un classico capannone.

Il Dm 31.7.34 (+ la lettera circolare n ...
da ChriRN
ven apr 03, 2026 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico

Se installi un prodotto esterno con una certificazione adeguata e nel rispetto delle limitazioni, non vedo problemi a certificare il Broof per il pacchetto.
Sarei anzi curioso di sapere come potresti fare a certificare tutto il pacchetto Broof, senza appunto non ricadere nel caso 1 (+ eventuale ...
da ChriRN
ven apr 03, 2026 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico


Ma per quanto riguarda il caso 3 possiamo riassumerlo così?

1) I pannelli fotovoltaici devono essere almeno in classe E e Broof T3 o T4 (ne ho trovati con questa doppia certificazione quindi ok)
2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno ...
da ChriRN
gio apr 02, 2026 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico

La logica si basa sul fatto che si sono accorti che il problema degli incendi di fotovoltaico non sono tanto i pannelli, ma le coperture che propagano velocemente, sopratutto in certe configurazioni in cui si crea effetto camino sotto ai pannelli stessi. Quindi la nuova circolare cerca di ovviare a ...
da ChriRN
gio apr 02, 2026 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico

Esatto lo strato EI30 deve essere direttamente sotto ai pannelli, in quanto di fatto devi proteggere anche la guaina facente parte del pacchetto di copertura. Concettualmente è come nel cap. S1 del codice, dove non viene richiesta reazione al fuoco dei materiali protetti con separazioni di classe di ...
da ChriRN
mer mar 25, 2026 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
Risposte: 8
Visite : 3236

Re: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?

No, non è possibile ad oggi. Prima di inserire nuove funzioni spero rendano più stabile il portale, ogni volta che bisogna inviare una pratica bisogna sperare che quel giorno vada tutto.
da ChriRN
sab mar 21, 2026 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 126669

Re: Incendio Milano


Un produttore può essere ritenuto colpevole se dichiara caratteristiche false o le pubblicizza per vendere il prodotto.
A meno che non sia coinvolto direttamente nella progettazione.
Non vedo per cosa altro possa essere chiamato in causa.


Questo è un articolo vecchio e sicuramente bisogna ...
da ChriRN
gio mar 19, 2026 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 6311

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?



Cosa intendi/e per analisi strutturale legata a FSE?


Chiaramente se vuoi impostare il livello II solo per una porzione di edificio non sei in soluzione conforme perchè non avrai mai la distanza di separazione.
Per la soluzione alternativa devi dimostrare che il crollo di una porzione di ...
da ChriRN
mer mar 18, 2026 22:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 6311

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

Ne ho parlato con il comandante recentemente. E' scritto esplicitamente che si può, però è da dimostrare che non si creino danni al resto della costruzione, quindi è necessaria un'analisi strutturale legata a FSE.
da ChriRN
ven feb 06, 2026 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 13779

Re: Autorimessa - DIRI e cavi


Buongiorno a tutti.

Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?


Se i cavi sostituiti sono diversi da quelli previsti progetto elettrico originale non ...
da ChriRN
mer feb 04, 2026 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
Risposte: 11
Visite : 3518

Re: Porte scorrevoli, ammesse da codice?

Per le porte motorizzate scorrevoli ci sono infissi a sfondamento certificati con prove (4.7.2.2 della norma UNI EN 16005:2012), solitamente si usa per le uscite finali.
Per porte scorrevoli manuali io cercherei di applicare la tabella S 4-6 e usarle solo per ambiti con meno di 25 persone e comunque ...
da ChriRN
lun feb 02, 2026 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2452

Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Grazie per le risposte, condivido la vostra opinione a riguardo del caso del primo post. Le uscite sono talmente vicine che sono assimilabili ad uscita unica, per cui ha ragione il progettista a considerarlo corridoio cieco.

Per me A

Anche secondo me.
L'autorimessa del secondo mio post è il caso ...
da ChriRN
lun feb 02, 2026 18:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Risposte: 15
Visite : 4267

Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI

Sicuramente i box sono da conteggiare nel conto dei metri per l'assoggettamento, a meno che non abbiano accesso carrabile direttamente dall'esterno e siano compartimentati. Eventualmente è possibile escludere la superficie del corridoio, il vano scale ed altri locali compartimentati.
da ChriRN
sab gen 31, 2026 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2452

Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Immagine 2026-01-31 170806.jpg
Immagine 2026-01-31 170806.jpg (127.38 KiB) Visto 2412 volte
Posto un altro esempio più indicativo estratto da un caso reale. Il corridoio cieco termina al punto A, al punto B, o altro?
da ChriRN
sab gen 31, 2026 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2452

Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Quello è un caso diverso però, nell'immagine proposta l'uscita di emergenza è unica, invece io considero il caso in cui i due percorsi poi vadano a terminare in due uscite diverse. L'esempio può essere fuorviante perché sono due uscite nello stesso blocco, ma se fossero in blocchi separati il ...
da ChriRN
sab gen 31, 2026 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2452

Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Buongiorno a tutti, ho un dubbio interpretativo sul punto:

S.4.8.1.3 Determinazione dell’indipendenza tra vie d’esodo orizzontali e tra uscite
1. Si considerano indipendenti coppie di vie d’esodo orizzontali per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a. l’angolo formato dai ...
da ChriRN
lun gen 19, 2026 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: estintori omologati classe F
Risposte: 5
Visite : 1272

Re: estintori omologati classe F

Vado a memoria, dovrebbe dipendere dal fatto che nel DM 7 Gennaio 2005 non erano previsti metodi di prova per la classe F, introdotti nel 2008 senza però introdurre omologazioni specifiche. Chiaramente ci sono prove specifiche da fare per la commercializzazione ma credo che a seguito di quelle sia ...
da ChriRN
mer gen 14, 2026 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 11222

Re: Minicodice - Corridoio ceco

I piani alti dei VVF hanno in programma di introdurre un terzo "codice" intermedio tra il minicodice e il codice vero e proprio, dedicato alle attività soggette più semplici dove sarà possibile utilizzare dei criteri di progettazione speditivi, soprattutto per l'esodo.
Rientra nel piano in cui ...
da ChriRN
mar gen 13, 2026 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 11222

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Concordo che se il minicodice non è applicabile in toto si passa al codice. Questo potrebbe essere uno dei casi in cui verrà utile il Mediocodice che vogliono introdurre.