La ricerca ha trovato 159 risultati
- lun gen 19, 2026 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: estintori omologati classe F
- Risposte: 5
- Visite : 452
Re: estintori omologati classe F
Vado a memoria, dovrebbe dipendere dal fatto che nel DM 7 Gennaio 2005 non erano previsti metodi di prova per la classe F, introdotti nel 2008 senza però introdurre omologazioni specifiche. Chiaramente ci sono prove specifiche da fare per la commercializzazione ma credo che a seguito di quelle sia ...
- mer gen 14, 2026 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 8217
Re: Minicodice - Corridoio ceco
I piani alti dei VVF hanno in programma di introdurre un terzo "codice" intermedio tra il minicodice e il codice vero e proprio, dedicato alle attività soggette più semplici dove sarà possibile utilizzare dei criteri di progettazione speditivi, soprattutto per l'esodo.
Rientra nel piano in cui ...
Rientra nel piano in cui ...
- mar gen 13, 2026 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 8217
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Concordo che se il minicodice non è applicabile in toto si passa al codice. Questo potrebbe essere uno dei casi in cui verrà utile il Mediocodice che vogliono introdurre.
- lun gen 12, 2026 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cornici perimetrali a soffittto
- Risposte: 2
- Visite : 313
Re: Cornici perimetrali a soffittto
Il codice permette un 5% di materiali GM4 per i rivestimenti, con il DM tradizionale non credo ci sia questa possibilità.
- mer gen 07, 2026 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione compartimento su 2 livelli
- Risposte: 1
- Visite : 300
Re: Aerazione compartimento su 2 livelli
Con "Ciascun piano del compartimento" credo si riferisca al fatto che è necessario sommare tutte le superfici dei piani nel calcolo, non che è necessario un sistema completamente indipendente anche perchè essendo un unico compartimento non avrebbe senso.
Però viene anche detto che :
1. Le aperture ...
Però viene anche detto che :
1. Le aperture ...
- mer dic 17, 2025 21:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 8703
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Lo strutturista ha chiesto a me come fare :D in realtà avevamo abbozzato una soluzione in FSE per la verifica delle curve naturali e quindi sistemi di collasso con software dedicato, però siamo fuori dal campo di applicazione del codice quindi non ho trovato una procedura codificata per effettuare ...
- mer dic 17, 2025 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 8703
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Mi ricollego alla discussione per un dubbio inerente alla resistenza al fuoco di un deposito di oli lubrificanti, però nel mio caso siamo sui 200 mc quindi in pieno campo di applicazione del DM 31/07/1934 per la progettazione generale e DM 2007 per le strutture.
Considerando che è un edificio ...
Considerando che è un edificio ...
- lun dic 15, 2025 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 14/07/2015 - Applicabilità
- Risposte: 1
- Visite : 589
Re: DM 14/07/2015 - Applicabilità
Tale Decreto si applica anche in caso di attività di nuova realizzazione o nasce solo per adeguare gli alberghi esistenti a tale decreto, per regolarizzarli?
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l ...
- ven dic 05, 2025 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 3641
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Ho fatto uno schizzo al volo per non condividere le planimetrie per privacy, le linee gialle sono i percorsi carrabili. Non è impossibile fare un percorso protetto ma appunto molto costoso. E' una palazzina fronte mare dove ogni mq vale oro quindi hanno sacrificato l'ingresso (che poi comunque ...
- ven dic 05, 2025 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 3641
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Ma infatti, che condominio è uno in cui si entra dall'autorimessa? Chi è l'architetto? :roll:
Infatti è terribile, il piano terra funge da ingresso ma allo stesso tempo ha alcuni posti auto sotto la sagoma dell'edificio e un montauto per il piano interrato, quindi di fatto è parte dell ...
- ven dic 05, 2025 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 3641
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
Esattamente il mio dubbio. Purtroppo il tecnico precedente ha fatto la pratica stampando la precompilata del software senza fare questa considerazione ...
- gio dic 04, 2025 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 3641
Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Buongiorno a tutti, situazione un pò particolare per un edificio in costruzione in cui prendo in mano una pratica impostata da un altro tecnico che ha dato l'ok per far sbarcare l'unica scala di esodo di un condominio oltre i 12 m, inferiore a 24, direttamente nell'autorimessa soggetta ( circa 700 ...
- gio dic 04, 2025 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 2212
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Ciao a tutti, mi ritrovo in questa situazione (vedi immagine):
Scuola su 2 piani con un unica scala protetta filtro centrale che è anche corridoio cieco, che è definita come luogo sicuro temporaneo.
Il codice afferma che le scale protette sono luogo sicuro temporaneo per i compartimenti e le ...
- gio dic 04, 2025 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 2212
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Quindi, se interpreto bene il tuo pensiero, se ho un incendio nel compartimento 2 e mi trovo nel 3 posso comunque scappare attraverso il 2 purchè rispetto le condizioni di corridoio cieco?
Certo, ma non è il mio pensiero, è quanto definito dal codice. Poi ovviamente se nei casi specifici la ...
- gio dic 04, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 2212
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Il dubbio è legittimo ma in realtà il problema è già risolto nel codice in quanto impone il vincolo del corridoio cieco che, al contrario della lunghezza di esodo, non termina al raggiungimento del luogo sicuro temporaneo, ma quando sono presenti due percorsi di esodo indipendenti oppure quando può ...
- lun nov 24, 2025 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
- Risposte: 8
- Visite : 2710
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Ne ho discusso recentemente in comando per un asilo con aree GM1. Il funzionario ha concordato sulla mia interpretazione che le tubazioni di scarico non sono da verificare in quanto non citate, e anche a livello di responsabilità credo che nessuno possa obiettare nulla visto che le tabelle sono ...
- lun nov 24, 2025 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
- Risposte: 11
- Visite : 4638
Re: Rinnovo periodico - Dubbi
Anche da noi spesso, praticamente sempre in caso di rinnovo tardivo.
Da come ha detto il capo del Corpo Mannino al seminario a Ecomondo quando faranno la modifica al DPR 151 introdurranno un sopralluogo obbligatorio dopo 3/4 rinnovi.
Da come ha detto il capo del Corpo Mannino al seminario a Ecomondo quando faranno la modifica al DPR 151 introdurranno un sopralluogo obbligatorio dopo 3/4 rinnovi.
- sab nov 15, 2025 11:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
- Risposte: 16
- Visite : 4680
Re: Asseverazione e SCIA con date differenti
Procura come quella per la presentazione delle pratiche edilizie in Comune ? Mi sembra una cosa un pò diversa ed assai più pesante.
Viste le dichiarazioni e le assunzioni di responsabilità che vengono esplicitate nella SCIA, secondo me la può firmare solo chi ha le deleghe alla sicurezza aziendale ...
- mer nov 12, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristica REI cavedio
- Risposte: 10
- Visite : 3276
Re: Caratteristica REI cavedio
Solitamente si utilizzano cavedi REI in situazioni in cui è più complesso adottare altre soluzioni per garantire la compartimentazione nel passaggio di impianti.Per esempio quando ci sono molte tubazioni ravvicinate è molto difficile installare collari, allora si chiude tutto dentro il cavedio REI e ...
- mar nov 11, 2025 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta
- Risposte: 4
- Visite : 1579
Re: Attività non soggetta
Se non ci sono regole tecniche tradizionali e sei fuori dai limiti del minicodice devi applicare il codice per forza, per le attività non soggette credo sempre la RTO.
- gio ott 30, 2025 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa per solo showroom
- Risposte: 8
- Visite : 2160
Re: Normativa per solo showroom
Ho parlato di questo caso con un funzionario proprio questi giorni e mi ha approvato il codice solo RTO per lo showroom, che mi ha salvato perchè ho struttura in metallo con carico di incendio minimo, quindi posso progettare con S2 in R0.
La motivazione è nel campo di applicazione della V8, che ...
La motivazione è nel campo di applicazione della V8, che ...
- gio ott 30, 2025 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 164582
Re: Nuova guida fotovoltaico
Assolutamento no.... :lol:
Ma al momento mi interessano i seguenti 2 aspetti:
1) Il pannello fotovoltaico può essere certificato come si vuole
2) devo riimpermeabiliazzare tutto il tetto o basta sotto le zavorre??
Per non avere pannelli certificati devi usare caso 1, quindi tutto ...
- mar ott 28, 2025 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 164582
Re: Nuova guida fotovoltaico
Scusatemi, non ho molta esperienza della normativa sulle coperture in quanto è un tema che incontro poco. Una copertura in pannello sandwich classificata Broof t2-t3 comporta che ha passato entrambe le prove? Quindi dal momento che è anche t3 vuol dire che è idonea a ricevere il fotovoltaico ...
- lun ott 27, 2025 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 164582
Re: Nuova guida fotovoltaico
Qualcuno ha trovato ad oggi moduli fotovoltaici certificati con classificazione europea? Quindi adatti al caso 3a.
- gio ott 09, 2025 16:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 3760
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Non mi ero accorto della domanda, mannaggia. Or ora ho autosalone e autofficina, due comparti. Sono pertinenti, quindi basta compartimentazione semplice.
Invece una riflessione, già trovata in altra discussione.
La RTV8 chiede affollamento 0,2 persone/mq, in area autosalone da 495 mq mi ritrovo un ...
- mer ott 08, 2025 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
- Risposte: 9
- Visite : 3179
Re: Sottofinestra vetrato E 30?
In effetti dalla rappresentazione del codice non sembrano considerare le rientranze degli infissi, ma potrebbe anche essere una questione grafica. Nella guida sulle facciate del 2013 dove i disegni sono più dettagliati le rientranze sono esplicitamente utilizzabili.
- mer ott 08, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
- Risposte: 9
- Visite : 3179
Re: Sottofinestra vetrato E 30?
Hai considerato la porzione di aggetto e di rientranza tra infissi e porzione di muro verticale? 15 + 15 cm potresti recuperarli
- lun set 29, 2025 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristica solaio copertura
- Risposte: 5
- Visite : 2205
Re: Caratteristica solaio copertura
Il solaio deve essere R/REI60 solo in corrispondenza del compartimento con quella resistenza al fuoco, il resto può essere R/REI30.
La fascia di separazione di 1 metro è da considerare solo se il progetto è realizzato con il codice a quindi V13, a meno di particolari analisi del rischio tue ...
La fascia di separazione di 1 metro è da considerare solo se il progetto è realizzato con il codice a quindi V13, a meno di particolari analisi del rischio tue ...
- gio set 25, 2025 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?
- Risposte: 3
- Visite : 1452
Re: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?
DM 3 Settembre 2021, art 3 comma 1. Le regole tecniche stabiliscono i criteri di progettazione quando applicabili. Quindi per forza DM uffici, che però rimanda al DM 1998 abrogato. Per cui in questi casi io ho applicato prima le poche prescrizioni del DM 22 febbraio 2006 per uffici di tipo 1 poi ...
- gio set 25, 2025 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio stand nella mall
- Risposte: 4
- Visite : 2165
Re: Carico incendio stand nella mall
Ho gestito una situazione simile in un grande centro commerciale dove il progetto approvato prevede un limite di carico di incendio nella mall, dove però fanno questi stand più o meno temporanei. Chiaramente il carico di incendio su 4-6 mq verrebbe troppo alto, quindi abbiamo creato dei perimetri ...
- gio set 18, 2025 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV
- Risposte: 8
- Visite : 3329
Re: SCIA FV
Confermo quanto detto dai colleghi, Scia di non aggravio riferita solo alla principale che non varia la data del rinnovo, in quanto l'oggetto della pratica è solo il fotovoltaico. Per la data del rinnovo tra l'altro non serve fare supposizioni, basta verificare su Prince una volta che viene istruita ...
- lun set 15, 2025 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 164582
Re: Nuova guida fotovoltaico
Grazie mille.
La domanda è: e non potevano scriverlo direttamente prima?
I piani alti hanno omesso la sezione inerente il periodo transitorio in quanto avrebbe dato alla circolare carattere legale di obbligatorietà, con tutte le conseguenze e responsabilità (loro) che ne derivano. Invece così è ...
- mar set 02, 2025 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 164582
Re: Nuova guida fotovoltaico
Sembra una copia "interna" indirizzata ai comandi dei VVF, forse la versione pubblica sarà completa anche delle disposizioni finali di transizione
- mer ago 27, 2025 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portale Prince - Errore riferimento pratica
- Risposte: 6
- Visite : 1389
Re: Portale Prince - Errore riferimento pratica
A Rimini il portale è obbligatorio da un anno e in realtà è abbastanza comodo una volta presa la mano.
Il problema è che a volte nelle pratiche vecchie ci sono degli errori, ad esempio nel codice fiscale, che a livello di cartaceo/pdf non si notavano, mentre ora che sono digitali creano problemi ...
Il problema è che a volte nelle pratiche vecchie ci sono degli errori, ad esempio nel codice fiscale, che a livello di cartaceo/pdf non si notavano, mentre ora che sono digitali creano problemi ...
- ven ago 22, 2025 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asilo nido e FV
- Risposte: 8
- Visite : 1791
Re: Asilo nido e FV
Non è solo una questione morale e di responsabilità, c'è anche il fatto che l'asilo nido è un'attività di categoria B quindi deve passare l'esame progetto. Per mia esperienza, anche prendendosi maggiori responsabilità con analisi del rischio che esulano da quelle indicate dalla circolare, i ...
- gio ago 21, 2025 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asilo nido e FV
- Risposte: 8
- Visite : 1791
Re: Asilo nido e FV
Io imporrei assolutamente l'adeguamento dell'impianto fotovoltaico e lo inserirei nell'esame progetto utilizzando la circolare come indicazione di progettazione. E' vero che la circolare accenna qualcosa agli impianti già installati, ma parliamo di ormai 15 anni fa, è una forzatura e ti dovresti ...
- mar ago 19, 2025 13:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione
- Risposte: 2
- Visite : 606
Re: Distanza di separazione
Se entrambi gli edifici sono oggetto della pratica entrambi devono essere considerati nel calcolo dell'irraggiamento, quindi prima uno sarà sorgente e l'altro bersaglio, poi viceversa. Se invece la pratica riguarda solo uno degli edifici è sufficiente usare quello come sorgente.
Per la seconda ...
Per la seconda ...
- gio ago 07, 2025 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 5425
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Grazie, concordo. Alla fine comunque non ho accettato la soluzione perché il controsoffitto sarà forato per passaggio impianti (compresa aria condizionata) e quindi non lo ritengo una protezione valida. Ho chiesto di usare isolanti certificabili GM1 o in alternativa creare delle velette EI30 con ...
- mer lug 30, 2025 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e pubblica via
- Risposte: 10
- Visite : 2204
Re: luogo sicuro e pubblica via
G.1.9 c.17 (lunghezza d'esodo) -> S.4.5.2 (luogo sicuro temporaneo)
Non c'è scritto che uno spazio scoperto è un luogo sicuro temporaneo.
S.4.5.2, comma 1:
Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo
qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può ...
- mar lug 22, 2025 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 5425
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Grazie delle risposte.
Dopo alcuni approfondimenti penso di considerare il solaio predalles nella sua interezza, quindi comprensivo gli elementi di alleggerimento interni in eps, elemento strutturale portante per il quale è già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco (punto b ...
Dopo alcuni approfondimenti penso di considerare il solaio predalles nella sua interezza, quindi comprensivo gli elementi di alleggerimento interni in eps, elemento strutturale portante per il quale è già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco (punto b ...
- mer lug 02, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 3399
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Grazie mille, temevo fosse così.
Ho un edificio esistente con oltre 50 tenants singoli che affacciano su una mall comune, sarà un'impresa impossibile adeguare tutti. Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
Ho un edificio esistente con oltre 50 tenants singoli che affacciano su una mall comune, sarà un'impresa impossibile adeguare tutti. Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
- mer lug 02, 2025 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 3399
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Mi inserisco visto che avrò a breve un caso simile da progettare. Considerando i compartimenti promiscui, nella progettazione dell'attività 73 hai comunque considerato solo le aree comuni oppure hai inserito requisiti minimi anche per i singoli tenants non soggetti? (ad esempio reazione al fuoco dei ...
- mer lug 02, 2025 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di rilevazione in un B&B
- Risposte: 5
- Visite : 2350
Re: Impianto di rilevazione in un B&B
Se è un B&B la progettazione è da fare con il DM 09/04/1994 titolo III. Mi risulta che l'art 13 della L191/2023 è riferita solo agli appartamenti in locazione breve.
- mer giu 18, 2025 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 5425
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Aggiungo altro dubbio sull'argomento, un solaio predalles con polistirolo non certificato usato come alleggerimento, può essere installato quindi sopra un ambiente con requisiti di reazione al fuoco?
Forse può essere escluso per in quanto elementi strutturale portante per il quale sia già richiesta ...
Forse può essere escluso per in quanto elementi strutturale portante per il quale sia già richiesta ...
- mer giu 18, 2025 12:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 5425
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Mi sembra un'affermazione un po' stringente, e secondo me sarebbe da valutare caso per caso in base alla posizione, perchè se ad esempio l'isolante è "incapsulato" tra solaio latero cemento e massetto, non è esposto a possibili rischi incendio, quindi una classe E sarebbe accettabile ...
- mar giu 17, 2025 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 164582
- lun giu 16, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.13.4.1 - reazione al fuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2560
Re: V.13.4.1 - reazione al fuoco
Riprendo la discussione perché mi trovo in una situazione simile, cioè quella di dover verificare la reazione al fuoco di monoblocchi con EPS non certificato per gli infissi in un asilo nido (materiali richiesti GM1).
Mi chiedevo se secondo voi fosse utilizzabile il 5% (punto S.1.4) di materiale a ...
Mi chiedevo se secondo voi fosse utilizzabile il 5% (punto S.1.4) di materiale a ...
- gio mag 29, 2025 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 164582
Re: Nuova guida fotovoltaico
Safety Village a Rimini. Il moderatore era il comandante Piergiacomo Cancelliere, con diversi relatori con focus su Fse e innovazione della prevenzione incendi, con alternati gli interventi promozionali dei vari sponsor.
- gio mag 29, 2025 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 164582
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ieri ad un convegno hanno detto che la nuova guida diventerà operativa dai primi di Luglio. Inoltre hanno detto che verrà introdotta una bozza per un aggiornamento della V6 che include specifiche misure per le auto ibride ed elettriche.
- lun mag 26, 2025 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 12164
Re: Broof CWFT
Posso chiederti in cosa non sei d'accordo?
Forse il discorso si è un pò ampliato, ma mi sembrava di aver espresso il medesimo concetto a riguardo del fatto che la classificazione al fuoco del DM 10/03/2005 sia differente dalla classificazioni Broof per tipologia di prova, caratteristiche e ...
Forse il discorso si è un pò ampliato, ma mi sembrava di aver espresso il medesimo concetto a riguardo del fatto che la classificazione al fuoco del DM 10/03/2005 sia differente dalla classificazioni Broof per tipologia di prova, caratteristiche e ...