Grazie!
Trattandosi di autorimessa pubblica pensavo fosse più idoneo un idrico schiumogeno, che risulta dielettrico
La ricerca ha trovato 756 risultati
- mer lug 08, 2026 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tipologia estintori colonnine elettriche
- Risposte: 3
- Visite : 459
- mer lug 08, 2026 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tipologia estintori colonnine elettriche
- Risposte: 3
- Visite : 459
Tipologia estintori colonnine elettriche
Buongiorno a tutti,
La Circolare 05/11/2018, n. 2 - prot. n. 15000 per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici prescrive che la stazione di ricarica deve essere dotata di estintori portatili idonei all’uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione ... Che ...
La Circolare 05/11/2018, n. 2 - prot. n. 15000 per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici prescrive che la stazione di ricarica deve essere dotata di estintori portatili idonei all’uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione ... Che ...
- mer lug 08, 2026 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 13
- Visite : 1140
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
sono d'accordo anche alla luce del mio quesito, nel CoPI esplicita chiaramente tale requisito "tutti gli elementi" solo per le coperture e non per le pareti.
il problema è che se leggi in "modalità funzionario" le varie norme (che sia il copi o altro) non ne viene fuori... si trovano mille ...
- lun lug 06, 2026 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 13
- Visite : 1140
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Ciao a tutti,
secondo me la questione vera è che la parete non deve essere certificata nel suo insieme ai fini della reazione al fuoco.
Io prenderei come esempio la nota presente nella V.13 ovvero nel caso che la reazione al fuoco sia garantita da un insieme di elementi unitamente ...
secondo me la questione vera è che la parete non deve essere certificata nel suo insieme ai fini della reazione al fuoco.
Io prenderei come esempio la nota presente nella V.13 ovvero nel caso che la reazione al fuoco sia garantita da un insieme di elementi unitamente ...
- ven lug 03, 2026 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 1105
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
A mio avviso serve la coppella in quanto proprio perchè la tubazione è metallica al raggiungimento delle temperature dell'incendio potrebbe comunque trasmettere per conduzione il calore all'interno della condotta, quindi non basta sigillare l'attraversamento in sè ma si deve isolare termicamente ...
- gio lug 02, 2026 22:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 1105
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Non è sufficiente il solo ripristino del passaggio attorno alla tubazione? oppure si ha l'obbligo di coppella sulla tubazione metallica?
Il requisito EI è assolto dalla parete e dal sigillante attorno alla tubazione.
Io metterei coppella solamente se si valuta che l'incendio possa propagarsi per ...
Il requisito EI è assolto dalla parete e dal sigillante attorno alla tubazione.
Io metterei coppella solamente se si valuta che l'incendio possa propagarsi per ...
- gio giu 18, 2026 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco partizioni interne
- Risposte: 2
- Visite : 1065
Reazione al fuoco partizioni interne
Ciao a tutti,
Parete Custom assemblata in cantiere costituita da pannello in melamminico certificato in classe B-s2,d0 posto su ambo i lati con interposto isolante in classe B-s2,d0.
Entrami i materiali sono certificati free standing senza substrato incombustibile.
A me serve il rispetto del ...
Parete Custom assemblata in cantiere costituita da pannello in melamminico certificato in classe B-s2,d0 posto su ambo i lati con interposto isolante in classe B-s2,d0.
Entrami i materiali sono certificati free standing senza substrato incombustibile.
A me serve il rispetto del ...
- lun giu 15, 2026 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 1163
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Mi risulta però che tutti i produttori permettono la verniciatura dei serramenti senza troppe restrizioni in merito.
- dom giu 14, 2026 16:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 1163
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Alcuni produttori non permettono alterazioni (ritengono possa cambiare il comportamento al fuoco).
Ma in ogni caso ti basta scrivere al produttore e ti risponderà.
Grazie, ancora non hanno definito il fornitore, quindi non posso contattarlo.
Tuttavia mi fa strano che applicando un ...
- mer giu 10, 2026 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 1163
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Per come la vedo io, fosse anche una figurina Panini, non è più il prodotto certificato dal produttore.
Grazie del riscontro, è quello di cui mi preoccupavo, tuttavia, durante un incendio avrò una marea di materiale combustibile saranno quei 10 kg sulla porta che mi inficeranno la resistenza al ...
- mar giu 09, 2026 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 1163
RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Ciao a tutti,
è possibile rivestire una porta tagliafuoco (senza forarla) magari con un sistema magnetico?
Io non vedo controindicazioni, avete esperienze?
Grazie
è possibile rivestire una porta tagliafuoco (senza forarla) magari con un sistema magnetico?
Io non vedo controindicazioni, avete esperienze?
Grazie
- ven giu 05, 2026 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI E CARICO DI INCENDIO
- Risposte: 2
- Visite : 651
Re: REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI E CARICO DI INCENDIO
Ciao, grazie!Gmeister ha scritto: ven giu 05, 2026 15:30 30 kg/mq o, nei tempi moderni, 526 MJ/mq, per come l'hai scritto tu, è il carico d'incendio specifico qf.
- ven giu 05, 2026 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI E CARICO DI INCENDIO
- Risposte: 2
- Visite : 651
REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI E CARICO DI INCENDIO
Buongiorno a tutti,
nella regole tecniche tradizionali (es. uffici), il carico di incendio è espresso in kg/mq (legna equivalente). Per i depositi degli uffici fino a 15 mq ad esempio viene detto che il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/mq.
Sapendo che convenzionalmente 1 MJ è ...
nella regole tecniche tradizionali (es. uffici), il carico di incendio è espresso in kg/mq (legna equivalente). Per i depositi degli uffici fino a 15 mq ad esempio viene detto che il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/mq.
Sapendo che convenzionalmente 1 MJ è ...
- gio mag 28, 2026 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione attività diverse
- Risposte: 1
- Visite : 1021
Compartimentazione attività diverse
Buonasera a tutti,
Sala congressi ad uso pubblico classificata OA+HA inserito all'interno di un'attività 73, deve essere compartimentata rispetto l'edificio all'interno della quale è inserita?
L'edificio all'interno della quale è inserito è un edificio multifunzionale soggetto per attività 73 ...
Sala congressi ad uso pubblico classificata OA+HA inserito all'interno di un'attività 73, deve essere compartimentata rispetto l'edificio all'interno della quale è inserita?
L'edificio all'interno della quale è inserito è un edificio multifunzionale soggetto per attività 73 ...
- gio mag 28, 2026 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
- Risposte: 6
- Visite : 1703
Re: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
si, scusa, sono stato impreciso.
Tutte le porte che si aprono tra compartimenti e vie di esodo o solamente le porte identificate come US tra i compartimenti?
Tutte le porte che si aprono tra compartimenti e vie di esodo o solamente le porte identificate come US tra i compartimenti?
- gio mag 28, 2026 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
- Risposte: 6
- Visite : 1703
Re: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
Buonasera a tutti,
in merito a questo:
per il livello di prestazione II tale prescrizione è limitata a tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività.
Il requisito Sa è riferito solo alle porte che si aprono durante l'esodo oppure a tutte le porte ...
- gio mag 21, 2026 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2587
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
l'esempio corretto potrebbe essere un compartimento con una linea di produzione a rischio specifico che proteggo con sprinkler o diluvio o cos'altro, ma non proteggo l'intero compartimento (protezione localizzata).
Questo esempio come si inserisce nel quadro normativo UNI EN? Nel caso di ...
- mer mag 20, 2026 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica: caldaia + produttore acqua calda sanitaria
- Risposte: 6
- Visite : 992
Re: Centrale termica: caldaia + produttore acqua calda sanitaria
Allora la potenza si somma, > 116 kW, attività 74/A e devi presentare SCIA
- mer mag 20, 2026 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 783
Re: Minicodice e vie di esodo
ok, chiaro, prescrizione superata dal comma 4 dello stesso paragrafo
- mer mag 20, 2026 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 783
Re: Minicodice e vie di esodo
Da dove lo evinci?christian619 ha scritto: mer mag 20, 2026 12:36 Notavo però che a livello di vie di fuga il minicodice ne richiede sempre almeno 2?
- mer mag 20, 2026 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica: caldaia + produttore acqua calda sanitaria
- Risposte: 6
- Visite : 992
Re: Centrale termica: caldaia + produttore acqua calda sanitaria
la caldaia e il produttore di acqua calda sono installati nello stesso locale?
La portata termica totale di un impianto risulta dalla somma della portata termica dei singoli apparecchi installati nello stesso locale. Se sono installati in locali diversi non si somma la potenza degli apparecchi ...
La portata termica totale di un impianto risulta dalla somma della portata termica dei singoli apparecchi installati nello stesso locale. Se sono installati in locali diversi non si somma la potenza degli apparecchi ...
- mer mag 20, 2026 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2587
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
il corpo uffici della tua logistica, compartimentato rispetto alla stessa, non è luogo con pericolo di incendio o esplosione.
e non è neanche attività soggetta.
Perché dici che il corpo uffici non può presentare pericolo di incendio?
in LPIV potresti avere la protezione esclusivamente di una ...
e non è neanche attività soggetta.
Perché dici che il corpo uffici non può presentare pericolo di incendio?
in LPIV potresti avere la protezione esclusivamente di una ...
- mer mag 20, 2026 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2206
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Una tua prova? che comunque non garantirebbe il requisito prestazionale, avresti un idrante da 267 l/min.weareblind ha scritto: mer mag 20, 2026 14:02200 litri. 45 secondi.GMP ha scritto: mer mag 20, 2026 07:05Ciao,Tom Bishop ha scritto: mer mag 20, 2026 05:53 Apri l'idrante e cronometri quanto tempo ci mette a riempire un fusto da 200 litri.
Ma l’idrante è pubblico, non puoi aprirlo.
- mer mag 20, 2026 07:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2206
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Ciao,Tom Bishop ha scritto: mer mag 20, 2026 05:53 Apri l'idrante e cronometri quanto tempo ci mette a riempire un fusto da 200 litri.
Ma l’idrante è pubblico, non puoi aprirlo.
Alternativa alla cisterna da 300 litri? (Oppure 100 litri e poi moltiplico per 3 il tempo ipotizzando portata costante).
Voi come fate?
Grazie!
- mar mag 19, 2026 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVA IMPIANTO IDRANTI
- Risposte: 13
- Visite : 4886
Re: PROVA IMPIANTO IDRANTI
Scusate se riesumo la discussione. Forse è passato un po' troppo tempo, tuttavia è sempre interessante avere un confronto...
La mia opinione è che la seguente:
Introducendo uno strumento di misura fra la lancia e la manichetta hai, di fatto, variato il "K" dell'insieme ora costituito da lancia ...
- mar mag 19, 2026 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2206
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Come determino l'effettiva portata di un idrante pubblico?stfire ha scritto: lun mag 18, 2026 08:43non vero. a noi della pressione non ce ne frega niente
quall'idrante eroga eccome 300 l/min
- gio mag 14, 2026 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
- Risposte: 4
- Visite : 1039
Re: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
Quegli idranti non solo non servono ma sono pericolosi, in quanto un qualsiasi addetto che li impieghi provocherebbe la mancata chiusura delle porte del filtro con conseguenti rischi.
Io li farei togliere.
Ciao Terminus, grazie!
è una tematica a cui avevo pensato anche io, il problema è che ne ...
- gio mag 14, 2026 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
- Risposte: 4
- Visite : 1039
IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
Buongiorno a tutti,
In fase di cantiere mi ritrovo alcuni idranti installati nei filtri fumo di accesso alle scale esodo. Gli ambiti del compartimenti fuori dal filtro fumo sono protetti anch'essi da rete idrica e la copertura è assicurata solamente tramite gli idranti presenti nel compartimento ...
In fase di cantiere mi ritrovo alcuni idranti installati nei filtri fumo di accesso alle scale esodo. Gli ambiti del compartimenti fuori dal filtro fumo sono protetti anch'essi da rete idrica e la copertura è assicurata solamente tramite gli idranti presenti nel compartimento ...
- mer apr 29, 2026 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EVENTO PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO ALL'APERTO > 2000 PERSONE
- Risposte: 2
- Visite : 773
EVENTO PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO ALL'APERTO > 2000 PERSONE
Buongiorno,
Mi hanno incaricato di seguire una manifestazione di pubblico spettacolo all'aperto con presenza stimata di 2.500 persone circa della durata di un giorno.
Volevo chiedervi i seguenti chiarimenti tecnici ed amministrativi:
1) Cosa cambierebbe se saranno previste are destinate allo ...
Mi hanno incaricato di seguire una manifestazione di pubblico spettacolo all'aperto con presenza stimata di 2.500 persone circa della durata di un giorno.
Volevo chiedervi i seguenti chiarimenti tecnici ed amministrativi:
1) Cosa cambierebbe se saranno previste are destinate allo ...
- lun apr 20, 2026 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riverniciatura cassetta idranti / naspi
- Risposte: 0
- Visite : 2040
Riverniciatura cassetta idranti / naspi
Buonasera,
Come da titolo, è possibile riverniciare le cassette idranti e naspi con un colore differente da RAL3000? a mio avviso no, ma come posso giustificarlo normativamente?
Ho visto l'ALLEGATO XXVII " Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle ...
Come da titolo, è possibile riverniciare le cassette idranti e naspi con un colore differente da RAL3000? a mio avviso no, ma come posso giustificarlo normativamente?
Ho visto l'ALLEGATO XXVII " Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle ...
- sab apr 18, 2026 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9156
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Secondo me è così, infatti sto chiedendo di conformare l'impianto, volevo sapere il vostro punto di vista, e soprattutto approfondire a livello legalefabbretto ha scritto: sab apr 18, 2026 11:44 Se un impinto è fatto male io DEVO farlo mettere a norma, poi assevero.
- sab apr 18, 2026 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9156
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Ciao Terminus, grazie!
Quindi sei il titolare decide comunque di rinnovare pur in presenza di non conformità alla normativa di Prevenzione Incendi e/o al progetto asseverato, ricorrerà giustamente in sanzioni penali e/o ammnistrative previste.
Ho un caso specifico, in cui ho un impianto di ...
Quindi sei il titolare decide comunque di rinnovare pur in presenza di non conformità alla normativa di Prevenzione Incendi e/o al progetto asseverato, ricorrerà giustamente in sanzioni penali e/o ammnistrative previste.
Ho un caso specifico, in cui ho un impianto di ...
- sab apr 18, 2026 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: postazioni di ricarica carrelli elevatori
- Risposte: 5
- Visite : 1363
Re: postazioni di ricarica carrelli elevatori
Ciao,
A me sorge una domanda, i muletti elettrici al litio, essendo anch'essi veicoli, non dovrebbero essere soggetti all'applicazione della circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 "Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici" ?
A me sorge una domanda, i muletti elettrici al litio, essendo anch'essi veicoli, non dovrebbero essere soggetti all'applicazione della circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 "Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici" ?
- ven apr 17, 2026 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9156
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Ad esempio faccio le prove antincendio se ci sono impianti IRAI o idranti, verifico il buono stato delle compartimentazioni e delle porte, ecc..
Il buono stato delle compartimentazioni non spetterebbe a te verificarlo in ogni caso.
In caso di carenze, sia documentali che tecniche, cosa ...
- ven apr 17, 2026 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9156
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Noi, in qualità di professionisti, non siamo responsabili delle non conformità in un'attività in caso di rinnovo, ma il titolare cosa rischia in caso di controlli e/o incendio?
- mer apr 08, 2026 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 356978
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ho lo stesso caso... è accettabile secondo voi?titimpi ha scritto: sab apr 04, 2026 12:13 La prima domanda è sul pannello: posso considerare la certificazione americana di tipo A sufficiente a garantire il requisito di classe E secondo norma europea?
- mar apr 07, 2026 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1841
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Un serbatoio interrato+una colonnina non sono un contenitore-distributore, omologato secondo DM 22/11/2017.
A meno che non mi sfugga una circolare esplicativa.
Grazie!
il DM 22-11-2017 riporta come definizione per contenitore-distributore come complesso di attrezzature, installate fuori terra ...
- mar apr 07, 2026 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1841
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
Esatto, quindi se ho un serbatoio interrato (fisso) di gasolio con capacità non superiore ...
- mar apr 07, 2026 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1841
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Il 13.1.A è dedicato ai contenitori-distributori, non ai distributori con serbatoio interrato.
Ciao Terminus, grazie!
Sul DM 07-08-2012 leggo:
13.1.A: Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti ...
- mar apr 07, 2026 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5681
Re: SCIA CT
Sì, ma nel mio caso è la generale.
Ho un caso simile, con solamente DiCo parziali per manutenzione straordinaria, per questo ti chiedevo.
Non mi hanno fornito progetto, sulla DICO non è specificato ne il progetto ne il progettistica e tantomeno le norme.
Mi hanno inoltre fornito un ...
- mar apr 07, 2026 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1841
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Perchè non 13.1.A? il serbatoio non supererà i 9 mc mi sembra di capire.stfire ha scritto: mar apr 07, 2026 15:00 13.2.B - Distributore fisso di gasolio per autotrazione privato
Il D.M. 29 novembre 2002 non è applicabile al caso in oggetto? non credo faccia differenza tra impianto pubblico o privato
- mar apr 07, 2026 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5681
Re: SCIA CT
Se la dichiarazione di conformità è relativa alla manutenzione straordinaria, dovrà riferirsi all'intero impianto altrimenti servirà acquisire anche quella generale, concordi?weareblind ha scritto: sab apr 04, 2026 13:58 Progetto obbligatorio per legge oltre 50 kW, ci mancherebbe. Ma quello ce l'ho.
- sab apr 04, 2026 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5681
Re: SCIA CT
2) La DiCo metano è errata. Gli mando idraulico a fare DiCo per manutenzione straordinaria. Con collaudo.
Ciao a tutti,
Allegata alla DiCo per manutenzione straordinaria chiederesti anche progetto? Ho un caso simile, solo modello senza allegati...
L'art. 5 del DM 37/08 chiede progetto per l ...
- gio apr 02, 2026 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
- Risposte: 7
- Visite : 3147
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
1) se i serbatoi di gasolio sono collegati in serie tra loro, avrò un unico serbatoio, definibile come serbatoio di deposito da 4.000 litri
in serie non mi torna..
per me sono 2 serbatoi
Perchè non ti torna? Collegheranno i due serbatoi. Se cos' fosse avrei un unico deposito di volume pari ...
- gio apr 02, 2026 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
- Risposte: 7
- Visite : 3147
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
Gruppo completamente all'esterno senza cofanatura, realizzato per stare all'aperto. Forse metteranno tettoia, ma solo per comodità.Terminus ha scritto: mer apr 01, 2026 17:15 Il gruppo è cofanato o aperto ? Sotto tettoia o completamente scoperto ?
- gio apr 02, 2026 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 356978
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non la trovate un'assurdità?
Ho soletta in cemento armato con grado di resistenza al fuoco > EI30 e layer incombustibile > 20 cm... tuttavia devo prevedere sotto i pannelli FTV uno strato di lastre EI30...a che pro?
- mer apr 01, 2026 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 356978
Re: Nuova guida fotovoltaico
Buongiorno a tutti,
Capitolo 4 Misure tecniche specifiche per modalità di installazione caso 2.
La guida indica chiaramente l' interposizione di uno strato EI 30 con layer incombustibile tra pannelli PV e copertura. Sembrerebbe non ammettere la posa direttamente su copertura EI30, sbaglio?
Io ...
Capitolo 4 Misure tecniche specifiche per modalità di installazione caso 2.
La guida indica chiaramente l' interposizione di uno strato EI 30 con layer incombustibile tra pannelli PV e copertura. Sembrerebbe non ammettere la posa direttamente su copertura EI30, sbaglio?
Io ...
- mar mar 31, 2026 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
- Risposte: 7
- Visite : 3147
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
Ciao, riprendo il 3d,
GE da 2.600 kW, alimentato da n.2 serbatoi di gasolio da 2.000 litri.
1) se i serbatoi di gasolio sono collegati in serie tra loro, avrò un unico serbatoio, definibile come serbatoio di deposito da 4.000 litri
2) se i serbatoi di gasolio NON sono collegati in ...
GE da 2.600 kW, alimentato da n.2 serbatoi di gasolio da 2.000 litri.
1) se i serbatoi di gasolio sono collegati in serie tra loro, avrò un unico serbatoio, definibile come serbatoio di deposito da 4.000 litri
2) se i serbatoi di gasolio NON sono collegati in ...
- ven mar 20, 2026 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione antincendio resort
- Risposte: 9
- Visite : 3425
Re: Progettazione antincendio resort
Ciao, giusta osservazione. Per l'edificio principale la lunghezza dei percorsi di esodo supera quella massima consentitadorinag ha scritto: mer mar 18, 2026 18:01 Ciao, solo per mia curiosità...perchè visto che già utilizzi il Codice per le aree comuni, non fai anche l'albergo principale con il codice?
- mer mar 18, 2026 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione antincendio resort
- Risposte: 9
- Visite : 3425
Re: Progettazione antincendio resort
Il resort si svilupperà come detto in 3 macro aree:
Area SPA, Wellness palestra, ristoranti e quindi servizi in generale;
Edificio ricettivo principale;
Alloggi diffusi open-air
EDIFICIO PRICIPALE : Progettato secondo il Titolo II del D.M. 09-04-1994 (Aree superiori a 25 PL e di nuova ...
Area SPA, Wellness palestra, ristoranti e quindi servizi in generale;
Edificio ricettivo principale;
Alloggi diffusi open-air
EDIFICIO PRICIPALE : Progettato secondo il Titolo II del D.M. 09-04-1994 (Aree superiori a 25 PL e di nuova ...