allora concordo con te in base al § 4.2.5., in realtà anche il DM 08-11-2019 lo prescrive al paragrafo 3.3.5.2 "Ulteriori prescrizioni in caso di ubicazioni particolari"
La ricerca ha trovato 681 risultati
- mar feb 17, 2026 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione BOX - CT
- Risposte: 3
- Visite : 245
Re: Comunicazione BOX - CT
- mar feb 17, 2026 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione BOX - CT
- Risposte: 3
- Visite : 245
Re: Comunicazione BOX - CT
Perchè secondo te non è ammesso disimpegno aerato? il paragrafo 3.3.5 del DM 08-11-2019 ammette l'accesso dall'interno tramite disimpegno aerato.1571 ha scritto: mar feb 17, 2026 11:13 secondo me l'accesso alla CT deve avvenire da esterno oppure da intercapedine aerata
- lun feb 09, 2026 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica Ridondanza e accesso soccorritori
- Risposte: 3
- Visite : 365
Re: Verifica Ridondanza e accesso soccorritori
Ciao weare, grazie!
S.9.6 chiede 500 mm in più, se aggiungi 900 mm va chiaramente bene.
Errore mio, sono fuso... 500 mm, corretto.
rivedendo il calcoli:
Larghezza Totale: 5.974 mm + 500 mm= 6.474 mm;
Necessarie 6 porte da 1.200 mm;
S.4.8.6 per la ridondanza non chiede di aggiungere una ...
S.9.6 chiede 500 mm in più, se aggiungi 900 mm va chiaramente bene.
Errore mio, sono fuso... 500 mm, corretto.
rivedendo il calcoli:
Larghezza Totale: 5.974 mm + 500 mm= 6.474 mm;
Necessarie 6 porte da 1.200 mm;
S.4.8.6 per la ridondanza non chiede di aggiungere una ...
- lun feb 09, 2026 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica Ridondanza e accesso soccorritori
- Risposte: 3
- Visite : 365
Verifica Ridondanza e accesso soccorritori
Buongiorno a tutti,
chiedo un parere su come eseguire correttamente la verifica di ridondanza considerando anche la maggiorazione per percorso di accesso ai piani per
soccorritori:
Locale con affollamento pari a 1.457 persone con Rischio Vita B2;
Larghezza orizzontale necessaria: 1.457 pp x 4 ...
chiedo un parere su come eseguire correttamente la verifica di ridondanza considerando anche la maggiorazione per percorso di accesso ai piani per
soccorritori:
Locale con affollamento pari a 1.457 persone con Rischio Vita B2;
Larghezza orizzontale necessaria: 1.457 pp x 4 ...
- gio feb 05, 2026 08:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
- Risposte: 11
- Visite : 1345
Re: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
Per le porte motorizzate scorrevoli ci sono infissi a sfondamento certificati con prove (4.7.2.2 della norma UNI EN 16005:2012), solitamente si usa per le uscite finali.
Per porte scorrevoli manuali io cercherei di applicare la tabella S 4-6 e usarle solo per ambiti con meno di 25 persone e ...
- mer feb 04, 2026 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
- Risposte: 11
- Visite : 1345
Re: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
Tempo fa di fianco alla porta scorrevole di accesso a un edificio adibito ad ufficio pubblico ho visto un "pulsante di sgancio per uscite di emergenza" del tutto simile ai pulsanti di allarme incendio, ma di colore verde. Forse può fare al caso tuo.
Di recente il mio titolare mi diceva che ...
- mer feb 04, 2026 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
- Risposte: 11
- Visite : 1345
Porte scorrevoli, ammesse da codice?
Buonasera a tutti,
come da titolo sono a chiedere se le porte scorrevoli orizzontalmente in modalità manuale sono idonee ad essere installate lungo le vie di esodo. Nel codice non credo ce ne sia menzione.
Grazie!
come da titolo sono a chiedere se le porte scorrevoli orizzontalmente in modalità manuale sono idonee ad essere installate lungo le vie di esodo. Nel codice non credo ce ne sia menzione.
Grazie!
- sab gen 31, 2026 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
- Risposte: 16
- Visite : 10406
Re: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
se sei il DL, devi verificare coi tuoi occhi e le tue competenze la corretta posa in opera.
altrimenti che DICH. PROD. / CERT. REI vuoi fare ?
Hai ragione, è altrettanto vero che non posso stare sempre in cantiere... garantisco tre visite (più altre a chiamata) per fase iniziale, controllo come ...
- ven gen 30, 2026 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
- Risposte: 16
- Visite : 10406
Re: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
Se leggi il Dich.Prod. vedrai che il professionista verifica la corretta posa in opera dei prodotti che certifica.
La Dich.Posa in Opera è solo uno degli allegati e neanche indispensabile, a supportare il firmatario.
Il rilascio della dichiarazione di corretta posa in opera, che sia essa ...
- gio gen 29, 2026 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UTILIZZO TABELLE D.7 - DM 16-02-2007
- Risposte: 4
- Visite : 659
Re: UTILIZZO TABELLE D.7 - DM 16-02-2007
Grazie ad entrambi per il contributo,
Si, per progetti approvati prima del 29/09/2010
Quindi, sarei fuori essendo il mio progetto approvato ad ottobre 2010 (08-10-2010)...
Un progetto di 16 anni, chissà se sarà accettato... Forse sì, io ho avuto un caso solo - con un delta superiore - che ...
Si, per progetti approvati prima del 29/09/2010
Quindi, sarei fuori essendo il mio progetto approvato ad ottobre 2010 (08-10-2010)...
Un progetto di 16 anni, chissà se sarà accettato... Forse sì, io ho avuto un caso solo - con un delta superiore - che ...
- mer gen 28, 2026 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UTILIZZO TABELLE D.7 - DM 16-02-2007
- Risposte: 4
- Visite : 659
UTILIZZO TABELLE D.7 - DM 16-02-2007
Buonasera a tutti,
Progetto approvato in data 08-10-2010. Bisogna trattare strutture in acciaio. Nel 2024 Per certificare l’applicazione si è fatto ricorso alle tabelle del DM 16-02-2007.
La lettera circolare DCPREV n. 4845 del 04-04-2011 dice:
Con riferimento al decreto del Ministro dell ...
Progetto approvato in data 08-10-2010. Bisogna trattare strutture in acciaio. Nel 2024 Per certificare l’applicazione si è fatto ricorso alle tabelle del DM 16-02-2007.
La lettera circolare DCPREV n. 4845 del 04-04-2011 dice:
Con riferimento al decreto del Ministro dell ...
- mar gen 27, 2026 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolante nel controsoffitto DM 22.02.2006
- Risposte: 3
- Visite : 1455
Re: Isolante nel controsoffitto DM 22.02.2006
Ciao a tutti, quesito riguardante la reazione al fuoco negli uffici progettati secondo DM 22-02-2006:
È consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI ...
È consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI ...
- mar gen 27, 2026 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2729
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Altro dubbio...
l'ultimo capoverso del § 4.3
" Nelle zone comprendenti aree od impianti a rischio specifico deve essere presente una viabilità di emergenza indipendente dai percorsi di esodo dell’attività commerciale. " viene superato dal secondo comma del paragrafo 5.3.2. ? "
I locali ...
l'ultimo capoverso del § 4.3
" Nelle zone comprendenti aree od impianti a rischio specifico deve essere presente una viabilità di emergenza indipendente dai percorsi di esodo dell’attività commerciale. " viene superato dal secondo comma del paragrafo 5.3.2. ? "
I locali ...
- dom gen 25, 2026 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2729
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Ma non è che un mio punto di vista... se non è così stai dicendo che una lunghezza d'esodo è superiore a 50 m in contrasto alla norma che stai usando. Se no progetti l'attività con il Codice che consente di utilizzare il ragionamento che stai facendo, ma hai altri problemi (compartimento sopra i ...
- sab gen 24, 2026 21:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2729
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Grazie!
Scusa, ma nel decreto non c'è alcun ovvero
Hai ragione, leggendo questa discussione (https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=255553&hilit) si era arrivato all'assunto che la distanza da misurare era almeno una, non tutte le possibili.
Perchè devi avere un'alternativa, se no si ...
- sab gen 24, 2026 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2729
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Non so forse non mi sono spiegato, a me pare la base.
E' come nel caso tu abbia due uscite orizzontali contrapposte nello stesso compartimento, e la distanza d'esodo massima ammessa da norma è 50 m.
Le due uscite non devono distare tra di loro più di 100 m.
Infatti se mi trovo equidistante tra le ...
- ven gen 23, 2026 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2729
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Perchè puoi avere 50 m + 30 m.
30 m fino alla scala protetta e 50 m per raggiungere un altra uscita su luogo sicuro all'esterno percorrendo tutta la scala aperta.
Infatti dalla scala aperta puoi sempre tornare indietro e prendere la scala protetta ad ogni piano in massimo 30 m.
Se fai tale ...
- gio gen 22, 2026 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2729
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
ed è proprio questo il punto. Io a tutti i piani ho due scale, una protetta e una aperta. Posso raggiungere la scala protetta a tutti i piani con un percorso < 30 m. Ma qualora esodo attraverso la scala aperta, il percorso fino a terra è maggiore di 50 m. è ammesso?
è ammesso che dal piano quinto ...
è ammesso che dal piano quinto ...
- mer gen 21, 2026 22:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2729
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Non conosco il layout, ma generalmente devi misurare non più di 80 m tra la porta di ingresso della scala protetta al 5 piano e tutto il percorso della scala aperta fino all'uscita del piano terra .
Ciao etec83, grazie!
Mi sfugge il ragionamento perdonami, perchè tra la porta della scala ...
- mer gen 21, 2026 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2729
Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Ciao a tutti,
Attività commerciale su più piani fuori terra da progettare con DM 27-07-2010, unico compartimento in quanto superfice di vendita < 2.500 m².
Si prevedono due scale di esodo, n.1 aperta e n.1 protetta.
La lunghezza dei percorsi di esodo come la interpreto?
Mi spiego, il decreto ...
Attività commerciale su più piani fuori terra da progettare con DM 27-07-2010, unico compartimento in quanto superfice di vendita < 2.500 m².
Si prevedono due scale di esodo, n.1 aperta e n.1 protetta.
La lunghezza dei percorsi di esodo come la interpreto?
Mi spiego, il decreto ...
- ven gen 09, 2026 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione e Mini codice
- Risposte: 7
- Visite : 3277
Re: Compartimentazione e Mini codice
Quindi avrei CERT.REI. per le compartimetazioni e nessun CERT.REI. per travi, pilastri, ecc... Posso avere un'edificio interamente in acciaio senza certificare nulla se non un'eventuale parete divisoria?
- lun nov 24, 2025 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco copertura pannelli sandwich
- Risposte: 6
- Visite : 2780
Re: Resistenza al fuoco copertura pannelli sandwich
Quindi di che dovrei controsoffittare tutto? Devo essere sincero, per solaio sandwich non ho mai previsto nulla...Tom Bishop ha scritto: dom nov 23, 2025 18:09 Secondo me sì, ma tante volte ci si passa sopra e nessuno si pone il dubbio, nemmeno tra gli ispettori antincendio.
- sab nov 22, 2025 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco copertura pannelli sandwich
- Risposte: 6
- Visite : 2780
Resistenza al fuoco copertura pannelli sandwich
Buongiorno a tutti,
Capannone con struttura portate in carpenteria metallica, la cui copertura è costituita da pannelli sandwich. La struttura portante in acciaio ha requisiti di resistenza al fuoco R.60 e concorde con il carico di incendio.
La copertura realizzata in pannelli sandwich non ha ...
Capannone con struttura portate in carpenteria metallica, la cui copertura è costituita da pannelli sandwich. La struttura portante in acciaio ha requisiti di resistenza al fuoco R.60 e concorde con il carico di incendio.
La copertura realizzata in pannelli sandwich non ha ...
- mer nov 19, 2025 13:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 6105
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Par. 4.3.5 - Bobina -Snodabilità
I naspi orientabili devono essere in grado di orientarsi fino ad almeno 170° e non devono presentare perdite visibili o guasti.
Ciao Terminus, grazie!
Ho un contenzioso con un impiantista meccanico che mi dice:
"la norma UNI671-1 da le indicazioni di ...
- mer nov 19, 2025 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 6105
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Mi collego anche io al 3d…
Naspo senza portello, ovvero rimuovibile manualmente, la bobina rotante deve potersi aprire sempre a 170°? O va bene anche 90°?
Da 671-2 sembrerebbe che il requisito dei 170° sia solo per portello.
Grazie
Naspo senza portello, ovvero rimuovibile manualmente, la bobina rotante deve potersi aprire sempre a 170°? O va bene anche 90°?
Da 671-2 sembrerebbe che il requisito dei 170° sia solo per portello.
Grazie
- gio nov 06, 2025 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura di supporto S.5.2 COPI
- Risposte: 5
- Visite : 1972
Re: Struttura di supporto S.5.2 COPI
Ciao Terminus, l'idea che ho personalmente è che la cosiddetta "struttura di supporto" sia costituita da tutte le figure previste nella tabella delle soluzioni conformi da te richiamata ed in particolare dal responsabile dell'attività, dal coordinatore delle emergenze e dalla squadra di ...
- lun ott 13, 2025 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Guaina Copertura
- Risposte: 2
- Visite : 1097
Reazione al fuoco Guaina Copertura
Buongiorno,
Domanda secca
la guaina bituminosa che solitamente si installa in copertura è classificabile come un isolante? e quindi necessita classe di reazione al fuoco secondo il capitolo S.1 del Codice di Prevenzione Incendi?
Grazie
Domanda secca
Grazie
- ven ott 10, 2025 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco arredi esterni
- Risposte: 0
- Visite : 2231
Reazione al fuoco arredi esterni
Buongiorno a tutti,
Progetto di prevenzione per uffici con Codice di Prevenzione Incendi. Reazione al fuoco prevista:
GM2: vie di esodo;
GM3: altri ambienti.
Secondo voi, è necessaria la classificazione di reazione al fuoco per i materiali presenti su una terrazza? Prevedreste materiali ...
Progetto di prevenzione per uffici con Codice di Prevenzione Incendi. Reazione al fuoco prevista:
GM2: vie di esodo;
GM3: altri ambienti.
Secondo voi, è necessaria la classificazione di reazione al fuoco per i materiali presenti su una terrazza? Prevedreste materiali ...
- mar set 09, 2025 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PIANO DI APPOGGIO IMPIANTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 4
- Visite : 1389
Re: PIANO DI APPOGGIO IMPIANTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Se ben capisco dovrei avere impianto BAPV (i pannelli fotovoltaici sono fissati sopra gli elementi di copertura).
La nuova guida non chiede nulla per impianti BAPV installati al di sopra della copertura di parcheggi e per pensiline degli impianti di distribuzione carburanti realizzate in materiale ...
La nuova guida non chiede nulla per impianti BAPV installati al di sopra della copertura di parcheggi e per pensiline degli impianti di distribuzione carburanti realizzate in materiale ...
- mar set 09, 2025 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 5155
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Sempre in base ad una valutazione dei rischi che da qui non posso fare, ho diversi locali tecnici interrati ciechi, quindi se non si può fare diversamente sì.
ok, chiaro. Valutazione Del Rischio improntata sempre sulla scorta dei criteri di attribuzione dei livelli di prestazione della tabella ...
- mar set 09, 2025 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: grande varco e lame d'acqua
- Risposte: 12
- Visite : 5574
Re: grande varco e lame d'acqua
La lama d'acqua a memoria garantisce solo il requisito "I" mentre non è certificata per il requisito "E" del passaggio fumi. Qual è lo scopo dell'installazione?
Avevo letto che dopo una certa altezza, in caduta, l'acqua tende a raggrupparsi, perdendo l'effetto di "schermatura"
Avevo letto che dopo una certa altezza, in caduta, l'acqua tende a raggrupparsi, perdendo l'effetto di "schermatura"
- mar set 09, 2025 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 5155
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Se fosse stato più piccolo come avresti approcciato?weareblind ha scritto: lun set 08, 2025 22:24 Per me è grande, lo tratterei come un locale a tutti gli effetti.
Locale UTA di dimensioni superiore a 25 mq, che so, 27/30 mq. Non avresti previsto aerazione?
- mar set 09, 2025 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PIANO DI APPOGGIO IMPIANTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 4
- Visite : 1389
Re: PIANO DI APPOGGIO IMPIANTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Secondo me dal momento in cui la tua pensilina è interamente incombustibile (niente legno, niente isolante combustibile ecc..) sei a posto.
Più che altro, se il progetto è posteriore all'entrata in vigore della V.13, valuterei la compatibilità del tuo progetto con la V.13.
Il progetto è ...
- mar set 09, 2025 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PIANO DI APPOGGIO IMPIANTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 4
- Visite : 1389
PIANO DI APPOGGIO IMPIANTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Buongiorno a tutti,
Pensilina Fotovoltaica da ultimare in un cantiere presente sul terrazzo di un edificio uffici progettato con RTV4. Impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida 07/02/2012, n. 1324.
La linea guida dice " L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la ...
Pensilina Fotovoltaica da ultimare in un cantiere presente sul terrazzo di un edificio uffici progettato con RTV4. Impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida 07/02/2012, n. 1324.
La linea guida dice " L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la ...
- ven ago 08, 2025 21:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 9863
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Ci riflettevo anche io tempo fa. Se un soprassuolo ha due bocche da 70 per garantire 300 l/min agli attacchi significa che all'idrante devo arrivare con almeno 600 l/min e pressione sufficiente per due bocche.
- gio lug 31, 2025 22:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 1508
Re: Vetrata E 30 per chiusura ambito
Che distanza intercorre tra filo superiore dell'apertura nella bocca di lupo (non griglia) e vetrina? Il metro inizi a contarlo da lì
- gio lug 31, 2025 22:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifacimento stazione di pompaggio
- Risposte: 11
- Visite : 1808
Re: Rifacimento stazione di pompaggio
EP+MP non è obbligatorio, se non serve singola superiore potrebbe bastare anche una o più EP
- mer lug 16, 2025 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LARGHEZZA SCALE REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI
- Risposte: 0
- Visite : 6304
LARGHEZZA SCALE REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI
Buongiorno a tutti,
edificio uffici ( Tipo 2 < 300 persone, quindi progetto l'esodo con DM 10-03-1198 ), 3 piani fuori terra (Terra + Primo + Secondo).
Piano Primo: 79 persone e 2 vani scala. N.1 scala da 2 Moduli (136cm) + n.1 scala da 1 Modulo (115 cm). 3 Moduli totali.
Piano Secondo: 64 ...
edificio uffici ( Tipo 2 < 300 persone, quindi progetto l'esodo con DM 10-03-1198 ), 3 piani fuori terra (Terra + Primo + Secondo).
Piano Primo: 79 persone e 2 vani scala. N.1 scala da 2 Moduli (136cm) + n.1 scala da 1 Modulo (115 cm). 3 Moduli totali.
Piano Secondo: 64 ...
- lun lug 14, 2025 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
- Risposte: 10
- Visite : 3576
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Grazie Terminus, il filtro è a servizio di autorimessa progettata con DM 01-02-1986. Credo che la nota valga ancora, cosa ne pensi?
- lun lug 14, 2025 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
- Risposte: 10
- Visite : 3576
Re: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Grazie, non ricordavo la nota!cmorante ha scritto: lun lug 14, 2025 12:19 Sì, col vecchio decreto la sovrappressione dev'essere sempre garantita (vedi Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001)
- lun lug 14, 2025 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
- Risposte: 10
- Visite : 3576
Pressurizzazione Filtro Fumo DM 30-11-1983
Buongiorno,
Dovrei realizzare filtro fumo conforme al DM 30-11-1983 (non seguendo UNI 12101-13). Mi confermate che il filtro deve essere mantenuto sempre in sovrappressione, sia in condizioni ordinarie che in caso di incendio?
Grazie
Dovrei realizzare filtro fumo conforme al DM 30-11-1983 (non seguendo UNI 12101-13). Mi confermate che il filtro deve essere mantenuto sempre in sovrappressione, sia in condizioni ordinarie che in caso di incendio?
Grazie
- dom lug 13, 2025 21:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI DI TIPO 2 - DM 22-02-2006 & DM 10-03-1998
- Risposte: 1
- Visite : 1772
UFFICI DI TIPO 2 - DM 22-02-2006 & DM 10-03-1998
Buonasera a tutti,
Uffici di tipo 2, 200 presenze. Seguo il DM 22-02-2006 perchè cogente.
Per i punti relativi all'esodo
6.2 (capacità di deflusso);
6.3 (sistemi di vie di uscita);
6.4 (Numero delle Uscite)
6.5 (Larghezze delle vie di uscita)
6.6 (Lunghezza delle vie di uscita)
Il Decreto ...
Uffici di tipo 2, 200 presenze. Seguo il DM 22-02-2006 perchè cogente.
Per i punti relativi all'esodo
6.2 (capacità di deflusso);
6.3 (sistemi di vie di uscita);
6.4 (Numero delle Uscite)
6.5 (Larghezze delle vie di uscita)
6.6 (Lunghezza delle vie di uscita)
Il Decreto ...
- lun lug 07, 2025 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 22258
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Secondo voi va bene la prova per asseverare il rifornimento dei mezzi di soccorso VVF?
devi dimostrare che dalla manichetta a bocca libera stanno uscendo 300 l/min
volendo usare questo metodo è semplice utilizzare un contenitore (IBC) e calcolare la portata erogata
Grazie stfire!
Prova ...
- sab lug 05, 2025 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 22258
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Ciao a tutti, prova di portata per verificare presa acqua da 300 l/min. da colonna UNI 70.
Prova di portata eseguita in questo modo:
1) Collego ad una bocca DN70 dell'idrante la manichetta UNI 70 senza lancia erogatrice come terminale . Collego la manichetta in quanto simulo ...
- mer lug 02, 2025 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO
- Risposte: 4
- Visite : 1955
Re: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO
Si ma il produttore deve dichiararti l'uso del prodotto: se è per pavimenti lo deve dire esplicitamente ed il prodotto deve essere provato anche in orizzontale come prevede la norma.
Altrimenti non sarebbe accettabile.
Ah, la DoP deve essere in italiano.....
Grazie Terminus!
Mi ritrovo nella ...
- mar giu 17, 2025 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO
- Risposte: 4
- Visite : 1955
Re: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO
Hai indicato una scheda tecnica che può non essere esaustiva.
Per la UNI EN 13501-1 i requisiti della classe A1fl per i pavimenti sono gli stessi di quelli richiesti per la classe A1 degli altri prodotti da costruzione, ma stabilisce anche che i pavimenti devono essere provati sia in posizione ...
- lun giu 16, 2025 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO
- Risposte: 4
- Visite : 1955
CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO
Buonasera a tutti,
un pavimento sopraelevato, da scheda tecnica viene classificato A1 in accordo alla EN 13501-1:2019. Posso accettare tale materiale oppure deve essere A1fl.
Cioè, senza la classificazione "fl" è approvabile allo stesso modo?
Grazie!
Esempio https://www.newfloor.net/wp ...
un pavimento sopraelevato, da scheda tecnica viene classificato A1 in accordo alla EN 13501-1:2019. Posso accettare tale materiale oppure deve essere A1fl.
Cioè, senza la classificazione "fl" è approvabile allo stesso modo?
Grazie!
Esempio https://www.newfloor.net/wp ...
- lun giu 09, 2025 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 4
- Visite : 1210
Re: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO
Grazie a tutti per il contributo.
Anche secondo me non cambia nulla tra "trutture pressostatiche, tendoni, teloni" e "sipari, drappeggi, tendaggi". Ho richiesto il certificato di prova per controllare come è stata eseguita la prova.
Mi sentirei però di approvate il materiale.
Anche secondo me non cambia nulla tra "trutture pressostatiche, tendoni, teloni" e "sipari, drappeggi, tendaggi". Ho richiesto il certificato di prova per controllare come è stata eseguita la prova.
Mi sentirei però di approvate il materiale.
- ven giu 06, 2025 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 4
- Visite : 1210
OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO
Buongiorno,
Ricevo per approvazione un prodotto omologato in classe di reazione al fuoco 2 che che dovrei installare in verticale come tendaggio.
Sull'omologazione ministeriale viene riportato:
- Posa in opera: Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce;
- Impiego: Strutture ...
Ricevo per approvazione un prodotto omologato in classe di reazione al fuoco 2 che che dovrei installare in verticale come tendaggio.
Sull'omologazione ministeriale viene riportato:
- Posa in opera: Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce;
- Impiego: Strutture ...
- sab mag 24, 2025 21:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale server in uffici sotto 300 pp
- Risposte: 5
- Visite : 2047
Re: Locale server in uffici sotto 300 pp
Ciao a tutti, riprendo il 3d...
Rack dati 42U in locale di superfice di circa 6-7 mq. Secondo voi, per la RTV 4 è identificabile come locale TT e quindi soggetto a compartimentazione?
Grazie
Rack dati 42U in locale di superfice di circa 6-7 mq. Secondo voi, per la RTV 4 è identificabile come locale TT e quindi soggetto a compartimentazione?
Grazie