quesito su ascensore e prova di fumo.
Il codice al paragrafo V.3.3.3 prevede che. "Il vano degli ascensori di tipo SC deve essere di tipo a prova di fumo proveniente dall’attività (opzione 1) o essere inserito in vano scale a prova di fumo proveniente dall’attività (opzione 2).
1) Se l'ascensore apre dentro il filtro fumo devo prevedere porte dell'ascensore a tenuta dei fumi freddi (che non esistono...).
2) Se l'ascensore apre dentro il vano scala filtro non devo prevedere nulla, semplici porte metalliche.
Di uno schema di quanto immagino (cliccando sull'immagine si apre in grande)

secondo voi è corretto?
Grazie