LARGHEZZA SCALE REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 644
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

LARGHEZZA SCALE REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI

Messaggio da GMP »

Buongiorno a tutti,

edificio uffici (Tipo 2 < 300 persone, quindi progetto l'esodo con DM 10-03-1198), 3 piani fuori terra (Terra + Primo + Secondo).

Piano Primo: 79 persone e 2 vani scala. N.1 scala da 2 Moduli (136cm) + n.1 scala da 1 Modulo (115 cm). 3 Moduli totali.

Piano Secondo: 64 persone e n.1 vano scala da 1 Modulo (115 cm).

La larghezza delle scale deve essere pari a (79+64)/50 = 3 Moduli.

Questi 3 moduli devono essere intesi come totali pari alla somma dei moduli dei vani scala, corretto? anche in presenza di vani scala protetti?

Credo di avere un problema al secondo piano, in quanto l'affollamento sulla singola scala che serve il P2 sarà pari al 100% dell'affollamento del secondo piano che è servito da una sola scala + il 50% dell'affollamento del piano primo, quindi:

(64 persone P2 + 40 persone P1)/50 = 2 Moduli

Se la scala che serve P1 e P2 è da 1 Modulo, non va bene, concordate?

Grazie
Rispondi