- gio nov 07, 2024 19:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare 2012 FV
- Risposte: 9
- Visite : 273
Re: Circolare 2012 FV
Ciao, Chiaramente la fascia di rispetto di 1,0 m va mantenuta da qualsiasi compartimentazione verticale, a patto arrivi fino all’intradosso. Non prevedrei alcuna distanza per un volume compartimentato all’interno del fabbricato principale con pareti che non arrivano al solaio. Purtroppo in molti cas ...
- mer ott 30, 2024 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 8
- Visite : 288
Re: Parete cartongesso tagliafuoco
Aggiorno il post. Il calcolo a freddo è sempre necessario in riferimento a quanto riportato nelle NTC2018, per elementi non strutturali (§ 7.2.3) a prescindere dall'altezza della parete. I profili montanti indicati nei rapporti di prova sono i minimi testati, pertanto sarà sempre necessario fare una ...
- mar ott 29, 2024 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 8
- Visite : 288
- mar ott 29, 2024 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 8
- Visite : 288
Re: Parete cartongesso tagliafuoco
Ciao Terminus, grazie!
Penso che sotto i 4,0 m installo così, senza calcoli. Sopra i 4,0 m e fino a 12,0 m (altezza massima certificata) relazione di calcolo.
Colleghi dicono fino a 12 m nulla e oltre 12 relazione strutturale…
Penso che sotto i 4,0 m installo così, senza calcoli. Sopra i 4,0 m e fino a 12,0 m (altezza massima certificata) relazione di calcolo.
Colleghi dicono fino a 12 m nulla e oltre 12 relazione strutturale…
- mar ott 29, 2024 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 8
- Visite : 288
Parete cartongesso tagliafuoco
Ciao, Parete tagliafuoco più alta di 4,0 m. Ho rapporto di estensione fino a 12 m. Nel rapporto di estensione viene riportato “ in ogni modo l’altezza massima estesa deve essere inferiore o uguale alla massima altezza consentita nelle condizioni dichiarate dal produttore, cioè l’aumento delle altezze ...
- sab ott 26, 2024 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 15
- Visite : 985
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
La terrazza è come se fosse un compartimento a se stante. Potresti scegliere un diverso rischio vita secondo me. Uhm... Forse ma non è detto... Se non hai una separazione resistente al fuoco tra edificio e terrazza quest'ultima non puoi considerarla compartimentata. Certo, hai ragione. La soletta d ...
- sab ott 26, 2024 19:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti esterni UNI70
- Risposte: 8
- Visite : 1172
- sab ott 26, 2024 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO norme tradizionali - corridoio cieco
- Risposte: 3
- Visite : 247
Re: ESODO norme tradizionali - corridoio cieco
Ciao,
Secondo me no. Vale la definizione del Codice. Prestazionalmente è scorretto.
Secondo me no. Vale la definizione del Codice. Prestazionalmente è scorretto.
- mar ott 22, 2024 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti esterni UNI70
- Risposte: 8
- Visite : 1172
Re: Idranti esterni UNI70
Ciao, riapro il 3d Edificio uffici su strada. Sui lati e quindi su suolo pubblico, ma collegati alla gruppo di pompaggio, sono presenti idranti soprassuolo e sottosuolo. Il corredo secondo voi, posso installarlo all’interno del locale pompe posto al secondo interrato? Concentro lì il corredo di tu ...
- sab ott 19, 2024 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 15
- Visite : 985
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
La terrazza è come se fosse un compartimento a se stante. Potresti scegliere un diverso rischio vita secondo me.
- sab ott 19, 2024 13:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco soffitti di stanze in ufficio
- Risposte: 8
- Visite : 434
Re: Reazione al fuoco soffitti di stanze in ufficio
Come è composto il tuo soffitto?
- gio ott 17, 2024 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DCPREV 2758 del 25/02/2019
- Risposte: 2
- Visite : 363
Re: DCPREV 2758 del 25/02/2019
Grazie lo stesso.
Inizio a pensare che non riuscirò a trovarla, peró se viene trascritta da qualche parte l’originale deve esserci…
Inizio a pensare che non riuscirò a trovarla, peró se viene trascritta da qualche parte l’originale deve esserci…
- gio ott 17, 2024 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1208
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
Nel caso in oggetto credo che il fattore di vista non cambi tra codice e EuroCodice. Il bersaglio è frontale. Il codice introduce una semplificazione nel calcolo delle piastre, ovvero raggruppa tutti gli elementi in un unico grande elemento radiante, ecco perché forse con CFD si riesce a ridurre le d ...
- gio ott 17, 2024 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1208
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
detta così fai ingolosire chi cerca soluzioni rapide ... Ciao, Assolutamente non era mia intenzione "ingolosire", anzi, mi scuso se è passato un messaggio negativo. Chiaramente bisogna sempre prediligere soluzioni conformi e dove non applicabile per problemi tecnici e perché no a volte anche ec ...
- mer ott 16, 2024 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DCPREV 2758 del 25/02/2019
- Risposte: 2
- Visite : 363
DCPREV 2758 del 25/02/2019
Ciao a tutti,
Qualcuno ha il chiarimento in oggetto ovvero, DCPREV 2758 del 25/02/2019 originale con l’intestazione del Ministero?
Trovo solo quello di tuttoprevenzione…
Grazie!
Qualcuno ha il chiarimento in oggetto ovvero, DCPREV 2758 del 25/02/2019 originale con l’intestazione del Ministero?
Trovo solo quello di tuttoprevenzione…
Grazie!
- mer ott 16, 2024 19:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1208
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
Cosa intendi? Per non innescare i cumuli adiacenti dovrei rispettare la distanza di separazione che però è elevata (12-15 m circa) e che è proprio quello che devo cercare di evitare perché sarebbe troppo limitante per l'azienda Tendenzialmente con FSE si riducono sempre le distanze, per cui pot ...
- mer ott 16, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1208
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
Quindi la FSE potrebbe aiutare, bene. Per quanto riguarda l'altro suggerimento mi sembra un ottimo spunto. Il ragionamento sarebbe quindi legato al fatto, se ho capito bene, che 12,60 kW/mq li ho sul bersaglio considerando che tutta la catasta stia bruciando ed irraggiando, quindi solo dopo un ...
- mar ott 15, 2024 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1208
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
Sul 2/3 invece non sono convinto. Poi ci ragiono. ragiono così perchè usualmente utilizziamo tale metodo per stimare la distanza di separazione considerando una fiamma che esce da un varco, che come sappiamo circa 2/3 dell'apertura è fiamma (post flashover) e un 1/3 alla base entra aria. La catasta ...
- lun ott 14, 2024 22:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1208
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
La distanza di sicurezza è comandata dall'altezza, se la riduci, avrai meno distanza da rispettare verso il bersaglio.
Se consideri un unico deposito esterno prova ad accorpare qualche deposito diminuendo l'altezza.
Se consideri un unico deposito esterno prova ad accorpare qualche deposito diminuendo l'altezza.
- lun ott 14, 2024 22:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 361
Re: reazione al fuoco
Sono alle prese con una struttura sanitaria in cui ho delle pareti rivestite fino ad una altezza di 2metri circa con materiali di cui non conosco la reazione al fuoco. Mi è richiesta la reazione al fuoco C. Secondo voi se rivesto la parete con una protezione classificata A1 (vernice o lastra) ...
- lun ott 14, 2024 22:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ascensori posizionati in filtro
- Risposte: 1
- Visite : 1181
Re: Ascensori posizionati in filtro
Se inserisco l’ascensore in un vano filtro conforme al paragrafo S.3.5.4 devo prevedere porte a tenuta dei fumi freddi per gli ascensori? O basta che la porta di accesso al filtro sia tagliafuoco Sa? Grazie! Se inserito in vano filtro, le porte devono essere a tenuta dei fumi freddi, se non e ...
- lun ott 14, 2024 22:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 15
- Visite : 985
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
Secondo me devi rispettare comunque la lunghezza massima dei percorsi di esodo.
- lun ott 14, 2024 22:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1208
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
No scusa, volevo dire che, avendo un muro EI60 da quota zero a quota +2.0 m, la piastra è alta solo quando lo sbordo dei 2 m. Questo mi ha abbattuto le distanze di irraggiamento, in maniera opportuna. Così facendo hai però comunque dato un limite al vicino sullo stoccaggio dei materiali al di là d ...
- lun ott 14, 2024 21:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 663
Re: Nuova guida fotovoltaico
Grazie, letta velocemente. Sotto i miei commenti a "caldo" hanno stretto le caratteristiche geometriche per l'installazione... ad esempio bisogna rispettare una larghezza minima 1 m in prossimità del limite della copertura. § 3.3.2 "Compartimentazione" I componenti di impianti fotovoltaici con e ...
- lun ott 14, 2024 21:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1208
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
L'altezza delle cataste e quindi limitato a 2,0m?weareblind ha scritto: ↑lun ott 14, 2024 20:32 Per depositi di pallet all'esterno ho considerato tutto come un deposito, e percentuale di foratura 1. Verso il vicino ho fatto realizzare muro di cinta cieco EI60 fino a 2 m di altezza.
- sab ott 12, 2024 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 15
- Visite : 985
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
Avevo fatto una domanda simile qui: https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=34748&hilit Ultimamente, trattando più civile che altre attività, verifico sempre anche l'esodo in copertura. Non credo ci sia una risposta univoca, dipende dai casi. Secondo me, se verifichi la larghezza di esodo, come g ...
- mer ott 09, 2024 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Imbotti esistenti
- Risposte: 3
- Visite : 343
Re: Imbotti esistenti
Mica è necessario retrodatare. Magari il problema è l'identificazione degli arredi, hai etichettature/matricole a cui il produttore può fare riferimento ? Perchè altrimenti riferirsi a fatture di ordini e bolle di trasporto di x anni fa non consente di avere la corrispondenza con quanto in opera. L' ...
- mer ott 09, 2024 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti
- Risposte: 10
- Visite : 533
Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti
Io solitamente mi rifaccio all'art.7 del DM 14/10/2022 dove viene riportato che nel caso di materiali non combustibili, con esclusione dei prodotti da costruzione, vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm.
- mer ott 09, 2024 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Imbotti esistenti
- Risposte: 3
- Visite : 343
Imbotti esistenti
Buongiorno, arredi imbottiti in vari piani uffici, ho solo omologazione e bolla di acquisto degli arredi per un solo piano (manca la bolla di acquisto degli imbottiti presenti nei restanti 8 piani dell'edificio). Contatto il fornitore e mi dice che non può rilasciarmi la dichiarazione di conformità ...
- mer ott 09, 2024 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti
- Risposte: 10
- Visite : 533
Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti
Ciao, Per me si, io li chiedo certificati ai fini della reazione al fuoco. Gli zerbini tecnici, ovvero quelli permanentemente installati all'interno delle opere da costruzione sono da considerare come rivestimenti a pavimenti e si trovano certificati in classe Cfl-s1 ovvero GM2 e quindi materiali ...
- mer ott 09, 2024 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fine lavori impianto IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 714
Re: Fine lavori impianto IRAI
Io solitamente a seguito della realizzazione dell'impianto chiedo le seguenti prove, in cui assisto personalmente in vista dell'asseverazione. Centrale antincendio in funzione e priva di qualsiasi segnalazione di guasto, anomalia, allarme; Funzionalità positiva degli indicatori di stato/ guasti ...
- ven ott 04, 2024 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali classificati B-s1,d0
- Risposte: 47
- Visite : 2840
Re: Materiali classificati B-s1,d0
Buongiorno. Riassumo. Siccome hanno già chiuso i soffitti con struttura lignea e non intendono risprirli per trattare le strutture, sto cercando di fare in modo che il carico di incendio scenda sotto i 200 MJ/mq. >Il problema è hanno installato dei pannelli a parete e nel soffitto contenenti gomma E ...
- gio ott 03, 2024 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali classificati B-s1,d0
- Risposte: 47
- Visite : 2840
Re: Materiali classificati B-s1,d0
Sicuramente la lastra in classe A1 non brucia ma è anche verò che non ha resistenza nei confronti di un incendio. Una volta che la lastra viene giù resta l'isolante in vista che brucia. Dovresti prevedere lastra resistente al fuoco... ma chiaramente il costo sale... La sola incombustibilità non bas ...
- mar ott 01, 2024 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali classificati B-s1,d0
- Risposte: 47
- Visite : 2840
Re: Materiali classificati B-s1,d0
Si tratta di una attività di intrattenimento che il titolare vorrebbe far rimanere con il carico di incendio specifico di progetto inferiore a 200 MJ/mq, valore oltre il quale scatta il requisito di resistenza al fuoco. Come al solito, chiamano il professionista a lavori praticamente finiti e ...
- mar ott 01, 2024 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali classificati B-s1,d0
- Risposte: 47
- Visite : 2840
Re: Materiali classificati B-s1,d0
Ciao, Come detto vanno considerati ai fini del calcolo del carico di incendio. Ma che attività stai trattando, qual è il caso di dettaglio? Perchè se sono uffici ad esempio consideri il carico di incendio statistico (a meno che non rilevi che è una situazione fuori standard, tipo tutte pareti san ...
- lun set 30, 2024 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco isolante DM 22-02-2006
- Risposte: 3
- Visite : 352
Re: Reazione al fuoco isolante DM 22-02-2006
Il DM 2006 rimanda comunque al DM 10/03/05 che distingue tra vie di esodo ed altri ambienti. Nel tuo caso quindi la classe 1 deve corrispondere alla peggio con una classe B-s1,d1 o B-s2,d0 Ciao Terminus, grazie! Il DM Uffici rimanda al DM del 2005 per tutto ció che non é esplicitamente richiamato d ...
- lun set 30, 2024 13:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Patente a punti per cantieri
- Risposte: 2
- Visite : 370
Re: Patente a punti per cantieri
art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 " A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , ad esclusione di coloro che effettuano m ...
- dom set 29, 2024 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco isolante DM 22-02-2006
- Risposte: 3
- Visite : 352
Reazione al fuoco isolante DM 22-02-2006
Buonasera a tutti, Ai fini acustici mi sottopongono un materiale classificato B,s3-d0 ai fini della reazione al fuoco da inserire in ufficio progettato con DM 22-02-2006. L'isolamento sarà in gomma pesante e andrà ad avvolgere i canali in corrispondenza dell'attraversamento delle pareti. Mi c ...
- dom set 29, 2024 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PARETE DIVISORIA
- Risposte: 6
- Visite : 679
Re: REAZIONE AL FUOCO PARETE DIVISORIA
Grazie Weare, grazie Terminus, tutto chiaro!
Ottimo esempio, grazie!
- mar set 24, 2024 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PARETE DIVISORIA
- Risposte: 6
- Visite : 679
Re: REAZIONE AL FUOCO PARETE DIVISORIA
Ciao weare,
si, come prestazioni si. Ma non vorrei accettare un prodotto non marcato CE e privo di DoP. Ho omologazione, se non è fissato a terra penso vada bene lo stesso. Se viene fissato però diventa prodotto da costruzione e devo richiedere CE e DoP, corretto?
si, come prestazioni si. Ma non vorrei accettare un prodotto non marcato CE e privo di DoP. Ho omologazione, se non è fissato a terra penso vada bene lo stesso. Se viene fissato però diventa prodotto da costruzione e devo richiedere CE e DoP, corretto?
- mar set 24, 2024 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PARETE DIVISORIA
- Risposte: 6
- Visite : 679
REAZIONE AL FUOCO PARETE DIVISORIA
Buongiorno a tutti, Ho per le mani una nuova fornitura di arredi per ufficio progettato con DM 22/02/2006, tra l'arredo che vorrebbero installare è presente una parete divisoria con caratteristiche fonoassorbenti ( https://www.arper.com/it_IT/60187-20paravan-20composizione-20-2310.html ) Come ...
- mer ago 07, 2024 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento<2,5 kW/mq
- Risposte: 12
- Visite : 1586
Re: irraggiamento<2,5 kW/mq
viewtopic.php?t=28889&hilitweareblind ha scritto: ↑mar ago 06, 2024 19:21 Ho un ricordo di una discussione esattamente in materia, e qualcuno fece giustamente notare che anche il solo 2,5 kW/mq presuppone un forte ritardo nelle procedure di evacuazione.
- sab ago 03, 2024 21:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco scorporo del 5%
- Risposte: 2
- Visite : 758
Re: Reazione al fuoco scorporo del 5%
Buongiorno a tutti, ho un dubbio sull'interpretazione del punto 3 del capitolo S.1.4 del Copi, il famoso scorporo del 5% della superficie di tutti i materiali compresi nel ruppo GM4. Per una Scia di una palestra, mi ritrovo buona parte delle murature perimetrali realizzate con pannello ...
- sab ago 03, 2024 21:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumi con due camini
- Risposte: 10
- Visite : 1430
Re: Filtro fumi con due camini
Per il dimensionamento non ci sono norme da applicare, potenzialmente potrebbe essere un locale da 100 mq o da 2 mq che possiede quelle caratteristiche, capita di ricavare dei filtri a prova di fumo come disimpegni o come atri, corridoi ecc.. L'importante è che vengano rispettate le 3/4 ...
- sab ago 03, 2024 21:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumi con due camini
- Risposte: 10
- Visite : 1430
Re: Filtro fumi con due camini
Un pò perplesso sull'impiego di una norma per canne fumarie di caldaie, ma gli darò sicuramente un'occhiata. Mi rendo conto che non è la stessa cosa, in letteratura però dicono che sia un valido riferimento per giustificare il dimensionamento. Negli anni si è sempre proceduto con un dimensionamento ...
- sab ago 03, 2024 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumi con due camini
- Risposte: 10
- Visite : 1430
Re: Filtro fumi con due camini
Qua trovi uno schema di come devono essere realizzati
https://www.shunt.it/index.php/condotti-in-refrattario
Un riferimento UNI per il dimensionamento è la UNI 10640.
In alternativa: https://web.mit.edu/parmstr/Public/NRCan/rp595.pdf
https://www.shunt.it/index.php/condotti-in-refrattario
Un riferimento UNI per il dimensionamento è la UNI 10640.
In alternativa: https://web.mit.edu/parmstr/Public/NRCan/rp595.pdf
- mer lug 31, 2024 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
- Risposte: 22
- Visite : 3294
Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Scusatemi, però come fa il produttore a dirmi e dichiararmi che il prodotto venduto dall'azienda XX è il materiale che hanno certificato in laboratorio? Potrebbero vendermi qualsiasi cosa e il produttore certifica? Il produttore vende all'azienda distributrice un prodotto e gli fornisce tutto il set ...
- mar lug 30, 2024 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
- Risposte: 22
- Visite : 3294
Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Il produttore è il solo che può dichiarare una cosa del genere. Ciao Terminus, Io spesse volte mi faccio redigere una dichiarazione in cui il rivenditore garantisce che i materiali descritti e consegnati con DDT XXX del XX/XX/XXXX del cantiere sito in via XXXXX sono corrispondenti al materiale d ...
- mar lug 30, 2024 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale commerciale - controsoffitto REI
- Risposte: 13
- Visite : 1492
Re: Locale commerciale - controsoffitto REI
Secondo me allora non c'è bisogno di garantire la resistenza al fuoco del controsoffitto, anche perchè a quel punto dovresti richiedere un autoportante con fuoco bidirezionale (fuoco da locale commerciale verso copertura e da impianti meccanici a locale commerciale) ma ha senso? Se magari hai m ...
- mar lug 30, 2024 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale commerciale - controsoffitto REI
- Risposte: 13
- Visite : 1492
Re: Locale commerciale - controsoffitto REI
Ciao,
La copertura assicura la resistenza al fuoco minima indicata nelle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi?
La copertura assicura la resistenza al fuoco minima indicata nelle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi?