La ricerca ha trovato 311 risultati

da Gius83
ven giu 06, 2025 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lungezza corridoi ciechi
Risposte: 13
Visite : 530

Re: Lungezza corridoi ciechi

Ringrazio tutti per il prezioso contributo.
Personalmente continuo a non essere del tutto convinto dell’interpretazione che vuole l’applicazione della strategia S.4. Le misure previste per l’esodo nel dm 94 per strutture esistenti con oltre 25 posti letto sono meno restrittive rispetto a quelle ...
da Gius83
gio giu 05, 2025 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lungezza corridoi ciechi
Risposte: 13
Visite : 530

Re: Lungezza corridoi ciechi

Grazie Ronin. Probabilmente per il caso del corridoio, installando le porte E30-Sa com’è previsto nella nota 1,sarebbe forse possibile omettere sino a 15 metri.
da Gius83
gio giu 05, 2025 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lungezza corridoi ciechi
Risposte: 13
Visite : 530

Re: Lungezza corridoi ciechi

Ok wear ora ho inteso la tua risposta. In ogni caso con questa interpretazione è molto molto facile sforare i 15 metri. È sufficiente una stanza un po’ più grande o più lunga dal punto di vista dimensionale ed il requisito sul corridoio cieco non risulterà quasi certamente rispettato in tantissimi ...
da Gius83
gio giu 05, 2025 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lungezza corridoi ciechi
Risposte: 13
Visite : 530

Re: Lungezza corridoi ciechi

Grazie per le risposte.
Wear la S.4-23 richiama proprio il caso dell’atrio delle scale a cui facevo cenno nel messaggio di prima.
da Gius83
gio giu 05, 2025 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lungezza corridoi ciechi
Risposte: 13
Visite : 530

Re: Lungezza corridoi ciechi

Grazie Wear per il tuo contributo. Ma nel caso specifico quale porzione ometteresti? negli esempi del COPI si parla ad esempio dell'atrio delle scale, pertanto mi verrebbe da pensare ad un "locale" privo (quasi del tutto) di carico di incendio, fonti di innesco particolari, ecc.
da Gius83
gio giu 05, 2025 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lungezza corridoi ciechi
Risposte: 13
Visite : 530

Re: Lungezza corridoi ciechi

Grazie Terminus per la tua risposta. Si guardavo in effetti quella tabella e notavo il caso riferito a titolo di esempio all'atrio delle scale.
Nella fattispecie non abbiamo un atrio ma sostanzialmente due casi: il primo è un vero e proprio corridoio su cui si affacciano le porte delle camere e che ...
da Gius83
gio giu 05, 2025 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lungezza corridoi ciechi
Risposte: 13
Visite : 530

Lungezza corridoi ciechi

Buongiorno colleghi,
scrivo per avere se possibile il vostro parere in merito alla seguente questione. Trattasi di una struttura ricettiva adibita ad agriturismo, organizzata in più fabbricati ospitanti degli appartamenti e, ove, ciascun fabbricato ha un numero di poti letto inferiore a 25. Pur ...
da Gius83
sab apr 26, 2025 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
Risposte: 2
Visite : 1795

Re: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021

Grazie mille per la tua risposta e per il suggerimento in merito al COPI.
da Gius83
gio apr 24, 2025 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
Risposte: 2
Visite : 1795

Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021

Buongiorno colleghi,
sto eseguendo la progettazione antincendio di una struttura ricettiva esistente con oltre 25 posti letto, ma distribuiti in più fabbricati ciascuno con un numero di posti letto inferiore a 25. Pertanto da un punto di vista normativo sto seguendo quanto previsto nel Titolo III ...
da Gius83
mer mar 12, 2025 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Tabella S.4-5 COPI
Risposte: 2
Visite : 361

Re: Dubbio Tabella S.4-5 COPI

Ti ringrazio intanto per il tuo parere. La tua interpretazione può in effetti essere condivisibile. Potrei nel caso determinare la minima distanza di sicurezza con metedo semplificato per garantire un irraggiamento inferiore a 2.5 kw/mq e confrontare il risultato ottenuto con la larghezza della ...
da Gius83
mer mar 12, 2025 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Tabella S.4-5 COPI
Risposte: 2
Visite : 361

Dubbio Tabella S.4-5 COPI

Buongiorno scrivo in quanto avrei un dubbio di interpretazione in merito al contenuto della Tabella S.4-5 del COPI ed in particolare sul caso n.1 che per comodità allego.
Ricordo solo brevemente che la tabella riporta le soluzioni normalmente accettate per poter definire sufficientemente sicura una ...
da Gius83
ven feb 14, 2025 21:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT a GPL e pompe di calore
Risposte: 4
Visite : 460

Re: CT a GPL e pompe di calore

Ah perfetto ora è chiaro il senso del tuo messaggio.
da Gius83
ven feb 14, 2025 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT a GPL e pompe di calore
Risposte: 4
Visite : 460

Re: CT a GPL e pompe di calore

Grazie per la tua risposta. Non ho ben compreso cosa intendi dire con “le pompe di calore non possono essere installate dove sono installate pompe di calore” in riferimento alla RTV.
da Gius83
ven feb 14, 2025 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT a GPL e pompe di calore
Risposte: 4
Visite : 460

CT a GPL e pompe di calore

Buon pomeriggio colleghi, sono a riportare una casistica che mi capita di affrontare per la prima volta e pertanto se possibile vorrei conoscere i vostri pareri in merito.
Trattasi di una nuova centrale termica che verrà alimentata a GPL con portata termica inferiore a 116 KW. All'interno dello ...
da Gius83
lun gen 20, 2025 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano autorimessa
Risposte: 3
Visite : 506

Re: Compartimento multipiano autorimessa

Ti ringrazio per il tuo contributo. Hai confermato il
Mio dubbio. Molto probabilmente si rende necessaria la compartimentazione anche del piano terra.
da Gius83
lun gen 20, 2025 08:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano autorimessa
Risposte: 3
Visite : 506

Re: Compartimento multipiano autorimessa

Buongiorno colleghi mi permetto di riproporre il
post confidando in un vostro parere.
Grazie
da Gius83
ven gen 17, 2025 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano autorimessa
Risposte: 3
Visite : 506

Compartimento multipiano autorimessa

Buonasera colleghi, sono a richiedere la vostra cortese opinione sul caso di un’autorimessa meglio rappresentata nell’allegato. In particolare, trattasi di autorimessa esistente che verrà suddivisa in due compartimenti distinti, in quanto il primo livello sarà ad uso privato aziendale mentre gli ...
da Gius83
lun dic 23, 2024 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Risposte: 18
Visite : 4239

Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.

Grazie Wear mi era sfuggito quel passaggio.
Sarebbe possibile condividere alcuni dati sui poteri calorifici di oggetti/materiali da palestra? Personalmente non ho trovato un granché.
Ancora grazie
da Gius83
lun dic 23, 2024 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Risposte: 18
Visite : 4239

Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.

Buongiorno mi ricollego anche io alla tematica discussa dai voi colleghi in modo sempre interessante.
Tornando al famoso art.20 nulla dice se non erro in merito al requisito minimo previsto per la classe di resistenza al fuoco. In questo caso come vi comportate? Andrebbe determinata col carico ...
da Gius83
dom dic 22, 2024 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Risposte: 5
Visite : 747

Re: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi

Grazie Fabbretto per il tuo contributo. Personalmente propendo per la tua interpretazione.
da Gius83
ven dic 20, 2024 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Risposte: 5
Visite : 747

Re: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi

Grazie Daniele BC per la tua risposta. Tuttavia la delimitazione richiesta nell'art 20 che rimanda all'art.6 presumo valga non solo per i campi di calcio. Io per lo meno ho dato questa interpretazione.
da Gius83
gio dic 19, 2024 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Risposte: 5
Visite : 747

Re: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi

Buongiorno colleghi mi permetto di riproporre il
post confidando in un vostro parere.
Grazie
da Gius83
mar dic 17, 2024 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Risposte: 5
Visite : 747

Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi

Salve colleghi, scrivo in quanto avrei un paio di perplessità in merito all'applicazione dell'art.20 el D.M. 18 marzo 1996 sugli impianti sportivi con numero di spettatori inferiori a 100 o privi di spettatori.
Il primo dubbio riguarda la lunghezza massima dei percorsi di esodo imposta pari a 40 ...
da Gius83
dom dic 08, 2024 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Metodo M2 autorimesse
Risposte: 1
Visite : 325

Metodo M2 autorimesse

Buongiorno avrei un dubbio in merito all’ applicabilità del Metodo M2 per la verifica della capacità portante previsto nel capitolo V.6 delle autorimesse. In particole si dice che l’applicazione della la suddetta metodologia prestazionale è consentita per autorimesse aperte (lett.a) e per ...
da Gius83
gio nov 21, 2024 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola tipo 0 con palestra
Risposte: 2
Visite : 353

Re: Scuola tipo 0 con palestra

Ti ringrazio intanto per la risposta.
Per quanto riguarda la comunicazione, l'art.20 prevede un filtro a prova di fumo ma con attività soggette (tra cui la ex att.85 ossia scuole con oltre 100 presenze). Nel caso specifico, si sarebbe previsto un disimpegno REI per evitare la comunicazione diretta ...
da Gius83
gio nov 21, 2024 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola tipo 0 con palestra
Risposte: 2
Visite : 353

Scuola tipo 0 con palestra

Buongiorno colleghi scrivo per condividere l’impostazione normativa che avrei individuato per la seguente attività. In particolare trattasi di una scuola di Tipo 0 in base a dichiarazione scritta da parte del dirigente. A servizio della scuola vi è una centrale termica con portata termica inferiore ...
da Gius83
lun nov 11, 2024 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 6-Autorimesse
Risposte: 3
Visite : 471

Re: RTV 6-Autorimesse

Ti ringrazio Terminus per la tua risposta esaustiva.
Hai ben compreso la configurazione nella quale mi trovo, pertanto, in base alle tabelle della V.6 da te citate dovrei prevedere un filtro, che credo vada inteso nella nuova accezione data dalla RTO ossia "compartimento antincendio nel quale la ...
da Gius83
lun nov 11, 2024 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 6-Autorimesse
Risposte: 3
Visite : 471

RTV 6-Autorimesse

Salve colleghi,
chiedo la vostra cortese opinione in merito ad un paio di perplessità riguardanti l'attività di autorimessa progetta con RTO ed RTV 6 annessa.
Il primo dubbio riguarda l'annosa questione delle auto ibride, in quanto mi è giunta una richiesta di parere in merito alla possibilità di ...
da Gius83
lun ott 28, 2024 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soluzione alternativa-Strategia S.8
Risposte: 4
Visite : 694

Re: Soluzione alternativa-Strategia S.8

Grazie
da Gius83
ven ott 25, 2024 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soluzione alternativa-Strategia S.8
Risposte: 4
Visite : 694

Soluzione alternativa-Strategia S.8

Buongiorno colleghi, chiedo la vostra cortese opinione in quanto per la prima volta mi trovo ad applicare una soluzione alternativa per la strategia S.8-Controllo fumo e calore del COPI.
In particolare, rientro in un Livello di prestazione II, pertanto va garantito la smaltimento di fumo e calore ...
da Gius83
dom ott 20, 2024 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
Risposte: 5
Visite : 629

Re: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice

Si in effetti anche io ho trovato pareri discordanti nel tempo ma dal lato "tecnico" si propende per l'applicazione del Minicodice. Oppure se si vuol tagliare la testa al toro e non avere dubbi applicare la RTO-COPI per intero (in questo caso tranne RTV 4 in quanto cogente per numero presenze ...
da Gius83
dom ott 20, 2024 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
Risposte: 5
Visite : 629

Re: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice

Ti ringrazio Wear per il tuo contributo. Applicando i criteri dimensionali da te citati avrei un ufficio di tipo 1 avendo determinato 52 presenze.
Ho omesso di dire che in realtà l'attività risultava esistente ma al posto dei nuovi uffici citati erano presenti i locali biglietteria sempre con ...
da Gius83
sab ott 19, 2024 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
Risposte: 5
Visite : 629

Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice

Buonasera colleghi,
ho un dubbio riguardante l'applicabilità del D.M. 2006 sugli uffici con oltre 25 persone presenti e il decreto Minicodice.
Il Committente intende realizzare delle opere di ristrutturazione di un piccolo hub turistico, in cui saranno sostanzialmente presenti due locali da ...
da Gius83
mar ott 08, 2024 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 73
Risposte: 2
Visite : 391

Re: Dubbio attività 73

Ti ringrazio Wear per il tuo contributo. Personalmente credo unica attività75 ma resta il dubbio sulla 73. In effetti come dici te l'azienda B occupa una buona porzione di edificio.
da Gius83
mar ott 08, 2024 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 73
Risposte: 2
Visite : 391

Dubbio attività 73

Salve colleghi scrivo in merito ad una perplessità relativa alla presenza o meno dell'attività n.73 del DPR 151/11, che per semplicità riporto nel seguito:
"Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o ...
da Gius83
mar ott 01, 2024 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa Affitti brevi
Risposte: 0
Visite : 572

Normativa Affitti brevi

Buongiorno colleghi riguardavo quanto prescritto dalla Legge 191 del 15 dicembre 2023-Decreto Anticipi in materia di sicurezza antincendio. In sostanza prevede sicurezza impianti, collocazione estintori e sensore di gas/monossido di carbonio. Nel mio caso specifico ho un'attività rappresentata ...
da Gius83
mar set 24, 2024 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione Minicodice
Risposte: 6
Visite : 1072

Re: Applicazione Minicodice

Salve colleghi mi scuso se riprendo questo post ma mi è sorta una perplessità. Nelle varie definizioni date nella sezione G.1.7, notavo che l'esclusione dei vani tecnici viene espressamente citata e "scomputata" per il calcolo dell'altezza antincendio ma non per determinare la quota del ...
da Gius83
mer set 04, 2024 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distributore fisso carburante
Risposte: 7
Visite : 1173

Re: Distributore fisso carburante

Buongiorno colleghi mi permetto di riproporre il post confidando in un vostro contributo in merito.
Vi ringrazio.
da Gius83
lun set 02, 2024 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distributore fisso carburante
Risposte: 7
Visite : 1173

Distributore fisso carburante

Buongiorno colleghi scrivo per avere se possibile una vostra eventuale conferma sulla seguente attività.
Un’azienda privata intende realizzare un impianto di distribuzione carburante a servizio esclusivo dei propri mezzi i quali potranno poi circolare anche all’esterno dell’attività per poter ...
da Gius83
mar ago 27, 2024 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione Minicodice
Risposte: 6
Visite : 1072

Re: Applicazione Minicodice

Grazie Terminus per il tuo intervento sempre puntuale. Non avevo effettivamente considerato la definizione da te citata e riporta in sezione G del COPI. Si tratta di classici locali in cui è prevista l’installazione di macchine afferenti l’impianto termico quindi UTA e PDC.
L’accesso sarà ovviamente ...
da Gius83
mar ago 27, 2024 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione Minicodice
Risposte: 6
Visite : 1072

Re: Applicazione Minicodice

Grazie comunque Wear per la risposta. Personalmente non ho trovato alcun chiarimento in merito nemmeno da parte del Ministero. Proverò ad interpellare il Comando di zona…
da Gius83
mar ago 27, 2024 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione Minicodice
Risposte: 6
Visite : 1072

Applicazione Minicodice

Buongiorno colleghi scrivo riguardo un dubbio relativo la seguente situazione. Mi ritrovo un'attività di uffici aperti al pubblico che non presentano alcuna attività soggetta ai controlli VV.F e avrebbe tutti i requisiti per poter applicare il D.M. 03 settembre 2021 (Decreto Minicodice). Tuttavia a ...
da Gius83
mer ago 07, 2024 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
Risposte: 13
Visite : 2121

Re: Progetto officina veicoli con COPI

Ing.Caruso ti ringrazio. Si assolutamente la scelta è stata motivata nella valutazione dei rischi. Chiaramente ho previsto tutte le possibili misure applicabili al contesto specifico come compartimentazione, impianto IRAI, aerazione permanente, bacino di contenimento, ecc.
da Gius83
mer ago 07, 2024 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
Risposte: 13
Visite : 2121

Re: Progetto officina veicoli con COPI

Salve colleghi torno sull'argomento V1-aree a rischio specifico da applicare al deposito oli. Tra le varie misure la suddetta V1 prevede per il Controllo dell'Incendio un livello di prestazione III che vorrebbe dire una rete idranti per un piccolo deposito di circa 15 mq. Inoltre ritengo che nel ...
da Gius83
lun ago 05, 2024 08:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
Risposte: 13
Visite : 2121

Re: Progetto officina veicoli con COPI

Vi ringrazio per i contributi offerti sempre molto utili. Oltre alla V1 credo debbano essere eseguite anche delle valutazioni con la V2 in merito alla formazione di atmosfere esplosive.
da Gius83
dom ago 04, 2024 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
Risposte: 13
Visite : 2121

Re: Progetto officina veicoli con COPI

Ing.Caruso grazie per la tua risposta. Onestamente il titolare ha acquistato un capannone piuttosto grande e vorrebbe sfruttarlo sia in termini di spazi che di sostanza materiali da stoccare. Approfitto della tua disponibilità quindi per capire meglio. Per la strategia antincendio Gsa avremmo due ...
da Gius83
dom ago 04, 2024 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
Risposte: 13
Visite : 2121

Re: Progetto officina veicoli con COPI

Ti ringrazio Wear per la risposta. Personalmente concordo con la tua impostazione.
da Gius83
dom ago 04, 2024 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
Risposte: 13
Visite : 2121

Progetto officina veicoli con COPI

Buon pomeriggio sono alle prese con la progettazione antincendio di un'attività da adibire ad officina veicoli (att.53) all'interno della quale il titolare avrebbe intenzione di realizzare anche un piccolo deposito (circa 15 mq.) in cui stoccare gli oli lubrificanti e per il quale verrà realizzato ...
da Gius83
gio lug 04, 2024 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione Rambiente COPI
Risposte: 13
Visite : 1851

Re: Valutazione Rambiente COPI

Stfire applichi in ogni caso tutta la RTO oltre la V1 per attività a rischio specifico
da Gius83
gio lug 04, 2024 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione Rambiente COPI
Risposte: 13
Visite : 1851

Re: Valutazione Rambiente COPI

Ringrazio tutti per il prezioso contributo sempre molto puntuale. Colgo l'occasione per chiarire se possibile un ulteriore dubbio riguardante l'attività in oggetto. Con ogni probabilità il Committente vorrebbe creare all'interno del capannone da adibire ad officina un piccolo locale da destinare a ...