La ricerca ha trovato 368 risultati
- mer giu 03, 2026 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 744
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Grazie Paxs per la tua risposta, sono anche io della tua stessa opinione ma concordo nel raccogliere eventuali contributi da paarte di altri colleghi.
- mer giu 03, 2026 08:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 744
Copertura Broof per fotovoltaico
Buongiorno,
scrivo per avere se possibile un chiarimento in merito a quanto previsto nelle linee guida del 2025 per gli impianti fotovoltaici. In particolare quest’ultima prevede come possibili ‘accoppiamenti’ pannelli in classe E e Broof (T1 T2 T3 T4) e copertura Broof (T3 T4). Il dubbio riguarda ...
scrivo per avere se possibile un chiarimento in merito a quanto previsto nelle linee guida del 2025 per gli impianti fotovoltaici. In particolare quest’ultima prevede come possibili ‘accoppiamenti’ pannelli in classe E e Broof (T1 T2 T3 T4) e copertura Broof (T3 T4). Il dubbio riguarda ...
- ven mag 15, 2026 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio stoccaggi all'aperto
- Risposte: 0
- Visite : 1073
Carico incendio stoccaggi all'aperto
Buongiorno colleghi mi permetto di riproporre l'argomento citato in oggetto relativo in questo caso al calcolo del carico di incendio in un deposito all'aperto organizzato in baie e cassoni metallici. In base al decreto del 2022, il calcolo del parametro qf è essenziale poi per determinare, ad ...
- gio mag 14, 2026 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stoccaggio di rifiuti all'aperto Calcolo distanza di separazione.
- Risposte: 4
- Visite : 1468
Re: Stoccaggio di rifiuti all'aperto Calcolo distanza di separazione.
Buongiorno, riprendo questo post per porre un ulteriore questione relativa in questo caso al calcolo del carico di incendio in un deposito all'aperto organizzato in baie e cassoni metallici. In base al decreto del 2022, il calcolo del parametro qf è essenziale poi per determinare, ad esempio la ...
- gio apr 30, 2026 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusure d’ambito SA
- Risposte: 3
- Visite : 690
Re: Chiusure d’ambito SA
Ti ringrazio per la risposta.
Ho posto il quesito in quanto In merito a questo aspetto ho trovato alcuni pareri discordanti.
Il mio dubbio scaturisce piu che altro dal fatto di garantire che l’eventuale compartimentazione interna all’involucro edilizio venga in qualche misura ‘estesa’ anche all ...
Ho posto il quesito in quanto In merito a questo aspetto ho trovato alcuni pareri discordanti.
Il mio dubbio scaturisce piu che altro dal fatto di garantire che l’eventuale compartimentazione interna all’involucro edilizio venga in qualche misura ‘estesa’ anche all ...
- gio apr 30, 2026 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusure d’ambito SA
- Risposte: 3
- Visite : 690
Chiusure d’ambito SA
Buongiorno,
Scrivo per avere se possibile un vostro chiarimento in merito alla V13 relativa alle chiusure d’ambito. Come noto, questa per le chiusure d’ambito SA non prevede requisiti in termini di reazione e di resistenza al fuoco. Tuttavia non mi è chiaro se i requisiti relativi alle fasce di ...
Scrivo per avere se possibile un vostro chiarimento in merito alla V13 relativa alle chiusure d’ambito. Come noto, questa per le chiusure d’ambito SA non prevede requisiti in termini di reazione e di resistenza al fuoco. Tuttavia non mi è chiaro se i requisiti relativi alle fasce di ...
- lun apr 20, 2026 20:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorsi protetti di accesso
- Risposte: 1
- Visite : 1111
Re: Percorsi protetti di accesso
Buonasera,
mi permetto di riproporre il post avendo letto quanto riportato nel chiarimento ministeriale PROT. n° P414/4122 sott. 55 ed in particolare: [ Per percorsi protetti di accesso, ai fini dell’applicazione del coefficiente δn8 , devono intendersi quelli che consentono alle squadre di soccorso ...
mi permetto di riproporre il post avendo letto quanto riportato nel chiarimento ministeriale PROT. n° P414/4122 sott. 55 ed in particolare: [ Per percorsi protetti di accesso, ai fini dell’applicazione del coefficiente δn8 , devono intendersi quelli che consentono alle squadre di soccorso ...
- ven apr 17, 2026 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorsi protetti di accesso
- Risposte: 1
- Visite : 1111
Percorsi protetti di accesso
Buongiorno colleghi, scrivo per avere se possibile la vostra opinione (basata anche sulla vostra esperienza) in relazione alla definizione di "percorso protetto di accesso" per i soccorritori, parametro che, come noto, prendiamo in considerazione nel calcolo del carico di incendio specifico di ...
- mar mar 31, 2026 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2947
Re: Stima carico incendio archivio
Gmeister ti ringrazio per la tua risposta. Corretta la tua osservazione gia’ riportata al committente ma sono certi di ridurre notevolmente i quantitativi di carta e non superare la soglia dei 5000 kg. Per quanto riguarda la superficie di aerazione, leggendo le varie regole tecniche (ad esempio ...
- mar mar 31, 2026 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2947
Re: Stima carico incendio archivio
Colgo l’occasione per un ulteriore confronto. Premesso che l’archivio in questione non costituira’attivita’ soggetta in quanto il committente intende tenere meno di 5.000 kg di carta, in copertura (quindi parzialmente sopra il locale archivio) vorrebbero installare un nuovo impianto fotovoltaico. Il ...
- lun mar 30, 2026 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2947
Re: Stima carico incendio archivio
Il file proposto da Seb26 sembra richiami proprio il concetto di "cubatura" a cuio facevo riferimento, richiedendo le tre dimensioni delle scaffalature.
- lun mar 30, 2026 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2947
Re: Stima carico incendio archivio
Buon pomeriggio e ringrazio entrambi per la risposta.
Chiedo solo un chiarimento a Gmeister se la stima della soprintendenza archivistica è di 60 kg/m. o 60 Kg./mq.
Grazie
Chiedo solo un chiarimento a Gmeister se la stima della soprintendenza archivistica è di 60 kg/m. o 60 Kg./mq.
Grazie
- lun mar 30, 2026 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2947
Stima carico incendio archivio
Buongiorno a tutti, pongo una questione probabilmente banale per molti, nel caso chiedo scusa in anticipo.
Per determinare il carico di incendio di un archivio cartaceo, vedo alcuni colleghi che eseguono una stima del peso (ad esempio di un faldone tipo) moltiplicandolo poi per numero di elementi ...
Per determinare il carico di incendio di un archivio cartaceo, vedo alcuni colleghi che eseguono una stima del peso (ad esempio di un faldone tipo) moltiplicandolo poi per numero di elementi ...
- gio mar 12, 2026 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie per Minicodice
- Risposte: 4
- Visite : 962
Re: Calcolo superficie per Minicodice
Sì esatto come dice ing.caruso all’interno dei locali tecnici sarà consentito l’ingresso del solo personale autorizzato (manutentori, installatori, ecc.) non prevedendo quindi una presenza continuativa all’interno di questi.
- gio mar 12, 2026 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie per Minicodice
- Risposte: 4
- Visite : 962
Re: Calcolo superficie per Minicodice
Ti ringrazio molto per la risposta.
Avevo preso in considerazione il dm del 2006 ma l’affollamemto complessivo è inferiore a 25 persone.
Avevo preso in considerazione il dm del 2006 ma l’affollamemto complessivo è inferiore a 25 persone.
- gio mar 12, 2026 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie per Minicodice
- Risposte: 4
- Visite : 962
Calcolo superficie per Minicodice
Buongiorno colleghi chiedo se possibile la vostra opinione in merito ai criteri di calcolo della superficie minima di 1.000 mq. citata tra i vari requisiti da verificare per l’applicazione del Minicodice. In particolare nel mio caso avrei 3 piani dell’edificio destinati ad uffici e quindi alla ...
- mer mar 11, 2026 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mensa scolastica
- Risposte: 4
- Visite : 1138
Re: Mensa scolastica
Ti ringrazio intanto per la risposta. Da un punto di vista strutturale saranno del tutto indipendenti essendo la mensa un edificio a sé stante. La comunicazione avverrebbe tramite tunnel/corridoio ma non costituirebbe un problema prevedere la compartimentazione. Non ho specificato che non è previsto ...
- mer mar 11, 2026 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mensa scolastica
- Risposte: 4
- Visite : 1138
Mensa scolastica
Buongiorno scrivo in merito ad una nuova mensa scolastica che dovrà’ essere realizzata a servizio di una scuola esistente. La nuova mensa sarà ubicata in un edificio distinto e separato ma collegato con la scuola tramite un ‘corridoio’ fuori terra. Per quanto riguarda la mensa il dm 26 agosto 1992 ...
- lun mar 02, 2026 13:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misure anticnedio evento all'"aperto"
- Risposte: 2
- Visite : 519
Re: Misure anticnedio evento all'"aperto"
Si esatto ad oggi vorrebbero prevedere delle sedie per lo stazionamento del pubblico. Nessuna tribuna o struttura similare. Anche io ho il tuo stesso dubbio ma non ho trovato particolari chiarimenti in merito.
- lun mar 02, 2026 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misure anticnedio evento all'"aperto"
- Risposte: 2
- Visite : 519
Misure anticnedio evento all'"aperto"
Buongiorno colleghi,
chiedo se possibile la vostra opinione in merito alla seguente questione.
Si sta valutando con il Committente (pubblica amministrazione) la possibilità di impiegare uno spazio esterno di proprietà, attualmente in disuso, da poter eventualmente utilizzare nel periodo estivo come ...
chiedo se possibile la vostra opinione in merito alla seguente questione.
Si sta valutando con il Committente (pubblica amministrazione) la possibilità di impiegare uno spazio esterno di proprietà, attualmente in disuso, da poter eventualmente utilizzare nel periodo estivo come ...
- lun feb 23, 2026 19:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa edifici storici
- Risposte: 3
- Visite : 973
Re: Normativa edifici storici
Si alcuni uffici saranno aperti al pubblico in alcuni giorni e orari prefissati. E’prevista una sala riunioni e nessuno spazio espositivo.
- lun feb 23, 2026 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa edifici storici
- Risposte: 3
- Visite : 973
Normativa edifici storici
Buon pomeriggio chiederei la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Edificio storico tutelato che accoglierà al proprio interno alcuni uffici di tipo tecnico amministrativo con meno di 25 addetti. All’interno dell’ edificio non ho individuato alcuna attività soggetta in quanto ...
- lun feb 16, 2026 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto termico scuola esistente
- Risposte: 3
- Visite : 1078
Re: Cappotto termico scuola esistente
Ringrazio entrambi per il contributo offerto estremamente puntuale.
In merito a quello che dice etec83, la scuola ha un'altezza antincendi inferiore a 12 metri, pertnato non rientrerebbe nel campo di applicazione delle linee guida VVF. Tuttavia, risulta adiacente ad altro fabbricato.
Come tecnico ...
In merito a quello che dice etec83, la scuola ha un'altezza antincendi inferiore a 12 metri, pertnato non rientrerebbe nel campo di applicazione delle linee guida VVF. Tuttavia, risulta adiacente ad altro fabbricato.
Come tecnico ...
- lun feb 16, 2026 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto termico scuola esistente
- Risposte: 3
- Visite : 1078
Cappotto termico scuola esistente
Buon pomeriggio colleghi,
se possibile avrei necessità di un chiarimento anche in base alla vostra esperienza in merito alla seguente questione.
Progetto di adeguamento antincendio di una scuola esistente al D.M. 26 agosto 1992, pertanto applicazione dell'art.13 del suddetto decreto.
Dal sopralluogo ...
se possibile avrei necessità di un chiarimento anche in base alla vostra esperienza in merito alla seguente questione.
Progetto di adeguamento antincendio di una scuola esistente al D.M. 26 agosto 1992, pertanto applicazione dell'art.13 del suddetto decreto.
Dal sopralluogo ...
- mer feb 11, 2026 21:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione locale mensa scuola
- Risposte: 3
- Visite : 1076
Re: Compartimentazione locale mensa scuola
ringrazio entrambi per il vostro utile contributo.
- lun feb 09, 2026 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione locale mensa scuola
- Risposte: 3
- Visite : 1076
Compartimentazione locale mensa scuola
Buonasera colleghi, chiedo se possibile la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Scuola esistente prima dell'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 2992 ma successiva al dicembre 1975, pertanto da un punto di vista normativo applicazione dell'art.13 del decreto suddetto. La scuola ...
- lun feb 02, 2026 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco scuola D.M. 26 agosto 92
- Risposte: 1
- Visite : 538
Corridoio cieco scuola D.M. 26 agosto 92
Buonasera colleghi, scrivo per conoscere se possibile la vostra in merito alla questione riportata nel titolo del post. In particolare, sto eseguendo la progettazione antincendio di una scuola esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992 ma successiva al dicembre 1975. Pertanto ...
- mer gen 14, 2026 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
- Risposte: 1
- Visite : 916
Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
Buongiorno colleghi, chiedo la vostra cortese opinione, anche basata sulla vostra esperienza relativa alla manutenzione degli impianti sprinkler prevista dall'appendice K della norma UNI 12845, da eseguire ogni 25 anni.
Nel caso specifico mi trovo a lavorare su un'attività di magazzino in cui è ...
Nel caso specifico mi trovo a lavorare su un'attività di magazzino in cui è ...
- ven nov 21, 2025 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problemi manutenzione impianto antincendio autoriemssa
- Risposte: 1
- Visite : 928
Problemi manutenzione impianto antincendio autoriemssa
Buongiorno a voi tutti, chiedo la vostra cortese opinione in merito la seguente questione.
In un'attività adibita ad autorimessa corredata di regolare CPI in corso di validità, nella fase di controllo semestrale dell'impianto, l'impresa incaricata ha rilevato delle problematiche in merito al ...
In un'attività adibita ad autorimessa corredata di regolare CPI in corso di validità, nella fase di controllo semestrale dell'impianto, l'impresa incaricata ha rilevato delle problematiche in merito al ...
- gio nov 06, 2025 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solai tra attività
- Risposte: 3
- Visite : 1613
Re: Resistenza al fuoco solai tra attività
Concordo coi voi al 100%. Grazie per il confronto
- gio nov 06, 2025 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solai tra attività
- Risposte: 3
- Visite : 1613
Resistenza al fuoco solai tra attività
Buongiorno, scrivo per avere se possibile la vostra opinione in merito alla seguente questione in quanto è in corso un "dibattito" con un altro tecnico che sostiene esattamente il contrario.
Attività molto semplice costituita da due distinti compartimenti collocati rispettivamente al piano terra e ...
Attività molto semplice costituita da due distinti compartimenti collocati rispettivamente al piano terra e ...
- lun nov 03, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1089
Re: Rete idranti autorimessa
Ciao Gmeister si ci avevo pensato ma ho delle oggettive difficolta a livello architettonico nell'installare dei portoni REI. Infatti l'autorimessa privata verrà compartimentata tramite delle tamponaure EI 60 ed avrà ingresso/uscita del tutto autonomi. Ho tralasciato di dire che su ciascun piano, in ...
- lun nov 03, 2025 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1089
Rete idranti autorimessa
Buongiorno colleghi chiedo la vostra cortese opinione per la seguente questione.
Si tratta di un’autorimessa esistente su tre livelli. Il piano terra verrà destinato ad autorimessa ad uso privato pertanto sarà compartimentato rispetto ai due livelli superiori che ospiteranno un ‘autorimessa pubblica ...
Si tratta di un’autorimessa esistente su tre livelli. Il piano terra verrà destinato ad autorimessa ad uso privato pertanto sarà compartimentato rispetto ai due livelli superiori che ospiteranno un ‘autorimessa pubblica ...
- gio ott 09, 2025 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie netta aerazione deposito
- Risposte: 9
- Visite : 3837
Re: Calcolo superficie netta aerazione deposito
Sì esatto.
Grazie
Grazie
- mer ott 08, 2025 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie netta aerazione deposito
- Risposte: 9
- Visite : 3837
Re: Calcolo superficie netta aerazione deposito
Grazie Wear in realtà lo scannafosso ha una lunghezza di circa 20 metri.
In soatanza il dubbio riguardava il valore netto da considerare al fine di soddisfare 1/40 della sup.in pianta. Tieni conto che ci sono altri due serramenti analoghi nel medesimo locale.
In soatanza il dubbio riguardava il valore netto da considerare al fine di soddisfare 1/40 della sup.in pianta. Tieni conto che ci sono altri due serramenti analoghi nel medesimo locale.
- mer ott 08, 2025 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie netta aerazione deposito
- Risposte: 9
- Visite : 3837
Re: Calcolo superficie netta aerazione deposito
Buon pomeirggio riprendo questo post ed in particoalre quanto riportato da Wear nel suo messaggio, ai fini del calcolo della superficie di aerazione netta del deposito.
Se ho ben interpretato, considerando che l'apertura di aerazione finestrata ha dimensioni LxH=2x2 mq., tenendo conto della ...
Se ho ben interpretato, considerando che l'apertura di aerazione finestrata ha dimensioni LxH=2x2 mq., tenendo conto della ...
- mer ott 08, 2025 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa da intercapedine
- Risposte: 5
- Visite : 1612
Re: Aerazione autorimessa da intercapedine
Si infatti è un pò quello a cui pensavo.
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
- mer ott 08, 2025 12:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa da intercapedine
- Risposte: 5
- Visite : 1612
Re: Aerazione autorimessa da intercapedine
Grazie Terminus, provo ad allegare una bozza della configurazione descritta sperando possa essere chiara.
- mer ott 08, 2025 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa da intercapedine
- Risposte: 5
- Visite : 1612
Aerazione autorimessa da intercapedine
Buongiorno colleghi, scrivo in quanto avrei un dubbio relativo al calcolo di una porzione della supercie complessiva di aerazione di un'autorimessa.
In particolare, nel vecchio progetto redatto con DM 1986, erano state impiegate delle superfici di areazione ricavate su infissi grigliati a chiusura ...
In particolare, nel vecchio progetto redatto con DM 1986, erano state impiegate delle superfici di areazione ricavate su infissi grigliati a chiusura ...
- lun set 29, 2025 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aziende stoccaggio rifiuti
- Risposte: 3
- Visite : 2032
Re: Aziende stoccaggio rifiuti
Grazie mille Terminus per il tuo contributo.
- lun set 29, 2025 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aziende stoccaggio rifiuti
- Risposte: 3
- Visite : 2032
Aziende stoccaggio rifiuti
Buongiorno colleghi,
scrivo per avere se possibile la vostra opinione in merito alla seguente questione/dubbio in quanto è la prima volta che mi troverei ad affrontarlo.
Trattasi di un'azienda che esegue raccolta rifiuti presso privati ed enti pubblici e provvede poi allo stoccaggio degli stessi all ...
scrivo per avere se possibile la vostra opinione in merito alla seguente questione/dubbio in quanto è la prima volta che mi troverei ad affrontarlo.
Trattasi di un'azienda che esegue raccolta rifiuti presso privati ed enti pubblici e provvede poi allo stoccaggio degli stessi all ...
- lun set 15, 2025 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie netta aerazione deposito
- Risposte: 9
- Visite : 3837
Re: Calcolo superficie netta aerazione deposito
Hai ragione Terminus, seppur letta e impiegata diverse volte la RTV 6, ma ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo "sfuggito" la volta precedente.
Grazie a entrambi.
Grazie a entrambi.
- lun set 15, 2025 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie netta aerazione deposito
- Risposte: 9
- Visite : 3837
Re: Calcolo superficie netta aerazione deposito
Grazie Wear…per noi qui è un termine piuttosto diffuso 😅
Si l’aerazione riguarderebbe solo il deposito e non l’autorimessa che di suo ha già la superficie di aerazione adeguata. Il dubbio relativo alla possibilità o meno di realizzarlo è legato al fatto che non mi è ancora chiaro se le varie aree ...
Si l’aerazione riguarderebbe solo il deposito e non l’autorimessa che di suo ha già la superficie di aerazione adeguata. Il dubbio relativo alla possibilità o meno di realizzarlo è legato al fatto che non mi è ancora chiaro se le varie aree ...
- lun set 15, 2025 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie netta aerazione deposito
- Risposte: 9
- Visite : 3837
Calcolo superficie netta aerazione deposito
Buon pomeriggio scrivo per conoscere se possibile la vostra opinione in merito alla seguente questione. In particolare ho un dubbio in merito al calcolo della superficie netta di aerazione di un futuro locale deposito da realizzarsi sullo stesso livello di un’autorimessa esistente di un’attività ...
- gio set 11, 2025 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio mezzi a metano
- Risposte: 10
- Visite : 3642
Re: Parcheggio mezzi a metano
Concordo con la tua impostazione Wear. Nulla vieta che, partendo dalla valutazione del rischio, tu possa implementare il progetto con delle misure complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal COPI ed RTV6 (ad esempio installazione sensori gas negli stalli in cui è prevista la permenenza ...
- mar set 09, 2025 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita autorimessa attività commerciale
- Risposte: 2
- Visite : 1190
Re: Rvita autorimessa attività commerciale
Grazie Terminus per il tuo contributo.
- mar set 09, 2025 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita autorimessa attività commerciale
- Risposte: 2
- Visite : 1190
Rvita autorimessa attività commerciale
Buon pomeriggio colleghi scrivo per conoscere la vostra opinione (anche in base alla vostra esperienza) sulla seguente questione. In particolare mi sto occupando della progettazione antincendio di un’autorimessa con superficie superiore a 300 mq a servizio di un’attività commerciale di esposizione e ...
- sab set 06, 2025 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale inverter impianto fotovoltaico
- Risposte: 7
- Visite : 3770
Re: Locale inverter impianto fotovoltaico
Da una prima lettura semrerebbe di no....che non possa farlo.
- sab set 06, 2025 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ampliamento autorimessa esistente
- Risposte: 2
- Visite : 1233
Re: Ampliamento autorimessa esistente
Grazie Wear per la tua risposta.
Correggo parzialmente il post precedente in quanto se non erro l'art.3 comma 3 del D.M. 15 maggio 2020 consente ancora di applicare ancora il D.M. 1986 nel caso in cui non vi sia compatibilità tecnica tra parte nuova e quella esistente. Trattandosi di un ampliamento ...
Correggo parzialmente il post precedente in quanto se non erro l'art.3 comma 3 del D.M. 15 maggio 2020 consente ancora di applicare ancora il D.M. 1986 nel caso in cui non vi sia compatibilità tecnica tra parte nuova e quella esistente. Trattandosi di un ampliamento ...
- mer set 03, 2025 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scuola e palstra
- Risposte: 10
- Visite : 4216
Re: scuola e palstra
Personalmente concordo con il funzionario Vvf. L’attività 65 del dpr 151 include le palestre indipendentemente dall’utilizzo che ne viene fatto. L’assoggettabilità In questo caso e’legata esclusivamente all affollamento o alla superficie.