Ringrazio tutti per il prezioso contributo.
Personalmente continuo a non essere del tutto convinto dell’interpretazione che vuole l’applicazione della strategia S.4. Le misure previste per l’esodo nel dm 94 per strutture esistenti con oltre 25 posti letto sono meno restrittive rispetto a quelle ...
La ricerca ha trovato 311 risultati
- ven giu 06, 2025 13:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 530
- gio giu 05, 2025 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 530
Re: Lungezza corridoi ciechi
Grazie Ronin. Probabilmente per il caso del corridoio, installando le porte E30-Sa com’è previsto nella nota 1,sarebbe forse possibile omettere sino a 15 metri.
- gio giu 05, 2025 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 530
Re: Lungezza corridoi ciechi
Ok wear ora ho inteso la tua risposta. In ogni caso con questa interpretazione è molto molto facile sforare i 15 metri. È sufficiente una stanza un po’ più grande o più lunga dal punto di vista dimensionale ed il requisito sul corridoio cieco non risulterà quasi certamente rispettato in tantissimi ...
- gio giu 05, 2025 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 530
Re: Lungezza corridoi ciechi
Grazie per le risposte.
Wear la S.4-23 richiama proprio il caso dell’atrio delle scale a cui facevo cenno nel messaggio di prima.
Wear la S.4-23 richiama proprio il caso dell’atrio delle scale a cui facevo cenno nel messaggio di prima.
- gio giu 05, 2025 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 530
Re: Lungezza corridoi ciechi
Grazie Wear per il tuo contributo. Ma nel caso specifico quale porzione ometteresti? negli esempi del COPI si parla ad esempio dell'atrio delle scale, pertanto mi verrebbe da pensare ad un "locale" privo (quasi del tutto) di carico di incendio, fonti di innesco particolari, ecc.
- gio giu 05, 2025 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 530
Re: Lungezza corridoi ciechi
Grazie Terminus per la tua risposta. Si guardavo in effetti quella tabella e notavo il caso riferito a titolo di esempio all'atrio delle scale.
Nella fattispecie non abbiamo un atrio ma sostanzialmente due casi: il primo è un vero e proprio corridoio su cui si affacciano le porte delle camere e che ...
Nella fattispecie non abbiamo un atrio ma sostanzialmente due casi: il primo è un vero e proprio corridoio su cui si affacciano le porte delle camere e che ...
- gio giu 05, 2025 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 530
Lungezza corridoi ciechi
Buongiorno colleghi,
scrivo per avere se possibile il vostro parere in merito alla seguente questione. Trattasi di una struttura ricettiva adibita ad agriturismo, organizzata in più fabbricati ospitanti degli appartamenti e, ove, ciascun fabbricato ha un numero di poti letto inferiore a 25. Pur ...
scrivo per avere se possibile il vostro parere in merito alla seguente questione. Trattasi di una struttura ricettiva adibita ad agriturismo, organizzata in più fabbricati ospitanti degli appartamenti e, ove, ciascun fabbricato ha un numero di poti letto inferiore a 25. Pur ...
- sab apr 26, 2025 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
- Risposte: 2
- Visite : 1795
Re: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
Grazie mille per la tua risposta e per il suggerimento in merito al COPI.
- gio apr 24, 2025 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
- Risposte: 2
- Visite : 1795
Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
Buongiorno colleghi,
sto eseguendo la progettazione antincendio di una struttura ricettiva esistente con oltre 25 posti letto, ma distribuiti in più fabbricati ciascuno con un numero di posti letto inferiore a 25. Pertanto da un punto di vista normativo sto seguendo quanto previsto nel Titolo III ...
sto eseguendo la progettazione antincendio di una struttura ricettiva esistente con oltre 25 posti letto, ma distribuiti in più fabbricati ciascuno con un numero di posti letto inferiore a 25. Pertanto da un punto di vista normativo sto seguendo quanto previsto nel Titolo III ...
- mer mar 12, 2025 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Tabella S.4-5 COPI
- Risposte: 2
- Visite : 361
Re: Dubbio Tabella S.4-5 COPI
Ti ringrazio intanto per il tuo parere. La tua interpretazione può in effetti essere condivisibile. Potrei nel caso determinare la minima distanza di sicurezza con metedo semplificato per garantire un irraggiamento inferiore a 2.5 kw/mq e confrontare il risultato ottenuto con la larghezza della ...
- mer mar 12, 2025 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Tabella S.4-5 COPI
- Risposte: 2
- Visite : 361
Dubbio Tabella S.4-5 COPI
Buongiorno scrivo in quanto avrei un dubbio di interpretazione in merito al contenuto della Tabella S.4-5 del COPI ed in particolare sul caso n.1 che per comodità allego.
Ricordo solo brevemente che la tabella riporta le soluzioni normalmente accettate per poter definire sufficientemente sicura una ...
Ricordo solo brevemente che la tabella riporta le soluzioni normalmente accettate per poter definire sufficientemente sicura una ...
- ven feb 14, 2025 21:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT a GPL e pompe di calore
- Risposte: 4
- Visite : 460
Re: CT a GPL e pompe di calore
Ah perfetto ora è chiaro il senso del tuo messaggio.
- ven feb 14, 2025 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT a GPL e pompe di calore
- Risposte: 4
- Visite : 460
Re: CT a GPL e pompe di calore
Grazie per la tua risposta. Non ho ben compreso cosa intendi dire con “le pompe di calore non possono essere installate dove sono installate pompe di calore” in riferimento alla RTV.
- ven feb 14, 2025 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT a GPL e pompe di calore
- Risposte: 4
- Visite : 460
CT a GPL e pompe di calore
Buon pomeriggio colleghi, sono a riportare una casistica che mi capita di affrontare per la prima volta e pertanto se possibile vorrei conoscere i vostri pareri in merito.
Trattasi di una nuova centrale termica che verrà alimentata a GPL con portata termica inferiore a 116 KW. All'interno dello ...
Trattasi di una nuova centrale termica che verrà alimentata a GPL con portata termica inferiore a 116 KW. All'interno dello ...
- lun gen 20, 2025 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 506
Re: Compartimento multipiano autorimessa
Ti ringrazio per il tuo contributo. Hai confermato il
Mio dubbio. Molto probabilmente si rende necessaria la compartimentazione anche del piano terra.
Mio dubbio. Molto probabilmente si rende necessaria la compartimentazione anche del piano terra.
- lun gen 20, 2025 08:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 506
Re: Compartimento multipiano autorimessa
Buongiorno colleghi mi permetto di riproporre il
post confidando in un vostro parere.
Grazie
post confidando in un vostro parere.
Grazie
- ven gen 17, 2025 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 506
Compartimento multipiano autorimessa
Buonasera colleghi, sono a richiedere la vostra cortese opinione sul caso di un’autorimessa meglio rappresentata nell’allegato. In particolare, trattasi di autorimessa esistente che verrà suddivisa in due compartimenti distinti, in quanto il primo livello sarà ad uso privato aziendale mentre gli ...
- lun dic 23, 2024 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 18
- Visite : 4239
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Grazie Wear mi era sfuggito quel passaggio.
Sarebbe possibile condividere alcuni dati sui poteri calorifici di oggetti/materiali da palestra? Personalmente non ho trovato un granché.
Ancora grazie
Sarebbe possibile condividere alcuni dati sui poteri calorifici di oggetti/materiali da palestra? Personalmente non ho trovato un granché.
Ancora grazie
- lun dic 23, 2024 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 18
- Visite : 4239
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Buongiorno mi ricollego anche io alla tematica discussa dai voi colleghi in modo sempre interessante.
Tornando al famoso art.20 nulla dice se non erro in merito al requisito minimo previsto per la classe di resistenza al fuoco. In questo caso come vi comportate? Andrebbe determinata col carico ...
Tornando al famoso art.20 nulla dice se non erro in merito al requisito minimo previsto per la classe di resistenza al fuoco. In questo caso come vi comportate? Andrebbe determinata col carico ...
- dom dic 22, 2024 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
- Risposte: 5
- Visite : 747
Re: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Grazie Fabbretto per il tuo contributo. Personalmente propendo per la tua interpretazione.
- ven dic 20, 2024 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
- Risposte: 5
- Visite : 747
Re: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Grazie Daniele BC per la tua risposta. Tuttavia la delimitazione richiesta nell'art 20 che rimanda all'art.6 presumo valga non solo per i campi di calcio. Io per lo meno ho dato questa interpretazione.
- gio dic 19, 2024 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
- Risposte: 5
- Visite : 747
Re: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Buongiorno colleghi mi permetto di riproporre il
post confidando in un vostro parere.
Grazie
post confidando in un vostro parere.
Grazie
- mar dic 17, 2024 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
- Risposte: 5
- Visite : 747
Dubbio D.M. 18 marzo 1996 impianti sportivi
Salve colleghi, scrivo in quanto avrei un paio di perplessità in merito all'applicazione dell'art.20 el D.M. 18 marzo 1996 sugli impianti sportivi con numero di spettatori inferiori a 100 o privi di spettatori.
Il primo dubbio riguarda la lunghezza massima dei percorsi di esodo imposta pari a 40 ...
Il primo dubbio riguarda la lunghezza massima dei percorsi di esodo imposta pari a 40 ...
- dom dic 08, 2024 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Metodo M2 autorimesse
- Risposte: 1
- Visite : 325
Metodo M2 autorimesse
Buongiorno avrei un dubbio in merito all’ applicabilità del Metodo M2 per la verifica della capacità portante previsto nel capitolo V.6 delle autorimesse. In particole si dice che l’applicazione della la suddetta metodologia prestazionale è consentita per autorimesse aperte (lett.a) e per ...
- gio nov 21, 2024 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola tipo 0 con palestra
- Risposte: 2
- Visite : 353
Re: Scuola tipo 0 con palestra
Ti ringrazio intanto per la risposta.
Per quanto riguarda la comunicazione, l'art.20 prevede un filtro a prova di fumo ma con attività soggette (tra cui la ex att.85 ossia scuole con oltre 100 presenze). Nel caso specifico, si sarebbe previsto un disimpegno REI per evitare la comunicazione diretta ...
Per quanto riguarda la comunicazione, l'art.20 prevede un filtro a prova di fumo ma con attività soggette (tra cui la ex att.85 ossia scuole con oltre 100 presenze). Nel caso specifico, si sarebbe previsto un disimpegno REI per evitare la comunicazione diretta ...
- gio nov 21, 2024 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola tipo 0 con palestra
- Risposte: 2
- Visite : 353
Scuola tipo 0 con palestra
Buongiorno colleghi scrivo per condividere l’impostazione normativa che avrei individuato per la seguente attività. In particolare trattasi di una scuola di Tipo 0 in base a dichiarazione scritta da parte del dirigente. A servizio della scuola vi è una centrale termica con portata termica inferiore ...
- lun nov 11, 2024 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 6-Autorimesse
- Risposte: 3
- Visite : 471
Re: RTV 6-Autorimesse
Ti ringrazio Terminus per la tua risposta esaustiva.
Hai ben compreso la configurazione nella quale mi trovo, pertanto, in base alle tabelle della V.6 da te citate dovrei prevedere un filtro, che credo vada inteso nella nuova accezione data dalla RTO ossia "compartimento antincendio nel quale la ...
Hai ben compreso la configurazione nella quale mi trovo, pertanto, in base alle tabelle della V.6 da te citate dovrei prevedere un filtro, che credo vada inteso nella nuova accezione data dalla RTO ossia "compartimento antincendio nel quale la ...
- lun nov 11, 2024 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 6-Autorimesse
- Risposte: 3
- Visite : 471
RTV 6-Autorimesse
Salve colleghi,
chiedo la vostra cortese opinione in merito ad un paio di perplessità riguardanti l'attività di autorimessa progetta con RTO ed RTV 6 annessa.
Il primo dubbio riguarda l'annosa questione delle auto ibride, in quanto mi è giunta una richiesta di parere in merito alla possibilità di ...
chiedo la vostra cortese opinione in merito ad un paio di perplessità riguardanti l'attività di autorimessa progetta con RTO ed RTV 6 annessa.
Il primo dubbio riguarda l'annosa questione delle auto ibride, in quanto mi è giunta una richiesta di parere in merito alla possibilità di ...
- lun ott 28, 2024 20:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione alternativa-Strategia S.8
- Risposte: 4
- Visite : 694
- ven ott 25, 2024 12:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione alternativa-Strategia S.8
- Risposte: 4
- Visite : 694
Soluzione alternativa-Strategia S.8
Buongiorno colleghi, chiedo la vostra cortese opinione in quanto per la prima volta mi trovo ad applicare una soluzione alternativa per la strategia S.8-Controllo fumo e calore del COPI.
In particolare, rientro in un Livello di prestazione II, pertanto va garantito la smaltimento di fumo e calore ...
In particolare, rientro in un Livello di prestazione II, pertanto va garantito la smaltimento di fumo e calore ...
- dom ott 20, 2024 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
- Risposte: 5
- Visite : 629
Re: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
Si in effetti anche io ho trovato pareri discordanti nel tempo ma dal lato "tecnico" si propende per l'applicazione del Minicodice. Oppure se si vuol tagliare la testa al toro e non avere dubbi applicare la RTO-COPI per intero (in questo caso tranne RTV 4 in quanto cogente per numero presenze ...
- dom ott 20, 2024 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
- Risposte: 5
- Visite : 629
Re: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
Ti ringrazio Wear per il tuo contributo. Applicando i criteri dimensionali da te citati avrei un ufficio di tipo 1 avendo determinato 52 presenze.
Ho omesso di dire che in realtà l'attività risultava esistente ma al posto dei nuovi uffici citati erano presenti i locali biglietteria sempre con ...
Ho omesso di dire che in realtà l'attività risultava esistente ma al posto dei nuovi uffici citati erano presenti i locali biglietteria sempre con ...
- sab ott 19, 2024 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
- Risposte: 5
- Visite : 629
Applicabilità DM 2006 uffici e Minocodice
Buonasera colleghi,
ho un dubbio riguardante l'applicabilità del D.M. 2006 sugli uffici con oltre 25 persone presenti e il decreto Minicodice.
Il Committente intende realizzare delle opere di ristrutturazione di un piccolo hub turistico, in cui saranno sostanzialmente presenti due locali da ...
ho un dubbio riguardante l'applicabilità del D.M. 2006 sugli uffici con oltre 25 persone presenti e il decreto Minicodice.
Il Committente intende realizzare delle opere di ristrutturazione di un piccolo hub turistico, in cui saranno sostanzialmente presenti due locali da ...
- mar ott 08, 2024 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio attività 73
- Risposte: 2
- Visite : 391
Re: Dubbio attività 73
Ti ringrazio Wear per il tuo contributo. Personalmente credo unica attività75 ma resta il dubbio sulla 73. In effetti come dici te l'azienda B occupa una buona porzione di edificio.
- mar ott 08, 2024 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio attività 73
- Risposte: 2
- Visite : 391
Dubbio attività 73
Salve colleghi scrivo in merito ad una perplessità relativa alla presenza o meno dell'attività n.73 del DPR 151/11, che per semplicità riporto nel seguito:
"Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o ...
"Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o ...
- mar ott 01, 2024 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa Affitti brevi
- Risposte: 0
- Visite : 572
Normativa Affitti brevi
Buongiorno colleghi riguardavo quanto prescritto dalla Legge 191 del 15 dicembre 2023-Decreto Anticipi in materia di sicurezza antincendio. In sostanza prevede sicurezza impianti, collocazione estintori e sensore di gas/monossido di carbonio. Nel mio caso specifico ho un'attività rappresentata ...
- mar set 24, 2024 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione Minicodice
- Risposte: 6
- Visite : 1072
Re: Applicazione Minicodice
Salve colleghi mi scuso se riprendo questo post ma mi è sorta una perplessità. Nelle varie definizioni date nella sezione G.1.7, notavo che l'esclusione dei vani tecnici viene espressamente citata e "scomputata" per il calcolo dell'altezza antincendio ma non per determinare la quota del ...
- mer set 04, 2024 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distributore fisso carburante
- Risposte: 7
- Visite : 1173
Re: Distributore fisso carburante
Buongiorno colleghi mi permetto di riproporre il post confidando in un vostro contributo in merito.
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
- lun set 02, 2024 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distributore fisso carburante
- Risposte: 7
- Visite : 1173
Distributore fisso carburante
Buongiorno colleghi scrivo per avere se possibile una vostra eventuale conferma sulla seguente attività.
Un’azienda privata intende realizzare un impianto di distribuzione carburante a servizio esclusivo dei propri mezzi i quali potranno poi circolare anche all’esterno dell’attività per poter ...
Un’azienda privata intende realizzare un impianto di distribuzione carburante a servizio esclusivo dei propri mezzi i quali potranno poi circolare anche all’esterno dell’attività per poter ...
- mar ago 27, 2024 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione Minicodice
- Risposte: 6
- Visite : 1072
Re: Applicazione Minicodice
Grazie Terminus per il tuo intervento sempre puntuale. Non avevo effettivamente considerato la definizione da te citata e riporta in sezione G del COPI. Si tratta di classici locali in cui è prevista l’installazione di macchine afferenti l’impianto termico quindi UTA e PDC.
L’accesso sarà ovviamente ...
L’accesso sarà ovviamente ...
- mar ago 27, 2024 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione Minicodice
- Risposte: 6
- Visite : 1072
Re: Applicazione Minicodice
Grazie comunque Wear per la risposta. Personalmente non ho trovato alcun chiarimento in merito nemmeno da parte del Ministero. Proverò ad interpellare il Comando di zona…
- mar ago 27, 2024 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione Minicodice
- Risposte: 6
- Visite : 1072
Applicazione Minicodice
Buongiorno colleghi scrivo riguardo un dubbio relativo la seguente situazione. Mi ritrovo un'attività di uffici aperti al pubblico che non presentano alcuna attività soggetta ai controlli VV.F e avrebbe tutti i requisiti per poter applicare il D.M. 03 settembre 2021 (Decreto Minicodice). Tuttavia a ...
- mer ago 07, 2024 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
- Risposte: 13
- Visite : 2121
Re: Progetto officina veicoli con COPI
Ing.Caruso ti ringrazio. Si assolutamente la scelta è stata motivata nella valutazione dei rischi. Chiaramente ho previsto tutte le possibili misure applicabili al contesto specifico come compartimentazione, impianto IRAI, aerazione permanente, bacino di contenimento, ecc.
- mer ago 07, 2024 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
- Risposte: 13
- Visite : 2121
Re: Progetto officina veicoli con COPI
Salve colleghi torno sull'argomento V1-aree a rischio specifico da applicare al deposito oli. Tra le varie misure la suddetta V1 prevede per il Controllo dell'Incendio un livello di prestazione III che vorrebbe dire una rete idranti per un piccolo deposito di circa 15 mq. Inoltre ritengo che nel ...
- lun ago 05, 2024 08:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
- Risposte: 13
- Visite : 2121
Re: Progetto officina veicoli con COPI
Vi ringrazio per i contributi offerti sempre molto utili. Oltre alla V1 credo debbano essere eseguite anche delle valutazioni con la V2 in merito alla formazione di atmosfere esplosive.
- dom ago 04, 2024 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
- Risposte: 13
- Visite : 2121
Re: Progetto officina veicoli con COPI
Ing.Caruso grazie per la tua risposta. Onestamente il titolare ha acquistato un capannone piuttosto grande e vorrebbe sfruttarlo sia in termini di spazi che di sostanza materiali da stoccare. Approfitto della tua disponibilità quindi per capire meglio. Per la strategia antincendio Gsa avremmo due ...
- dom ago 04, 2024 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
- Risposte: 13
- Visite : 2121
Re: Progetto officina veicoli con COPI
Ti ringrazio Wear per la risposta. Personalmente concordo con la tua impostazione.
- dom ago 04, 2024 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto officina veicoli con COPI
- Risposte: 13
- Visite : 2121
Progetto officina veicoli con COPI
Buon pomeriggio sono alle prese con la progettazione antincendio di un'attività da adibire ad officina veicoli (att.53) all'interno della quale il titolare avrebbe intenzione di realizzare anche un piccolo deposito (circa 15 mq.) in cui stoccare gli oli lubrificanti e per il quale verrà realizzato ...
- gio lug 04, 2024 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione Rambiente COPI
- Risposte: 13
- Visite : 1851
Re: Valutazione Rambiente COPI
Stfire applichi in ogni caso tutta la RTO oltre la V1 per attività a rischio specifico
- gio lug 04, 2024 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione Rambiente COPI
- Risposte: 13
- Visite : 1851
Re: Valutazione Rambiente COPI
Ringrazio tutti per il prezioso contributo sempre molto puntuale. Colgo l'occasione per chiarire se possibile un ulteriore dubbio riguardante l'attività in oggetto. Con ogni probabilità il Committente vorrebbe creare all'interno del capannone da adibire ad officina un piccolo locale da destinare a ...