Rivestimenti in Classe A1

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 313
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Rivestimenti in Classe A1

Messaggio da Gius83 »

Buon pomeriggio,
chiedo la vostra cortese opinione in merito ad una questione dibattuta con un collega. In particolare, trattasi di un nuovo locale centrale termica, in cui la muratura esterna di tamponamento verrà realizzata con blocchi in laterizio porizzato.
Come noto, il D.M. 08 novembre 2019 prevede, oltre alla classe di resistenza al fuoco (nella fattispecie non necessaria in quanto parete non portante ed esterna) anche la classe A1 di reazione al fuoco. Per quanto riguarda il laterizio porizzato non vi sono problemi in quanto da scehda tecnica risulta classificato in Eurocalsse A1, ma il dubbio riguarda lo strato di intonaco lato interno alla centrale termica, ed in particolare se anch'esso deve garantire la classe A1 di reazione al fuoco richiesta dalla norma suddetta.
Grazie.
Radvic
Messaggi: 26
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: Rivestimenti in Classe A1

Messaggio da Radvic »

DM 10 marzo 2005
ALLEGATO 2
ELENCO DEI MATERIALI DA CONSIDERARE COME APPARTENENTI ALLE CLASSI A1 E A1FL DI REAZIONE AL FUOCO DI CUI ALLA DECISIONE 2000/147/CE SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE

[...]
Malta con agenti leganti inorganici: Malte per rinzaffo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti
inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso.
[...]

https://www.aernova.eu/images/Download_ ... .03.05.pdf
Gius83
Messaggi: 313
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Rivestimenti in Classe A1

Messaggio da Gius83 »

Grazie Radvic per il tuo contributo.
Pertanto, nel caso specifico, impiegando una tradiizonale malta per intonaci a base di calce, cemento e sabbia potrei considerala come elemento in Classe A1 in base a quanto riportato nell'allegato del D.M. da te citato
Rispondi