Caldaia a biomasse

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 314
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Caldaia a biomasse

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno colleghi,
scrivo in quanto per la prima volta ho a che fare con un progetto di prevenzione incendi di un'attiivtà che intende installare una caldaia a biomasse con portata termica superiore a 116 KW. Dato certo è la presenza dell'attiivtà soggetta n.74 del DPR 151/11. Il dubbio riguarda più che altro quale normativa applicare. Con ogni probabilità la caldaia verrà installata all'esterno dell'azienda, pertanto sarebbe prevista un'installazione all'aperto.
Ricordo che in un corso di alcuni anni fà ci consigliavano di applicare per analogia la RTV sulle centrali termiche a gasolio, ma attualmente potrebbe essere impiegato il COPI anche se l'attività 74 non è espressamente prevista nel campo di applicazione del D.M. 03 agosto 2015? Ho dei dubbi anche perchè la RTO verrebbe applicata solo in alcuni capitoli di "pertinenza" escludendo ad esempio la prte relativa all'aerazione, alle vie di esodo, alla reazione e resitenza al fuoco, ecc. pertanto sarebbe un'applicazione parziale della norma.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
MechanicResurrection
Messaggi: 16
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Caldaia a biomasse

Messaggio da MechanicResurrection »

Sul sito dei VVF per l'att. 74 non compare il Codice fra le norme applicabili.

https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-az ... oordinato=

Io applicherei solo le RTV.
Radvic
Messaggi: 53
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: Caldaia a biomasse

Messaggio da Radvic »

Gius83 ha scritto: mer ago 27, 2025 11:21 Buongiorno colleghi,
scrivo in quanto per la prima volta ho a che fare con un progetto di prevenzione incendi di un'attiivtà che intende installare una caldaia a biomasse con portata termica superiore a 116 KW. Dato certo è la presenza dell'attiivtà soggetta n.74 del DPR 151/11. Il dubbio riguarda più che altro quale normativa applicare. Con ogni probabilità la caldaia verrà installata all'esterno dell'azienda, pertanto sarebbe prevista un'installazione all'aperto.
Ricordo che in un corso di alcuni anni fà ci consigliavano di applicare per analogia la RTV sulle centrali termiche a gasolio, ma attualmente potrebbe essere impiegato il COPI anche se l'attività 74 non è espressamente prevista nel campo di applicazione del D.M. 03 agosto 2015? Ho dei dubbi anche perchè la RTO verrebbe applicata solo in alcuni capitoli di "pertinenza" escludendo ad esempio la prte relativa all'aerazione, alle vie di esodo, alla reazione e resitenza al fuoco, ecc. pertanto sarebbe un'applicazione parziale della norma.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Per una caldaia a cippato >116kW avevamo appunto applicato per analogia il DM 28/04/2005. Non penso si possa usare il codice se l'attività 74 non rientra nel campo di applicazione dello stesso.
Rispondi