Locale inverter impianto fotovoltaico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
antonio
Messaggi: 887
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da antonio »

Da nuona guida 1/9/2025 impianti fotovoltaici
Art. 3.2.2, comma 2.1
I componenti dell'impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali inverter o convertitori DC.DC, devono essere installati all'aperto o in compartimenti antincendi dedicati con una resistenza al fuoco minim aREI/EI 30, con accesso dall'esterno o dall'interno tramite porta tagliafuoco, con esplicita esclusione di:
- ......
- compartimenti afferenti ad attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 del DPR 151/2011


Significa che non posso realizzare un compartimento antincendio dedicato agli inverter, con accesso dall'interno di un'autorimessa soggetta ai controlli dei VVF ?
Gius83
Messaggi: 321
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da Gius83 »

Da una prima lettura semrerebbe di no....che non possa farlo.
etec83
Messaggi: 888
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da etec83 »

Per me indica in modo generale che non puoi metterlo direttamente all'interno del compartimento dell'attività soggetta.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3887
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da weareblind »

Letto alla lettera, non si può.