Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da antonio »

Da nuona guida 1/9/2025 impianti fotovoltaici
Art. 3.2.2, comma 2.1
I componenti dell'impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali inverter o convertitori DC.DC, devono essere installati all'aperto o in compartimenti antincendi dedicati con una resistenza al fuoco minim aREI/EI 30, con accesso dall'esterno o dall'interno tramite porta tagliafuoco, con esplicita esclusione di:
- ......
- compartimenti afferenti ad attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 del DPR 151/2011


Significa che non posso realizzare un compartimento antincendio dedicato agli inverter, con accesso dall'interno di un'autorimessa soggetta ai controlli dei VVF ?
Gius83
Messaggi: 335
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da Gius83 »

Da una prima lettura semrerebbe di no....che non possa farlo.
etec83
Messaggi: 901
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da etec83 »

Per me indica in modo generale che non puoi metterlo direttamente all'interno del compartimento dell'attività soggetta.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3977
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da weareblind »

Letto alla lettera, non si può.
Tom Bishop
Messaggi: 6011
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me non li puoi mettere in un compartimento che è una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Deve essere un compartimento a destinazione esclusiva.
Intendo quindi che l'esclusione non riguarda l'accesso dall'interno, ma l'installazione in locali soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Tom Bishop
antonio
Messaggi: 889
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da antonio »

È piú probabile che l'accesso al locale inverter possa avvenire anche dall'interno, purché non da ambienti soggetti ai controlli VVF.
In quest'ultimo caso, l'accesso deve avvenire solo dall'esterno.
Come al solito, non riescono a scrivere norme che non diano possibilità di diverse interpretazioni.
amadeus
Messaggi: 176
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da amadeus »

così come è scritto è ambiguo, "esplicita esclusione" si riferisce a "installati" o si riferisce ad "accesso" ?
boba74
Messaggi: 4918
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Locale inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da boba74 »

Detta così sembra che l'accesso non possa avvenire direttamente dall'interno di un locale soggetto.
Il fatto che non possano essere installati direttamente all'interno di un locale soggetto è già escluso quando dice che devono essere installati in un compartimento dedicato. Dedicato secondo me significa destinato solo a quello e compartimentato rispetto al resto dei locali soggetti (quindi non in un compartimento qualsiasi).
Nel caso di autorimessa se si vuole un accesso dall'interno io lo interpreto che si debba mettere almeno un filtro (non necessariamente a prova di fumo ma comunque accessibile tramite almeno 2 porte REI tra il locale autorimessa e il locale server). In questo modo il locale server non fa parte dell'autorimessa e non comunica direttamente con essa. :roll:
Metterlo in un ripostiglio con porta REI che da direttamente sul corsello a mio avviso non è consentito....