Da nuona guida 1/9/2025 impianti fotovoltaici
Art. 3.2.2, comma 2.1
I componenti dell'impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali inverter o convertitori DC.DC, devono essere installati all'aperto o in compartimenti antincendi dedicati con una resistenza al fuoco minim aREI/EI 30, con accesso dall'esterno o dall'interno tramite porta tagliafuoco, con esplicita esclusione di:
- ......
- compartimenti afferenti ad attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 del DPR 151/2011
Significa che non posso realizzare un compartimento antincendio dedicato agli inverter, con accesso dall'interno di un'autorimessa soggetta ai controlli dei VVF ?
Locale inverter impianto fotovoltaico
Moderatore: Edilclima
Re: Locale inverter impianto fotovoltaico
Da una prima lettura semrerebbe di no....che non possa farlo.
Re: Locale inverter impianto fotovoltaico
Per me indica in modo generale che non puoi metterlo direttamente all'interno del compartimento dell'attività soggetta.
- weareblind
- Messaggi: 3887
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Locale inverter impianto fotovoltaico
Letto alla lettera, non si può.