Rvita autorimessa attività commerciale

Messaggio da Gius83 »

Buon pomeriggio colleghi scrivo per conoscere la vostra opinione (anche in base alla vostra esperienza) sulla seguente questione. In particolare mi sto occupando della progettazione antincendio di un’autorimessa con superficie superiore a 300 mq a servizio di un’attività commerciale di esposizione e vendita. L’autorimessa è ovviamente ad uso esclusivo dei dipendenti e della clientela del punto vendita. Volevo chiedervi se a vostro avviso è ammissibile assegnare un profilo Rvita B2 in base al COPI. L’autorimessa ha dimensioni piuttosto ridotte con circa 80 posti auto prova di box. Vi ringrazio.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rvita autorimessa attività commerciale

Messaggio da Terminus »

Rvita=B2 è quanto già indicato nella tabella G.3-3 per autorimessa pubblica.
D'altronde da=2 sia per le pubbliche che per le private, visto che all'incendio non interessa nulla che gli utenti siano o meno pratici dell'ambiente.
Se poi la tua VRI ti porta ad altri risultati, devi giustificarli opportunamente.
Gius83
Messaggi: 323
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Rvita autorimessa attività commerciale

Messaggio da Gius83 »

Grazie Terminus per il tuo contributo.