Si quindi a tuo avviso il fabbrico non essendo previsto dal decreto come pericolo non necessita di distanza di sicurezza?
grazie
La ricerca ha trovato 209 risultati
- mar mag 06, 2025 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
- Risposte: 2
- Visite : 3079
- lun mag 05, 2025 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
- Risposte: 2
- Visite : 3079
DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Buongiorno, per un distributore di idrogeno ho dei dubbi in merito alle distanze di sicurezza interne previste dal relativo D.M.
Nello specifico, è richiesta una distanza di sicurezza interna pari a 15 ( secondo il DM 30/11/1983 è relativa agli elementi pericolosi presenti ) che non so se applicare ...
Nello specifico, è richiesta una distanza di sicurezza interna pari a 15 ( secondo il DM 30/11/1983 è relativa agli elementi pericolosi presenti ) che non so se applicare ...
- mer apr 16, 2025 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: applicabilità DM 08/11/2019
- Risposte: 1
- Visite : 500
applicabilità DM 08/11/2019
Buongiorno, mi confermate che per una palazzina uffici a 2 piani, tra loro non compartimentati, avente per ogni piano, in locale antibagno, una caldaia da 28 KW non si ricade nel D.M. IMP TERMICI 2019? Il campo di applicazione parla di "direttamente comunicanti"...
Ho interpretato nel modo corretto ...
Ho interpretato nel modo corretto ...
- lun mar 24, 2025 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione attraversamento impianti in parete EI60
- Risposte: 4
- Visite : 614
Re: Protezione attraversamento impianti in parete EI60
Ciao, non è una soluzione ottimale, ma arrivato a questa fase potresti aumentare la sezione della parete nella zona ove attraversano gli impianti (un metro quadro c.a.) ed applicare il prodotto specifico.
Altrimenti un tentativo di telefonata agli studi tecnici di queste imprese che forniscono ...
Altrimenti un tentativo di telefonata agli studi tecnici di queste imprese che forniscono ...
- mar mar 18, 2025 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
- Risposte: 5
- Visite : 601
Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF
livello 2
- mar mar 18, 2025 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
- Risposte: 5
- Visite : 601
Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Grazie Terminus del riscontro.
Ovviamente è chiaro che in caso di intervento i VVF utilizzerebbero l'idrante soprassuolo che si ritrovano già sulla rete idranti a servizio di quel capannone.
Come segnaletica tu indicheresti idrante UNI70 per rifornimento mezzi di soccorso dei VVF Stab xxx Via xxxx ...
Ovviamente è chiaro che in caso di intervento i VVF utilizzerebbero l'idrante soprassuolo che si ritrovano già sulla rete idranti a servizio di quel capannone.
Come segnaletica tu indicheresti idrante UNI70 per rifornimento mezzi di soccorso dei VVF Stab xxx Via xxxx ...
- mar mar 18, 2025 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
- Risposte: 5
- Visite : 601
Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Aggiungo per chiarezza che sono due stabilimenti con stesso datore di lavoro e ragione sociale..
- lun mar 17, 2025 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quantitativo carta
- Risposte: 5
- Visite : 1038
Re: Quantitativo carta
In linea di principio, tutta la carta considerata in scorta all'attività ufficio concorre al quantitativo da considerare per attività 34. Si può ragionevolmente escludere quella di uso quotidiano..
- lun mar 17, 2025 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
- Risposte: 5
- Visite : 601
Idrante per rifornimento mezzi VVF
Buongiorno a tutti, un cliente è responsabile di n.2 stabilimenti con attività soggette, separati da strada pubblica, ciascuno con proprio anello antincendio ed in possesso, al momento, di parere favorevole.
Ora per entrambi si sta procedendo alla SCIA, per quanto riguarda l'installazione di n.1 ...
Ora per entrambi si sta procedendo alla SCIA, per quanto riguarda l'installazione di n.1 ...
- ven feb 28, 2025 20:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 1000
Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Grazie Terminus.
- ven feb 28, 2025 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 1000
Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Il tuo ragionamento è condivisibile, ma mediante la verifica della ridondanza delle uscite ed il principio che l'incendio non può insorgere in più compartimenti contemporaneamente l'esodo in sicurezza risulta già soddisfatto e, come giustamente hai scritto, se applichiamo il codice in questa maniera ...
- ven feb 28, 2025 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 1000
Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Ciao, io ho sempre ragionato considerando la tipologia di occupante con disabilità, non le persone potenzialmente presenti. Non ricordo il rif. di legge ma nel caso delle autorimesse private occorre considerare almeno un disabile ogni 20 posti auto; quindi nel tuo caso 2x0,7=1,4m2 + 1 su sedia a ...
- ven feb 28, 2025 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
- Risposte: 3
- Visite : 444
Re: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Grazie tante, confermi quanto avevo ipotizzato.
- gio feb 27, 2025 20:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
- Risposte: 3
- Visite : 444
Re: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Aggiungo che l'edificio è un grattacielo a 22 piani, ancora non ho visto le carte ma mi dicono in possesso di CPI..
- gio feb 27, 2025 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
- Risposte: 3
- Visite : 444
scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Buonasera, un ente di formazione per corsi post laurea, attualmente occupa il piano 13 di una palazzina destinata a uffici con doppio vano scala protetto e presenta un affollamento di 60pp. Ora l'intenzione è quella di occupare anche il piano 14 con alteriori aule per una capienza pari a 50 e quindi ...
- ven gen 31, 2025 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
- Risposte: 25
- Visite : 8821
Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
Il T.U. è più tutelante non vi è dubbio, te la puoi giocare se la sala ha lo scopo di ospitare persone esterne ma non lavoratori che "normalmente" occupino tale spazio. E' un paradosso, ma a livello normativo saresti a posto.
- lun dic 09, 2024 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
- Risposte: 7
- Visite : 1325
Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Si basa tutto sulla valutazione del professionista, nel caso specifico molto dipende dal tipo di isolante presente, se è in lana minerale sai ovviamente più tutelato, se parliamo di poliuretano meglio abbandonare il metodo tabellare.
- lun dic 09, 2024 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
- Risposte: 7
- Visite : 1325
Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Per quanto riguarda la "E" con metodo tabellare sono pienamente d'accordo con la tua interpretazione, per la I si potrebbe invece considerare la somma degli spessori delle parti in laterizio, ma sono considerazioni di logica, i requisiti della S2.40 non lo dettagliano ...
- mer ott 09, 2024 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fine lavori impianto IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 1244
Re: Fine lavori impianto IRAI
Io sono dello stesso parere salvo smentite 

- mar ott 08, 2024 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fine lavori impianto IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 1244
Fine lavori impianto IRAI
Buongiorno, al completamento dell'impianto IRAI l'impresa abilitata ha rilasciato dichiarazione di conformità ai sensi 37/08, dichiarando nel modello stesso, di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo ed avendo eseguito le verifiche richieste dalle ...
- mer giu 12, 2024 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 9
- Visite : 1144
Re: Rvita palestra
beh, ad esempio alla gestione dell'emergenza, la formazione della squadra antincendio, carico di incendio, ecc..
- mar giu 11, 2024 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 9
- Visite : 1144
Re: Rvita palestra
Buondi, riprendo l'argomento in quanto mi è stato comunicato che verranno svolte attività CONI e pertanto procederò con applicazione dell'art20 del DM18/03/1996. Ora però, per gli aspetti che non sono trattati nel decreto ed essendo stato abrogato il 10/3/98 a quale norma mi riferisco? rimando al ...
- mar mag 21, 2024 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 9
- Visite : 1144
Re: Rvita palestra
Grazie, avevo ragionato anche io in tal modo.
- mar mag 21, 2024 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 9
- Visite : 1144
Rvita palestra
Buongiorno, devo classificare una palestra di una polisportiva che svolgerà attività di minibasket e danza. A mio avviso si può classificare come A1 in quanto prevalentemente saranno presenti bambini/adolescenti che conoscono i locali (come utile riferimento la tabella G3.4 indica le palestre ...
- gio mag 09, 2024 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 407
Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
anche io la penso in tal modo, grazie mille della dritta!
- gio mag 09, 2024 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 407
Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Grazie terminus, quindi a tuo parere è fattibile anche se "sotto" non ho intonaco?
- gio mag 09, 2024 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 407
CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Buongiorno, devo certificare un solaio in laterocemento REI di un locale al p.t. (che non ha carico incendio) da proteggere rispetto ad altra attività posta a p.1.. Secondo Voi è possibile utilizzare la tabella S.2.45-46 considerando la distanza dall'armatura dalla superficie esposta al fuoco del ...
- lun apr 22, 2024 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra uso privato <100 pp
- Risposte: 4
- Visite : 1418
Re: palestra uso privato <100 pp
Che possa comunicare con altre attività soggette sono molto dubbioso anche io. Nel mio caso però avrei una comunicazione con un attività non soggette e non normata come la chiesa, penso che adotterò una porta REI 60, mi sembra più che lecito...
- gio apr 18, 2024 13:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra uso privato <100 pp
- Risposte: 4
- Visite : 1418
palestra uso privato <100 pp
Buongiorno a tutti. Sono alle prese con centro sportivo che sarà adibito principalmente a palestra per attività di Mini-Basket e judo.
Ad oggi è ancora possibile utilizzare il D.M. 18/03/1996 + parti applicabili dei DM 01-02/09/2021.
Detto questo, l'attività non avrà eventi CONI e <100 persone per ...
Ad oggi è ancora possibile utilizzare il D.M. 18/03/1996 + parti applicabili dei DM 01-02/09/2021.
Detto questo, l'attività non avrà eventi CONI e <100 persone per ...
- mer gen 31, 2024 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
- Risposte: 6
- Visite : 917
Re: Affitti brevi alcune indicazioni
Buongiorno, riprendo il tema per chiedervi come vi comportereste con B&B di nuova realizzazione con impianti di riscaldamento e cottura esclusivamente elettrici.., che senso avrebbe installare rivelatori di monossido si carbonio? Sapete se ci sono stati chiarimenti in merito
?
Grazie


Grazie
- ven mag 20, 2022 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito all aperto
- Risposte: 5
- Visite : 1273
Re: Deposito all aperto
Grazie tante delle conferme!!
- ven mag 20, 2022 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito all aperto
- Risposte: 5
- Visite : 1273
Re: Deposito all aperto
Tra l altro, sopra i 50000 kg di pallet (c.a.2700) è sicuro sia attività 36.1.B? rientra nei prodotti affini giusto?
- gio mag 19, 2022 20:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito all aperto
- Risposte: 5
- Visite : 1273
Deposito all aperto
Domanda forse banale: un deposito di pallet esterno ed attività soggetta a quali capitoli del COPI deve rispondere;?! Io pensavo solo alla S3 con calcolo distanza separazione e all impianto idrico antincendio .. mi sbaglio?
- mer mag 18, 2022 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 1724
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Buondi, io ritengo che la VR non sia dovuta ma sicuramente mette al riparo da eventuali pareri interpretativi dei VVF.. ad ogni modo faccio una domanda: il metro di distanza tra aperture e pannelli va calcolato con la regola del filo teso ??
- mar mag 17, 2022 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 1724
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
assurdo che non ci sia una linea comune da parte dei funzionari.. se mi dici che con la VR non hai avuto problemi mi sa che percorrerò questa strada.
- mar mag 17, 2022 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 1724
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Grazie della risposta..
Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini , ecc ...
Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini , ecc ...
- lun mag 16, 2022 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 1724
PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Buonasera, ho un classico tetto a shed dove verranno installati pannelli FV sulla "schiena" DEL SANDWICH inclinato, restando 30 cm dal colmo. Non avrò EFC ma infissi apribili (SE di tipo SEb). Secondo voi sono a posto con la circolare 1324 del 2012? grazie
- mer apr 20, 2022 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: staffaggio rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 1013
Re: staffaggio rete idranti
Infatti.. io ho perplessità nel far coesistere tubazioni antincendio con altre di diversa natura.. Non è scritta chiaramente la NT, per rami sprinkler è ben indicato, per idranti mah...



- mar apr 19, 2022 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: staffaggio rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 1013
staffaggio rete idranti
Buongiorno, chiedo conferma per la possibilità di far coesistere tubazioni idranti con altri impianti (nel caso specifico aria compressa e antincendio sulla stessa staffa).
A me risulta sia vietato solo per impianti sprinkler, come indicato dalla 12845 pto 17.2.1 .. Attendo Vs parere
grazie
A me risulta sia vietato solo per impianti sprinkler, come indicato dalla 12845 pto 17.2.1 .. Attendo Vs parere
grazie
- lun feb 28, 2022 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attivita' 70.1.B
- Risposte: 6
- Visite : 1088
Re: attivita' 70.1.B
Grazie, ho dimenticato di precisare che i quantitativi in deposito superano i 500 kg (pallet cartoni ecc)
- lun feb 28, 2022 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attivita' 70.1.B
- Risposte: 6
- Visite : 1088
attivita' 70.1.B
Buongiorno, ho attività alimentare con deposito 920 mq separato da porte e strutture REi dalla zona produzione (a sx ) e dalla zona confezionamento (a dx). E' lecito considerare esclusa la 70/1/b o devo sommare le superfici totali?? grazie
- dom dic 19, 2021 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
- Risposte: 5
- Visite : 906
Re: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Si certamente 👌.
Ragionando potrei comunque Certificare tutte le strutture portanti pari al carico di inc. reale e ammettere di avere copponi solo R30 (il mio vero problema…)
In questo modo dopo mezz’ora cadranno eventualmente questi ultimi ma il fabbricato resisterebbe fino all esaurimento del ...
Ragionando potrei comunque Certificare tutte le strutture portanti pari al carico di inc. reale e ammettere di avere copponi solo R30 (il mio vero problema…)
In questo modo dopo mezz’ora cadranno eventualmente questi ultimi ma il fabbricato resisterebbe fino all esaurimento del ...
- ven dic 17, 2021 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
- Risposte: 5
- Visite : 906
Re: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Intanto grazie per aver risposto.
Si il mio limite è quello di avere una unica parete che, in caso di incendio, potrebbe crollare e invadere il confine del "vicino". Mi sto sempre più convincendo che non basterà certificare quella parete portante R90 (come il carico di incendio reale del ...
Si il mio limite è quello di avere una unica parete che, in caso di incendio, potrebbe crollare e invadere il confine del "vicino". Mi sto sempre più convincendo che non basterà certificare quella parete portante R90 (come il carico di incendio reale del ...
- ven dic 17, 2021 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
- Risposte: 5
- Visite : 906
COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Buonasera, sto cercando di far ricadere la mia attività nel livello di prest. 2 per il capitolo S.2. Ho fabbricato con distanza dal confine maggiore dell'altezza del fabbricato su tre lati (Nord sud est), ad ovest invece mi mancano un paio di metri purtroppo. Ora, dal momento che non posso avere ...
- lun mag 03, 2021 23:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
- Risposte: 13
- Visite : 2040
Re: Distanza di separazione metodo tabellare
Se vuoi inviare i dati di ingresso della piastra posso provare a calcolare d e vedere se i valori coincidono, sarebbe interessante avere la conferma che anche il mio Excel funziona 

- sab mag 01, 2021 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
- Risposte: 13
- Visite : 2040
Re: Distanza di separazione metodo tabellare
Si, giusta osservazione, a favore di sicurezza è possibile aumentare la P termica , stavo giusto facendo calcolo per collocare container con multimateriale variabile all’interno.
- gio apr 29, 2021 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
- Risposte: 13
- Visite : 2040
Re: Distanza di separazione metodo tabellare
Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore..
Annex G EN 1991-1-2? personalmente mai utilizzato.
Si appendice G, in caso di spazi ristretti permette di salvare ...
- gio apr 29, 2021 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
- Risposte: 13
- Visite : 2040
Re: Distanza di separazione metodo tabellare
Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore..
- gio apr 29, 2021 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
- Risposte: 13
- Visite : 2040
Re: Distanza di separazione metodo tabellare
A tale proposito faccio notare che negli esempi illustrati nella pubblicazione INAIL "Compartimentazione Antincendio anno 2020", in tutti i casi studio, il valore di pi non viene mai considerato con la regola del minimo 0,20... Non so se qualcuno ha utilizzato tali pubblicazioni, ma sarebbe da ...
- gio apr 29, 2021 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
- Risposte: 13
- Visite : 2040
Re: Distanza di separazione metodo tabellare
Grazie, avete perfettamente ragione, vale anche per il calcolo analitico!