La ricerca ha trovato 209 risultati

da carlton-banks84
mar mag 06, 2025 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Risposte: 2
Visite : 3079

Re: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA

Si quindi a tuo avviso il fabbrico non essendo previsto dal decreto come pericolo non necessita di distanza di sicurezza?
grazie
da carlton-banks84
lun mag 05, 2025 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Risposte: 2
Visite : 3079

DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA

Buongiorno, per un distributore di idrogeno ho dei dubbi in merito alle distanze di sicurezza interne previste dal relativo D.M.
Nello specifico, è richiesta una distanza di sicurezza interna pari a 15 ( secondo il DM 30/11/1983 è relativa agli elementi pericolosi presenti ) che non so se applicare ...
da carlton-banks84
mer apr 16, 2025 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: applicabilità DM 08/11/2019
Risposte: 1
Visite : 500

applicabilità DM 08/11/2019

Buongiorno, mi confermate che per una palazzina uffici a 2 piani, tra loro non compartimentati, avente per ogni piano, in locale antibagno, una caldaia da 28 KW non si ricade nel D.M. IMP TERMICI 2019? Il campo di applicazione parla di "direttamente comunicanti"...
Ho interpretato nel modo corretto ...
da carlton-banks84
lun mar 24, 2025 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione attraversamento impianti in parete EI60
Risposte: 4
Visite : 614

Re: Protezione attraversamento impianti in parete EI60

Ciao, non è una soluzione ottimale, ma arrivato a questa fase potresti aumentare la sezione della parete nella zona ove attraversano gli impianti (un metro quadro c.a.) ed applicare il prodotto specifico.
Altrimenti un tentativo di telefonata agli studi tecnici di queste imprese che forniscono ...
da carlton-banks84
mar mar 18, 2025 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 601

Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF

livello 2
da carlton-banks84
mar mar 18, 2025 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 601

Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF

Grazie Terminus del riscontro.
Ovviamente è chiaro che in caso di intervento i VVF utilizzerebbero l'idrante soprassuolo che si ritrovano già sulla rete idranti a servizio di quel capannone.
Come segnaletica tu indicheresti idrante UNI70 per rifornimento mezzi di soccorso dei VVF Stab xxx Via xxxx ...
da carlton-banks84
mar mar 18, 2025 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 601

Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF

Aggiungo per chiarezza che sono due stabilimenti con stesso datore di lavoro e ragione sociale..
da carlton-banks84
lun mar 17, 2025 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quantitativo carta
Risposte: 5
Visite : 1038

Re: Quantitativo carta

In linea di principio, tutta la carta considerata in scorta all'attività ufficio concorre al quantitativo da considerare per attività 34. Si può ragionevolmente escludere quella di uso quotidiano..
da carlton-banks84
lun mar 17, 2025 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 601

Idrante per rifornimento mezzi VVF

Buongiorno a tutti, un cliente è responsabile di n.2 stabilimenti con attività soggette, separati da strada pubblica, ciascuno con proprio anello antincendio ed in possesso, al momento, di parere favorevole.
Ora per entrambi si sta procedendo alla SCIA, per quanto riguarda l'installazione di n.1 ...
da carlton-banks84
ven feb 28, 2025 20:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1000

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

Grazie Terminus.
da carlton-banks84
ven feb 28, 2025 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1000

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

Il tuo ragionamento è condivisibile, ma mediante la verifica della ridondanza delle uscite ed il principio che l'incendio non può insorgere in più compartimenti contemporaneamente l'esodo in sicurezza risulta già soddisfatto e, come giustamente hai scritto, se applichiamo il codice in questa maniera ...
da carlton-banks84
ven feb 28, 2025 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1000

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

Ciao, io ho sempre ragionato considerando la tipologia di occupante con disabilità, non le persone potenzialmente presenti. Non ricordo il rif. di legge ma nel caso delle autorimesse private occorre considerare almeno un disabile ogni 20 posti auto; quindi nel tuo caso 2x0,7=1,4m2 + 1 su sedia a ...
da carlton-banks84
ven feb 28, 2025 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Risposte: 3
Visite : 444

Re: scuola su n.2 piani attività soggetta ?

Grazie tante, confermi quanto avevo ipotizzato.
da carlton-banks84
gio feb 27, 2025 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Risposte: 3
Visite : 444

Re: scuola su n.2 piani attività soggetta ?

Aggiungo che l'edificio è un grattacielo a 22 piani, ancora non ho visto le carte ma mi dicono in possesso di CPI..
da carlton-banks84
gio feb 27, 2025 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Risposte: 3
Visite : 444

scuola su n.2 piani attività soggetta ?

Buonasera, un ente di formazione per corsi post laurea, attualmente occupa il piano 13 di una palazzina destinata a uffici con doppio vano scala protetto e presenta un affollamento di 60pp. Ora l'intenzione è quella di occupare anche il piano 14 con alteriori aule per una capienza pari a 50 e quindi ...
da carlton-banks84
ven gen 31, 2025 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
Risposte: 25
Visite : 8821

Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08

Il T.U. è più tutelante non vi è dubbio, te la puoi giocare se la sala ha lo scopo di ospitare persone esterne ma non lavoratori che "normalmente" occupino tale spazio. E' un paradosso, ma a livello normativo saresti a posto.
da carlton-banks84
lun dic 09, 2024 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Risposte: 7
Visite : 1325

Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"

Si basa tutto sulla valutazione del professionista, nel caso specifico molto dipende dal tipo di isolante presente, se è in lana minerale sai ovviamente più tutelato, se parliamo di poliuretano meglio abbandonare il metodo tabellare.
da carlton-banks84
lun dic 09, 2024 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Risposte: 7
Visite : 1325

Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"

Per quanto riguarda la "E" con metodo tabellare sono pienamente d'accordo con la tua interpretazione, per la I si potrebbe invece considerare la somma degli spessori delle parti in laterizio, ma sono considerazioni di logica, i requisiti della S2.40 non lo dettagliano ...
da carlton-banks84
mer ott 09, 2024 07:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fine lavori impianto IRAI
Risposte: 10
Visite : 1244

Re: Fine lavori impianto IRAI

Io sono dello stesso parere salvo smentite :wink:
da carlton-banks84
mar ott 08, 2024 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fine lavori impianto IRAI
Risposte: 10
Visite : 1244

Fine lavori impianto IRAI

Buongiorno, al completamento dell'impianto IRAI l'impresa abilitata ha rilasciato dichiarazione di conformità ai sensi 37/08, dichiarando nel modello stesso, di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo ed avendo eseguito le verifiche richieste dalle ...
da carlton-banks84
mer giu 12, 2024 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rvita palestra
Risposte: 9
Visite : 1144

Re: Rvita palestra

beh, ad esempio alla gestione dell'emergenza, la formazione della squadra antincendio, carico di incendio, ecc..
da carlton-banks84
mar giu 11, 2024 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rvita palestra
Risposte: 9
Visite : 1144

Re: Rvita palestra

Buondi, riprendo l'argomento in quanto mi è stato comunicato che verranno svolte attività CONI e pertanto procederò con applicazione dell'art20 del DM18/03/1996. Ora però, per gli aspetti che non sono trattati nel decreto ed essendo stato abrogato il 10/3/98 a quale norma mi riferisco? rimando al ...
da carlton-banks84
mar mag 21, 2024 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rvita palestra
Risposte: 9
Visite : 1144

Re: Rvita palestra

Grazie, avevo ragionato anche io in tal modo.
da carlton-banks84
mar mag 21, 2024 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rvita palestra
Risposte: 9
Visite : 1144

Rvita palestra

Buongiorno, devo classificare una palestra di una polisportiva che svolgerà attività di minibasket e danza. A mio avviso si può classificare come A1 in quanto prevalentemente saranno presenti bambini/adolescenti che conoscono i locali (come utile riferimento la tabella G3.4 indica le palestre ...
da carlton-banks84
gio mag 09, 2024 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Risposte: 4
Visite : 407

Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO

anche io la penso in tal modo, grazie mille della dritta!
da carlton-banks84
gio mag 09, 2024 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Risposte: 4
Visite : 407

Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO

Grazie terminus, quindi a tuo parere è fattibile anche se "sotto" non ho intonaco?
da carlton-banks84
gio mag 09, 2024 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Risposte: 4
Visite : 407

CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO

Buongiorno, devo certificare un solaio in laterocemento REI di un locale al p.t. (che non ha carico incendio) da proteggere rispetto ad altra attività posta a p.1.. Secondo Voi è possibile utilizzare la tabella S.2.45-46 considerando la distanza dall'armatura dalla superficie esposta al fuoco del ...
da carlton-banks84
lun apr 22, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: palestra uso privato <100 pp
Risposte: 4
Visite : 1418

Re: palestra uso privato <100 pp

Che possa comunicare con altre attività soggette sono molto dubbioso anche io. Nel mio caso però avrei una comunicazione con un attività non soggette e non normata come la chiesa, penso che adotterò una porta REI 60, mi sembra più che lecito...
da carlton-banks84
gio apr 18, 2024 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: palestra uso privato <100 pp
Risposte: 4
Visite : 1418

palestra uso privato <100 pp

Buongiorno a tutti. Sono alle prese con centro sportivo che sarà adibito principalmente a palestra per attività di Mini-Basket e judo.
Ad oggi è ancora possibile utilizzare il D.M. 18/03/1996 + parti applicabili dei DM 01-02/09/2021.
Detto questo, l'attività non avrà eventi CONI e <100 persone per ...
da carlton-banks84
mer gen 31, 2024 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
Risposte: 6
Visite : 917

Re: Affitti brevi alcune indicazioni

Buongiorno, riprendo il tema per chiedervi come vi comportereste con B&B di nuova realizzazione con impianti di riscaldamento e cottura esclusivamente elettrici.., che senso avrebbe installare rivelatori di monossido si carbonio? Sapete se ci sono stati chiarimenti in merito :?: :?: ?
Grazie
da carlton-banks84
ven mag 20, 2022 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 1273

Re: Deposito all aperto

Grazie tante delle conferme!!
da carlton-banks84
ven mag 20, 2022 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 1273

Re: Deposito all aperto

Tra l altro, sopra i 50000 kg di pallet (c.a.2700) è sicuro sia attività 36.1.B? rientra nei prodotti affini giusto?
da carlton-banks84
gio mag 19, 2022 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 1273

Deposito all aperto

Domanda forse banale: un deposito di pallet esterno ed attività soggetta a quali capitoli del COPI deve rispondere;?! Io pensavo solo alla S3 con calcolo distanza separazione e all impianto idrico antincendio .. mi sbaglio?
da carlton-banks84
mer mag 18, 2022 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 1724

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Buondi, io ritengo che la VR non sia dovuta ma sicuramente mette al riparo da eventuali pareri interpretativi dei VVF.. ad ogni modo faccio una domanda: il metro di distanza tra aperture e pannelli va calcolato con la regola del filo teso ??
da carlton-banks84
mar mag 17, 2022 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 1724

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

assurdo che non ci sia una linea comune da parte dei funzionari.. se mi dici che con la VR non hai avuto problemi mi sa che percorrerò questa strada.
da carlton-banks84
mar mag 17, 2022 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 1724

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Grazie della risposta..
Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini , ecc ...
da carlton-banks84
lun mag 16, 2022 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 1724

PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Buonasera, ho un classico tetto a shed dove verranno installati pannelli FV sulla "schiena" DEL SANDWICH inclinato, restando 30 cm dal colmo. Non avrò EFC ma infissi apribili (SE di tipo SEb). Secondo voi sono a posto con la circolare 1324 del 2012? grazie
da carlton-banks84
mer apr 20, 2022 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: staffaggio rete idranti
Risposte: 4
Visite : 1013

Re: staffaggio rete idranti

Infatti.. io ho perplessità nel far coesistere tubazioni antincendio con altre di diversa natura.. Non è scritta chiaramente la NT, per rami sprinkler è ben indicato, per idranti mah... :roll: :roll:
da carlton-banks84
mar apr 19, 2022 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: staffaggio rete idranti
Risposte: 4
Visite : 1013

staffaggio rete idranti

Buongiorno, chiedo conferma per la possibilità di far coesistere tubazioni idranti con altri impianti (nel caso specifico aria compressa e antincendio sulla stessa staffa).
A me risulta sia vietato solo per impianti sprinkler, come indicato dalla 12845 pto 17.2.1 .. Attendo Vs parere
grazie
da carlton-banks84
lun feb 28, 2022 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attivita' 70.1.B
Risposte: 6
Visite : 1088

Re: attivita' 70.1.B

Grazie, ho dimenticato di precisare che i quantitativi in deposito superano i 500 kg (pallet cartoni ecc)
da carlton-banks84
lun feb 28, 2022 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attivita' 70.1.B
Risposte: 6
Visite : 1088

attivita' 70.1.B

Buongiorno, ho attività alimentare con deposito 920 mq separato da porte e strutture REi dalla zona produzione (a sx ) e dalla zona confezionamento (a dx). E' lecito considerare esclusa la 70/1/b o devo sommare le superfici totali?? grazie
da carlton-banks84
dom dic 19, 2021 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Risposte: 5
Visite : 906

Re: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II

Si certamente 👌.
Ragionando potrei comunque Certificare tutte le strutture portanti pari al carico di inc. reale e ammettere di avere copponi solo R30 (il mio vero problema…)
In questo modo dopo mezz’ora cadranno eventualmente questi ultimi ma il fabbricato resisterebbe fino all esaurimento del ...
da carlton-banks84
ven dic 17, 2021 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Risposte: 5
Visite : 906

Re: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II

Intanto grazie per aver risposto.
Si il mio limite è quello di avere una unica parete che, in caso di incendio, potrebbe crollare e invadere il confine del "vicino". Mi sto sempre più convincendo che non basterà certificare quella parete portante R90 (come il carico di incendio reale del ...
da carlton-banks84
ven dic 17, 2021 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Risposte: 5
Visite : 906

COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II

Buonasera, sto cercando di far ricadere la mia attività nel livello di prest. 2 per il capitolo S.2. Ho fabbricato con distanza dal confine maggiore dell'altezza del fabbricato su tre lati (Nord sud est), ad ovest invece mi mancano un paio di metri purtroppo. Ora, dal momento che non posso avere ...
da carlton-banks84
lun mag 03, 2021 23:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 2040

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Se vuoi inviare i dati di ingresso della piastra posso provare a calcolare d e vedere se i valori coincidono, sarebbe interessante avere la conferma che anche il mio Excel funziona :mrgreen:
da carlton-banks84
sab mag 01, 2021 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 2040

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Si, giusta osservazione, a favore di sicurezza è possibile aumentare la P termica , stavo giusto facendo calcolo per collocare container con multimateriale variabile all’interno.
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 2040

Re: Distanza di separazione metodo tabellare



Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore..


Annex G EN 1991-1-2? personalmente mai utilizzato.

Si appendice G, in caso di spazi ristretti permette di salvare ...
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 2040

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore..
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 2040

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

A tale proposito faccio notare che negli esempi illustrati nella pubblicazione INAIL "Compartimentazione Antincendio anno 2020", in tutti i casi studio, il valore di pi non viene mai considerato con la regola del minimo 0,20... Non so se qualcuno ha utilizzato tali pubblicazioni, ma sarebbe da ...
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 2040

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Grazie, avete perfettamente ragione, vale anche per il calcolo analitico!