La ricerca ha trovato 220 risultati

da carlton-banks84
ven apr 17, 2026 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: postazioni di ricarica carrelli elevatori
Risposte: 5
Visite : 906

Re: postazioni di ricarica carrelli elevatori

Ciao occorre fare specifica valutazione del rischio, secondo CEI EN 62485-3 e EN 62485-2 considerando le dimensioni della zona di ricarica in primis, la quantità, marca e modello dei carrelli elevatori, le caratteristiche delle batterie oggetto della ricarica ( Volt, numero di celle della batteria ...
da carlton-banks84
ven apr 17, 2026 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
Risposte: 2
Visite : 626

Rampa aperta esodo autorimessa

Buongiorno, tema già discusso più volte ma richiedo ulteriori chiarimenti.
Ho una piccola autorimessa interrata < 1000 m2 con comunicazione alle estremità del corsello con n.2 vani scala condominiale e rampa aperta centrale con pendenza > 20%. Il dubbio è questo, la rampa non fa parte delle vie di ...
da carlton-banks84
ven mar 27, 2026 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Risposte: 22
Visite : 10006

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti


Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati

Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con ...
da carlton-banks84
gio mar 26, 2026 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Risposte: 15
Visite : 6533

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Provato a verificare la dimensione e lo stato di usura del contatore dedicato? Capita spesso che il trovare gomiti e restringimenti direttamente all'interno del vano e la richiesta all'ente di sostituzione con nuovo di maggior portata ha salvato a volte capra e cavoli..
da carlton-banks84
lun mar 23, 2026 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto elettrico di autorimessa in condominio - conformità
Risposte: 2
Visite : 1537

Re: Impianto elettrico di autorimessa in condominio - conformità

Ciao, prima della L. 46/1990 non esisteva obbligo di DI.CO e di conseguenza necessità di progetto. Mi è capitato di sentire vari colleghi che utilizzano il ricorso alla dichiarazione da parte dei condomini. Per quanto mi riguarda è impossibile che gli adeguamenti non si siano mai verificati, quindi ...
da carlton-banks84
lun mar 23, 2026 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Risposte: 13
Visite : 4796

Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI

Riprendo il post, per chiedervi se l'attività soggetta 70 in questione, nel caso di superamento del quantitativo di 50000 kg di legno in deposito (pallet e casse di legno) si debba sostituire come sola att. n. 36 o se invece vada ad aggiungersi come ulteriore attività soggetta (70+36)?
grazie
da carlton-banks84
mar mar 17, 2026 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Risposte: 13
Visite : 4796

Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI

L'officina in possesso di CPI ha un area già ora destinata a deposito ma inserita nella volumetria. l'obiettivo è quello di installare due porte e un portone REI per rendere questa area un compartimento a se, progettato con le strategie del codice.
Il resto della officina, che non ha uscite di ...
da carlton-banks84
lun mar 16, 2026 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Risposte: 13
Visite : 4796

Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI

Grazie della risposta, mi spiego meglio. La parte con deposito verrebbe compartimentata mentre il resto non subisce modifiche di alcun genere.
Dovrò motivarlo appositamente nella relazione tecnica certamente.
da carlton-banks84
lun mar 16, 2026 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Risposte: 13
Visite : 4796

MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI

Buongiorno, per un'officina meccanica di grandi dimensione, in possesso di CPI come att. n. 54/2/B, causa aumento del carico di incendio, si vuole procedere ad inserire nuova attività 70 in porzione di stabilimento superiore a 1000mq. A mio parere creando opportune separazioni REI/EI, realizzando ...
da carlton-banks84
mer feb 04, 2026 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Risposte: 5
Visite : 1621

Re: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?

Grazie, ottimo spunto l'utilizzo di distanza di irraggiamento a dimostrazione della non cumulabilità.
da carlton-banks84
mar feb 03, 2026 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Risposte: 5
Visite : 1621

Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?

Buonasera, in caso di depositi in area esterna (posti sotto tettoia e/o internamente a container con bacino di contenimento) singolarmente inferiori a 1 m3 ( di base al max 3 fusti da 220 lt/cad), possono costituire unica attività di deposito 12/1/b?? Io ho sempre considerato la cumulabilità solo ...
da carlton-banks84
mar mag 06, 2025 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Risposte: 2
Visite : 3985

Re: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA

Si quindi a tuo avviso il fabbrico non essendo previsto dal decreto come pericolo non necessita di distanza di sicurezza?
grazie
da carlton-banks84
lun mag 05, 2025 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Risposte: 2
Visite : 3985

DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA

Buongiorno, per un distributore di idrogeno ho dei dubbi in merito alle distanze di sicurezza interne previste dal relativo D.M.
Nello specifico, è richiesta una distanza di sicurezza interna pari a 15 ( secondo il DM 30/11/1983 è relativa agli elementi pericolosi presenti ) che non so se applicare ...
da carlton-banks84
mer apr 16, 2025 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: applicabilità DM 08/11/2019
Risposte: 1
Visite : 943

applicabilità DM 08/11/2019

Buongiorno, mi confermate che per una palazzina uffici a 2 piani, tra loro non compartimentati, avente per ogni piano, in locale antibagno, una caldaia da 28 KW non si ricade nel D.M. IMP TERMICI 2019? Il campo di applicazione parla di "direttamente comunicanti"...
Ho interpretato nel modo corretto ...
da carlton-banks84
lun mar 24, 2025 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione attraversamento impianti in parete EI60
Risposte: 4
Visite : 2107

Re: Protezione attraversamento impianti in parete EI60

Ciao, non è una soluzione ottimale, ma arrivato a questa fase potresti aumentare la sezione della parete nella zona ove attraversano gli impianti (un metro quadro c.a.) ed applicare il prodotto specifico.
Altrimenti un tentativo di telefonata agli studi tecnici di queste imprese che forniscono ...
da carlton-banks84
mar mar 18, 2025 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 1207

Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF

livello 2
da carlton-banks84
mar mar 18, 2025 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 1207

Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF

Grazie Terminus del riscontro.
Ovviamente è chiaro che in caso di intervento i VVF utilizzerebbero l'idrante soprassuolo che si ritrovano già sulla rete idranti a servizio di quel capannone.
Come segnaletica tu indicheresti idrante UNI70 per rifornimento mezzi di soccorso dei VVF Stab xxx Via xxxx ...
da carlton-banks84
mar mar 18, 2025 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 1207

Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF

Aggiungo per chiarezza che sono due stabilimenti con stesso datore di lavoro e ragione sociale..
da carlton-banks84
lun mar 17, 2025 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quantitativo carta
Risposte: 5
Visite : 4079

Re: Quantitativo carta

In linea di principio, tutta la carta considerata in scorta all'attività ufficio concorre al quantitativo da considerare per attività 34. Si può ragionevolmente escludere quella di uso quotidiano..
da carlton-banks84
lun mar 17, 2025 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Risposte: 5
Visite : 1207

Idrante per rifornimento mezzi VVF

Buongiorno a tutti, un cliente è responsabile di n.2 stabilimenti con attività soggette, separati da strada pubblica, ciascuno con proprio anello antincendio ed in possesso, al momento, di parere favorevole.
Ora per entrambi si sta procedendo alla SCIA, per quanto riguarda l'installazione di n.1 ...
da carlton-banks84
ven feb 28, 2025 20:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 2112

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

Grazie Terminus.
da carlton-banks84
ven feb 28, 2025 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 2112

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

Il tuo ragionamento è condivisibile, ma mediante la verifica della ridondanza delle uscite ed il principio che l'incendio non può insorgere in più compartimenti contemporaneamente l'esodo in sicurezza risulta già soddisfatto e, come giustamente hai scritto, se applichiamo il codice in questa maniera ...
da carlton-banks84
ven feb 28, 2025 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 2112

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

Ciao, io ho sempre ragionato considerando la tipologia di occupante con disabilità, non le persone potenzialmente presenti. Non ricordo il rif. di legge ma nel caso delle autorimesse private occorre considerare almeno un disabile ogni 20 posti auto; quindi nel tuo caso 2x0,7=1,4m2 + 1 su sedia a ...
da carlton-banks84
ven feb 28, 2025 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Risposte: 3
Visite : 1152

Re: scuola su n.2 piani attività soggetta ?

Grazie tante, confermi quanto avevo ipotizzato.
da carlton-banks84
gio feb 27, 2025 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Risposte: 3
Visite : 1152

Re: scuola su n.2 piani attività soggetta ?

Aggiungo che l'edificio è un grattacielo a 22 piani, ancora non ho visto le carte ma mi dicono in possesso di CPI..
da carlton-banks84
gio feb 27, 2025 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Risposte: 3
Visite : 1152

scuola su n.2 piani attività soggetta ?

Buonasera, un ente di formazione per corsi post laurea, attualmente occupa il piano 13 di una palazzina destinata a uffici con doppio vano scala protetto e presenta un affollamento di 60pp. Ora l'intenzione è quella di occupare anche il piano 14 con alteriori aule per una capienza pari a 50 e quindi ...
da carlton-banks84
ven gen 31, 2025 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
Risposte: 29
Visite : 17504

Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08

Il T.U. è più tutelante non vi è dubbio, te la puoi giocare se la sala ha lo scopo di ospitare persone esterne ma non lavoratori che "normalmente" occupino tale spazio. E' un paradosso, ma a livello normativo saresti a posto.
da carlton-banks84
lun dic 09, 2024 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Risposte: 7
Visite : 2285

Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"

Si basa tutto sulla valutazione del professionista, nel caso specifico molto dipende dal tipo di isolante presente, se è in lana minerale sai ovviamente più tutelato, se parliamo di poliuretano meglio abbandonare il metodo tabellare.
da carlton-banks84
lun dic 09, 2024 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Risposte: 7
Visite : 2285

Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"

Per quanto riguarda la "E" con metodo tabellare sono pienamente d'accordo con la tua interpretazione, per la I si potrebbe invece considerare la somma degli spessori delle parti in laterizio, ma sono considerazioni di logica, i requisiti della S2.40 non lo dettagliano ...
da carlton-banks84
mer ott 09, 2024 07:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fine lavori impianto IRAI
Risposte: 10
Visite : 2273

Re: Fine lavori impianto IRAI

Io sono dello stesso parere salvo smentite :wink:
da carlton-banks84
mar ott 08, 2024 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fine lavori impianto IRAI
Risposte: 10
Visite : 2273

Fine lavori impianto IRAI

Buongiorno, al completamento dell'impianto IRAI l'impresa abilitata ha rilasciato dichiarazione di conformità ai sensi 37/08, dichiarando nel modello stesso, di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo ed avendo eseguito le verifiche richieste dalle ...
da carlton-banks84
mer giu 12, 2024 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rvita palestra
Risposte: 9
Visite : 1980

Re: Rvita palestra

beh, ad esempio alla gestione dell'emergenza, la formazione della squadra antincendio, carico di incendio, ecc..
da carlton-banks84
mar giu 11, 2024 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rvita palestra
Risposte: 9
Visite : 1980

Re: Rvita palestra

Buondi, riprendo l'argomento in quanto mi è stato comunicato che verranno svolte attività CONI e pertanto procederò con applicazione dell'art20 del DM18/03/1996. Ora però, per gli aspetti che non sono trattati nel decreto ed essendo stato abrogato il 10/3/98 a quale norma mi riferisco? rimando al ...
da carlton-banks84
mar mag 21, 2024 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rvita palestra
Risposte: 9
Visite : 1980

Re: Rvita palestra

Grazie, avevo ragionato anche io in tal modo.
da carlton-banks84
mar mag 21, 2024 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rvita palestra
Risposte: 9
Visite : 1980

Rvita palestra

Buongiorno, devo classificare una palestra di una polisportiva che svolgerà attività di minibasket e danza. A mio avviso si può classificare come A1 in quanto prevalentemente saranno presenti bambini/adolescenti che conoscono i locali (come utile riferimento la tabella G3.4 indica le palestre ...
da carlton-banks84
gio mag 09, 2024 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Risposte: 4
Visite : 725

Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO

anche io la penso in tal modo, grazie mille della dritta!
da carlton-banks84
gio mag 09, 2024 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Risposte: 4
Visite : 725

Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO

Grazie terminus, quindi a tuo parere è fattibile anche se "sotto" non ho intonaco?
da carlton-banks84
gio mag 09, 2024 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Risposte: 4
Visite : 725

CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO

Buongiorno, devo certificare un solaio in laterocemento REI di un locale al p.t. (che non ha carico incendio) da proteggere rispetto ad altra attività posta a p.1.. Secondo Voi è possibile utilizzare la tabella S.2.45-46 considerando la distanza dall'armatura dalla superficie esposta al fuoco del ...
da carlton-banks84
lun apr 22, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: palestra uso privato <100 pp
Risposte: 4
Visite : 2236

Re: palestra uso privato <100 pp

Che possa comunicare con altre attività soggette sono molto dubbioso anche io. Nel mio caso però avrei una comunicazione con un attività non soggette e non normata come la chiesa, penso che adotterò una porta REI 60, mi sembra più che lecito...
da carlton-banks84
gio apr 18, 2024 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: palestra uso privato <100 pp
Risposte: 4
Visite : 2236

palestra uso privato <100 pp

Buongiorno a tutti. Sono alle prese con centro sportivo che sarà adibito principalmente a palestra per attività di Mini-Basket e judo.
Ad oggi è ancora possibile utilizzare il D.M. 18/03/1996 + parti applicabili dei DM 01-02/09/2021.
Detto questo, l'attività non avrà eventi CONI e <100 persone per ...
da carlton-banks84
mer gen 31, 2024 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
Risposte: 6
Visite : 1390

Re: Affitti brevi alcune indicazioni

Buongiorno, riprendo il tema per chiedervi come vi comportereste con B&B di nuova realizzazione con impianti di riscaldamento e cottura esclusivamente elettrici.., che senso avrebbe installare rivelatori di monossido si carbonio? Sapete se ci sono stati chiarimenti in merito :?: :?: ?
Grazie
da carlton-banks84
ven mag 20, 2022 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 1823

Re: Deposito all aperto

Grazie tante delle conferme!!
da carlton-banks84
ven mag 20, 2022 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 1823

Re: Deposito all aperto

Tra l altro, sopra i 50000 kg di pallet (c.a.2700) è sicuro sia attività 36.1.B? rientra nei prodotti affini giusto?
da carlton-banks84
gio mag 19, 2022 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito all aperto
Risposte: 5
Visite : 1823

Deposito all aperto

Domanda forse banale: un deposito di pallet esterno ed attività soggetta a quali capitoli del COPI deve rispondere;?! Io pensavo solo alla S3 con calcolo distanza separazione e all impianto idrico antincendio .. mi sbaglio?
da carlton-banks84
mer mag 18, 2022 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 2393

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Buondi, io ritengo che la VR non sia dovuta ma sicuramente mette al riparo da eventuali pareri interpretativi dei VVF.. ad ogni modo faccio una domanda: il metro di distanza tra aperture e pannelli va calcolato con la regola del filo teso ??
da carlton-banks84
mar mag 17, 2022 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 2393

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

assurdo che non ci sia una linea comune da parte dei funzionari.. se mi dici che con la VR non hai avuto problemi mi sa che percorrerò questa strada.
da carlton-banks84
mar mag 17, 2022 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 2393

Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Grazie della risposta..
Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini , ecc ...
da carlton-banks84
lun mag 16, 2022 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Risposte: 8
Visite : 2393

PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED

Buonasera, ho un classico tetto a shed dove verranno installati pannelli FV sulla "schiena" DEL SANDWICH inclinato, restando 30 cm dal colmo. Non avrò EFC ma infissi apribili (SE di tipo SEb). Secondo voi sono a posto con la circolare 1324 del 2012? grazie
da carlton-banks84
mer apr 20, 2022 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: staffaggio rete idranti
Risposte: 4
Visite : 1456

Re: staffaggio rete idranti

Infatti.. io ho perplessità nel far coesistere tubazioni antincendio con altre di diversa natura.. Non è scritta chiaramente la NT, per rami sprinkler è ben indicato, per idranti mah... :roll: :roll:
da carlton-banks84
mar apr 19, 2022 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: staffaggio rete idranti
Risposte: 4
Visite : 1456

staffaggio rete idranti

Buongiorno, chiedo conferma per la possibilità di far coesistere tubazioni idranti con altri impianti (nel caso specifico aria compressa e antincendio sulla stessa staffa).
A me risulta sia vietato solo per impianti sprinkler, come indicato dalla 12845 pto 17.2.1 .. Attendo Vs parere
grazie