- ven apr 17, 2026 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: postazioni di ricarica carrelli elevatori
- Risposte: 5
- Visite : 906
Re: postazioni di ricarica carrelli elevatori
Ciao occorre fare specifica valutazione del rischio, secondo CEI EN 62485-3 e EN 62485-2 considerando le dimensioni della zona di ricarica in primis, la quantità, marca e modello dei carrelli elevatori, le caratteristiche delle batterie oggetto della ricarica ( Volt, numero di celle della batteria ...
- ven apr 17, 2026 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 626
Rampa aperta esodo autorimessa
Buongiorno, tema già discusso più volte ma richiedo ulteriori chiarimenti.
Ho una piccola autorimessa interrata < 1000 m2 con comunicazione alle estremità del corsello con n.2 vani scala condominiale e rampa aperta centrale con pendenza > 20%. Il dubbio è questo, la rampa non fa parte delle vie di ...
Ho una piccola autorimessa interrata < 1000 m2 con comunicazione alle estremità del corsello con n.2 vani scala condominiale e rampa aperta centrale con pendenza > 20%. Il dubbio è questo, la rampa non fa parte delle vie di ...
- ven mar 27, 2026 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 10006
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati
Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con ...
- gio mar 26, 2026 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
- Risposte: 15
- Visite : 6533
Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Provato a verificare la dimensione e lo stato di usura del contatore dedicato? Capita spesso che il trovare gomiti e restringimenti direttamente all'interno del vano e la richiesta all'ente di sostituzione con nuovo di maggior portata ha salvato a volte capra e cavoli..
- lun mar 23, 2026 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico di autorimessa in condominio - conformità
- Risposte: 2
- Visite : 1537
Re: Impianto elettrico di autorimessa in condominio - conformità
Ciao, prima della L. 46/1990 non esisteva obbligo di DI.CO e di conseguenza necessità di progetto. Mi è capitato di sentire vari colleghi che utilizzano il ricorso alla dichiarazione da parte dei condomini. Per quanto mi riguarda è impossibile che gli adeguamenti non si siano mai verificati, quindi ...
- lun mar 23, 2026 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 4796
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Riprendo il post, per chiedervi se l'attività soggetta 70 in questione, nel caso di superamento del quantitativo di 50000 kg di legno in deposito (pallet e casse di legno) si debba sostituire come sola att. n. 36 o se invece vada ad aggiungersi come ulteriore attività soggetta (70+36)?
grazie
grazie
- mar mar 17, 2026 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 4796
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
L'officina in possesso di CPI ha un area già ora destinata a deposito ma inserita nella volumetria. l'obiettivo è quello di installare due porte e un portone REI per rendere questa area un compartimento a se, progettato con le strategie del codice.
Il resto della officina, che non ha uscite di ...
Il resto della officina, che non ha uscite di ...
- lun mar 16, 2026 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 4796
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Grazie della risposta, mi spiego meglio. La parte con deposito verrebbe compartimentata mentre il resto non subisce modifiche di alcun genere.
Dovrò motivarlo appositamente nella relazione tecnica certamente.
Dovrò motivarlo appositamente nella relazione tecnica certamente.
- lun mar 16, 2026 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 4796
MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Buongiorno, per un'officina meccanica di grandi dimensione, in possesso di CPI come att. n. 54/2/B, causa aumento del carico di incendio, si vuole procedere ad inserire nuova attività 70 in porzione di stabilimento superiore a 1000mq. A mio parere creando opportune separazioni REI/EI, realizzando ...
- mer feb 04, 2026 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
- Risposte: 5
- Visite : 1621
Re: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Grazie, ottimo spunto l'utilizzo di distanza di irraggiamento a dimostrazione della non cumulabilità.
- mar feb 03, 2026 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
- Risposte: 5
- Visite : 1621
Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Buonasera, in caso di depositi in area esterna (posti sotto tettoia e/o internamente a container con bacino di contenimento) singolarmente inferiori a 1 m3 ( di base al max 3 fusti da 220 lt/cad), possono costituire unica attività di deposito 12/1/b?? Io ho sempre considerato la cumulabilità solo ...
- mar mag 06, 2025 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
- Risposte: 2
- Visite : 3985
Re: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Si quindi a tuo avviso il fabbrico non essendo previsto dal decreto come pericolo non necessita di distanza di sicurezza?
grazie
grazie
- lun mag 05, 2025 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
- Risposte: 2
- Visite : 3985
DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Buongiorno, per un distributore di idrogeno ho dei dubbi in merito alle distanze di sicurezza interne previste dal relativo D.M.
Nello specifico, è richiesta una distanza di sicurezza interna pari a 15 ( secondo il DM 30/11/1983 è relativa agli elementi pericolosi presenti ) che non so se applicare ...
Nello specifico, è richiesta una distanza di sicurezza interna pari a 15 ( secondo il DM 30/11/1983 è relativa agli elementi pericolosi presenti ) che non so se applicare ...
- mer apr 16, 2025 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: applicabilità DM 08/11/2019
- Risposte: 1
- Visite : 943
applicabilità DM 08/11/2019
Buongiorno, mi confermate che per una palazzina uffici a 2 piani, tra loro non compartimentati, avente per ogni piano, in locale antibagno, una caldaia da 28 KW non si ricade nel D.M. IMP TERMICI 2019? Il campo di applicazione parla di "direttamente comunicanti"...
Ho interpretato nel modo corretto ...
Ho interpretato nel modo corretto ...
- lun mar 24, 2025 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione attraversamento impianti in parete EI60
- Risposte: 4
- Visite : 2107
Re: Protezione attraversamento impianti in parete EI60
Ciao, non è una soluzione ottimale, ma arrivato a questa fase potresti aumentare la sezione della parete nella zona ove attraversano gli impianti (un metro quadro c.a.) ed applicare il prodotto specifico.
Altrimenti un tentativo di telefonata agli studi tecnici di queste imprese che forniscono ...
Altrimenti un tentativo di telefonata agli studi tecnici di queste imprese che forniscono ...
- mar mar 18, 2025 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
- Risposte: 5
- Visite : 1207
Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF
livello 2
- mar mar 18, 2025 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
- Risposte: 5
- Visite : 1207
Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Grazie Terminus del riscontro.
Ovviamente è chiaro che in caso di intervento i VVF utilizzerebbero l'idrante soprassuolo che si ritrovano già sulla rete idranti a servizio di quel capannone.
Come segnaletica tu indicheresti idrante UNI70 per rifornimento mezzi di soccorso dei VVF Stab xxx Via xxxx ...
Ovviamente è chiaro che in caso di intervento i VVF utilizzerebbero l'idrante soprassuolo che si ritrovano già sulla rete idranti a servizio di quel capannone.
Come segnaletica tu indicheresti idrante UNI70 per rifornimento mezzi di soccorso dei VVF Stab xxx Via xxxx ...
- mar mar 18, 2025 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
- Risposte: 5
- Visite : 1207
Re: Idrante per rifornimento mezzi VVF
Aggiungo per chiarezza che sono due stabilimenti con stesso datore di lavoro e ragione sociale..
- lun mar 17, 2025 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quantitativo carta
- Risposte: 5
- Visite : 4079
Re: Quantitativo carta
In linea di principio, tutta la carta considerata in scorta all'attività ufficio concorre al quantitativo da considerare per attività 34. Si può ragionevolmente escludere quella di uso quotidiano..
- lun mar 17, 2025 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante per rifornimento mezzi VVF
- Risposte: 5
- Visite : 1207
Idrante per rifornimento mezzi VVF
Buongiorno a tutti, un cliente è responsabile di n.2 stabilimenti con attività soggette, separati da strada pubblica, ciascuno con proprio anello antincendio ed in possesso, al momento, di parere favorevole.
Ora per entrambi si sta procedendo alla SCIA, per quanto riguarda l'installazione di n.1 ...
Ora per entrambi si sta procedendo alla SCIA, per quanto riguarda l'installazione di n.1 ...
- ven feb 28, 2025 20:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2112
Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Grazie Terminus.
- ven feb 28, 2025 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2112
Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Il tuo ragionamento è condivisibile, ma mediante la verifica della ridondanza delle uscite ed il principio che l'incendio non può insorgere in più compartimenti contemporaneamente l'esodo in sicurezza risulta già soddisfatto e, come giustamente hai scritto, se applichiamo il codice in questa maniera ...
- ven feb 28, 2025 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2112
Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Ciao, io ho sempre ragionato considerando la tipologia di occupante con disabilità, non le persone potenzialmente presenti. Non ricordo il rif. di legge ma nel caso delle autorimesse private occorre considerare almeno un disabile ogni 20 posti auto; quindi nel tuo caso 2x0,7=1,4m2 + 1 su sedia a ...
- ven feb 28, 2025 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
- Risposte: 3
- Visite : 1152
Re: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Grazie tante, confermi quanto avevo ipotizzato.
- gio feb 27, 2025 20:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
- Risposte: 3
- Visite : 1152
Re: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Aggiungo che l'edificio è un grattacielo a 22 piani, ancora non ho visto le carte ma mi dicono in possesso di CPI..
- gio feb 27, 2025 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scuola su n.2 piani attività soggetta ?
- Risposte: 3
- Visite : 1152
scuola su n.2 piani attività soggetta ?
Buonasera, un ente di formazione per corsi post laurea, attualmente occupa il piano 13 di una palazzina destinata a uffici con doppio vano scala protetto e presenta un affollamento di 60pp. Ora l'intenzione è quella di occupare anche il piano 14 con alteriori aule per una capienza pari a 50 e quindi ...
- ven gen 31, 2025 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
- Risposte: 29
- Visite : 17504
Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
Il T.U. è più tutelante non vi è dubbio, te la puoi giocare se la sala ha lo scopo di ospitare persone esterne ma non lavoratori che "normalmente" occupino tale spazio. E' un paradosso, ma a livello normativo saresti a posto.
- lun dic 09, 2024 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
- Risposte: 7
- Visite : 2285
Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Si basa tutto sulla valutazione del professionista, nel caso specifico molto dipende dal tipo di isolante presente, se è in lana minerale sai ovviamente più tutelato, se parliamo di poliuretano meglio abbandonare il metodo tabellare.
- lun dic 09, 2024 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
- Risposte: 7
- Visite : 2285
Re: Resistenza al fuoco tramezzi "a cassetta"
Per quanto riguarda la "E" con metodo tabellare sono pienamente d'accordo con la tua interpretazione, per la I si potrebbe invece considerare la somma degli spessori delle parti in laterizio, ma sono considerazioni di logica, i requisiti della S2.40 non lo dettagliano ...
- mer ott 09, 2024 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fine lavori impianto IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 2273
Re: Fine lavori impianto IRAI
Io sono dello stesso parere salvo smentite 
- mar ott 08, 2024 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fine lavori impianto IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 2273
Fine lavori impianto IRAI
Buongiorno, al completamento dell'impianto IRAI l'impresa abilitata ha rilasciato dichiarazione di conformità ai sensi 37/08, dichiarando nel modello stesso, di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo ed avendo eseguito le verifiche richieste dalle ...
- mer giu 12, 2024 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 9
- Visite : 1980
Re: Rvita palestra
beh, ad esempio alla gestione dell'emergenza, la formazione della squadra antincendio, carico di incendio, ecc..
- mar giu 11, 2024 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 9
- Visite : 1980
Re: Rvita palestra
Buondi, riprendo l'argomento in quanto mi è stato comunicato che verranno svolte attività CONI e pertanto procederò con applicazione dell'art20 del DM18/03/1996. Ora però, per gli aspetti che non sono trattati nel decreto ed essendo stato abrogato il 10/3/98 a quale norma mi riferisco? rimando al ...
- mar mag 21, 2024 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 9
- Visite : 1980
Re: Rvita palestra
Grazie, avevo ragionato anche io in tal modo.
- mar mag 21, 2024 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita palestra
- Risposte: 9
- Visite : 1980
Rvita palestra
Buongiorno, devo classificare una palestra di una polisportiva che svolgerà attività di minibasket e danza. A mio avviso si può classificare come A1 in quanto prevalentemente saranno presenti bambini/adolescenti che conoscono i locali (come utile riferimento la tabella G3.4 indica le palestre ...
- gio mag 09, 2024 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 725
Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
anche io la penso in tal modo, grazie mille della dritta!
- gio mag 09, 2024 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 725
Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Grazie terminus, quindi a tuo parere è fattibile anche se "sotto" non ho intonaco?
- gio mag 09, 2024 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 725
CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Buongiorno, devo certificare un solaio in laterocemento REI di un locale al p.t. (che non ha carico incendio) da proteggere rispetto ad altra attività posta a p.1.. Secondo Voi è possibile utilizzare la tabella S.2.45-46 considerando la distanza dall'armatura dalla superficie esposta al fuoco del ...
- lun apr 22, 2024 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra uso privato <100 pp
- Risposte: 4
- Visite : 2236
Re: palestra uso privato <100 pp
Che possa comunicare con altre attività soggette sono molto dubbioso anche io. Nel mio caso però avrei una comunicazione con un attività non soggette e non normata come la chiesa, penso che adotterò una porta REI 60, mi sembra più che lecito...
- gio apr 18, 2024 13:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra uso privato <100 pp
- Risposte: 4
- Visite : 2236
palestra uso privato <100 pp
Buongiorno a tutti. Sono alle prese con centro sportivo che sarà adibito principalmente a palestra per attività di Mini-Basket e judo.
Ad oggi è ancora possibile utilizzare il D.M. 18/03/1996 + parti applicabili dei DM 01-02/09/2021.
Detto questo, l'attività non avrà eventi CONI e <100 persone per ...
Ad oggi è ancora possibile utilizzare il D.M. 18/03/1996 + parti applicabili dei DM 01-02/09/2021.
Detto questo, l'attività non avrà eventi CONI e <100 persone per ...
- mer gen 31, 2024 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
- Risposte: 6
- Visite : 1390
Re: Affitti brevi alcune indicazioni
Buongiorno, riprendo il tema per chiedervi come vi comportereste con B&B di nuova realizzazione con impianti di riscaldamento e cottura esclusivamente elettrici.., che senso avrebbe installare rivelatori di monossido si carbonio? Sapete se ci sono stati chiarimenti in merito
?
Grazie
Grazie
- ven mag 20, 2022 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito all aperto
- Risposte: 5
- Visite : 1823
Re: Deposito all aperto
Grazie tante delle conferme!!
- ven mag 20, 2022 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito all aperto
- Risposte: 5
- Visite : 1823
Re: Deposito all aperto
Tra l altro, sopra i 50000 kg di pallet (c.a.2700) è sicuro sia attività 36.1.B? rientra nei prodotti affini giusto?
- gio mag 19, 2022 20:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito all aperto
- Risposte: 5
- Visite : 1823
Deposito all aperto
Domanda forse banale: un deposito di pallet esterno ed attività soggetta a quali capitoli del COPI deve rispondere;?! Io pensavo solo alla S3 con calcolo distanza separazione e all impianto idrico antincendio .. mi sbaglio?
- mer mag 18, 2022 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 2393
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Buondi, io ritengo che la VR non sia dovuta ma sicuramente mette al riparo da eventuali pareri interpretativi dei VVF.. ad ogni modo faccio una domanda: il metro di distanza tra aperture e pannelli va calcolato con la regola del filo teso ??
- mar mag 17, 2022 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 2393
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
assurdo che non ci sia una linea comune da parte dei funzionari.. se mi dici che con la VR non hai avuto problemi mi sa che percorrerò questa strada.
- mar mag 17, 2022 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 2393
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Grazie della risposta..
Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini , ecc ...
Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini , ecc ...
- lun mag 16, 2022 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 2393
PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Buonasera, ho un classico tetto a shed dove verranno installati pannelli FV sulla "schiena" DEL SANDWICH inclinato, restando 30 cm dal colmo. Non avrò EFC ma infissi apribili (SE di tipo SEb). Secondo voi sono a posto con la circolare 1324 del 2012? grazie
- mer apr 20, 2022 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: staffaggio rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 1456
Re: staffaggio rete idranti
Infatti.. io ho perplessità nel far coesistere tubazioni antincendio con altre di diversa natura.. Non è scritta chiaramente la NT, per rami sprinkler è ben indicato, per idranti mah...

- mar apr 19, 2022 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: staffaggio rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 1456
staffaggio rete idranti
Buongiorno, chiedo conferma per la possibilità di far coesistere tubazioni idranti con altri impianti (nel caso specifico aria compressa e antincendio sulla stessa staffa).
A me risulta sia vietato solo per impianti sprinkler, come indicato dalla 12845 pto 17.2.1 .. Attendo Vs parere
grazie
A me risulta sia vietato solo per impianti sprinkler, come indicato dalla 12845 pto 17.2.1 .. Attendo Vs parere
grazie