La ricerca ha trovato 165 risultati

da carlton-banks84
lun mag 03, 2021 23:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 592

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Se vuoi inviare i dati di ingresso della piastra posso provare a calcolare d e vedere se i valori coincidono, sarebbe interessante avere la conferma che anche il mio Excel funziona :mrgreen:
da carlton-banks84
sab mag 01, 2021 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 592

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Si, giusta osservazione, a favore di sicurezza è possibile aumentare la P termica , stavo giusto facendo calcolo per collocare container con multimateriale variabile all’interno.
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 592

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore.. Annex G EN 1991-1-2? personalmente mai utilizzato. Si appendice G, in caso di spazi ristretti permette di salvare capre e cavo...
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 592

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore..
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 592

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

A tale proposito faccio notare che negli esempi illustrati nella pubblicazione INAIL "Compartimentazione Antincendio anno 2020", in tutti i casi studio, il valore di pi non viene mai considerato con la regola del minimo 0,20... Non so se qualcuno ha utilizzato tali pubblicazioni, ma sarebb...
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 592

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Grazie, avete perfettamente ragione, vale anche per il calcolo analitico!
da carlton-banks84
gio apr 29, 2021 13:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 592

Distanza di separazione metodo tabellare

Buongiorno, domanda forse banale ma la pongo comunque per togliere ogni dubbio: nel calcolo con metodo tabellare, nel caso di percentuali di foratura inferiori a 0,2, devo comunque considerare tale valore (appunto 0,2) nel calcolo della distanza? ;mi spiego meglio, come indicato al Punto 8 del S.3.1...
da carlton-banks84
mar apr 27, 2021 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 402

Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

, Anche io me ne sono accorto solo in questa occasione, mi sfugge il motivo di tale limite, fuori dal campo della prevenzione incendi non esistono difatti modelli per la dich di conformità, che potrà essere fatta con solito modello 37/08 ma senza che quest'ultimo sia indicato.. mah :shock: Fuori DM3...
da carlton-banks84
mar apr 27, 2021 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 402

Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

Anche io me ne sono accorto solo in questa occasione, mi sfugge il motivo di tale limite, fuori dal campo della prevenzione incendi non esistono difatti modelli per la dich di conformità, che potrà essere fatta con solito modello 37/08 ma senza che quest'ultimo sia indicato.. mah :shock:
da carlton-banks84
mar apr 27, 2021 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 402

Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

weareblind ha scritto: lun apr 26, 2021 21:18 Rientra fino a 15 kW. Oltre, DICH IMP. A rigore (visto una volta sola).
Non 20? Va beh poco cambia ... per la questione distanza cosa ne pensi weareblind? Grazie
da carlton-banks84
lun apr 26, 2021 22:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 402

Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

Volevo evitare la VR perché non saprei come giustificare il mancato rispetto , se non intervenendo con rivestimenti.. quindi mi sembra di capire che la risposta citata (nota prot. 11913) non sia utilizzabile :?: :!:
da carlton-banks84
lun apr 26, 2021 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Risposte: 9
Visite : 402

IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.

Buonasera a tutti, devo redigere la dich di non aggravio per un FV >20 KW, installato a fine 2012 ed ignorato dal professionista che mi ha preceduto. Sulla copertura, di cui non ho problemi essendo in c.a., ho però classici translucidi non apribili, distanti dai pannelli FV circa 75 - 80 cm. Leggend...
da carlton-banks84
lun mar 15, 2021 13:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ripartizione corrispettivo Ape per bonus110
Risposte: 1
Visite : 210

Re: Ripartizione corrispettivo Ape per bonus110

ripropongo la questione, per chi vorrà dire la sua..
grazie
da carlton-banks84
sab mar 13, 2021 16:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo corrispettivo Ape e ripartizione
Risposte: 2
Visite : 317

Re: Calcolo corrispettivo Ape e ripartizione

Grazie per la risposta. La penso anche io così per asseverazione e ape finale , invece per l’APE iniziale sono propenso ad attribuirla solo a quegli impianti e strutture che incidono sulla prestazione energetica di partenza (no fv colonnine pannelli ecc..)
da carlton-banks84
sab mar 13, 2021 14:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo corrispettivo Ape e ripartizione
Risposte: 2
Visite : 317

Calcolo corrispettivo Ape e ripartizione

Buongiorno, probabilmente la domanda risulterà banale, ma non ho chiaro come ripartire le prestazioni del tecnico che redige ape convenzionale iniziale e finale . Mi spiego; condominio 8 unità con trainante cappotto e sostituzione caldaia condominiale, ed interv trainati fotovoltaico pannelli solari...
da carlton-banks84
sab mar 13, 2021 13:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ripartizione corrispettivi per redazione APE
Risposte: 1
Visite : 491

Ripartizione corrispettivi per redazione APE

Buongiorno, probabilmente la domanda risulterà banale, ma non ho chiaro come ripartire le prestazioni del tecnico che redige ape convenzionale iniziale e finale . Mi spiego; condominio 8 unità con trainante cappotto e sostituzione caldaia condominiale, ed interv trainati fotovoltaico pannelli solari...
da carlton-banks84
sab mar 13, 2021 13:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ripartizione corrispettivo Ape per bonus110
Risposte: 1
Visite : 210

Ripartizione corrispettivo Ape per bonus110

Buongiorno, probabilmente la domanda risulterà banale, ma non ho chiaro come ripartire le prestazioni del tecnico che redige ape convenzionale iniziale e finale . Mi spiego; condominio 8 unità con trainante cappotto e sostituzione caldaia condominiale, ed interv trainati fotovoltaico pannelli solari...
da carlton-banks84
mer lug 29, 2020 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
Risposte: 10
Visite : 1255

RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020

Buongiorno a tutti, come noto dal prossimo novembre sarà abrogato definitivamente il DM 1/2/86. Le autorimesse che abbiano già un progetto approvato possono chiaramente attenersi alla vecchia regola tecnica (art 3 norme finali della nuova RTV). Nel mio caso vorrei procedere alla presentazione del pr...
da carlton-banks84
gio gen 30, 2020 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
Risposte: 6
Visite : 860

Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?

Buonasera, mi aggancio alla discussione per chiedere caso analogo di officina con progetto approvato 10/3/1998 senza SCIA, ora se volessi introdurre una nuova attività deposito olio pari 1mc, sarebbe possibile non usare il codice per tale attività ma bensì il vecchio D.M. 31/7/1934?
da carlton-banks84
mer ott 09, 2019 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
Risposte: 2
Visite : 614

Re: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO

Grazie per la conferma. L'esigenza del portone scorrevole è di mantenere il serramento esistente a vetri che garantisce la costante visibilità tra i locali senza ricorrere a porte rei vetrate (assai onerose).
Grazie ancora, anche io non vedevo impedimenti in tal senso se non di interferenza tra i due.
da carlton-banks84
mer ott 09, 2019 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
Risposte: 2
Visite : 614

PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO

Buongiorno a tutti, per compartimentare locale ufficio da produzione ho necessità di installare portone REI 60.Nella luce del foro è presente attualmente un'infisso con porta facilmente apribile da maniglione tale porta non è identificata come uscita di sicurezza . Ora, esistono controindicazioni pe...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 1558

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Occorre cmq passare dal calcolo della progettazione prestazionale corretto?
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 1558

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Il succo è questo: nella compartimentazione (S.3) non mi viene più richiesto il requisito della distanza di sep > dell'altezza max dell'edificio.. Sicuramente nel capitolo S.3 non viene più richiesto perchè ti viene già prescritto nel capitolo S.2. Nel capitolo della compartimentazione non devi ver...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 1558

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Tocca darti ragione :( :mrgreen:
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 1558

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Il succo è questo: nella compartimentazione (S.3) non mi viene più richiesto il requisito della distanza di sep > dell'altezza max dell'edificio..
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 1558

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Quanto dici è sicuramente corretto, ciò che non mi è chiaro a questo punto è il motivo per cui dovrei preoccuparmi di verificare un eventuale collasso della struttura principale quando dopo 30 minuti ho evacuato tutti i locali di lavoro, come richiesto per il livello di prestazione II. Devi garanti...
da carlton-banks84
ven giu 14, 2019 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 1558

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Intanto grazie della risposta. Quanto dici è sicuramente corretto, ciò che non mi è chiaro a questo punto è il motivo per cui dovrei preoccuparmi di verificare un eventuale collasso della struttura principale quando dopo 30 minuti ho evacuato tutti i locali di lavoro, come richiesto per il livello d...
da carlton-banks84
gio giu 13, 2019 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 1558

CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Buonasera, mi trovo a verificare il livello di prestazione per la resistenza al fuoco, per rientrare nel livello II occorre una distanza di separazione da altre opere da costruzione.. qui nasce il mio dubbio poichè lo stabilimento è stato collegato con una palazzina uffici (costruita successivamente...
da carlton-banks84
lun apr 08, 2019 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dlgs 81/08 e VVF
Risposte: 3
Visite : 742

Re: dlgs 81/08 e VVF

Dlgs 81/08 Art 43 comma e-bis) il Ddl garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzio...
da carlton-banks84
lun mar 18, 2019 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 74 bruciatore industriale
Risposte: 8
Visite : 1275

Re: attività 74 bruciatore industriale

Concordo con tutto ciò che hai espresso. sempre considerata attività 74 anche se molti tecnici erroneamente non la pensano così..
da carlton-banks84
mer ott 17, 2018 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 3576

Re: Tegolo TT

grazie della risposta, cosa intendi totale massima superiore? il mio fondello è praticamente di larghezza costante quindi come pensavo b=bw?
grazie ancora
da carlton-banks84
mer ott 17, 2018 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 3576

Re: Tegolo TT

Nessuna delucidazione?
da carlton-banks84
mar ott 16, 2018 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 3576

Re: Tegolo TT

Buongiorno riprendo questo post per chiedere un'informazione veloce. Premetto che l'elemento TT in esame ha larghezza d'anima bw 100, sufficiente per R60, ma non riesco a chiarirmi sulla larghezza b.. posso considerare quella totale del tegolo o è coincidente con la bw? Grazie a chi darà il suo cont...
da carlton-banks84
lun ott 01, 2018 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI PROT. ATTIVA A SERVIZIO DI ATTIVITA' FUORI CPI
Risposte: 5
Visite : 1022

Re: IMPIANTI PROT. ATTIVA A SERVIZIO DI ATTIVITA' FUORI CPI

Non vedo quale sia il problema. Presenta il rinnovo solo per la centrale termica, allega il rinnovo di 5 anni fa e riallega anche la dichiarazione di eliminazione dell’altra attività e fine del film. Esattamente. Penso che questa soluzione sia già stata prevista dalla collega, la domanda è se qualc...
da carlton-banks84
lun ott 01, 2018 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COLLAUDO IMPIANTO SPRINKLER AD UMIDO
Risposte: 0
Visite : 858

COLLAUDO IMPIANTO SPRINKLER AD UMIDO

Buon lunedì a tutti, sono alle prese con il collaudo di n.3 impianti Sprinkler distribuiti da unica rete antincendio. Ciascuno dotato di inspector test per prova di pressione e portata. Ora, non essendo esperto di tali impianti sono andato a studiarmi la relazione tecnica e relativi calcoli effettua...
da carlton-banks84
gio mar 15, 2018 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta
Risposte: 6
Visite : 1769

Re: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta

Si in realtà anche io volevo sapere se avevo volato delle proroghe.... si non mi risulta che il termine del 7/10/2016 sia stato prorogato se non per alcune attività (scuole e alberghi mi pare) e quindi ad oggi una autorimessa > 300 mq che prima era < 9 posti auto è semplicemente da trattare come un...
da carlton-banks84
gio mar 15, 2018 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta
Risposte: 6
Visite : 1769

Re: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta

Tu devi "illuminare" la strada ai non tecnici spiegando a cosa vanno incontro poi le scelte spettano a loro..
Dal momento che la regola tecnica esiste allora è obbligatorio rispettarla e questo deve essere chiaro e limpido.. :!: :!: :!: :!: :!:
da carlton-banks84
gio mar 15, 2018 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta
Risposte: 6
Visite : 1769

Re: autorimessa 9 box - 400 mq - oggi soggetta

Alla faccia del NUOVO... cmq io ero rimasto a questa situazione rispondendo alla prima domanda.... Alle attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi per la prima volta attraverso l'inserimento nell'elenco del DPR 151/2011, (art. 4 commi 2bis e 2ter)è concesso più tempo per provvedere...
da carlton-banks84
mar mar 13, 2018 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
Risposte: 3
Visite : 986

Re: Nuovo capannone senza rete idranti

E' la valutazione del rischio incendio che lo determina e nello specifica tu professionista che devi considerare la necessità di tale impianto..
da carlton-banks84
lun mar 12, 2018 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 2097

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

certamente, controlla cmq cosa risulta nel CPI del 2002...
da carlton-banks84
lun mar 12, 2018 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 2097

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

impianto sono previsti nel CPI o nella SCIA antincendio protocollata dal Comando VVF? Devi partire da li..., se il tecnico precedente poi, per qualche motivo, non ha asseverato tutti gli impianti è già andata di lusso fino ad oggi e devi provvedere tu se, viceversa, sono impianti in attività non sog...
da carlton-banks84
lun gen 22, 2018 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato
Risposte: 4
Visite : 831

Re: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato

devi sempre verificare se ti trovi in spazio scoperto..il porticato che aggetto ha? vedi rif normativo DM 30-11-83 definizioni prev. incendi
da carlton-banks84
lun gen 22, 2018 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato
Risposte: 4
Visite : 831

Re: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato

Se effettivamente ha proprietà di spazio scoperto, non è necessario il trattamento degli attraversamenti-
da carlton-banks84
ven gen 19, 2018 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Differenza di temperatura parete E.I.
Risposte: 7
Visite : 1534

Re: Differenza di temperatura parete E.I.

L'unico che ho trovato è dalla vecchia circolare 91/61 : ART. 3 - ELEMENTI DETERMINANTI LA RESISTENZA AL FUOCO.."Gli elementi che determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno, eseguite secondo le modalità indicate nell'Art. 2 dell'Appendice, sono i seguenti:......3.1.2...
da carlton-banks84
ven gen 19, 2018 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Differenza di temperatura parete E.I.
Risposte: 7
Visite : 1534

Re: Differenza di temperatura parete E.I.

Vado a memoria.. 150 gradi massimo sul lato non esposto per i rispettivi minuti di durata al fuoco-
da carlton-banks84
gio gen 18, 2018 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza finestre - aerazione box
Risposte: 5
Visite : 1350

Re: Distanza finestre - aerazione box

Potrebbero essere indicazioni da piani regolatori ecc.. oppure buon senso date le caratteristiche della rimessa..perchè nella sostanza alla sig.ra Maria non ha piacere di sentire odore di gas di scarico in casa.
da carlton-banks84
gio gen 18, 2018 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: L'uovo è "combustibile"?
Risposte: 19
Visite : 3302

Re: L'uovo è "combustibile"?

Ci potresti dire quale a potere calorifico è associato?
da carlton-banks84
gio gen 18, 2018 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza finestre - aerazione box
Risposte: 5
Visite : 1350

Re: Distanza finestre - aerazione box

Non mi srisultano prescrizioni o limitazioni in tal senso.