Buongiorno, tema già discusso più volte ma richiedo ulteriori chiarimenti.
Ho una piccola autorimessa interrata < 1000 m2 con comunicazione alle estremità del corsello con n.2 vani scala condominiale e rampa aperta centrale con pendenza > 20%. Il dubbio è questo, la rampa non fa parte delle vie di esodo essendo aperta e configurabile direttamente come spazio scoperto e quindi luogo sicuro. Per il principio di garantire la sicurezza dell'esodo di eventuali disabili presenti a vostro parere è necessario creare spazio calmo nel filtro verso il condominio oppure l'esodo in piano fino all'imbocco della salita della rampa sarebbe sufficiente
grazie
Secondo il mio umile parere, l'area alla base della rampa, pur essendo aerata, fa parte del compartimento autorimessa o è comunque soggetta a irraggiamento/fumi in caso di incendio. Il filtro fumo, invece, garantisce una protezione superiore e la separazione fisica.
Inoltre secondo il Codice (Capitolo S.4 - Esodo), se non è possibile garantire il raggiungimento di un luogo sicuro dinamico (all'esterno e in piano) in autonomia:
1) È necessario prevedere uno Spazio Calmo;
2) Lo spazio calmo serve a permettere alla persona con disabilità di attendere i soccorsi in un luogo protetto dal fuoco e dal fumo, comunicando con l'esterno (sistema di comunicazione bidirezionale).