- ven mag 23, 2025 13:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 14
- Visite : 289
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
Scusa: ma è una lastra andante o solo sopra tubo; a me questa soluzione non è mai particolarmente piaciuta e alcuni produttori stessi la considerano così e così; agli acustici, ad esempio, non piace.
A questo punto, spendi 20-30 €/mq in più (non sono pochi, ci mancherebbe), ma pensa al gesso ...
- ven mag 23, 2025 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 14
- Visite : 289
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
Cosa intendi? Livellina sopra al sistema a secco?
sì, quindi non è più propriamente a secco...; la questione è che la verifica dei carichi non viene quasi mai presa in seria considerazione, ma a volte, in certi situazioni, la livellina è d'obbligo
Per tua esperienza anche nel residenziale ...
- ven mag 23, 2025 10:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 14
- Visite : 289
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
omunque, con i sistemi a secco (soprattutto se sotto cìè EPS), va valutata molto bene la questione carichi; alla fine la livellina di 1 cm vi va, quasi sempre
Cosa intendi? Livellina sopra al sistema a secco?
sì, quindi non è più propriamente a secco...; la questione è che la verifica dei ...
- ven mag 23, 2025 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 14
- Visite : 289
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
personalmente preferisco comunque massetti autolivellanti slim ma non a secco, mi sembrano + pratici
in genere sì, ma a volte è richiesto il secco, o per motivi di tipologia di costruzione, oppure per non avere getti umidi in caso di edifici storici e situazioni simili. Comunque, con i sistemi ...
- ven mag 23, 2025 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 14
- Visite : 289
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
Scusa: ma è una lastra andante o solo sopra tubo; a me questa soluzione non è mai particolarmente piaciuta e alcuni produttori stessi la considerano così e così; agli acustici, ad esempio, non piace.
A questo punto, spendi 20-30 €/mq in più (non sono pochi, ci mancherebbe), ma pensa al gesso fibra ...
A questo punto, spendi 20-30 €/mq in più (non sono pochi, ci mancherebbe), ma pensa al gesso fibra ...
- gio mag 15, 2025 14:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stima bunker esami diagnostici e sale operatorie
- Risposte: 4
- Visite : 1431
Re: Stima bunker esami diagnostici e sale operatorie
Se devi mettere generatori e UTA sei lontanissimo. Se hai già fluidi, aria e gas, forse ci stai dentro.
Aggiungo una postilla, se la sala è ISO5 mettici un +30% rispetto ad una ISO7.
allora rivedrò bene i conti..., nel budget che ho calcolato non sono compresi:
- produzione fluidi (va in un ...
- mer mag 14, 2025 18:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stima bunker esami diagnostici e sale operatorie
- Risposte: 4
- Visite : 1431
Stima bunker esami diagnostici e sale operatorie
Ciao a tutti,
per un ampliamento di un bunker adibito a servizi diagnostici (TAC , ecc..) e sala operatoria ho fatto una previsione di spesa; siccome non ho troppa dimestichezza con parametri di questa tipologia di edificio negli ultimi anni (gli ultimi lavori tipo ospedalieri risalgono a 10 anni fa ...
per un ampliamento di un bunker adibito a servizi diagnostici (TAC , ecc..) e sala operatoria ho fatto una previsione di spesa; siccome non ho troppa dimestichezza con parametri di questa tipologia di edificio negli ultimi anni (gli ultimi lavori tipo ospedalieri risalgono a 10 anni fa ...
- lun mag 12, 2025 15:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione oppure pompa di calore?
- Risposte: 10
- Visite : 2374
Re: Caldaia a condensazione oppure pompa di calore?
Dipende molto dal budget, dagli spazi che hai a disposizione e se fai lavori di ristrutturazione generale.
Se le risposte sono:
- poco
- pochi
- pochi o nulli
Risposta:
- caldaia a condensazione.
Se le risposte sono:
- poco
- pochi
- pochi o nulli
Risposta:
- caldaia a condensazione.
- gio mag 08, 2025 09:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcoli Termotecnica
- Risposte: 26
- Visite : 6145
Re: Calcoli Termotecnica
nel caso non dimenticare l'autotune :roll:
questa è mitica, rimarrà negli annali del forum! :D
Per l'autore del post: credo che tu abbia preso una "cantonata" non capendo il significato delle varie risposte.
Mi dispiace davvero che una domanda ed una discussione finisca così, prova a ...
- mer apr 23, 2025 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 10271
Re: Funzionamento autoclave
Ovviamente si fa sempre un by-pass
- ven apr 18, 2025 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio caldaia nuova
- Risposte: 9
- Visite : 3686
Re: Consiglio caldaia nuova
Buonasera a tutti,
sto per acquistare una caldaia nuova, potenza 24 Kw o 28 Kw, e volevo chiedere alcuni consigli. Conviene ancora acquistare una caldaia ad accumulo o è consigliabile prenderne solo a condensazione? In quest'ultimo caso, pensavo di installare una pompa per scarico condense ...
- ven apr 18, 2025 18:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio caldaia nuova
- Risposte: 9
- Visite : 3686
Re: Consiglio caldaia nuova
Ciao,
questo è un forum di progettisti, le vostre domande andrebbero poste ad installatori, rivenditori e simili.
Alcuni prezzi li trovi, banalmente su internet
questo è un forum di progettisti, le vostre domande andrebbero poste ad installatori, rivenditori e simili.
Alcuni prezzi li trovi, banalmente su internet
- mer apr 16, 2025 12:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 10271
Re: Funzionamento autoclave
tutto vero.... a parte per Milano
- mer apr 16, 2025 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 10271
Re: Funzionamento autoclave
Non fa riferimento a serbatoi per riserva idrica di continuità di servizio.
A me MM ha subordinato l'accettazione della richiesta di allaccio a nuovo contatore per un condominio di nuova costruzione (facendo riferimento per l'appunto all'estratto riportato da NNN), alla rimozione della ...
- ven apr 11, 2025 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 10271
Re: Funzionamento autoclave
In sintesi:
- può essere solo un "suppressore" ovvero aumento solo la pressione in arrivo dall'Ente Erogatore; in questo caso NON hai riserva di acqua
è ammessa come soluzione?
mi spiego, non credo si possa "succhiare" acqua dall'acquedotto
probabile, dipende anche dal regolamento dell ...
- ven apr 11, 2025 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 10271
Re: Funzionamento autoclave
Ciao,
certo, l'autoclave ti garantisce la pressione costante alle tue utenze.
In sintesi:
- può essere solo un "suppressore" ovvero aumento solo la pressione in arrivo dall'Ente Erogatore; in questo caso NON hai riserva di acqua
- se inserisci un accumulo di acqua, di tot. capacità secondo la ...
certo, l'autoclave ti garantisce la pressione costante alle tue utenze.
In sintesi:
- può essere solo un "suppressore" ovvero aumento solo la pressione in arrivo dall'Ente Erogatore; in questo caso NON hai riserva di acqua
- se inserisci un accumulo di acqua, di tot. capacità secondo la ...
- mer apr 02, 2025 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti Water Loop Heat Pump
- Risposte: 4
- Visite : 945
Re: Impianti Water Loop Heat Pump
Li hanno presentati tutti contenti per la riqualificazione dei vecchi condomini a radiatori..... alla prima osservazione sulla contabilizzazione il castello è cascato...
Forse per scuole ed edifici pubblici senza contabilizzazione, potrebbero avere un senso.
Forse per scuole ed edifici pubblici senza contabilizzazione, potrebbero avere un senso.
- ven mar 28, 2025 14:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Controparete e Requisiti minimi
- Risposte: 5
- Visite : 6657
Re: Controparete e Requisiti minimi
La controparete a scopo impiantistico io non la considererei intervento sull'involucro. E' più simile a un "rivestimento" interno, perchè allora dovresti fare lo stesso ragionamento nel caso facessi un intonaco interno, o una lastra in cartongesso in aderenza (ad es. REI).
La questione 10 ...
- mer mar 26, 2025 09:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 5770
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
La mia idea era di lanciare tangenziale in basso su un lato (se non ci sono banchi, appedini etc) e riprendere dall'altro. Ho visto delle simulazioni di Officina Volta dove davano poca importanza alla ripresa e molta + all'immissione.
Confermo, non solo Volta, ma anche Trox, ad esempio. Ad ...
- mar mar 25, 2025 13:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 5770
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
Se ti interessa approfondire la questione lancio e distribuzione, ci sono alcuni produttori di diffusione che a catalogo hanno grafici con cui calcolare il lancio in funzione delle varie caratteristiche, alcuni (mi viene in mente trox) hanno anche dei software con cui simulare il locale.
Si ne ...
- lun mar 24, 2025 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 5770
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
Dipende anche dai regolamenti di igiene locali. come linea di indirizzo presa aria a 4 metri dal piano di campagna, 6 metri se in prossimità di strade o altre fonti di inquinamento, ed espulsione sopra il tetto. Distanza minima tra presa ed espulsione 8 metri con presa sopravento in funzione ...
- lun mar 24, 2025 13:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 5770
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
Scuola privata o pubblica?bladex ha scritto: lun mar 24, 2025 11:05 Salve a tutti.
Il mio quesito riguarda il settore della ventilazione meccanica controllata, per esattezza in edifici scolastici, quindi non settore residenziale;
- lun mar 24, 2025 13:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 5770
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
Dipende anche dai regolamenti di igiene locali. come linea di indirizzo presa aria a 4 metri dal piano di campagna, 6 metri se in prossimità di strade o altre fonti di inquinamento, ed espulsione sopra il tetto. Distanza minima tra presa ed espulsione 8 metri con presa sopravento in funzione della ...
- mar mar 18, 2025 08:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
- Risposte: 30
- Visite : 8933
Re: Problema dimensionamento impianto fancoil
credici, forse sono anche pochiStecca ha scritto: lun mar 17, 2025 22:59 Non mi torna però che l'idraulico mi abbia calcolato 5 metri di prevalenza, se appunto con i tubi siamo a 2.6 circa. Non credo che curve, valvola a due vie e fancoil siano altri 2.5 metri di perdita.. gli chiedo di verificare nuovamente
- mer mar 12, 2025 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vapori cottura piano induzione
- Risposte: 30
- Visite : 8531
Re: Vapori cottura piano induzione
Infatti, è sempre il rischio delle discussioni sui forum...ponca ha scritto: mar mar 11, 2025 19:17 nessuno voleva invitare a non rispettare la legge come adesso viene insinuato
- mar mar 11, 2025 16:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vapori cottura piano induzione
- Risposte: 30
- Visite : 8531
Re: Vapori cottura piano induzione
Il termine "combustione" non lascia spazio ad interpretazioni tecniche. Così come il richiamo alla 7129.
E' da qui che nasce il dubbio, almeno per me, riguardo ai piani ad induzione, cappe filtranti e quant'altro, così come il Regolamento lascia intendere nel punto richiamato per attività non ...
- mar mar 11, 2025 16:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vapori cottura piano induzione
- Risposte: 30
- Visite : 8531
Re: Vapori cottura piano induzione
Il Comune di Firenze NON ammette espuslione a parete di aspirazione di canne fumarie. PUNTO.
Nel Regolamento Edilizio all'art. 32 comma 1 cita: "Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra
della copertura degli edifici, portato ad altezza di almeno ...
- ven mar 07, 2025 08:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Produzione ACS in affittacamere
- Risposte: 8
- Visite : 1703
Re: Produzione ACS in affittacamere
Perchè immaginare, quando c'è una norma tecnica da seguire?
Ovviamente anche io immagino, penso e verifico da esperienza, ma direi che il primo suggerimento corretto non sia questo...
Ovviamente anche io immagino, penso e verifico da esperienza, ma direi che il primo suggerimento corretto non sia questo...
- gio mar 06, 2025 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 23135
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Altro dubbio che ho (e che mi hanno sollevato proprio a un seminario sul metodo della firma energetica): tale metodo OK che funziona se applicato correttamente, ma a livello di legge è utilizzabile? Mi riferisco a una eventuale causa o contestazione da parte di un ipotetico utente nei confronti di ...
- gio mar 06, 2025 09:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 23135
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Detto ciò, sul discorso "normativo" ho anch'io qualche perplessità: l'obbligo delle ore di utilizzo giornaliere si applica solo agli impianti alimentati da caldaie o anche da pompe di calore? E solo per impianti funzionanti "ad alta temperatura" o anche a bassa/media? Questa è una cosa su cui non ...
- gio mar 06, 2025 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 23135
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Art. 4. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 ...
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 ...
- gio mar 06, 2025 08:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 23135
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Avevamo detto di non utilizzare più certi toni.NoNickName ha scritto: mer mar 05, 2025 23:02 inutile dire che gli ultimi due messaggi qua sopra sono pattumiera.
È assolutamente inaccettabile il tuo modo di confronto ed utilizzo di terminologia.
- mar mar 04, 2025 17:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldare e raffrescare un chiostro
- Risposte: 61
- Visite : 20349
Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro
Mi pare però che sia ancora in vigore l'esclusione di fabbricati isolati con superficie minore di 50 mq, forse qualcosa rientra in questa casistica.
/quote]
si intende fabbricati "isolati" nel senso non attaccati a nessun edificio, ovvero pavimento, quattro pareti esterne e tetto ...
- lun mar 03, 2025 14:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Muffa intorno ai serramenti
- Risposte: 22
- Visite : 5925
Re: Muffa intorno ai serramenti
stavolta, concordo con NNN
- ven feb 28, 2025 11:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldare e raffrescare un chiostro
- Risposte: 61
- Visite : 20349
Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro
per no a pavimento intendi radiante oppure potresti installare fan coil incassati a pavimento su tutto il perimetro?
- ven feb 28, 2025 11:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldare e raffrescare un chiostro
- Risposte: 61
- Visite : 20349
Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro
Il tetto del chiostro cioè di quella parte quadrata è tutto di vetro
- ven feb 28, 2025 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldare e raffrescare un chiostro
- Risposte: 61
- Visite : 20349
Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro
come prima cosa: puoi intervenire sostituendo il lucernario?
- mar feb 25, 2025 16:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: selezione valvole KVS
- Risposte: 7
- Visite : 1654
Re: selezione valvole KVS
diametro inferiore di un diametro rispetto al diametro della tubazione
LA REGOla dell'idraulico (così la chiamo perchè me l'ha insegnata un idraulico)
No dai... all'idraulico gliela avrà suggerita uno di noi... :D
A parte tutto, come "regola" generale di dimensionamento e verifica ...
- gio feb 20, 2025 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bollitore impianto centralizzato
- Risposte: 26
- Visite : 6213
Re: Bollitore impianto centralizzato
C'è un "bollitore centrale" che manda l'ACS a ogni appartamento. Ciascun appartamento è dotato di bollitore termoelettrico. A me, in cima, l'acqua arriva appena tiepida, insufficiente anche per una doccia veloce. I consumi sono (giustamente, ma per me è una sventura) sdoppiati tra riscaldamento e ...
- lun feb 17, 2025 13:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto termosifoni
- Risposte: 6
- Visite : 1094
Re: Nuovo impianto termosifoni
Sì, lo puoi fare, ma la vera domanda è: perchè ci stai pensando te e non un tecnico incaricato, visto che comunque dovrai predisporre delle pratica secondo quanto previsto dalla legge?
- mer feb 12, 2025 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
- Risposte: 65
- Visite : 25569
Re: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
Immaginando lo scenario peggiore se si buca lo scambiatore e non partono le sicurezze potresti ritrovare propano in casa.
Il propano ha una densità di quasi il triplo..si accumula in basso e ha un range di esplosività più ampio. Ergo ben peggio del metano. Inoltre per il peso la ...
- mar feb 11, 2025 19:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Barriera vapore su soffitta non riscaldata
- Risposte: 6
- Visite : 1924
Re: Barriera vapore su soffitta non riscaldata
Ciao a tutti,
chiedo per un'amica...davvero, non per scherzo e si sa, in questi casi, è il peggio che ti possa capitare :mrgreen:
zona climatica D - Ambiente soffitta da riscaldare:
Copertura esistente: coppi e tegole+guaina imp.+solettina (4-5 cm)+tavelle (6 cm)
oggetto: coibentare dall'interno ...
chiedo per un'amica...davvero, non per scherzo e si sa, in questi casi, è il peggio che ti possa capitare :mrgreen:
zona climatica D - Ambiente soffitta da riscaldare:
Copertura esistente: coppi e tegole+guaina imp.+solettina (4-5 cm)+tavelle (6 cm)
oggetto: coibentare dall'interno ...
- mar feb 04, 2025 16:48
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Modifica sostanziale
- Risposte: 6
- Visite : 13877
Re: Modifica sostanziale
per me nessun dubbio:
- cambi caldaia (sistema di generazione), non importa se da caldaia a caldaia...sempre nuova la metti
- installi delle nuove tubazioni (sistema di distribuzione)
- cambi o metti mano al sistema di emissione (anche solo lo spostamento dei radiatori...)
= Ristrutturazione ...
- cambi caldaia (sistema di generazione), non importa se da caldaia a caldaia...sempre nuova la metti
- installi delle nuove tubazioni (sistema di distribuzione)
- cambi o metti mano al sistema di emissione (anche solo lo spostamento dei radiatori...)
= Ristrutturazione ...
- dom gen 26, 2025 10:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Socal e PDC
- Risposte: 21
- Visite : 3151
Re: Socal e PDC
.... sul caldo .... ne stiamo scoprendo delle belle (parlo di macchine con richiesta di collaudo in fabbrica...)
Non ho capito: state collaudando macchine?.
Per alcuni Committenti viene richiesto il collaudo operativo della macchina in fabbrica prima della consegna e noi, in qualità di ...
- sab gen 25, 2025 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Socal e PDC
- Risposte: 21
- Visite : 3151
Re: Socal e PDC
Ne aggiungo una di perplessità: differenza tra la resa dichiarata dai "produttori" di PdC e la resa riscontrata in pratica.
E le perplessità riscontrabili sul software che gestisce il funzionamento delle stesse.
Sul freddo tanto tanto...., ma sul caldo :shock: .... noi ne stiamo scoprendo delle ...
- gio gen 23, 2025 08:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi del riscaldamento in facciata
- Risposte: 4
- Visite : 1163
Re: Tubi del riscaldamento in facciata
Ho progettato il riscaldamento a radiatori di un edificio vecchio
con muri portanti in pietra e solai a volta di botte...
Non rifanno i pavimenti e devono mettere l'impianto di riscaldamento a radiatori.
Io ho messo la caldaia nell'interrato poi, alla vecchia, facevo una dorsale orizzontale ...
- mar gen 21, 2025 08:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto a pavimento e parquet dell'architetto
- Risposte: 49
- Visite : 13280
Re: impianto a pavimento e parquet dell'architetto
a me è già capitato di fare impianti radianti in edifici non coibentati con dispersioni elevate e devo dire che nella pratica si è sempre raggiunto comunque il comfort, probabilmente nel caso in esame l'ambiente è particolarmente dispersivo.
concordo. Ricordo una realizzazione dove il ...
- lun gen 20, 2025 16:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto a pavimento e parquet dell'architetto
- Risposte: 49
- Visite : 13280
Re: impianto a pavimento e parquet dell'architetto
a me è già capitato di fare impianti radianti in edifici non coibentati con dispersioni elevate e devo dire che nella pratica si è sempre raggiunto comunque il comfort, probabilmente nel caso in esame l'ambiente è particolarmente dispersivo.
concordo. Ricordo una realizzazione dove il cliente ...
- lun gen 20, 2025 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto a pavimento e parquet dell'architetto
- Risposte: 49
- Visite : 13280
Re: impianto a pavimento e parquet dell'architetto
mi torna che l'ambiente che sto studiando non arriva a 20°C 8troppe dispersioni, ecc.) ma con 48-46°C di temperatura dell'acqua che gli circola dentro comunque la temperatura superficiale deve essere superiore a 27°C. Ok le dispersioni elevate, ma non possono limitare così tanto la T superficiale ...
- sab gen 18, 2025 12:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto a pavimento e parquet dell'architetto
- Risposte: 49
- Visite : 13280
Re: impianto a pavimento e parquet dell'architetto
la pdc sta spingendo a cannone, l'impianto a Bologna si progetta con -5°C e ce ne sono mediamente 5°C in questi giorni, arrivo in ambiente a 19,4°C con una sensazione comunque di disconfort (probabilmente anche a causa delle pareti fredde).. se per te è perfetto, bene così
Esatto, ma avete ...