La ricerca ha trovato 33 risultati
- ven mar 13, 2026 20:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: E' fattibile passare da questo impianto monotubo a...
- Risposte: 5
- Visite : 617
Re: E' fattibile passare da questo impianto monotubo a...
Condivido quanto fatto da Esa, altro non è che la tua indicazione ma con queste modifiche, altrimenti l'acqua non circola nei radiatori. Occhio al bilanciamento.
- lun mar 02, 2026 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 11996
Re: VMC per ambulatori dentistici
Come mai dici per suicidarsi?arkanoid ha scritto: lun mar 02, 2026 11:41 E' una norma che va bene per pulircisi il cul0. Ma l'europa vuole suicidarsi, per cui ci tocca suicidarci.
- lun mar 02, 2026 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 11996
Re: VMC per ambulatori dentistici
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
Forse leggendola?
"Leggendola" ma mi metti lo screen di un sito web. Forse ti converrebbe comprarla e vedere che non c'entra nulla con ...
- sab feb 28, 2026 14:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 11996
Re: VMC per ambulatori dentistici
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07 Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
- sab feb 28, 2026 14:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 11996
Re: VMC per ambulatori dentistici
Esiste un libro, un manuale o qualcosa del genere per approfondire la uni 16798?
Norma davvero molto semplice, basta leggerla assieme all'allegato nazionale pubblicato a novembre.
Propone 3 metodi per la stima della portata di ricambio, ma poi nell'allegato nazionale (italiano) viene ...
- mer feb 18, 2026 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
- Risposte: 14
- Visite : 5702
Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Perché dici? Io non bevo l'acqua calda...NoNickName ha scritto: mer feb 18, 2026 12:10Sì, ma te li bevi comunque i polifosfati e gli ortofosfati.ererpo ha scritto: mer feb 18, 2026 09:17 Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia/pdc per fare l'ACS. Non su tutta la linea di fredda.
E già che ci sei mettili anche sul reintegro.
- mer feb 18, 2026 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
- Risposte: 14
- Visite : 5702
Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc
L'acqua, non l'acqua calda. L'acqua fredda contenenti polifosfati è soggetta allo stesso processo fisico di decomposizione, una volta riscaldata.
Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia ...
- mar feb 17, 2026 20:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
- Risposte: 14
- Visite : 5702
Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Quindi non usare l'acqua del rubinetto per la pasta, il thè e altre bevande o alimenti riscaldati ad alta temperatura.
Il dosatore dei polifosfati deve essere messo solo sul reintegro dell'impianto riscaldamento e sull'alimentazione degli elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie), non su ...
- mar feb 10, 2026 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
- Risposte: 9
- Visite : 4014
- mar feb 10, 2026 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
- Risposte: 9
- Visite : 4014
- lun feb 02, 2026 21:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Interpretazione ricambi aria
- Risposte: 18
- Visite : 6375
Re: Interpretazione ricambi aria
Giusto. GrazieRonin ha scritto: lun feb 02, 2026 19:25 premesso che i ricambi orari sono i più bassi tra i due valori (non i più alti), mi sembra strano che per uno studio dentistico servano i volumi di una sterilizzazione da sala operatoria.
verifica bene
- lun feb 02, 2026 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Interpretazione ricambi aria
- Risposte: 18
- Visite : 6375
Re: Interpretazione ricambi aria
Eh sì, stesso discorso di prima...
- lun feb 02, 2026 16:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Interpretazione ricambi aria
- Risposte: 18
- Visite : 6375
Re: Interpretazione ricambi aria
I ricambi orari non vanno visti come somma di estrazione ed immissione, ma come la più alta delle due perché se il locale è in depressione, quella che non immetti tramite ventilazione meccanica, entra naturalmente per infiltrazione. Quindi nel tuo caso i ricambi sarebbero 7-8 vol/h
- ven gen 23, 2026 21:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento impianto alta e bassa temperatura
- Risposte: 6
- Visite : 2731
Re: Funzionamento impianto alta e bassa temperatura
Premetto di star facendo solo delle ipotesi.
Essendoci due termostati in ambiente che comandano i due circuiti separati, di base funziona il circuito a bassa temperatura e, nel caso in cui non riesca a mantenere in temperatura l'ambiente, parte quello ad alta temperatura. Per esempio il termostato ...
Essendoci due termostati in ambiente che comandano i due circuiti separati, di base funziona il circuito a bassa temperatura e, nel caso in cui non riesca a mantenere in temperatura l'ambiente, parte quello ad alta temperatura. Per esempio il termostato ...
- ven gen 16, 2026 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione Meccanica Interrato
- Risposte: 9
- Visite : 2571
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
Esatto, la temperatura di rugiada rimane quella dell'aria esterna, quindi molto alta.
Penso ci siano soluzioni migliori, anche un semplice deumidificatore
Penso ci siano soluzioni migliori, anche un semplice deumidificatore
- ven gen 16, 2026 10:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione Meccanica Interrato
- Risposte: 9
- Visite : 2571
Re: Ventilazione Meccanica Interrato
Sì più che altro è che in estate l'aria ha un elevato contenuto di umidità (in termini assoluti...g/kg), quindi con la pura VMC non riuscirai quasi mai a deumidificare
- dom gen 11, 2026 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 32
- Visite : 10043
Re: Problema diametro tubi
Allora...
Tra ieri e oggi ho cercato di bilanciare i radiatori, come mi avete suggerito.
I risultati sono stati apprezzabili al piano terra: l'ultimo radiatore da poco-poco-caldo è passato a mezzo-caldo, mentre il penultimo da mezzo-caldo a 3/4 di caldo. Non mi lamento, anzi...
Al primo piano ...
- ven gen 09, 2026 17:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 141837
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Sconsiglia fortemente di usare l'inerziale come disgiuntore per rimescolamenti
- ven gen 09, 2026 12:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 141837
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Ciao,
personalmente non sono un grande fan del volano termico come separatore idraulico per via dei rimescolamenti.
Piuttosto andando su impianti più grandi si può ragionare sul lasciare il volano sul ritorno e mettere idoneo separatore idraulico primario secondario, che è studiato per avere meno ...
personalmente non sono un grande fan del volano termico come separatore idraulico per via dei rimescolamenti.
Piuttosto andando su impianti più grandi si può ragionare sul lasciare il volano sul ritorno e mettere idoneo separatore idraulico primario secondario, che è studiato per avere meno ...
- gio gen 08, 2026 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 32
- Visite : 10043
Re: Problema diametro tubi
Cambiare la tubazione è l'ultima cosa da fare...ripeto, la potenza della caldaia è per la produzione sanitaria, due piani di casa quasi impossibile disperdano 24 kW. Prima di tutto bilanciare l'impianto.
- mer gen 07, 2026 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 32
- Visite : 10043
Re: Problema diametro tubi
Ringrazio anche i nuovi intervenuti.
Però non vi sto capendo molto. Ovviamente per limiti miei a livello di conoscenze.
(Mi intendo di elettricità ma sull'idraulica sono debole...)
Se può essere d'aiuto i radiatori sono in ghisa, quindi con dT minore di acciaio e alluminio (dT si intende quello ...
- mer gen 07, 2026 14:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 32
- Visite : 10043
Re: Problema diametro tubi
Con la portata da te indicata, in un tubo interno 16, l'acqua perderebbe parecchio più di 100 mm c.a. per metro.NoNickName ha scritto: mer gen 07, 2026 14:08Ma anche no.Esa ha scritto: mer gen 07, 2026 13:55 Le velocità devono essere molto più basse, con quei diametri. E anche il dT
- mer gen 07, 2026 14:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 3953
Re: Ancora dubbi su impianto
Quindi imposteresti temperatura di mandata fissa e lavorare solo durante il giorno? Farla lavorare tutto il giorno anche se noi siamo a lavoro? Entriamo la.mattina e prima delle 15/16 non rientra nessuno.
Sul lato consumi, considera che non riesco a capire quanto consuma la sola pompa di calore ...
- mer gen 07, 2026 14:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 32
- Visite : 10043
Re: Problema diametro tubi
Esatto con diametri così ridotti bisogna stare sotto 0.5 m/s.
Ma il concetto è che i 24 kW di taglia della caldaia saranno dovuti alla produzione in istantaneo di acqua calda sanitaria.
La potenza necessaria ai radiatori è molta meno, da qui i diametri ridotti.
Ma il concetto è che i 24 kW di taglia della caldaia saranno dovuti alla produzione in istantaneo di acqua calda sanitaria.
La potenza necessaria ai radiatori è molta meno, da qui i diametri ridotti.
- mer gen 07, 2026 11:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Estrazione aria locale trafo
- Risposte: 3
- Visite : 1123
Re: Estrazione aria locale trafo
Per un trafo che dissipava 8 kW, mi hanno chiesto il calcolo estrazione per mantenere max +40°C (temperatura aria max per lavoratori, non per funzionalità trafo).
Considerando un Delta T di 5 °C ( caso estivo) ci vogliono 4.600 mc/h, nel tuo caso sarebbero 46.000 mc/h.
Dopo hanno deciso per gli ...
- mar gen 06, 2026 20:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 3953
Re: Ancora dubbi su impianto
Grazie mille Esa!
Se tengo però la temperatura dell'acqua più alta e imposto 19-20 gradi sul termostato, ci saranno tanti on-off della pompa, una volta che in casa ho raggiunto la temperatura desiderata.
Era per quello che ho impostato la climatica, così da lasciare sempre il termostato in ...
- mar gen 06, 2026 20:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 3953
Re: Ancora dubbi su impianto
Grazie mille Esa!
Se tengo però la temperatura dell'acqua più alta e imposto 19-20 gradi sul termostato, ci saranno tanti on-off della pompa, una volta che in casa ho raggiunto la temperatura desiderata.
Era per quello che ho impostato la climatica, così da lasciare sempre il termostato in ...
- gio gen 01, 2026 10:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi Fancoil e Riscaldamento
- Risposte: 4
- Visite : 3512
Re: Problemi Fancoil e Riscaldamento
Forse un problema di poca portata di acqua? Nel cambio caldaia sarà cambiata anche la pompa…non riuscirà a garantire la portata giusta. Hai provato ad accendere un solo fancoil e vedere se scalda?
- dom dic 28, 2025 21:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
- Risposte: 18
- Visite : 12760
Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
Rapidissima stima…1 mc/h in DN20 ha una perdita lineare di 50 mm c.a./m….se sono 200 m di ricircolo, fanno 10 m c.a. di pure perdite continue
- dom dic 28, 2025 14:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
- Risposte: 18
- Visite : 12760
Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
ma si dimensiona con salto termico di 1 o 2 °C massimo
Corretto. Quindi, la pompa è troppo grande.
Se il delta T è 10 invece che 2, la pompa gira più lentamente del previsto, quindi è più piccola. In realtà non è un problema di dimensionamento la pompa è una DAB vs 35/150
max 3 m3/h e ...
- dom dic 28, 2025 10:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
- Risposte: 18
- Visite : 12760
Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
Ovviamente se il ricircolo ha un salto termico così elevato c'è qualcosa che non va, quindi confermo quanto detto sopra.
E' ovvio che dissipa. D'inverno problemi non ce ne sono, perchè il calore finisce comunque nell'edificio (fatto salvo che nei condomini il costo del m3 di acqua calda è ...
- dom dic 28, 2025 10:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
- Risposte: 18
- Visite : 12760
Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
Ovviamente se il ricircolo ha un salto termico così elevato c'è qualcosa che non va, quindi confermo quanto detto sopra.
- gio dic 18, 2025 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi
- Risposte: 5
- Visite : 2302
Re: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi
Appurato che il bypass non sia tarato in modo troppo generoso (ma francamente dubito fortemente sia questo il problema), potrebbe bastare installare il vaso in aspirazione alle pompe.