La ricerca ha trovato 33 risultati

da ererpo
ven mar 13, 2026 20:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: E' fattibile passare da questo impianto monotubo a...
Risposte: 5
Visite : 617

Re: E' fattibile passare da questo impianto monotubo a...

Condivido quanto fatto da Esa, altro non è che la tua indicazione ma con queste modifiche, altrimenti l'acqua non circola nei radiatori. Occhio al bilanciamento.
Screenshot 2026-03-13 203501.png
Screenshot 2026-03-13 203501.png (97.19 KiB) Visto 525 volte
da ererpo
lun mar 02, 2026 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 11996

Re: VMC per ambulatori dentistici

arkanoid ha scritto: lun mar 02, 2026 11:41 E' una norma che va bene per pulircisi il cul0. Ma l'europa vuole suicidarsi, per cui ci tocca suicidarci.
Come mai dici per suicidarsi?
da ererpo
lun mar 02, 2026 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 11996

Re: VMC per ambulatori dentistici






Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.


Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?

Forse leggendola?


"Leggendola" ma mi metti lo screen di un sito web. Forse ti converrebbe comprarla e vedere che non c'entra nulla con ...
da ererpo
sab feb 28, 2026 14:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 11996

Re: VMC per ambulatori dentistici

shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29
arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07 Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
da ererpo
sab feb 28, 2026 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 11996

Re: VMC per ambulatori dentistici


Esiste un libro, un manuale o qualcosa del genere per approfondire la uni 16798?


Norma davvero molto semplice, basta leggerla assieme all'allegato nazionale pubblicato a novembre.
Propone 3 metodi per la stima della portata di ricambio, ma poi nell'allegato nazionale (italiano) viene ...
da ererpo
mer feb 18, 2026 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Risposte: 14
Visite : 5702

Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI

NoNickName ha scritto: mer feb 18, 2026 12:10
ererpo ha scritto: mer feb 18, 2026 09:17 Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia/pdc per fare l'ACS. Non su tutta la linea di fredda.
Sì, ma te li bevi comunque i polifosfati e gli ortofosfati.

E già che ci sei mettili anche sul reintegro.
Perché dici? Io non bevo l'acqua calda...
da ererpo
mer feb 18, 2026 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Risposte: 14
Visite : 5702

Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI



Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc


L'acqua, non l'acqua calda. L'acqua fredda contenenti polifosfati è soggetta allo stesso processo fisico di decomposizione, una volta riscaldata.


Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia ...
da ererpo
mar feb 17, 2026 20:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Risposte: 14
Visite : 5702

Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI



Quindi non usare l'acqua del rubinetto per la pasta, il thè e altre bevande o alimenti riscaldati ad alta temperatura.

Il dosatore dei polifosfati deve essere messo solo sul reintegro dell'impianto riscaldamento e sull'alimentazione degli elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie), non su ...
da ererpo
mar feb 10, 2026 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
Risposte: 9
Visite : 4014

Re: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023

SuperP ha scritto: mar feb 10, 2026 15:06
ererpo ha scritto: mar feb 10, 2026 12:25 Caleffi...
no, quella l'ha citata dopo
Vd nn sta per "vedi numeri" 60 e 67 della rivista
da ererpo
mar feb 10, 2026 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
Risposte: 9
Visite : 4014

Re: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023

SuperP ha scritto: lun feb 09, 2026 07:11
gattor4 ha scritto: mar ott 21, 2025 09:44 Vd nn 60
ciao, mi dici che rivista è?
Caleffi...
da ererpo
lun feb 02, 2026 21:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Interpretazione ricambi aria
Risposte: 18
Visite : 6375

Re: Interpretazione ricambi aria

Ronin ha scritto: lun feb 02, 2026 19:25 premesso che i ricambi orari sono i più bassi tra i due valori (non i più alti), mi sembra strano che per uno studio dentistico servano i volumi di una sterilizzazione da sala operatoria.
verifica bene
Giusto. Grazie
da ererpo
lun feb 02, 2026 17:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Interpretazione ricambi aria
Risposte: 18
Visite : 6375

Re: Interpretazione ricambi aria

Eh sì, stesso discorso di prima...
da ererpo
lun feb 02, 2026 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Interpretazione ricambi aria
Risposte: 18
Visite : 6375

Re: Interpretazione ricambi aria

I ricambi orari non vanno visti come somma di estrazione ed immissione, ma come la più alta delle due perché se il locale è in depressione, quella che non immetti tramite ventilazione meccanica, entra naturalmente per infiltrazione. Quindi nel tuo caso i ricambi sarebbero 7-8 vol/h
da ererpo
ven gen 23, 2026 21:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento impianto alta e bassa temperatura
Risposte: 6
Visite : 2731

Re: Funzionamento impianto alta e bassa temperatura

Premetto di star facendo solo delle ipotesi.
Essendoci due termostati in ambiente che comandano i due circuiti separati, di base funziona il circuito a bassa temperatura e, nel caso in cui non riesca a mantenere in temperatura l'ambiente, parte quello ad alta temperatura. Per esempio il termostato ...
da ererpo
ven gen 16, 2026 11:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione Meccanica Interrato
Risposte: 9
Visite : 2571

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Esatto, la temperatura di rugiada rimane quella dell'aria esterna, quindi molto alta.
Penso ci siano soluzioni migliori, anche un semplice deumidificatore
da ererpo
ven gen 16, 2026 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione Meccanica Interrato
Risposte: 9
Visite : 2571

Re: Ventilazione Meccanica Interrato

Sì più che altro è che in estate l'aria ha un elevato contenuto di umidità (in termini assoluti...g/kg), quindi con la pura VMC non riuscirai quasi mai a deumidificare
da ererpo
dom gen 11, 2026 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema diametro tubi
Risposte: 32
Visite : 10043

Re: Problema diametro tubi


Allora...
Tra ieri e oggi ho cercato di bilanciare i radiatori, come mi avete suggerito.

I risultati sono stati apprezzabili al piano terra: l'ultimo radiatore da poco-poco-caldo è passato a mezzo-caldo, mentre il penultimo da mezzo-caldo a 3/4 di caldo. Non mi lamento, anzi...

Al primo piano ...
da ererpo
ven gen 09, 2026 17:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 141837

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

NicoF ha scritto: ven gen 09, 2026 16:59 Manuale idronica Aicarr, nessuno?
Sconsiglia fortemente di usare l'inerziale come disgiuntore per rimescolamenti
da ererpo
ven gen 09, 2026 12:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 141837

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Ciao,
personalmente non sono un grande fan del volano termico come separatore idraulico per via dei rimescolamenti.

Piuttosto andando su impianti più grandi si può ragionare sul lasciare il volano sul ritorno e mettere idoneo separatore idraulico primario secondario, che è studiato per avere meno ...
da ererpo
gio gen 08, 2026 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema diametro tubi
Risposte: 32
Visite : 10043

Re: Problema diametro tubi

Cambiare la tubazione è l'ultima cosa da fare...ripeto, la potenza della caldaia è per la produzione sanitaria, due piani di casa quasi impossibile disperdano 24 kW. Prima di tutto bilanciare l'impianto.
da ererpo
mer gen 07, 2026 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema diametro tubi
Risposte: 32
Visite : 10043

Re: Problema diametro tubi


Ringrazio anche i nuovi intervenuti.
Però non vi sto capendo molto. Ovviamente per limiti miei a livello di conoscenze.
(Mi intendo di elettricità ma sull'idraulica sono debole...)

Se può essere d'aiuto i radiatori sono in ghisa, quindi con dT minore di acciaio e alluminio (dT si intende quello ...
da ererpo
mer gen 07, 2026 14:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema diametro tubi
Risposte: 32
Visite : 10043

Re: Problema diametro tubi

NoNickName ha scritto: mer gen 07, 2026 14:08
Esa ha scritto: mer gen 07, 2026 13:55 Le velocità devono essere molto più basse, con quei diametri. E anche il dT
Ma anche no.
Con la portata da te indicata, in un tubo interno 16, l'acqua perderebbe parecchio più di 100 mm c.a. per metro.
da ererpo
mer gen 07, 2026 14:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ancora dubbi su impianto
Risposte: 14
Visite : 3953

Re: Ancora dubbi su impianto


Quindi imposteresti temperatura di mandata fissa e lavorare solo durante il giorno? Farla lavorare tutto il giorno anche se noi siamo a lavoro? Entriamo la.mattina e prima delle 15/16 non rientra nessuno.

Sul lato consumi, considera che non riesco a capire quanto consuma la sola pompa di calore ...
da ererpo
mer gen 07, 2026 14:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema diametro tubi
Risposte: 32
Visite : 10043

Re: Problema diametro tubi

Esatto con diametri così ridotti bisogna stare sotto 0.5 m/s.

Ma il concetto è che i 24 kW di taglia della caldaia saranno dovuti alla produzione in istantaneo di acqua calda sanitaria.
La potenza necessaria ai radiatori è molta meno, da qui i diametri ridotti.
da ererpo
mer gen 07, 2026 11:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Estrazione aria locale trafo
Risposte: 3
Visite : 1123

Re: Estrazione aria locale trafo


Per un trafo che dissipava 8 kW, mi hanno chiesto il calcolo estrazione per mantenere max +40°C (temperatura aria max per lavoratori, non per funzionalità trafo).
Considerando un Delta T di 5 °C ( caso estivo) ci vogliono 4.600 mc/h, nel tuo caso sarebbero 46.000 mc/h.
Dopo hanno deciso per gli ...
da ererpo
mar gen 06, 2026 20:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ancora dubbi su impianto
Risposte: 14
Visite : 3953

Re: Ancora dubbi su impianto




Grazie mille Esa!

Se tengo però la temperatura dell'acqua più alta e imposto 19-20 gradi sul termostato, ci saranno tanti on-off della pompa, una volta che in casa ho raggiunto la temperatura desiderata.
Era per quello che ho impostato la climatica, così da lasciare sempre il termostato in ...
da ererpo
mar gen 06, 2026 20:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ancora dubbi su impianto
Risposte: 14
Visite : 3953

Re: Ancora dubbi su impianto


Grazie mille Esa!

Se tengo però la temperatura dell'acqua più alta e imposto 19-20 gradi sul termostato, ci saranno tanti on-off della pompa, una volta che in casa ho raggiunto la temperatura desiderata.
Era per quello che ho impostato la climatica, così da lasciare sempre il termostato in ...
da ererpo
gio gen 01, 2026 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi Fancoil e Riscaldamento
Risposte: 4
Visite : 3512

Re: Problemi Fancoil e Riscaldamento

Forse un problema di poca portata di acqua? Nel cambio caldaia sarà cambiata anche la pompa…non riuscirà a garantire la portata giusta. Hai provato ad accendere un solo fancoil e vedere se scalda?
da ererpo
dom dic 28, 2025 21:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
Risposte: 18
Visite : 12760

Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati

Rapidissima stima…1 mc/h in DN20 ha una perdita lineare di 50 mm c.a./m….se sono 200 m di ricircolo, fanno 10 m c.a. di pure perdite continue
da ererpo
dom dic 28, 2025 14:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
Risposte: 18
Visite : 12760

Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati



ma si dimensiona con salto termico di 1 o 2 °C massimo
Corretto. Quindi, la pompa è troppo grande.


Se il delta T è 10 invece che 2, la pompa gira più lentamente del previsto, quindi è più piccola. In realtà non è un problema di dimensionamento la pompa è una DAB vs 35/150
max 3 m3/h e ...
da ererpo
dom dic 28, 2025 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
Risposte: 18
Visite : 12760

Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati



Ovviamente se il ricircolo ha un salto termico così elevato c'è qualcosa che non va, quindi confermo quanto detto sopra.


E' ovvio che dissipa. D'inverno problemi non ce ne sono, perchè il calore finisce comunque nell'edificio (fatto salvo che nei condomini il costo del m3 di acqua calda è ...
da ererpo
dom dic 28, 2025 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
Risposte: 18
Visite : 12760

Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati

Ovviamente se il ricircolo ha un salto termico così elevato c'è qualcosa che non va, quindi confermo quanto detto sopra.
da ererpo
gio dic 18, 2025 11:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi
Risposte: 5
Visite : 2302

Re: Cavitazione pompa, bypass, radiatori freddi

Appurato che il bypass non sia tarato in modo troppo generoso (ma francamente dubito fortemente sia questo il problema), potrebbe bastare installare il vaso in aspirazione alle pompe.