Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Moderatore: Edilclima
Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Buongiorno,
per chi se ne è occupato volevo indicazioni progettuali in merito a impianto di produzione acs per spogliatoio da calcio della classica squadra di media-bassa categoria che ha anche il settore giovanile.
Come layout pensavamo 2 pdc a R290 che lavorano su volano termico e poi scambiatore a piastre istantaneo per alta portata. Ci sarebbe poi un preriscaldo con solare termico con accumulo separato che scalda l'acqua fredda prima che entra nello scambiatore istantaneo.
Sapete darmi indicazioni in merito ai kW delle pdc e volume di accumulo che considerereste? cosiderando appunto l'utilizzo standard.. indicativamente pensavo:
Volume rischiesto (per 12 docce totali):12 [docce]*7[litri/min]*30 [min]= 2520 [litri]
Perido di punta= 30 [min]
Periodo di preriscaldo= 60 [min]
T_erogazione= 40 [°C]
DeltaT scambiatore di calore istantaneo= 25 [°C]
In sostanza con questi dati ottengo che con una PDC da 70 kW serve un inerziale da 1600 litri. Il calcolo è energetico ovvero basato sul fatto che Evolano+Epdc=E necessaria a scaldare quel volume di acqua da 12 a 40 °C
per chi se ne è occupato volevo indicazioni progettuali in merito a impianto di produzione acs per spogliatoio da calcio della classica squadra di media-bassa categoria che ha anche il settore giovanile.
Come layout pensavamo 2 pdc a R290 che lavorano su volano termico e poi scambiatore a piastre istantaneo per alta portata. Ci sarebbe poi un preriscaldo con solare termico con accumulo separato che scalda l'acqua fredda prima che entra nello scambiatore istantaneo.
Sapete darmi indicazioni in merito ai kW delle pdc e volume di accumulo che considerereste? cosiderando appunto l'utilizzo standard.. indicativamente pensavo:
Volume rischiesto (per 12 docce totali):12 [docce]*7[litri/min]*30 [min]= 2520 [litri]
Perido di punta= 30 [min]
Periodo di preriscaldo= 60 [min]
T_erogazione= 40 [°C]
DeltaT scambiatore di calore istantaneo= 25 [°C]
In sostanza con questi dati ottengo che con una PDC da 70 kW serve un inerziale da 1600 litri. Il calcolo è energetico ovvero basato sul fatto che Evolano+Epdc=E necessaria a scaldare quel volume di acqua da 12 a 40 °C
- Allegati
-
- 1.png (18.03 KiB) Visto 135 volte
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Mettere delle pompe di calore di quella potenza oltre a costare una follia secondo me è troppi...piuttosto cercherei di accumulare più energia a pari volume (aumento temperatura di accumulo) e/o aumentare il volume di accumulo, anche se effettivamente è già elevatoshinobi9 ha scritto: mer ago 26, 2026 12:26 Buongiorno,
per chi se ne è occupato volevo indicazioni progettuali in merito a impianto di produzione acs per spogliatoio da calcio della classica squadra di media-bassa categoria che ha anche il settore giovanile.
Come layout pensavamo 2 pdc a R290 che lavorano su volano termico e poi scambiatore a piastre istantaneo per alta portata. Ci sarebbe poi un preriscaldo con solare termico con accumulo separato che scalda l'acqua fredda prima che entra nello scambiatore istantaneo.
Sapete darmi indicazioni in merito ai kW delle pdc e volume di accumulo che considerereste? cosiderando appunto l'utilizzo standard.. indicativamente pensavo:
Volume rischiesto (per 12 docce totali):12 [docce]*7[litri/min]*30 [min]= 2520 [litri]
Perido di punta= 30 [min]
Periodo di preriscaldo= 60 [min]
T_erogazione= 40 [°C]
DeltaT scambiatore di calore istantaneo= 25 [°C]
In sostanza con questi dati ottengo che con una PDC da 70 kW serve un inerziale da 1600 litri. Il calcolo è energetico ovvero basato sul fatto che Evolano+Epdc=E necessaria a scaldare quel volume di acqua da 12 a 40 °C
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Si ma come tempo di preriscaldo massimo in cui preaccumulare energia nel volano non penso che ho più di 1 ora tra un allenamento e l’altro
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Si o q-ton o macchine a R290.
Ma la domanda è più di dimensionamento..
Vorrei capire da chi l’ha fatto se il metodo e i numeri sono realistici. Secondo me dati i brevi tempi di reintegro servono potenze alte..
Ma la domanda è più di dimensionamento..
Vorrei capire da chi l’ha fatto se il metodo e i numeri sono realistici. Secondo me dati i brevi tempi di reintegro servono potenze alte..
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Sì direi 1 ora/ 1 ora e mezza...ma 0,67 ore è parecchio meno dì un'ora...shinobi9 ha scritto: mer ago 26, 2026 13:00 Si ma come tempo di preriscaldo massimo in cui preaccumulare energia nel volano non penso che ho più di 1 ora tra un allenamento e l’altro
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
ne ho parlato molte volteshinobi9 ha scritto: mer ago 26, 2026 13:35 Si o q-ton o macchine a R290.
Ma la domanda è più di dimensionamento..
Vorrei capire da chi l’ha fatto se il metodo e i numeri sono realistici. Secondo me dati i brevi tempi di reintegro servono potenze alte..
quello è un metodo energetico
nella realtà non esiste il funzionamento a pistone che ti scarica completamente il bollitore alla temperatura dell'acquedotto.
dipende moltissimo dai rapporti diametro altezza, dalle serpentine, dalle portate, dai diametri di atttacco, dall apotenza di scambio ... ci sto facendo delle simulazioni fluidodinamiche per le varie soluzioni che farò vedere in anteprima tra qualche settimana e che poi userò nei miei nuovi corsi
interessante per me, in questi casi, gli accumuli a cambiamento di fase. ne parlo nel mio blog, trovi già materiale e questo autunno un corso dedicato.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
ho provato a farti una simulazione con 60 kW di potenza della pdc che parte in automatico, 1950 litri di accuymulo (104*200cm) caricato a 55°C, 2m2 scambiatore, 40l/min diprelievo da 10 a 42°C ed ottieni circa 1396 litri in 35 minuti


Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Foglio di calcolo fatto da intelligenza artificiale?SuperP ha scritto: mer ago 26, 2026 14:28 ho provato a farti una simulazione con 60 kW di potenza della pdc che parte in automatico, 1950 litri di accuymulo (104*200cm) caricato a 55°C, 2m2 scambiatore, 40l/min diprelievo da 10 a 42°C ed ottieni circa 1396 litri in 35 minuti
![]()
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Grazie delle risposte.
Il discorso del 10-42 l’ho sempre trovato nosense anche io in effetti.
Il problema è che secondo ma questi calcoli che vengono fatti a mano richiedono le equazioni differenziali oltre che la fluidodinamica e sono tutt’altro che banali.
Ma siccome l’esperienza conta più di tutto..volevo semplicemente sapere da chi l’ha fatto come ha fatto e come è andata..anche perchè in italia la situazione è standard..classica squadra si serie D o meno che ha anche le giovanili. Al massimo cambia il numero di docce..
Il discorso del 10-42 l’ho sempre trovato nosense anche io in effetti.
Il problema è che secondo ma questi calcoli che vengono fatti a mano richiedono le equazioni differenziali oltre che la fluidodinamica e sono tutt’altro che banali.
Ma siccome l’esperienza conta più di tutto..volevo semplicemente sapere da chi l’ha fatto come ha fatto e come è andata..anche perchè in italia la situazione è standard..classica squadra si serie D o meno che ha anche le giovanili. Al massimo cambia il numero di docce..
Ultima modifica di shinobi9 il mer ago 26, 2026 14:58, modificato 1 volta in totale.
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
foglio di calcolo? No, è un CDF
Fatto da intelligenza artificiale? No, fatto da me CON l'ia.
Validato da alcuni studi sulla stratificazione (grazie NNN) e con misure in campo
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
E invece puoi simulare con 60 kW e 2000 litri caricati a 65 °C?SuperP ha scritto: mer ago 26, 2026 14:28 ho provato a farti una simulazione con 60 kW di potenza della pdc che parte in automatico, 1950 litri di accuymulo (104*200cm) caricato a 55°C, 2m2 scambiatore, 40l/min diprelievo da 10 a 42°C ed ottieni circa 1396 litri in 35 minuti
![]()
Inoltre in preriscaldo ci sta un solare termico quindi metterei come ingresso allo scambiatore (a dire poco) 17-18 °C e 40°C come temperatura di utilizzo.